Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Maciej
Guest
Tue Jul 03, 2007 7:12 pm
Witam
Chce zamontowac w scianie gniazdko z bolcem (do uziemienia), ale nie
mam w puszcze przewodu zerujacego, tylko przewody doprowadzajacy
prad., Znajomi doradzaja mi, zebym przewod, ktory prad "wraca", a wiec
ten w ktorym nie ma napiecia, podpiac do bolca.
1. Czy przewod, ktorym prad "by wracal", mam podpiac i do bolca, i do
drugiej "dziurki" w kontakcie ?
2. Na ile jest to bezpieczne ?
2. Skoro mozna to tak rozwiazac, to po co umieszcza sie przewod
zerujacy ?
pozdrawiam
Maciej
Krzysztof Rudnik
Guest
Tue Jul 03, 2007 7:29 pm
Maciej wrote:
Quote:
Witam
Chce zamontowac w scianie gniazdko z bolcem (do uziemienia), ale nie
mam w puszcze przewodu zerujacego, tylko przewody doprowadzajacy
prad., Znajomi doradzaja mi, zebym przewod, ktory prad "wraca", a wiec
ten w ktorym nie ma napiecia, podpiac do bolca.
1. Czy przewod, ktorym prad "by wracal", mam podpiac i do bolca, i do
drugiej "dziurki" w kontakcie ?
Tak.
Quote:
2. Na ile jest to bezpieczne ?
Jak sie urwie przewod mozesz miec faze na obudowie.
Quote:
2. Skoro mozna to tak rozwiazac, to po co umieszcza sie przewod
zerujacy ?
Bezpieczniej, szczegolnie jak sie da roznicowki.
Krzysiek Rudnik
KrzysiekPP
Guest
Tue Jul 03, 2007 7:34 pm
Quote:
Chce zamontowac w scianie gniazdko z bolcem (do uziemienia), ale nie
mam w puszcze przewodu zerujacego, tylko przewody doprowadzajacy
prad., Znajomi doradzaja mi, zebym przewod, ktory prad "wraca", a wiec
ten w ktorym nie ma napiecia, podpiac do bolca.
Bierzesz "próbówkę" ... i ten przewód, na którym to urządzenie nie
świeci podłączasz też do bolca. TEŻ !
Quote:
1. Czy przewod, ktorym prad "by wracal", mam podpiac i do bolca, i do
drugiej "dziurki" w kontakcie ?
Tak
Quote:
2. Na ile jest to bezpieczne ?
No warto najpierw wyłączyc prąd w gniazdku, wtedy bedzie to na 100
bezpieczne :)
Quote:
2. Skoro mozna to tak rozwiazac, to po co umieszcza sie przewod
zerujacy ?
Nie zerujący tylko uziemiający.
--
Krzysiek, Kraków,
http://kp.oz.pl
Maciej
Guest
Tue Jul 03, 2007 7:53 pm
dzieki Panowie!
Maciej
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Tue Jul 03, 2007 8:30 pm
Powitanko,
Quote:
Nie zerujący tylko uziemiający.
Nie uziemiajacy, tylko ochronny;-) No dobra, on jest uziemiony, wiec
niech bedzie uziemiajacy.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
jimasek
Guest
Tue Jul 03, 2007 9:42 pm
Użytkownik "Pawel "O'Pajak"" <opajak@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:f6e811$it6$2@inews.gazeta.pl...
Quote:
Powitanko,
Nie zerujący tylko uziemiający.
Nie uziemiajacy, tylko ochronny;-) No dobra, on jest uziemiony, wiec niech
bedzie uziemiajacy.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
Witam!
Uziemiający, zerujący, ochronny....
ja widziałem już fazę podłączoną do bolca w gniazdku i podłączony do tego
komputer

użytkownik korzystał z tego niczego nieświadomy a przy dobrym
grzejnikowym uziemieniu lub podłączeniu pralki to śmierć na miejscu.
Pozdrawiam!
Jarek
Guest
Tue Jul 03, 2007 9:42 pm
On Tue, 3 Jul 2007 22:47:11 +0200, "jimasek" <jimmy29@tlen.pl>
napisał(a):
Quote:
Witam!
Uziemiający, zerujący, ochronny....
ja widziałem już fazę podłączoną do bolca w gniazdku i podłączony do tego
komputer

użytkownik korzystał z tego niczego nieświadomy a przy dobrym
grzejnikowym uziemieniu lub podłączeniu pralki to śmierć na miejscu.
Pozdrawiam!
A przy dotknięciu samej obudowy go nie poraziło?
--
Pozdrawiam
Jarek
KrzysiekPP
Guest
Tue Jul 03, 2007 10:18 pm
Quote:
A przy dotknięciu samej obudowy go nie poraziło?
Jesli jest powleczona plastikiem ...
--
Krzysiek, Kraków,
http://kp.oz.pl
william
Guest
Tue Jul 03, 2007 11:16 pm
Quote:
Chce zamontowac w scianie gniazdko z bolcem (do uziemienia), ale nie
Pytanie dlaczego chcesz takie gniazdko (to znaczy co będziesz do niego
podłączał). Bo inaczej trzeba wyjsć z tego problemu jeśli to blaszany
komputer lub lodówka a inaczej jeśli to np. sprzęt audio.
Pszemol
Guest
Tue Jul 03, 2007 11:45 pm
"Maciej" <mgawinecki@gmail.com> wrote in message news:1183486347.453437.260180@g4g2000hsf.googlegroups.com...
Quote:
Chce zamontowac w scianie gniazdko z bolcem (do uziemienia), ale nie
mam w puszcze przewodu zerujacego, tylko przewody doprowadzajacy
prad., Znajomi doradzaja mi, zebym przewod, ktory prad "wraca", a wiec
ten w ktorym nie ma napiecia, podpiac do bolca.
1. Czy przewod, ktorym prad "by wracal", mam podpiac i do bolca, i do
drugiej "dziurki" w kontakcie ?
2. Na ile jest to bezpieczne ?
2. Skoro mozna to tak rozwiazac, to po co umieszcza sie przewod
zerujacy ?
I dlatego elektryk jedzie do pracy do Anglii, bo rodacy
zarobic mu nie chca dac... Sami sie biora za przerobki,
mimo iz bladofiolkowego pojecia o elektryce nie maja :-)
Ciekawe czy tak samo jest w innych dziedzinach...
Padre_peper
Guest
Wed Jul 04, 2007 12:04 am
Quote:
I dlatego elektryk jedzie do pracy do Anglii, bo rodacy
zarobic mu nie chca dac... Sami sie biora za przerobki,
mimo iz bladofiolkowego pojecia o elektryce nie maja :-)
Ciekawe czy tak samo jest w innych dziedzinach...
Oglądasz "Usterkę" - im więcej tych fachowców wyjedzie tym bezpieczniej
dla nas:)
Yes
Guest
Wed Jul 04, 2007 5:47 am
jimasek pisze:
Quote:
ja widziałem już fazę podłączoną do bolca w gniazdku i podłączony do tego
komputer

użytkownik korzystał z tego niczego nieświadomy a przy dobrym
grzejnikowym uziemieniu lub podłączeniu pralki to śmierć na miejscu.
Pozdrawiam!
Przypadek z własnego podwórka: kupiłem mieszkanie gdzie instalacja jest
2 przewodowa z zerowanymi bolcami. Wszystko ładnie dopóki, podczas małej
rozbiórki ściany zawierającej puszkę i przełożeniu puszki w inne miejsce
podłączyłem ją z powrotem jednak nie zważając na to jak były poprzednio
przewody w niej wpięte.
I jak mówi prawo Murphy'ego - zawsze podłącza się tak że zabija. I
większości gniazdek (to była "ważna" puszka

) w mieszkaniu L
zamieniła się z N a co za tym idzie - na bolce wskoczyła faza.
Szczęściem to mnie jako winnego ukarało gdy podłączałem pralkę do
dopływu wody :)
pozdrawiam
tr
Maciej
Guest
Wed Jul 04, 2007 6:45 am
On 4 Lip, 00:16, "william" <n...@ma.mnie.pl> wrote:
Quote:
Chce zamontowac w scianie gniazdko z bolcem (do uziemienia), ale nie
Pytanie dlaczego chcesz takie gniazdko (to znaczy co b dziesz do niego
pod cza ). Bo inaczej trzeba wyjs z tego problemu je li to blaszany
komputer lub lodówka a inaczej je li to np. sprz t audio.
A jakie ma to znaczenie ?
Maciej
krychu
Guest
Wed Jul 04, 2007 6:59 am
W artykule news:f6ekpq$gho$1@mx1.internetia.pl,
niejaki(a): Padre_peper z adresu <Padre@no.net> napisał(a):
Quote:
Oglądasz "Usterkę" - im więcej tych fachowców wyjedzie tym
bezpieczniej dla nas:)
IMHO użytkownicy sami sobie winni, że biorą typów z ogłoszeń w jakiejś
lokalnej gazecie, zamiast rozglądnąć się po porządnych firmach.
--
pozdr.
krychu (musk)
Michał Sobkowski
Guest
Wed Jul 04, 2007 7:04 am
Dnia 7/4/2007 7:59 AM, krychu napisał(a):
Quote:
IMHO użytkownicy sami sobie winni, że biorą typów z ogłoszeń w jakiejś
lokalnej gazecie, zamiast rozglądnąć się po porządnych firmach.
Czyli porządną firmę rozpoznaje się po tym, że nie reklamuje się w
lokalnej gazecie?
Michał
--
Michał Sobkowski, IChB PAN, Poznań
http://www.man.poznan.pl/~msob/
"Każdy złożony problem ma proste, błędne rozwiązanie!"
[U. Eco]
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next