Witam,
pokój, 8 gniazd podwójnych, każde z bolcem, przewód 3x2,5^2.
Podłączone:
Komputer stacjonarny + monitor LCD 24", drukarka laserowa, laptop,
telewizor LCD 32", kino domowe, playstation 3, nbox recorder.
Jaki bezpiecznik założyć na to wszystko? Był ES B10A, czasami przy
włączaniu listwy z TV i kinem domowym leciał bezpiecznik, ale tylko przy
włączaniu listwy, urządzenia w stanie czuwania.
Pozdrawiam,
Grzegorz
kogutek
Guest
Mon Jun 07, 2010 10:30 pm
Quote:
Witam,
pokój, 8 gniazd podwójnych, każde z bolcem, przewód 3x2,5^2.
Podłączone:
Komputer stacjonarny + monitor LCD 24", drukarka laserowa, laptop,
telewizor LCD 32", kino domowe, playstation 3, nbox recorder.
Jaki bezpiecznik założyć na to wszystko? Był ES B10A, czasami przy
włączaniu listwy z TV i kinem domowym leciał bezpiecznik, ale tylko przy
włączaniu listwy, urządzenia w stanie czuwania.
Pozdrawiam,
Grzegorz
16A.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Tomasz Wójtowicz
Guest
Mon Jun 07, 2010 11:00 pm
kogutek pisze:
Quote:
Witam,
pokój, 8 gniazd podwójnych, każde z bolcem, przewód 3x2,5^2.
Podłączone:
Komputer stacjonarny + monitor LCD 24", drukarka laserowa, laptop,
telewizor LCD 32", kino domowe, playstation 3, nbox recorder.
Jaki bezpiecznik założyć na to wszystko? Był ES B10A, czasami przy
włączaniu listwy z TV i kinem domowym leciał bezpiecznik, ale tylko przy
włączaniu listwy, urządzenia w stanie czuwania.
Pozdrawiam,
Grzegorz
16A.
Problemem nie jest amperaż, tylko klasa zwłoczności. Mnie też na listwie
z 3 przetwornicami i monitorem CRT leciała S-ka B10 po włączeniu
zasilania. W przetwornicach ładował się kondensator główny, w CRT
pracowała pętla. Trzeba zastosować bezpiecznik o wyższej klasie
zwłoczności, np. C. Założę się, że C10 wystarczy w omawianym powyżej
przypadku.
William Bonawentura
Guest
Tue Jun 08, 2010 5:44 am
Użytkownik "Grzegorz" <brak@maila.pl> napisał w wiadomości
news:hujq6l$hah$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam,
pokój, 8 gniazd podwójnych, każde z bolcem, przewód 3x2,5^2.
Podłączone:
Komputer stacjonarny + monitor LCD 24", drukarka laserowa, laptop,
telewizor LCD 32", kino domowe, playstation 3, nbox recorder.
Jaki bezpiecznik założyć na to wszystko? Był ES B10A, czasami przy
włączaniu listwy z TV i kinem domowym leciał bezpiecznik, ale tylko przy
włączaniu listwy, urządzenia w stanie czuwania.
Pozdrawiam,
Grzegorz
IMHO powinno wystarczyć B10B.
EM
Guest
Tue Jun 08, 2010 6:05 am
Quote:
Jaki bezpiecznik założyć na to wszystko? Był ES B10A, czasami przy
włączaniu listwy z TV i kinem domowym leciał bezpiecznik, ale tylko przy
włączaniu listwy, urządzenia w stanie czuwania.
Pozdrawiam,
Grzegorz
IMHO powinno wystarczyć B10B.
Raczej C10
Ale ja bym dał raczej B16 w takim obwodzie
Charakterystyki bezpieczników, np. tutaj:
http://www.moeller.pl/artykuly/elektroinfo_905_faz.pdf
--
Pozdr
EM
William Bonawentura
Guest
Tue Jun 08, 2010 8:36 am
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hukmkf$2q4$1@news.onet.pl...
Quote:
Jaki bezpiecznik założyć na to wszystko? Był ES B10A, czasami przy
włączaniu listwy z TV i kinem domowym leciał bezpiecznik, ale tylko przy
włączaniu listwy, urządzenia w stanie czuwania.
Pozdrawiam,
Grzegorz
IMHO powinno wystarczyć B10B.
Raczej C10
Ale ja bym dał raczej B16 w takim obwodzie
Sadzisz, że będzie tam potrzebne 3,7kW ciągłej mocy ? Złą praktyką jest
stosowanie zabezpieczeń większych niż jest to potrzebne. Stosowanie jednego
obwodu 16A to pokutująca praktyka z czasów PRL. Dziś stosuje się wiele
dedykowanych obwodów odbiorczych i na prawdę niewiele z nich potrzebuje 16A.
Quote:
Robert_J
Guest
Tue Jun 08, 2010 9:08 am
Quote:
Złą praktyką jest stosowanie zabezpieczeń większych niż
jest to potrzebne.
A skąd projektant miał wiedzieć jakie będzie potrzebne?
Przecież to pokój, a nie zabezpieczenie konkretnego,
bezpośrednio podłączonego urządzenia

. Tam jest 8 gniazd,
kabel 2,5kw. Podłączyć można spokojnie wiele sporych
urządzeń, a że kolega ma akurat to co napisał...
Quote:
Stosowanie jednego obwodu 16A to pokutująca praktyka z
czasów PRL.
Tak, ale wtedy jeden bezpiecznik zabezpieczał całe
mieszkanie

). Prócz bardaszki....
Bezpiecznik w mieszkaniu zabezpiecza instalację, a nie
konkretne urządzenie. A jeśli kabel jest 2,5kw. to spokojnie
bezpiecznik 16A :-)
Quote:
Dziś stosuje się wiele dedykowanych obwodów odbiorczych i
na prawdę niewiele z nich potrzebuje 16A.
Dedykowanych?? Jak rozumieć "dedykowanie"? Popatrz, mam nowe
mieszkanie i jakoś na wszystkie gniazda są B16, a kabel leży
2,5kw

. Każdy pokój ma swój oddzielny obwód. Czyli mam
rozumieć że jak w pokoju podłączam tylko TV i DVD to mam
wkładkę wymienić na B6 albo mniejszą? Żeby była
"dedykowana"?
Waldemar Krzok
Guest
Tue Jun 08, 2010 9:24 am
Am 08.06.2010 11:08, schrieb Robert_J:
Quote:
Złą praktyką jest stosowanie zabezpieczeń większych niż jest to
potrzebne.
A skąd projektant miał wiedzieć jakie będzie potrzebne? Przecież to
pokój, a nie zabezpieczenie konkretnego, bezpośrednio podłączonego
urządzenia

. Tam jest 8 gniazd, kabel 2,5kw. Podłączyć można
spokojnie wiele sporych urządzeń, a że kolega ma akurat to co napisał...
Stosowanie jednego obwodu 16A to pokutująca praktyka z czasów PRL.
Tak, ale wtedy jeden bezpiecznik zabezpieczał całe mieszkanie

).
Prócz bardaszki....
W PRLu miałem dwa obwody, jeden na gniazdka i jeden na lampy. 2x10A, ale
kabelki były częściowo aluminiowe (błee).
Quote:
Bezpiecznik w mieszkaniu zabezpiecza instalację, a nie konkretne
urządzenie. A jeśli kabel jest 2,5kw. to spokojnie bezpiecznik 16A :-)
Dziś stosuje się wiele dedykowanych obwodów odbiorczych i na prawdę
niewiele z nich potrzebuje 16A.
Dedykowanych?? Jak rozumieć "dedykowanie"? Popatrz, mam nowe mieszkanie
i jakoś na wszystkie gniazda są B16, a kabel leży 2,5kw

. Każdy pokój
ma swój oddzielny obwód. Czyli mam rozumieć że jak w pokoju podłączam
tylko TV i DVD to mam wkładkę wymienić na B6 albo mniejszą? Żeby była
"dedykowana"?
Wg niemieckich norm dla obwodu z przewodu miedzianego 3x1.5mm2
bezpiecznik max 16A, dla 3x2.5mm2 max 25A. Plus zasada stopniowania
bezpieczników. U mnie w domu jest na przykład bezpiecznik topikowy 35A w
piwnicy, od niego leci 5x4mm2 do skrzynki bezpiecznikowej w domu (dwie
fazy nie podłączone), a w skrzynce mam 7 obwodów po 16A zrobione na
3x1.5mm, dwa obwody (kuchnia i łazienka) podłączone przez FI.
Sądzę, że myślę, że można coś takiego zrobić i w Polsce, jakoś przez to
w Niemczech się specjalnie domy nie palą, a jak już, to przez
manipulację w instalacji gazowej

.
Waldek
Marcin Wasilewski
Guest
Tue Jun 08, 2010 10:28 am
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <SORRY@NOSPAM.COM> napisał w wiadomości
news:4c0d79fa$0$2590$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
kogutek pisze:
Problemem nie jest amperaż, tylko klasa zwłoczności. Mnie też na listwie z
3 przetwornicami i monitorem CRT leciała S-ka B10 po włączeniu zasilania.
W przetwornicach ładował się kondensator główny, w CRT pracowała pętla.
Trzeba zastosować bezpiecznik o wyższej klasie zwłoczności, np. C. Założę
się, że C10 wystarczy w omawianym powyżej przypadku.
Dokładnie - problemem jest prąd chwilowy w momencie załączania całości -
miałem to samo przy komputerze z osprzętem. Tak jak kolega pisze wymień
bezpiecznik B na C i nagle się okaże, że nawet 6A spokojnie starcza.
Konop
Guest
Tue Jun 08, 2010 1:20 pm
Quote:
Wg niemieckich norm dla obwodu z przewodu miedzianego 3x1.5mm2
bezpiecznik max 16A, dla 3x2.5mm2 max 25A. Plus zasada stopniowania
bezpieczników. U mnie w domu jest na przykład bezpiecznik topikowy 35A w
piwnicy, od niego leci 5x4mm2 do skrzynki bezpiecznikowej w domu (dwie
fazy nie podłączone), a w skrzynce mam 7 obwodów po 16A zrobione na
Pytanie, a co będzie, jak weźmiesz 7x16A?? Co się stanie z
bezpiecznikiem w piwnicy??

...
--
Pozdrawiam
Konop
Robert_J
Guest
Tue Jun 08, 2010 1:23 pm
Quote:
Pytanie, a co będzie, jak weźmiesz 7x16A?? Co się stanie z
bezpiecznikiem w piwnicy??

...
Po prostu się spali i tyle. Ale on z kolei zabezpiecza kabel
biegnący z WLZ do tablicy w mieszkaniu

)).
j.r.
Guest
Tue Jun 08, 2010 3:13 pm
Konop wrote:
Quote:
Wg niemieckich norm dla obwodu z przewodu miedzianego 3x1.5mm2
bezpiecznik max 16A, dla 3x2.5mm2 max 25A. Plus zasada stopniowania
bezpieczników. U mnie w domu jest na przykład bezpiecznik topikowy
35A w piwnicy, od niego leci 5x4mm2 do skrzynki bezpiecznikowej w
domu (dwie fazy nie podłączone), a w skrzynce mam 7 obwodów po 16A
zrobione na
Pytanie, a co będzie, jak weźmiesz 7x16A?? Co się stanie z
bezpiecznikiem w piwnicy??

...
Witam,
jest coś takiego jak zakładany współczynnik "jednoczesności" obciążenia
poszczególnych obwodów (nie pamietam fachowego określenia).
Zakłada się iż w mieszkaniu można podłączyć
jednocześnie np. odkurzacz i piekarnik ale nie przewiduje się podłączenia
jednocześnie: mikrofali, piekarnika, pralki, odkurzacza, żelazka, suszarki
do włosów co spowoduje zadziałania głównego zabezpieczenia bez
zadziałania poszczególnych zabezpieczeń na odbiorach.
--
pzdr, j.r.
Jarek P.
Guest
Tue Jun 08, 2010 3:54 pm
On 8 Cze, 15:20, Konop <kono...@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Pytanie, a co b dzie, jak we miesz 7x16A?? Co si stanie z
bezpiecznikiem w piwnicy??

...
A co ma się stać? Myślisz, że padnie z samego wrażenia, że za sobą ma
7x16A? Póki nie będziesz próbował ze wszystkich siedmiu obwodów tych
16A wycisnąć naraz, wszystko będzie OK i jest to jak najbardziej
poprawna sytuacja.
J. (z wizją zabezpieczenia zalicznikowego o wartości 7x16=>120A i
bezpieczników na podstacji liczonych w kiloamperach)
Adam Dybkowski
Guest
Tue Jun 08, 2010 9:33 pm
W dniu 2010-06-08 17:13 j.r. napisał(a):
Quote:
jest coś takiego jak zakładany współczynnik "jednoczesności" obciążenia
poszczególnych obwodów (nie pamietam fachowego określenia).
Zakłada się iż w mieszkaniu można podłączyć
jednocześnie np. odkurzacz i piekarnik ale nie przewiduje się podłączenia
jednocześnie: mikrofali, piekarnika, pralki, odkurzacza, żelazka, suszarki
Wytłumacz to mojej żonie.
Standardowo kilka razy w roku wywala bezpiecznik 16A przez podobne
kombinacje. Stary blok mieszkalny i oczywiście wszystko oprócz
oświetlenia wisi na tym jednym biednym 16A (oświetlenie ma swój 10A, a
na wszystko łącznie jest topikowy 20 czy 25A).
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jun 08, 2010 10:19 pm
Hello Adam,
Tuesday, June 8, 2010, 11:33:31 PM, you wrote:
Quote:
jest coś takiego jak zakładany współczynnik "jednoczesności" obciążenia
poszczególnych obwodów (nie pamietam fachowego określenia).
Zakłada się iż w mieszkaniu można podłączyć
jednocześnie np. odkurzacz i piekarnik ale nie przewiduje się podłączenia
jednocześnie: mikrofali, piekarnika, pralki, odkurzacza, żelazka, suszarki
Wytłumacz to mojej żonie.
Standardowo kilka razy w roku wywala bezpiecznik 16A przez podobne
kombinacje. Stary blok mieszkalny i oczywiście wszystko oprócz
oświetlenia wisi na tym jednym biednym 16A (oświetlenie ma swój 10A, a
na wszystko łącznie jest topikowy 20 czy 25A).
Ja sobie wstawiłem układ priorytetowy - kuchenka, czajnik i mały
bojlerek w kuchni odcinają duży bojler i grzejnik olejowy w łazience.
Żona na tyle świadoma, że w kuchni za dużo na raz nie włącza. Problem
był właśnie z łazienką - nie sposób przed włączeniem urządzeń
kuchennych sprawdzać, czy w łazience akurat nie włączyl się olejak czy
bojler.
--