BearBag
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



Ku przestrodze...
Dzisiaj podczas wyłaczania przedłużacza z gniazdka przed burzą
zauważyłem że kabel jest goracy i miękki a koło wtyczki zaczyna się
topić. Kurdę - myślę sobie - co jest? przecież tylko TV, tuner i
amplituner pod niego podłączone mam. Razem nie biorą wiecej niż 300W.
Przecinam kabel przedłużacza, a tam w każdej żyle dwa, może trzy
druciki grubości włosa. Myślałem że nie stosuje się w elektryce
mniejszych przekrojów niż 0.75mm2. Do tego napis na przedłużaczu - max
3520W przy 230V, przecież on się topił przy dziesięć razy mniejszym
prądzie! Dobrze że akurat w domu byłem bo mogło mi zjarać mieszkanie,
jeśli ktośby tam podłączył pod niego jeszcze jakiś dodatkowy
odbiornik. Broń Boże - jakby żona suszyła włosy przed telewizorem..
Reklama - producent polski - firma Jonex.

PeJot
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



BearBag pisze:
Quote:
Ku przestrodze...
Dzisiaj podczas wyłaczania przedłużacza z gniazdka przed burzą
zauważyłem że kabel jest goracy i miękki a koło wtyczki zaczyna się
topić. Kurdę - myślę sobie - co jest? przecież tylko TV, tuner i
amplituner pod niego podłączone mam. Razem nie biorą wiecej niż 300W.
Przecinam kabel przedłużacza, a tam w każdej żyle dwa, może trzy
druciki grubości włosa. Myślałem że nie stosuje się w elektryce
mniejszych przekrojów niż 0.75mm2.

A wiesz, że współczesne kable, opisane na izolacji 0.75 mm^2 to mają w
rzeczywistości w porywach może 0.5 mm^2 ? ;)


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Waldemar Krzok
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



DJ wrote:

Quote:
On 2010-05-22 19:19:20 +0200, Waldemar Krzok
waldemar@zedat.fu-berlin.de> said:

ja bym poszedł z tym przedłużaczem do sklepu, jak masz kwitek, albo do
organizacji konsumenckiej. Wypuszczenie takiego bubla jest
przestępstwem, bo grozi śmiercią lub kalectwem. Albo napisać do firmy
Jonex emaila, że zastanawiasz się podać ich do sądu. Ciekawe, jak
zareagują. Poślij im zdjęcia.


Niestety, dokonał ingerencji w produkt, więc nici z tego. Chyba że kupi
drugi, cały, do "wojowania".

A dlaczego? Jest zalane, więc widać jak zostało wykonane.

Waldek

Robert Wańkowski
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



Quote:
Użytkownik "BearBag"

Przecinam kabel przedłużacza, a tam w każdej żyle dwa, może trzy
druciki grubości włosa.

Zobacz na drugim końcu czy tak samo.
Perfidnie oszczędzali czy akurat wada w kablu?

Robert

Włodzimierz Wojtiuk
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



In news:4bf81cde$0$19163$65785112@news.neostrada.pl,
Paweł <pawel.neo@neostrada.pl> nabazgrał:
Quote:
Ku przestrodze...

Zgłoś do UOKiK to może się pojawi tu:
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/
lub tu:
http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php


Ewentualnie Inspekcja Handlowa, lub/i prokuratura ...

--
Włodek

Paweł
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



Quote:
Ku przestrodze...

Zgłoś do UOKiK to może się pojawi tu:
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/
lub tu:
http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php

Paweł

Waldemar Krzok
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



BearBag wrote:

Quote:
Ku przestrodze...
Dzisiaj podczas wyłaczania przedłużacza z gniazdka przed burzą
zauważyłem że kabel jest goracy i miękki a koło wtyczki zaczyna się
topić. Kurdę - myślę sobie - co jest? przecież tylko TV, tuner i
amplituner pod niego podłączone mam. Razem nie biorą wiecej niż 300W.
Przecinam kabel przedłużacza, a tam w każdej żyle dwa, może trzy
druciki grubości włosa. Myślałem że nie stosuje się w elektryce
mniejszych przekrojów niż 0.75mm2. Do tego napis na przedłużaczu - max
3520W przy 230V, przecież on się topił przy dziesięć razy mniejszym
prądzie! Dobrze że akurat w domu byłem bo mogło mi zjarać mieszkanie,
jeśli ktośby tam podłączył pod niego jeszcze jakiś dodatkowy
odbiornik. Broń Boże - jakby żona suszyła włosy przed telewizorem.
Reklama - producent polski - firma Jonex.

ja bym poszedł z tym przedłużaczem do sklepu, jak masz kwitek, albo do
organizacji konsumenckiej. Wypuszczenie takiego bubla jest przestępstwem, bo
grozi śmiercią lub kalectwem. Albo napisać do firmy Jonex emaila, że
zastanawiasz się podać ich do sądu. Ciekawe, jak zareagują. Poślij im
zdjęcia.

Waldek

DJ
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



On 2010-05-22 19:05:24 +0200, DJ <johnny12-WYTNIJTO-@poczta.onet.pl> said:

Quote:
Trzeba zwracać uwagę na taki bądź podobny napis:
Wyprodukowano w P.R.C dla [tu_nazwa_polskiej_firmy]

....oraz na atrakcyjnie niską cenę. A konsument kocha niskie cyferki, oj
kocha...

BTW - kable porządnych producentów mają zwykle nadruk, lub wytłoczenia,
z oznaczeniem kabla, przekrojem, itd. I te napisy są również kiedy
kable te są użyte w przedłużaczach. Tylko trzeba wiedzieć żeby na to
zwracać uwagę.

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

DJ
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



On 2010-05-22 18:57:28 +0200, BearBag <cactusek@gmail.com> said:

Quote:
Do tego napis na przedłużaczu - max
3520W przy 230V, przecież on się topił przy dziesięć razy mniejsz ym
prądzie!

To przy 3kW byłaby impreza "światło i dzwięk", plus wytwornica dymu...

Quote:
Dobrze że akurat w domu byłem bo mogło mi zjarać mieszka nie,

A jak już ten prezdłużaczyk zdemolowałeś, to sprawdź czy izolacja
przynajmniej samogasnąca... Może się okazać że będzie się jarać aż miło.

Quote:
jeśli ktośby tam podłączył pod niego jeszcze jakiś dodatkowy
odbiornik. Broń Boże - jakby żona suszyła włosy przed telewizorem .
Reklama - producent polski - firma Jonex.

Trzeba zwracać uwagę na taki bądź podobny napis:
Wyprodukowano w P.R.C dla [tu_nazwa_polskiej_firmy]

--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

DJ
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



On 2010-05-22 19:19:20 +0200, Waldemar Krzok
<waldemar@zedat.fu-berlin.de> said:

Quote:
ja bym poszedł z tym przedłużaczem do sklepu, jak masz kwitek, albo do
organizacji konsumenckiej. Wypuszczenie takiego bubla jest
przestępstwem, bo grozi śmiercią lub kalectwem. Albo napisać do firmy
Jonex emaila, że zastanawiasz się podać ich do sądu. Ciekawe, jak
zareagują. Poślij im zdjęcia.


Niestety, dokonał ingerencji w produkt, więc nici z tego. Chyba że kupi
drugi, cały, do "wojowania".


--
DJ

PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu

PeJot
Guest

Sat May 22, 2010 6:57 pm   



DJ pisze:

Quote:
BTW - kable porządnych producentów mają zwykle nadruk, lub wytłoczenia,
z oznaczeniem kabla, przekrojem, itd. I te napisy są również kiedy kable
te są użyte w przedłużaczach. Tylko trzeba wiedzieć żeby na to zwracać
uwagę.

Szkoda czasu na czytanie pierdoł na izolacji. Tam w rzeczywistości jest
dużo mniej miedzi.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

BearBag
Guest

Sat May 22, 2010 7:13 pm   



Quote:

Trzeba zwracać uwagę na taki bądź podobny napis:
Wyprodukowano w P.R.C dla [tu_nazwa_polskiej_firmy]

Ale to produkt czysto polski. Jest nawet adres firmy na spodzie listwy
z gniazdami odlany w plastiku. Jakby sie chcieli chwalić produktem Smile

BearBag
Guest

Sat May 22, 2010 7:28 pm   



Quote:
BTW - kable porządnych producentów mają zwykle nadruk, lub wytłoczenia,
z oznaczeniem kabla, przekrojem, itd. I te napisy są również kiedy
kable te są użyte w przedłużaczach. Tylko trzeba wiedzieć żeby na to
zwracać uwagę.


Tylko że na feralnym kablu napisane jest 3x1mm a porównałem sobie żyły
tego kabla z innym który mam w domu (opisany 0.75mm) i powiem że ten
pierwszy jest na oko z 4 razy cieńszy od tego 0.75mm. Po prostu
producent kabla oszukuje w żywe oczy. Tam są dosłownie 3 druciki jak
włoski. Masakra.
Niestety nic z tym nie zrobie bo przedłużacz ma z 3 lata i nawet nie
wiem skąd go mam.

Tomasz Wójtowicz
Guest

Sat May 22, 2010 7:36 pm   



W dniu 2010-05-22 20:38, BearBag pisze:
Quote:


Tylko że na feralnym kablu napisane jest 3x1mm

A zrób foto, please...


A tak jeszcze nie zwróciłem uwagi... na izolacji pisze 3x1mm a w
srodku dwie żyły są. To sie nazywa wiarygodny opis :)

Tutaj fotki:
http://i905.photobucket.com/albums/ac255/cactus23/kab2.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac255/cactus23/kab1.jpg

Tak jak ktoś pisze wcześniej. Kabel sprawia wrażenie potężnego ale
miedzi to tam 1/100 przekroju.

Widzę 4 druciki/żyłę, więc wg PRL-owskiej tradycji watowania

bezpieczników, to jest kabel (bezpiecznik?) 40-Amperowy (10A na drucik) Very Happy

BearBag
Guest

Sat May 22, 2010 7:51 pm   



Quote:
Zobacz na drugim końcu czy tak samo.
Perfidnie oszczędzali czy akurat wada w kablu?


Wszędzie taki sam, zdemontowałem listwę z gniazdkami bo jako jedyna do
czegos sie jeszcze nada. Przylutowali tam te druciki do gniazdek bo
pewnie nie dało się tego przykręcić - takie cieniutkie to jest.