PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 8:03 am
Czołem.
Sąsiad z dołu się był wyprowadził, w związku z czym całe CO u mnie w w
mieszkaniu ( własny kocioł gazowy + sterownik dobowy ) się totalnie
rozregulowało. Mam stanowczo za duże rozrzuty temperatur, prawie 3
stopnie. W pomieszczeniach, które mają 2 ściany na zewnątrz zbyt szybko
spada temperatura. Kombinuję w kierunku umieszczenia sterownika właśnie
w tych pomieszczeniach. Pytanie: co daje właściwie histereza 0.25
stopnia ? Obecnie mam 0.5 stopnia, czy jej zawężenie przekłada się
jakoś *realnie* na trwałość kotła, koszt paliwa itd. ? Obecnie mam
sterownik CO przewodowy, do eksperymentowania mogę ostatecznie ciągnąć
kabel nawet po ścianie, czy może jednak szarpnąć się na regulator
bezprzewodowy ? A może jakiś sprytny moduł RF rozwiązał by sprawę tanim
kosztem ?
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Mon Nov 29, 2010 9:15 am
Użytkownik "PeJot" <PeJot@02.pl> napisał w wiadomości
news:icvj7c$20g$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Kombinuję w kierunku umieszczenia sterownika właśnie w tych
pomieszczeniach. Pytanie: co daje właściwie histereza 0.25
stopnia ? Obecnie mam 0.5 stopnia, czy jej zawężenie przekłada
się jakoś *realnie* na trwałość kotła, koszt paliwa itd. ?
Teoria mowi ze sa dwie mozliwosci:
a) przyspiesza sie istotnie cykl praca-wylaczenie, nawet bardzo
istotnie jesli zacznie lapac zaklocenia, a taki czesty cykl piecu
nie szkodzi, albo szkodzi - ktoz to moze wiedziec na pewno :-)
b) bezwladnosc ukladu jest i tak na tyle duza ze to nie ma
wiekszego wplywu na okres cyklu, co najwyzej zaklocenia bedzie
lapal.
Podejrzewam ze u ciebie zajdzie przypadek b)
Quote:
A może jakiś sprytny moduł RF rozwiązał by sprawę tanim kosztem
?
Moze by i rozwiazal, ale kto to moze wiedziec poki nie rozkreci
regulatora ? :-)
A moze wystarczy tylko pomanipulowac zaworami - zakrecic w pokoju z
czujnikiem, skoro inne wymagaja wiecej grzania.
J.
Mario
Guest
Mon Nov 29, 2010 9:38 am
W dniu 2010-11-29 08:03, PeJot pisze:
Quote:
Czołem.
Sąsiad z dołu się był wyprowadził, w związku z czym całe CO u mnie w w
mieszkaniu ( własny kocioł gazowy + sterownik dobowy ) się totalnie
rozregulowało. Mam stanowczo za duże rozrzuty temperatur, prawie 3
stopnie. W pomieszczeniach, które mają 2 ściany na zewnątrz zbyt szybko
spada temperatura. Kombinuję w kierunku umieszczenia sterownika właśnie
w tych pomieszczeniach.
Dajesz regulator (lub jego czujnik) w tym pomieszczeniu który najmocniej
się wychładza. Tylko że to będzie powodować przegrzewanie tych które są
lepiej izolowane. Różnice będą zapewne wzrastać przy obniżaniu
temperatury na zewnątrz. Dlatego aby tego uniknąc w pomieszczeniach
najbardziej narażonych na przegrzanie możesz dać zawory termostatyczne.
Chyba ze pomieszczenia mocno wychładzające się nie są tak istotne (np
sypialnia) a najważniejsza jest stałość temperatury w pokoju dziennym. W
Pytanie: co daje właściwie histereza 0.25
Quote:
stopnia ? Obecnie mam 0.5 stopnia, czy jej zawężenie przekłada się
jakoś *realnie* na trwałość kotła, koszt paliwa itd. ?
Zawężenie może spowodować przy temperaturze progowej serię
załączeń/wyłączeń spowodowaną zakłóceniami bądź fluktuacjami
temperatury powietrza (otwarcie drzwi do innego pokoju itp).
--
Pozdrawiam
MD
PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 9:48 am
W dniu 2010-11-29 09:15, J.F. pisze:
Quote:
Kombinuję w kierunku umieszczenia sterownika właśnie w tych
pomieszczeniach. Pytanie: co daje właściwie histereza 0.25 stopnia ?
Obecnie mam 0.5 stopnia, czy jej zawężenie przekłada się jakoś
*realnie* na trwałość kotła, koszt paliwa itd. ?
Teoria mowi ze sa dwie mozliwosci:
a) przyspiesza sie istotnie cykl praca-wylaczenie, nawet bardzo istotnie
jesli zacznie lapac zaklocenia, a taki czesty cykl piecu nie szkodzi,
albo szkodzi - ktoz to moze wiedziec na pewno
No właśnie. Załączony przez sterownik kocioł i tak pracuje swoim trybem,
palnik działa, albo nie działa - nie ma regulacji mocy. To znaczy jest,
taka na "pajdę chleba", jak sobie właściciel ustawi maksymalną
temperaturę na kotle :)
Koszty paliwa w tym przypadku nie są znaczące, zmiana +10% w skali roku
to nie tragedia. Bardziej obawiam się o trwałość kotła, chociaż tam
*chyba* da się wymieniać pojedyncze uszkodzone elementy ( wymienniki,
pompa ).
Na pocieszenie: sporo sterowników ma histerezę regulowaną, +/-0.25 jak i
+/- 0.5 stopnia.
Quote:
b) bezwladnosc ukladu jest i tak na tyle duza ze to nie ma wiekszego
wplywu na okres cyklu, co najwyzej zaklocenia bedzie lapal.
Podejrzewam ze u ciebie zajdzie przypadek b)
Jakiego rodzaju zakłócenia ?
Quote:
A może jakiś sprytny moduł RF rozwiązał by sprawę tanim kosztem ?
Moze by i rozwiazal, ale kto to moze wiedziec poki nie rozkreci
regulatora ?
Chodzi mi o to, żeby wykorzystać obecny sterownik dobowy przewodowy (
stary Euroster ), jako bezprzewodowy. Na wyjściu Eurostera jest zwykły
zestyk NO. Bezprzewodowy sterownik pozwoliłby mi na nieskrępowane
eksperymentowanie z jego umiejscowieniem.
Quote:
A moze wystarczy tylko pomanipulowac zaworami - zakrecic w pokoju z
czujnikiem, skoro inne wymagaja wiecej grzania.
Wydaje mi się że możliwości zestrojenia tej instalacji zostały
wyczerpane. W pokoju gdzie jest Euroster i jego czujnik, grzejnik
pracuje na minimum swoich możliwości *), a i tak temperatura zbyt szybko
rośnie, Euroster odcina CO, zanim zagrzeje ono resztę mieszkania. No i
najważniejsze - w dwóch pokojach temperatura znacznie szybciej spada niż
w pozostałej części mieszkania. Wszystko było OK do momentu gdy sąsiad z
dołu mieszkał.
*) To jest instalacja jednorurowa, grzejniki są szeregowo. Obniżenie
mocy tylko przez wymianę grzejnika na mniejszy, czyli koszty. Chyba żeby
całkiem nietypowo próbować przymykać wkładkę zaworową.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Mon Nov 29, 2010 9:57 am
Użytkownik "PeJot" <PeJot@02.pl> napisał w
Quote:
W dniu 2010-11-29 09:15, J.F. pisze:
b) bezwladnosc ukladu jest i tak na tyle duza ze to nie ma
wiekszego
wplywu na okres cyklu, co najwyzej zaklocenia bedzie lapal.
Podejrzewam ze u ciebie zajdzie przypadek b)
Jakiego rodzaju zakłócenia ?
Dowolne, byleby spowodowaly zmiane odczytu o pol stopnia.
Napiecie w sieci sie zmieni, komorka zagdacze, sasiad kuchenke
wlaczy - i w pewnych sytuacjach mozesz miec co chwila wlaczenie i
wylaczenie pieca. Co prawda w sterowniku mozna by dac usrednianie
przez minute, czy nawet zwloke kilkuminutowa.
Quote:
*) To jest instalacja jednorurowa, grzejniki są szeregowo.
Obniżenie mocy tylko przez wymianę grzejnika na mniejszy, czyli
koszty.
Wow, kto to wymyslil :-)
Quote:
Chyba żeby całkiem nietypowo próbować przymykać wkładkę zaworową.
Elektronik i nie wie ? Bocznikiem !!!
Ba - nawet by mozna sprobowac stabilizacje w kazdym pomieszczeniu
robic przy regulowanym boczniku.
J.
PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 10:12 am
W dniu 2010-11-29 09:57, J.F. pisze:
Quote:
*) To jest instalacja jednorurowa, grzejniki są szeregowo. Obniżenie
mocy tylko przez wymianę grzejnika na mniejszy, czyli koszty.
Wow, kto to wymyslil
Podobno Rosjanie, w celu minimalizacji kosztów. Sam pomysł nie jest zły,
tylko nie odporny na błędy projektu.
Quote:
Chyba żeby całkiem nietypowo próbować przymykać wkładkę zaworową.
Elektronik i nie wie ?
Pomiarowiec.
Quote:
Bocznikiem !!!
Bocznik pod każdym grzejnikiem jest, nazywa się toto bypass i w tym w
przypadku tego grzejnika pracuje on na zwarciu. Mimo to grzejnik nadal
za mocny.
Quote:
Ba - nawet by mozna sprobowac stabilizacje w kazdym pomieszczeniu robic
przy regulowanym boczniku.
Stabilizację bypassami robiłem zaraz jak się wprowadziłem. Parę tygodni
trwa, zanim się da sensownie wyregulować.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 10:25 am
W dniu 2010-11-29 09:38, Mario pisze:
Quote:
Dajesz regulator (lub jego czujnik) w tym pomieszczeniu który najmocniej
się wychładza.
Tak chcę zrobić.
Quote:
Tylko że to będzie powodować przegrzewanie tych które są
lepiej izolowane. Różnice będą zapewne wzrastać przy obniżaniu
temperatury na zewnątrz. Dlatego aby tego uniknąc w pomieszczeniach
najbardziej narażonych na przegrzanie możesz dać zawory termostatyczne.
I one u mnie trzymają temperaturę tam gdzie jest cieplej.
Quote:
Zawężenie może spowodować przy temperaturze progowej serię
załączeń/wyłączeń spowodowaną zakłóceniami bądź fluktuacjami temperatury
powietrza (otwarcie drzwi do innego pokoju itp).
Ćwierć stopnia ? Co najwyżej otwarcie okna.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 10:38 am
W dniu 2010-11-29 10:31, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Bocznik pod każdym grzejnikiem jest, nazywa się toto bypass i w tym w
przypadku tego grzejnika pracuje on na zwarciu. Mimo to grzejnik nadal
za mocny.
Ale przecież można przytłumić grzejnik
Można, wkładką zaworową. Normalnie w instalacjach jednorurowych się tego
nie używa. Co nie znaczy że nie działa.
Mimo to sterownik z jego czujnikiem trzeba przenieść do zimniejszych
pomieszczeń.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Mario
Guest
Mon Nov 29, 2010 10:52 am
W dniu 2010-11-29 10:25, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2010-11-29 09:38, Mario pisze:
Dajesz regulator (lub jego czujnik) w tym pomieszczeniu który najmocniej
się wychładza.
Tak chcę zrobić.
Tylko że to będzie powodować przegrzewanie tych które są
lepiej izolowane. Różnice będą zapewne wzrastać przy obniżaniu
temperatury na zewnątrz. Dlatego aby tego uniknąc w pomieszczeniach
najbardziej narażonych na przegrzanie możesz dać zawory termostatyczne.
I one u mnie trzymają temperaturę tam gdzie jest cieplej.
To do tej pory miałeś w ciepłym pomieszczeniu zawór termostatyczny i
czujnik regulatora? Nie powinno tak być.
Quote:
Zawężenie może spowodować przy temperaturze progowej serię
załączeń/wyłączeń spowodowaną zakłóceniami bądź fluktuacjami temperatury
powietrza (otwarcie drzwi do innego pokoju itp).
Ćwierć stopnia ? Co najwyżej otwarcie okna.
Albo strumień powietrza z chłodniejszego pokuoju. Rozrzuty masz podobno
2-3 stopnie. Ja bym dał histerezę 0,5C.
--
Pozdrawiam
MD
PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 11:01 am
W dniu 2010-11-29 10:52, Mario pisze:
Quote:
I one u mnie trzymają temperaturę tam gdzie jest cieplej.
To do tej pory miałeś w ciepłym pomieszczeniu zawór termostatyczny i
czujnik regulatora? Nie powinno tak być.
Oczywiście w pomieszczeniu ze sterownikiem zaworu termostatycznego nie ma.
Quote:
Zawężenie może spowodować przy temperaturze progowej serię
załączeń/wyłączeń spowodowaną zakłóceniami bądź fluktuacjami temperatury
powietrza (otwarcie drzwi do innego pokoju itp).
Ćwierć stopnia ? Co najwyżej otwarcie okna.
Albo strumień powietrza z chłodniejszego pokuoju. Rozrzuty masz podobno
2-3 stopnie. Ja bym dał histerezę 0,5C.
O ile będę wymieniał sterownik.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 11:20 am
W dniu 2010-11-29 11:06, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Ale przecież można przytłumić grzejnik
Można, wkładką zaworową. Normalnie w instalacjach jednorurowych się tego
nie używa. Co nie znaczy że nie działa.
Czy coś stoi na przeszkodzie, by użyć tego nienormalnie?
Nie. Ale to mi raczej nie załatwi temperatury w pomieszczeniach, które
się szybciej wychładzają.
Quote:
Mimo to sterownik z jego czujnikiem trzeba przenieść do zimniejszych
pomieszczeń.
A co z tymi mniej zimnymi? Będą przegrzewane?
Od tego są zawory termostatyczne.
Quote:
Jak się to wyreguluje,
to nie powinno już byc zimniejszych i cieplejszych.
Problem w tym, że daje się to wyregulować w określonych warunkach
zewnętrznych. Miałem CO wyregulowane do zeszłej zimy, tymczasem sąsiad
się wyprowadził. Do tego budynek jest narażony na silne wiatry z
określonego kierunku i wtedy cała regulacja jest OKDR, chyba że znowu
zaakceptujemy że w tych pomieszczeniach jest 1 stopień niżej.
Quote:
Jeśli pomiar będzie robiony w pomieszczeniu o dużej stałej czasowej (np.
przedpokój wewnątrz budynku, to pomieszczenia o mniejszej stałej czasowej
(np. narożny pokój mocniej ogrzewany dla skompensowania strat) będą miały
zwielokrotnioną różnicę temperatur wynikającą z histerezy termostatu.
Termostat miałby być montowany w pomieszczeniu mieszkalnym. Sąsiedzi
ZTCMW mają termostaty w korytarzach i jakoś tak często narzekają na
rachunki za gaz.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 29, 2010 11:31 am
Pan PeJot napisał:
Quote:
*) To jest instalacja jednorurowa, grzejniki są szeregowo. Obniżenie
mocy tylko przez wymianę grzejnika na mniejszy, czyli koszty.
Wow, kto to wymyslil :-)
Podobno Rosjanie, w celu minimalizacji kosztów. Sam pomysł nie jest
zły, tylko nie odporny na błędy projektu.
Zgadza się, lejtnant Jednorurow wynalazł to u Niemca na strychu, jak
w czterdziestym piątym szedł na Berlin. Widziałem podobną instalację
w przedwojennym domu w Sudetach.
Quote:
Chyba żeby całkiem nietypowo próbować przymykać wkładkę zaworową.
Elektronik i nie wie ?
Pomiarowiec.
Bocznikiem !!!
Bocznik pod każdym grzejnikiem jest, nazywa się toto bypass i w tym w
przypadku tego grzejnika pracuje on na zwarciu. Mimo to grzejnik nadal
za mocny.
Ale przecież można przytłumić grzejnik i puścić ferszlus bajpasem.
Quote:
Ba - nawet by mozna sprobowac stabilizacje w kazdym pomieszczeniu
robic przy regulowanym boczniku.
Stabilizację bypassami robiłem zaraz jak się wprowadziłem. Parę
tygodni trwa, zanim się da sensownie wyregulować.
No właśnie, prędzej da się to zrobić zaworami przy grzejnikach.
--
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Nov 29, 2010 12:06 pm
Pan PeJot napisał:
Quote:
Bocznik pod każdym grzejnikiem jest, nazywa się toto bypass i w tym w
przypadku tego grzejnika pracuje on na zwarciu. Mimo to grzejnik nadal
za mocny.
Ale przecież można przytłumić grzejnik
Można, wkładką zaworową. Normalnie w instalacjach jednorurowych się tego
nie używa. Co nie znaczy że nie działa.
Czy coś stoi na przeszkodzie, by użyć tego nienormalnie?
Quote:
Mimo to sterownik z jego czujnikiem trzeba przenieść do zimniejszych
pomieszczeń.
A co z tymi mniej zimnymi? Będą przegrzewane? Jak się to wyreguluje,
to nie powinno już byc zimniejszych i cieplejszych.
Pozostaje jednak problem tytułowej histerezy. Ogrzewane pomieszczenie,
to układ całkujący, złożony z termicznej rezystancji przegrody budowlanej
i pojemności cieplnej. Związana z tym stała czasowa może być różna dla
różnych pomieszczeń. Jeśli nawet bilans energetyczny będzie wszędzie
zrównoważony (grzejnik dostarcza tyle energii, ile ucieka przez ściany),
to komfort cieplny niekoniecznie będzie zapewniony w całym mieszkaniu.
Jeśli pomiar będzie robiony w pomieszczeniu o dużej stałej czasowej (np.
przedpokój wewnątrz budynku, to pomieszczenia o mniejszej stałej czasowej
(np. narożny pokój mocniej ogrzewany dla skompensowania strat) będą miały
zwielokrotnioną różnicę temperatur wynikającą z histerezy termostatu.
--
Jarek
Mario
Guest
Mon Nov 29, 2010 12:44 pm
W dniu 2010-11-29 11:20, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2010-11-29 11:06, Jarosław Sokołowski pisze:
Ale przecież można przytłumić grzejnik
Można, wkładką zaworową. Normalnie w instalacjach jednorurowych się tego
nie używa. Co nie znaczy że nie działa.
Czy coś stoi na przeszkodzie, by użyć tego nienormalnie?
Nie. Ale to mi raczej nie załatwi temperatury w pomieszczeniach, które
się szybciej wychładzają.
Mimo to sterownik z jego czujnikiem trzeba przenieść do zimniejszych
pomieszczeń.
A co z tymi mniej zimnymi? Będą przegrzewane?
Od tego są zawory termostatyczne.
Jak się to wyreguluje,
to nie powinno już byc zimniejszych i cieplejszych.
Problem w tym, że daje się to wyregulować w określonych warunkach
zewnętrznych. Miałem CO wyregulowane do zeszłej zimy, tymczasem sąsiad
się wyprowadził. Do tego budynek jest narażony na silne wiatry z
określonego kierunku i wtedy cała regulacja jest OKDR, chyba że znowu
zaakceptujemy że w tych pomieszczeniach jest 1 stopień niżej.
Jeśli pomiar będzie robiony w pomieszczeniu o dużej stałej czasowej (np.
przedpokój wewnątrz budynku, to pomieszczenia o mniejszej stałej czasowej
(np. narożny pokój mocniej ogrzewany dla skompensowania strat) będą miały
zwielokrotnioną różnicę temperatur wynikającą z histerezy termostatu.
Termostat miałby być montowany w pomieszczeniu mieszkalnym. Sąsiedzi
ZTCMW mają termostaty w korytarzach i jakoś tak często narzekają na
rachunki za gaz.
Każdy narzeka na za duże rachunki. W mieszkaniu masz około 22 stopni. Na
dworze w zimie masz średnio miedzy -2 a -5. Różnica temperatur to około
25 stopni. Małe szanse żeby poza łazienką mieć pomieszczenia przegrzane
stale np do 25 stopni. Czyli raczej różnica temperatur nie zwiększy się
więcej niż niecałe 10% (z 25 do 28C). Utrata ciepła jest przez
przewodnictwo o liniowym charakterze więc moc zużyta też wzrośnie o
najwyżej 10% (na skutek kiepskiej stabilizacji temperatury i
przegrzewania). Tak samo wzrosną opłaty. Przy 200zł/mc to będzie 20 zł.
Nie wiem jak to można wychwycić i powiązać przyczynowo z przegrzaniem
spowodowanym złą regulacją.
--
Pozdrawiam
MD
PeJot
Guest
Mon Nov 29, 2010 12:56 pm
W dniu 2010-11-29 12:44, Mario pisze:
Quote:
Sąsiedzi
ZTCMW mają termostaty w korytarzach i jakoś tak często narzekają na
rachunki za gaz.
/.../
Quote:
Nie wiem jak to można wychwycić i powiązać przyczynowo z przegrzaniem
spowodowanym złą regulacją.
Sprawa jest prosta. Termostat w korytarzu, a we wszystkich
pomieszczeniach głowice termostatyczne. To nie ma prawa działać. W
krańcowym przypadku głowice dawno poodcinały grzejniki w nagrzanych
pomieszczeniach. Tymczasem termostat w korytarzu nadal trzyma kocioł
załączony.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem