Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
Jest taka potrzeba:
Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
Hello garus,
Sunday, March 30, 2014, 11:50:53 AM, you wrote:
Quote:
Jest taka potrzeba: Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na
stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
[Ups, wyslalo sie w trakcie ]
Chce w kotlowni (skad wychodzi zasilanie) wykrywac kiedy pompa
pobiera energie, abym zapal diodke, mierzyl czas i liczbe wlaczen do jakichstam statystyk.
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Użyj przekładnika prądowego.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Paweł Pawłowicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
W dniu 2014-03-30 11:50, garus.krzysztof@gmail.com pisze:
Quote:
W dniu niedziela, 30 marca 2014 11:48:32 UTC+2 użytkownik garus.k...@gmail.com napisał:
Jest taka potrzeba:
Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
[Ups, wyslalo sie w trakcie ]
Chce w kotlowni (skad wychodzi zasilanie) wykrywac kiedy pompa pobiera energie, abym zapal diodke, mierzyl czas i liczbe wlaczen do jakichstam statystyk.
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
bajcik
Przekładnik prądowy, nawet skrajnie prymitywny samoróbny.
P.P.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
Hello Paweł,
Sunday, March 30, 2014, 12:07:03 PM, you wrote:
Quote:
Jest taka potrzeba: Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na
stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
[Ups, wyslalo sie w trakcie ]
Chce w kotlowni (skad wychodzi zasilanie) wykrywac kiedy pompa pobiera energie, abym zapal diodke, mierzyl czas i liczbe wlaczen do jakichstam statystyk.
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Przekładnik prądowy, nawet skrajnie prymitywny samoróbny.
Nie ma sensu robić, skoro można kupić, choćby na Allegro wisi jakaś
Talema za 8PLN.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mirek
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
On 30.03.2014 11:50, garus.krzysztof@gmail.com wrote:
Quote:
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Jak chcesz wykrywać tylko stan pracy to przekaźnik prądowy - np. taki:
http://www.fif.com.pl/produkt/1144/1145
Inna sprawa, że niewiele dopłacając można kupić licznik energii z
wyjściem impulsowym.
Przekładnik prądowy jaki radzą koledzy też nie jest za darmo, a
wykorzystanie go będzie bardziej kłopotliwe.
--
Mirek.
Jeffrey
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Paweł,
Sunday, March 30, 2014, 12:07:03 PM, you wrote:
Jest taka potrzeba: Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na
stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
[Ups, wyslalo sie w trakcie ]
Chce w kotlowni (skad wychodzi zasilanie) wykrywac kiedy pompa
pobiera energie, abym zapal diodke, mierzyl czas i liczbe wlaczen
do jakichstam statystyk. Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka,
aby
bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Przekładnik prądowy, nawet skrajnie prymitywny samoróbny.
Nie ma sensu robić, skoro można kupić, choćby na Allegro wisi jakaś
Talema za 8PLN.
a co myślisz o nawinięciu kilku zwojów na jakiś rdzeń i do tego
przyłożyć taki dynks ze stykami w szklanej ampułce reagujące na
magnetyzm ( zapomniałem nazwy)
jeffrey
Mirek
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
On 30.03.2014 12:31, Jeffrey wrote:
Quote:
a co myślisz o nawinięciu kilku zwojów na jakiś rdzeń i do tego
przyłożyć taki dynks ze stykami w szklanej ampułce reagujące na
magnetyzm ( zapomniałem nazwy)
To już lepiej nawinąć bezpośrednio na ten dynks (kontaktron) - ale to w
przypadku stałego prądu.
--
Mirek.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
Hello Mirek,
Sunday, March 30, 2014, 12:23:42 PM, you wrote:
Quote:
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Jak chcesz wykrywać tylko stan pracy to przekaźnik prądowy - np. taki:
http://www.fif.com.pl/produkt/1144/1145
Inna sprawa, że niewiele dopłacając można kupić licznik energii z
wyjściem impulsowym.
Przekładnik prądowy jaki radzą koledzy też nie jest za darmo, a
Chyba jednak znacznie taniej niż przekaźnik czy licznik.
Quote:
wykorzystanie go będzie bardziej kłopotliwe.
Na czym ma polegać kłopotliwość?
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:48 am
Hello Jeffrey,
Sunday, March 30, 2014, 12:31:51 PM, you wrote:
Quote:
Jest taka potrzeba: Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na
stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
[Ups, wyslalo sie w trakcie ]
Chce w kotlowni (skad wychodzi zasilanie) wykrywac kiedy pompa
pobiera energie, abym zapal diodke, mierzyl czas i liczbe wlaczen
do jakichstam statystyk. Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka,
aby
bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Przekładnik prądowy, nawet skrajnie prymitywny samoróbny.
Nie ma sensu robić, skoro można kupić, choćby na Allegro wisi jakaś
Talema za 8PLN.
a co myślisz o nawinięciu kilku zwojów na jakiś rdzeń i do tego
przyłożyć taki dynks ze stykami w szklanej ampułce reagujące na
magnetyzm ( zapomniałem nazwy)
Kontaktron. Ale to się robi bez rdzenia. Tylko po co, skoro
przekładnik masz gotowy i tylko brać?
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Sun Mar 30, 2014 11:50 am
W dniu niedziela, 30 marca 2014 11:48:32 UTC+2 użytkownik garus.k...@gmail.com napisał:
Quote:
Jest taka potrzeba:
Mam pompke do sciekow pod ziemia, podpieta na stale do 230V, uruchamia ja plywak ktory jest do niej doczepiony.
[Ups, wyslalo sie w trakcie ]
Chce w kotlowni (skad wychodzi zasilanie) wykrywac kiedy pompa pobiera energie, abym zapal diodke, mierzyl czas i liczbe wlaczen do jakichstam statystyk.
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
bajcik
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Mar 30, 2014 12:04 pm
Hello Adam,
Sunday, March 30, 2014, 2:01:01 PM, you wrote:
Quote:
garus.krzysztof@gmail.com wrote:
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Alternatywnie do przekładnika możesz dać jakiś rezystor, na którym będzie
spadek napięcia wystarczający do zapalenia transoptora (wartość policz dla
prądu pobieranego przez pompę i spadku wymaganego dla transoptora).
Przekładnik już zapewnia izolację - po co jeszcze transoptor? Poza tym
- dioda transoptora może bezpośrednio obciążać przekładnik -
oczywiście jest to jest transoptor albo AC (czyli z dwoma diodami LED
włączonymi antyrównolegle) albo dasz zewnętrzną diodę zwierająca prąd
wsteczny - może być LED, który będzie sygnalizował przepływ prądu przy
okazji.
--
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Mirek
Guest
Sun Mar 30, 2014 12:43 pm
On 30.03.2014 13:30, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Na czym ma polegać kłopotliwość?
Jak toto ma podłączyć pod uC?
(ja oczywiście wiem, ale zaproponowałeś - to tłumacz)
--
Mirek.
Sebastian Biały
Guest
Sun Mar 30, 2014 1:00 pm
On 2014-03-30 14:04, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Przekładnik już zapewnia izolację - po co jeszcze transoptor?
Prywatnie stosowałem taki prosty układ: szeregowo z obiornikiem mały
rezystor mocy, aby spadek napięcia na nim był w okolicy 2V przy pełnym
pradzie roboczym. Do niego równolegle dioda transoptora i rezystor
ograniczający jej prąd.
Potrzebowałem tego do badania szybkości reakcji hamulca silnika
(zintegrowany hamulec) po wyłaczeniu prądu i liczyła się każda
sinusoida. Nie przypuszczam żeby w przykładzie potrzebna była taka
precyzja, ale uklad ogólnie się sprawdzał i pracował sobie kilka lat bez
awarii.
Michał Lankosz
Guest
Sun Mar 30, 2014 1:10 pm
W dniu 2014-03-30 14:04, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Adam,
Sunday, March 30, 2014, 2:01:01 PM, you wrote:
garus.krzysztof@gmail.com wrote:
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Alternatywnie do przekładnika możesz dać jakiś rezystor, na którym będzie
spadek napięcia wystarczający do zapalenia transoptora (wartość policz dla
prądu pobieranego przez pompę i spadku wymaganego dla transoptora).
Przekładnik już zapewnia izolację - po co jeszcze transoptor? Poza tym
- dioda transoptora może bezpośrednio obciążać przekładnik -
RoMan, Twoja wiedza zasługuje na szacunek, ale dlaczego tak ironicznie
się wypowiadasz?
Adam miał na myśli układ z rezystorem i transoptorem _zamiast_ przekładnika.
Ciekawe, jak dokładnie zrozumiałeś zdanie Adama? Może stylistycznie nie
jest poprawne, a logicznie? Też chyba nie. Powinien użyć sformułowania
"alternatywa wykluczająca", bo w logice alternatywa dopuszcza także dwa
zdania prawdziwe.
--
Michał
Adam Wysocki
Guest
Sun Mar 30, 2014 2:01 pm
garus.krzysztof@gmail.com wrote:
Quote:
Jak to podpiac do uC zgodnie ze szuka, aby bylo bezawaryjne i bezpieczne?
Alternatywnie do przekładnika możesz dać jakiś rezystor, na którym będzie
spadek napięcia wystarczający do zapalenia transoptora (wartość policz dla
prądu pobieranego przez pompę i spadku wymaganego dla transoptora).
--
"zanim nastala era internetu, kazdy wiejski glupek siedzial w swojej wiosce"
http://www.chmurka.net/
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next