pilocik
Guest

Sun Mar 16, 2014 10:37 pm   



Może to nie do końca właściwa grupa, ale chyba znajdę tu więcej
fachowców niż na np. budowaniu

Nie ukrywam, że nieco mnie pogięła instalacja elektryczna w moim własnym
kibelku :)

Ale do rzeczy:
jest punkt A, klasyczna puszka w ścianie do włącznika
jest punkt B, też puszka
jest punkt C, to taka większa pucha (12x12cm)

w punkcie A są dwa przewody, których połączenie powoduje włączenie lampy L1
w gnieździe B mam do dyspozycji 230V, dociera tam również przewód do
Lampy L2 i do wentylatora W1
w punkcie C będzie zasilacz do ledów, jest też 230V
zasilanie w B i C jest z tej samej fazy, przez ten sam bezpiecznik
Dodatkowo z punktu A do B, A do C i B do C jest poprowadzony przewód 3x1,5

Jak to teraz połączyć zgodnie z wymaganiami:
Łącznik ( podwójny) w puszce A:
załączenie P1 włącza L1, W1 i ledy
Załączenie P2 włącza L2, W1 i ledy
Wolne dwa kabelki w A od L1 nie mogą byc w jakikolwiek sposób połączone
z 230V z B i C
Przekaźniki (bo chyba bez nich się nie obejdzie) nie mogą być w B (brak
ewentualnego dostępu serwisowego)

Jak to połączyć ? Ja się na razie poddaję Sad

Jeffrey
Guest

Sun Mar 16, 2014 11:15 pm   



pilocik wrote:
Quote:
Może to nie do końca właściwa grupa, ale chyba znajdę tu więcej
fachowców niż na np. budowaniu

Nie ukrywam, że nieco mnie pogięła instalacja elektryczna w moim
własnym kibelku :)

Ale do rzeczy:
jest punkt A, klasyczna puszka w ścianie do włącznika
jest punkt B, też puszka
jest punkt C, to taka większa pucha (12x12cm)

w punkcie A są dwa przewody, których połączenie powoduje włączenie
lampy L1 w gnieździe B mam do dyspozycji 230V, dociera tam również
przewód do Lampy L2 i do wentylatora W1
w punkcie C będzie zasilacz do ledów, jest też 230V
zasilanie w B i C jest z tej samej fazy, przez ten sam bezpiecznik
Dodatkowo z punktu A do B, A do C i B do C jest poprowadzony przewód
3x1,5
Jak to teraz połączyć zgodnie z wymaganiami:
Łącznik ( podwójny) w puszce A:
załączenie P1 włącza L1, W1 i ledy
Załączenie P2 włącza L2, W1 i ledy
Wolne dwa kabelki w A od L1 nie mogą byc w jakikolwiek sposób
połączone z 230V z B i C
Przekaźniki (bo chyba bez nich się nie obejdzie) nie mogą być w B
(brak ewentualnego dostępu serwisowego)

Jak to połączyć ? Ja się na razie poddaję Sad

odpowiedź jest prosta - nie znasz się to daj komuś zarobić, jak w
polsce ma być dobrze skoro te ciągłe dziadostwo, 50zł ci szkoda? to
koszt jednego zbędnie wsadzonego przekaźnika/stycznika

jeffrey

Robert Wańkowski
Guest

Sun Mar 16, 2014 11:45 pm   



Wykorzystujesz tylko te nowo położone przewody (3x1,5)
W puszce B: tylko N.
W puszce C: L i N.
W puszce A: tylko te nowo położony, który idzie do C.
https://www.dropbox.com/s/exl9ag1tggic7y4/instalacja.jpg

Robert

Guest

Sun Mar 16, 2014 11:49 pm   



W dniu niedziela, 16 marca 2014 22:37:29 UTC+1 użytkownik pilocik napisał:
Quote:
Może to nie do końca właściwa grupa, ale chyba znajdę tu więcej

fachowców niż na np. budowaniu



Nie ukrywam, że nieco mnie pogięła instalacja elektryczna w moim własnym

kibelku :)



Ale do rzeczy:

jest punkt A, klasyczna puszka w ścianie do włącznika

jest punkt B, też puszka

jest punkt C, to taka większa pucha (12x12cm)



w punkcie A są dwa przewody, których połączenie powoduje włączenie lampy L1

w gnieździe B mam do dyspozycji 230V, dociera tam również przewód do

Lampy L2 i do wentylatora W1

w punkcie C będzie zasilacz do ledów, jest też 230V

zasilanie w B i C jest z tej samej fazy, przez ten sam bezpiecznik

Dodatkowo z punktu A do B, A do C i B do C jest poprowadzony przewód 3x1,5



Jak to teraz połączyć zgodnie z wymaganiami:

Łącznik ( podwójny) w puszce A:

załączenie P1 włącza L1, W1 i ledy

Załączenie P2 włącza L2, W1 i ledy

Wolne dwa kabelki w A od L1 nie mogą byc w jakikolwiek sposób połączone

z 230V z B i C

Przekaźniki (bo chyba bez nich się nie obejdzie) nie mogą być w B (brak

ewentualnego dostępu serwisowego)



Jak to połączyć ? Ja się na razie poddaję Sad

Zatrudnij elektryka.

pilocik
Guest

Mon Mar 17, 2014 10:25 pm   



W dniu 2014-03-16 22:49, kogutek444@gmail.com pisze:

Quote:
Jak to połączyć ? Ja się na razie poddaję :(

Zatrudnij elektryka.



"Jeśli masz coś do napisania w sprawie jaka mnie przez moment
zainteresowała to będę wdzięczny? Jak nie to spadaj na bambus. "

Poznajesz ?
To Twoje słowa.
Podejście żywcem jak Kali ?

Tak na marginesie, to posiadam odpowiednie wykształcenie, posiadam
odpowiednie uprawnienia SEP, ale że od dłuższego czasu nie działam w
branży to liczyłem na to, że znajdę tu Fachowców.
Czy teraz w gimnazjach uczą Was tylko hejtowania wszystkiego i wszystkich ?
Powiem więcej, pomimo wiedzy i możliwości, do budowy instalacji
zatrudniłem elektryka, dałem mu zarobić, a że po zbudowaniu instalacji
chcę wprowadzić drobne zmiany ? To chyba nie grzech ?

pilocik
Guest

Mon Mar 17, 2014 10:26 pm   



W dniu 2014-03-16 23:45, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Wykorzystujesz tylko te nowo położone przewody (3x1,5)
W puszce B: tylko N.
W puszce C: L i N.
W puszce A: tylko te nowo położony, który idzie do C.
https://www.dropbox.com/s/exl9ag1tggic7y4/instalacja.jpg

Robert


Dzięki za pomoc, niestety przypomnę Ci, że styki od L1 są w A i nie mogą

być galwanicznie połączone z L i N

Pozdrawiam
pilocik

Robert Wańkowski
Guest

Mon Mar 17, 2014 10:45 pm   



"pilocik"
Quote:
Dzięki za pomoc, niestety przypomnę Ci, że styki od L1 są w A i nie mogą
być galwanicznie połączone z L i N

To z czym trzeba połączyć styk L1 aby popłynął prąd? Skoro nie L i nie N.
:-)



Gdybyś to narysował to pewnie chętnych do pomocy byłoby sporo.
Pisałeś, że masz dodatkowe przewody pomiędzy każdą puszką.

Robert

pilocik
Guest

Tue Mar 18, 2014 10:54 pm   



Quote:
To z czym trzeba połączyć styk L1 aby popłynął prąd? Skoro nie L i nie
N. Smile

Wszystko napisałem w pierwszej wiadomości, w puszce A są dwa przewody od
L1, które trzeba połączyć by zaświeciła ale że jest to instalacja
niskonapięciowa to rzecz jasna nie można tych dwóch kabli z niczym połączyć.
Niskonapięciowa jest tylko L1

Jeszcze raz:
puszka A: dwa przewody od L1
Puszka B: przewody od L2 i W1 oraz zasilanie 230v
Puszka C: zasilanie 230V

dodatkowo przewód 3x1,5 od A do B, od A do C i od B do C

Łącznik ( podwójny) w puszce A:
załączenie P1 włącza L1, W1 i ledy
Załączenie P2 włącza L2, W1 i ledy
Wolne dwa kabelki w A od L1 nie mogą byc w jakikolwiek sposób połączone
z 230V z B i C
Przekaźniki (bo chyba bez nich się nie obejdzie) nie mogą być w B (brak
ewentualnego dostępu serwisowego)

Robert Wańkowski
Guest

Wed Mar 19, 2014 12:18 am   



Przekaźniki P1 i P2 Z cewką na 110 V.
https://www.dropbox.com/s/loa5du4a7pjuer7/schemat.jpg

Robert

uzytkownik
Guest

Wed Mar 19, 2014 12:57 am   



W dniu 2014-03-17 22:25, pilocik pisze:
[quote]W dniu 2014-03-16 22:49, kogutek444@gmail.com pisze:

Jak to po

Jeffrey
Guest

Wed Mar 19, 2014 8:01 am   



Robert Wańkowski wrote:
Quote:
Przekaźniki P1 i P2 Z cewką na 110 V.
https://www.dropbox.com/s/loa5du4a7pjuer7/schemat.jpg

Robert

tak jak pisałem jeden przekażnik za dużo i jest kasa na skrosowanie
tego przez kogoś kto się zna
ten układ można zrobić na 1 przekaźniku

jeffrey

Robert Wańkowski
Guest

Wed Mar 19, 2014 8:27 am   



"Jeffrey"
Quote:
ten układ można zrobić na 1 przekaźniku

To mnie zaskoczyłeś.
Taki zwykły czy może programowalny?

Robert

AlexY
Guest

Wed Mar 19, 2014 11:02 am   



Użytkownik uzytkownik napisał:
[..]
Quote:
Skoro masz odpowiednie wykształcenie i coś co błędnie nazywasz
"uprawnieniami" SEP to dlaczego chcesz pomocy od gimnazjalistów?

Skąd ten wniosek że tu są gimnazjaliści? No, paru zapewne jest ale
gimbaza zwykle siedzi na forach gdzie mogą wklejać obrazki, formatować
tekst itp.

[..]

--
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html

uzytkownik
Guest

Wed Mar 19, 2014 12:26 pm   



W dniu 2014-03-19 11:02, AlexY pisze:
Quote:
Użytkownik uzytkownik napisał:
[..]
Skoro masz odpowiednie wykształcenie i coś co błędnie nazywasz
"uprawnieniami" SEP to dlaczego chcesz pomocy od gimnazjalistów?

Skąd ten wniosek że tu są gimnazjaliści? No, paru zapewne jest ale
gimbaza zwykle siedzi na forach gdzie mogą wklejać obrazki, formatować
tekst itp.

[..]


Ja nie twierdzę, że tu są gimnazjaliści, choć możliwe, że są. Moja
wypowiedź była ironią do tego co napisał autor wątku.

Dariusz K. Ładziak
Guest

Wed Mar 19, 2014 4:04 pm   



Użytkownik uzytkownik napisał:
Quote:
Skoro masz odpowiednie wykształcenie i coś co błędnie nazywasz
"uprawnieniami" SEP to dlaczego chcesz pomocy od gimnazjalistów?

I skoro od "dłuższego czasu" to czy ten "dłuższy czas" to nie ponad pięć
lat? Bo jak ponad - to chyba uprawnień juz nie ma...

Ja nigdy jakoś formalnie uprawnień napięciowych (dawniej SEP-owskich,
obecnie państwowych choć chyba poza SEP nikt się nie skusił na uzyskanie
prawa do ich wydawania) nie zrobiłem - lecz nie widzę większego problemu
w zapleceniu sieci enerety6cznej 3x400V tak do powiedzmy 63 A
obciążalności - najwyżej poszukam w przepisach szczegółów, najmę gościa
z papierami, pokażę co robię i zapłacę za pieczątkę.

A w końcu, jak będę miał chwilę czasu i ciut wolnej kasy - muszę pójść i
zrobić zakres "instalacja i pomiary". Fajnie zrobić, zmierzyć, protokoły
podpisać i wręczyć klientowi - i z nikim kasą się nie dzielić.

--
Darek