Grisza
Guest
Thu Jun 16, 2005 3:53 pm
Witam Wszystkich
Sytuacja jest następująca. Mam pompę głębinową 3 fazową w studni oddaloną
od domu około 60 metrów. Pompa ma fabrycznie wyprowadzone 4 przewody 3
fazowe i uziemienie. Jest ona podłączona kablem położonym w ziemi do
wyłącznika ciśnieniowego w domu.3 kabelki fazowe przez ten wyłącznik
ciśnieniowy a uziemiający do uziemienia w domu. Następnie te 3 fazy biegną
sobie do wyłącznika różnicowo-prądowego.
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
Pompa jest nowa,kable też nowe, żadnej prowizorki.
Pozdrawiam GR
--
Władysław Skoczylas
Guest
Thu Jun 16, 2005 4:12 pm
From: "Grisza" <rysz_grzeg@o2.plSPAM_PRECZ>
Quote:
Sytuacja jest następująca. Mam pompę głębinową 3 fazową w studni oddaloną
od domu około 60 metrów. Pompa ma fabrycznie wyprowadzone 4 przewody 3
fazowe i uziemienie. Jest ona podłączona kablem położonym w ziemi do
wyłącznika ciśnieniowego w domu.3 kabelki fazowe przez ten wyłącznik
ciśnieniowy a uziemiający do uziemienia w domu. Następnie te 3 fazy
biegną
sobie do wyłącznika różnicowo-prądowego.
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
Pompa jest nowa,kable też nowe, żadnej prowizorki.
Jeszcze powiesz jak to podłączyłeś.
Wyłacznik różnicowo-prądowy jest pięcioprzewodowy (wbrew pozorom)
Trzy fazy to każdy wie co i jak, neutralny i on idzie przez czwartą sekcję
różnicowo-prądowego i ważne! nie może on być zwarty z piątym ochronnym
(proszę nie prostować, że one i tak przecież gdzieś tam są zwarte

)))
Tobie z pompy wychodzi trzy fazy i ten ochronny... czegoś brakuje...
Władysław
----------------------------------------------------------------------
Startuj z INTERIA.PL! >>>
http://link.interia.pl/f186c
--
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Marcin Stanisz
Guest
Thu Jun 16, 2005 4:22 pm
On Thu, 16 Jun 2005 19:12:59 +0200, Władysław Skoczylas wrote:
Quote:
Tobie z pompy wychodzi trzy fazy i ten ochronny... czegoś brakuje...
A czemu to? A jeśli silnik w trójkąt podłączony? A nawet jeśli w
gwiazdę...
Ten różnicowo-prądowy to do pompy potrzebny z mocy prawa? U mnie jest
co prawda i nie wyrzuca. Może padnięty?
Pozdrawiam
--
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
piter
Guest
Thu Jun 16, 2005 4:23 pm
Użytkownik Grisza napisał:
Quote:
Witam Wszystkich
Sytuacja jest następująca. Mam pompę głębinową 3 fazową w studni oddaloną
od domu około 60 metrów. Pompa ma fabrycznie wyprowadzone 4 przewody 3
fazowe i uziemienie. Jest ona podłączona kablem położonym w ziemi do
wyłącznika ciśnieniowego w domu.3 kabelki fazowe przez ten wyłącznik
ciśnieniowy a uziemiający do uziemienia w domu. Następnie te 3 fazy biegną
sobie do wyłącznika różnicowo-prądowego.
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
Pompa jest nowa,kable też nowe, żadnej prowizorki.
Pozdrawiam GR
wychodzi na to że ciśnieniowy robi jakieś zwarcie,
obejrzeć, przeczyścić styki
jak nie pomoże zakupic nowy
entroper
Guest
Thu Jun 16, 2005 4:24 pm
"Władysław Skoczylas" <desoft@interia.pl> wrote in message
news:004201c57296$971dca60$0c00a8c0@wladyslaw...
(...)
Quote:
Tobie z pompy wychodzi trzy fazy i ten ochronny... czegoś
brakuje...
niekoniecznie - po co N w silniku trojfazowym ? Wychodza 3 fazy i
PE, fazy przez roznicowke (poprawnie), PE nie (tez poprawnie). Brak
N i fakt, ze roznicowka ma 4 sekcje w niczym nie przeszkadza -
rownowaga pradow jest zachowana (przeciez nie wywala, gdy pompa
pracuje). Za to wywala pewnie przez jakis stan nieustalony.
entrop3r
Grisza
Guest
Thu Jun 16, 2005 4:35 pm
Użytkownik "piter" <olasikWYTNIJTO@interia.pl> napisał w wiadomości
news:d8sdct$au1$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Użytkownik Grisza napisał:
Witam Wszystkich
Sytuacja jest następująca. Mam pompę głębinową 3 fazową w studni
oddaloną od domu około 60 metrów. Pompa ma fabrycznie wyprowadzone 4
przewody 3 fazowe i uziemienie. Jest ona podłączona kablem położonym w
ziemi do wyłącznika ciśnieniowego w domu.3 kabelki fazowe przez ten
wyłącznik ciśnieniowy a uziemiający do uziemienia w domu. Następnie te 3
fazy biegną sobie do wyłącznika różnicowo-prądowego.
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
Pompa jest nowa,kable też nowe, żadnej prowizorki.
Pozdrawiam GR
wychodzi na to że ciśnieniowy robi jakieś zwarcie,
obejrzeć, przeczyścić styki
jak nie pomoże zakupic nowy
Ciśnieniowy ma dokładnie 1 dzień. Nie ma co czyścić.
Pozdrawiam
hujózek
Guest
Thu Jun 16, 2005 4:45 pm
Witam:
Odłącz różnicówkę: uziemij lokalnie pompę (R<=10R). Przewód ochronny może
być jako wyrównawczy pomiędzy uziemieniem pompy i uziemieniem budynku
hujózek
Władysław Skoczylas
Guest
Thu Jun 16, 2005 4:55 pm
From: "entroper"
Quote:
niekoniecznie - po co N w silniku trojfazowym ? Wychodza 3 fazy i
PE, fazy przez roznicowke (poprawnie), PE nie (tez poprawnie). Brak
N i fakt, ze roznicowka ma 4 sekcje w niczym nie przeszkadza -
rownowaga pradow jest zachowana (przeciez nie wywala, gdy pompa
pracuje). Za to wywala pewnie przez jakis stan nieustalony.
Ale przecież nie powinno wyrzucać.
Fakt ta pompa nie potrzebuje przewodu N, ale różnicówki też nie.
ma być uziemiona i to wystarcza
Władysław
----------------------------------------------------------------------
Piekne dziewczyny i szybkie auta! >>>
http://link.interia.pl/f1893
--
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Jun 16, 2005 5:02 pm
Quote:
Może wiecie czemu?
Wiemy. Twój wyłącznik ciśnieniowy nie odłącza wszystkich faz
jednocześnie. Może da się podregulować styki, a może trzeba
zastosować stycznik pośredni, a może da się nastawiać zwłokę w
różnicówce?
To będzie prawda tylko wtedy jak środek uzwojeń pompy jest połaczony
z tym zaciskiem uziemiającym.
--
Jacek
piter
Guest
Thu Jun 16, 2005 5:26 pm
Użytkownik Grisza napisał:
Quote:
Użytkownik "piter" <olasikWYTNIJTO@interia.pl> napisał w wiadomości
news:d8sdct$au1$1@nemesis.news.tpi.pl...
Użytkownik Grisza napisał:
Witam Wszystkich
Sytuacja jest następująca. Mam pompę głębinową 3 fazową w studni
oddaloną od domu około 60 metrów. Pompa ma fabrycznie wyprowadzone 4
przewody 3 fazowe i uziemienie. Jest ona podłączona kablem położonym w
ziemi do wyłącznika ciśnieniowego w domu.3 kabelki fazowe przez ten
wyłącznik ciśnieniowy a uziemiający do uziemienia w domu. Następnie te 3
fazy biegną sobie do wyłącznika różnicowo-prądowego.
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
Pompa jest nowa,kable też nowe, żadnej prowizorki.
Pozdrawiam GR
wychodzi na to że ciśnieniowy robi jakieś zwarcie,
obejrzeć, przeczyścić styki
jak nie pomoże zakupic nowy
Ciśnieniowy ma dokładnie 1 dzień. Nie ma co czyścić.
Pozdrawiam
a czy kabel uziemiający przechodzi przez różnicówkę
EM
Guest
Thu Jun 16, 2005 5:53 pm
Quote:
Wiemy. Twój wyłącznik ciśnieniowy nie odłącza wszystkich faz
jednocześnie.
Jeśli ten 4 przewód jest rzeczywiście tylko do uziemienia (ochronny), to nie
powinno to grać roli, czy się wyłacza jednocześnie. Ja bym spróbował
podłaczyć jeszcze zamiast przewodu ochronnego PE przewód neutralny N. Co
prawda jak zaczniemy uziemiać N (chociażby przez wodę), to też się robi
problem...
--
Pozdr
EM
Guest
Thu Jun 16, 2005 6:03 pm
Dnia Thu, 16 Jun 2005 18:53:04 +0200, Grisza <rysz_grzeg@o2.plSPAM_PRECZ>
napisał:
Quote:
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
wywal pompę spod różnicówki i będziesz miał spokój.Nie Ty pierwszy masz z
tym problem .
--
Darek
SP9LWH
Guest
Thu Jun 16, 2005 6:33 pm
Użytkownik "Grisza" <rysz_grzeg@o2.plSPAM_PRECZ> napisał w wiadomości
news:d8sb35$rvn$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Sytuacja jest następująca. Mam pompę głębinową 3 fazową w studni oddaloną
od domu około 60 metrów. Pompa ma fabrycznie wyprowadzone 4 przewody 3
Masz jakiś amperomierz ?
Sprawdź prąd upływu doziemnego tej pompy
Jeśli okaże się, że jest mały (<10mA) to różnicówka nie powinna działać.
Upewnij się też, że kupiłeś różnicówkę dla silników, a nie najtańszą "dla
żarówek"
Te "dla żarówek" prawie zawsze wywalają, gdy włączane są urządzenia o
ciężkim rozruchu typu silniki, transformatory.
Mr. Jones
Guest
Thu Jun 16, 2005 7:13 pm
Niestety przy wyłaczaniu silnika powstają największe odkształcenia napięcia,
a to oznacza żę róznicówka działa już przy np. 30% swojego nominalnego
prądu. Nie ma na to siły, musiałbyś kupić specjalną róznicówkę (droga jak
diabli, Moller ma w swojej ofercie). Taki sam problem jest przy sieciach
komputerowych. Moja rada: zastosuj tylko dodatkowy układ ochrony w systemie
T-T lub TN-C, odpuść sobie TN-CS. Jeśli chodzi o podawane przez kolegów
oznaczenia typu C i D to dotyczą one raczej charakterystyki zabezpieczeń
nadprądowych a nie różnicówek, a u ciebie bezpiecznik nie wyłącza. Nie wiem
jaki jest układ zasilania wyłącznika ciśnieniowego, ale spróbuj na próbę
odpiąć przewód zerowy od strony zasilania pompy i zobaczyć czy to da jakiś
efekt. Jak da to znaczy musisz przerobić zasilanie sterowania na
międzyfazowe a nie na faza-zero. Tylko nasuwa mi się pytanie: czy ktoś pływa
lub kapie się w tej studni że potrzebna jest tam różnicówka?
pozdr.
J.
BartekK
Guest
Thu Jun 16, 2005 7:39 pm
Grisza napisał(a):
Quote:
Problem jest następujący:
Różnicowy jest załączony, ciśnienie spada wyłącznik ciśnieniowy załącza
pompę, ciśnienie się podnosi, ciśnieniowy odłącza pompę i w tym samym
momencie wyskakuje różnicówka.
Może wiecie czemu?
Pompa jest nowa,kable też nowe, żadnej prowizorki.
Bardzo prawdopodobne, ze wylacznik cisnienowy (jesli jest mechaniczny)
rozlacza nie jednoczesnie wszystkie 3 fazy, stad powstaje zonk...
Sproboj moze dac stycznik ktory bedzie rozlaczac silnik, a jego
sterowanie z cisnieniowego.
Czesto wywalaja roznicowki, gdy sa np nadpalone styki w przelacznikach
3faz i przy rozlaczaniu fazy nie sa odlaczone naraz, tylko ktoras troche
wczesniej (bo styk jest bardziej nadpalony)
--
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
|
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173