Marek2
Guest

Thu Sep 19, 2013 1:56 pm   



Czy w domowej instalacji elektrycznej 3-Fazowej wystarczy, że odłączę
stycznikiem 3 fazy i Neutralny, pozostawiając PE czy powinienem mieć
stycznik 5 stykowy i rozłączać cały dom tak jakbym powyjmował wtyczki z
gniazdek ?
Czasem nie ma domowników w domu i jedyną szansą byłby zdalnie uruchamiany
stycznik na głównym kablu zasilającym.
Czy ma to w ogóle sens?
Czy coś to daje jeśli chodzi o walnięcia w linie zasilające, w słupy?
Czy rozłączać 4 czy 5 kabli?

LeonKame
Guest

Thu Sep 19, 2013 2:01 pm   



W dniu 2013-09-19 15:56, Marek2 pisze:
Quote:
Czy w domowej instalacji elektrycznej 3-Fazowej wystarczy, że odłączę
stycznikiem 3 fazy i Neutralny, pozostawiając PE czy powinienem mieć
stycznik 5 stykowy i rozłączać cały dom tak jakbym powyjmował wtyczki z
gniazdek ?
Czasem nie ma domowników w domu i jedyną szansą byłby zdalnie
uruchamiany stycznik na głównym kablu zasilającym.
Czy ma to w ogóle sens?
Czy coś to daje jeśli chodzi o walnięcia w linie zasilające, w słupy?
Czy rozłączać 4 czy 5 kabli?

Linie zasilajace sa zabezpieczone przed wyladowaniami , stosuje sie
miedzy innymi odgromniki gazowe. A jesli juz to na twoim miejscu
zastosowal bym podobne wkladki.

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Thu Sep 19, 2013 2:15 pm   



W dniu 2013-09-19 15:56, Marek2 pisze:
Quote:
Czy w domowej instalacji elektrycznej 3-Fazowej wystarczy, że odłączę
stycznikiem 3 fazy i Neutralny, pozostawiając PE czy powinienem mieć
stycznik 5 stykowy i rozłączać cały dom tak jakbym powyjmował wtyczki z
gniazdek ?
Czasem nie ma domowników w domu i jedyną szansą byłby zdalnie
uruchamiany stycznik na głównym kablu zasilającym.
Czy ma to w ogóle sens?
Czy coś to daje jeśli chodzi o walnięcia w linie zasilające, w słupy?
Czy rozłączać 4 czy 5 kabli?


Rozłączenie PE powinno ci zapewnić kilka lat odsiadki w pierdlu.

A odłączanie stycznikiem całej instalacji i tak nie ochroni przed burzą.
Załóż ochronniki warystorowe.

Marek2
Guest

Thu Sep 19, 2013 2:22 pm   



"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:l1f0u4$m3o$2@node2.news.atman.pl...

Quote:
A odłączanie stycznikiem całej instalacji i tak nie ochroni przed burzą.
Załóż ochronniki warystorowe.

Miałem ABB za 1500zł i nie pomogły, i tak się kilka urządzeń uszkodziło.
Czy więc rozłączenie faz i neutrala coś dodatkowo da ?

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Thu Sep 19, 2013 2:33 pm   



W dniu 2013-09-19 16:22, Marek2 pisze:
Quote:

"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:l1f0u4$m3o$2@node2.news.atman.pl...

A odłączanie stycznikiem całej instalacji i tak nie ochroni przed
burzą. Załóż ochronniki warystorowe.

Miałem ABB za 1500zł i nie pomogły, i tak się kilka urządzeń uszkodziło.
Czy więc rozłączenie faz i neutrala coś dodatkowo da ?

Wątpię. Problemem są prądy indukujące się w kablach rozłożonych w
budynku. Ale są firmy, które się specjalizują w tego rodzaju rzeczach,
na pewno ekspertyzę zrobią za mniej niż 1,5 kPLN. Smile

Marek2
Guest

Thu Sep 19, 2013 2:37 pm   



"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:l1f1vp$o05$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2013-09-19 16:22, Marek2 pisze:

Wątpię. Problemem są prądy indukujące się w kablach rozłożonych w budynku.
Ale są firmy, które się specjalizują w tego rodzaju rzeczach, na pewno
ekspertyzę zrobią za mniej niż 1,5 kPLN. Smile

Walnęło w linię napowietrzną i cała ulica podłączona do tych słupów ma
straty. To nie żadna indukcja tylko strzał w kable biegnące napowietrznie
lub w transformator na słupie 300m ode mnie. Ci co mieszkają przy trafo
widzieli wyładowanie.

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Thu Sep 19, 2013 2:51 pm   



W dniu 2013-09-19 16:37, Marek2 pisze:
Quote:

"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:l1f1vp$o05$1@node1.news.atman.pl...
W dniu 2013-09-19 16:22, Marek2 pisze:

Wątpię. Problemem są prądy indukujące się w kablach rozłożonych w
budynku. Ale są firmy, które się specjalizują w tego rodzaju rzeczach,
na pewno ekspertyzę zrobią za mniej niż 1,5 kPLN. :)

Walnęło w linię napowietrzną i cała ulica podłączona do tych słupów ma
straty. To nie żadna indukcja tylko strzał w kable biegnące
napowietrznie lub w transformator na słupie 300m ode mnie. Ci co
mieszkają przy trafo widzieli wyładowanie.

No to ewentualnie stycznik mógłby pomóc. Ale lepiej nie zwykły, tylko
taki o bardzo dużym oddaleniu rozwartych styków. Żeby nie "przeskoczyło".

I tylko 4 przewody, nigdy, przenigdy PE!

Marek2
Guest

Thu Sep 19, 2013 2:58 pm   



"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:l1f31l$p49$1@node1.news.atman.pl...

Quote:
I tylko 4 przewody, nigdy, przenigdy PE!

Ale czemu nie PE ?

Jeżeli się zaindukuje w kablach, czyli ten drugi przypadek, to jeżeli będzie
PE podłączone to wyładowanie poleci do ziemi i zepsuje co najmniej
zasilacze, a tak będzie jakbym wyjął wtyczki w ogóle z gniazdek. Mogę dać
podwójny stycznik PE równoegle.

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Thu Sep 19, 2013 3:37 pm   



W dniu 2013-09-19 16:58, Marek2 pisze:
Quote:

"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:l1f31l$p49$1@node1.news.atman.pl...

I tylko 4 przewody, nigdy, przenigdy PE!

Ale czemu nie PE ?

Jeżeli się zaindukuje w kablach, czyli ten drugi przypadek, to jeżeli
będzie PE podłączone to wyładowanie poleci do ziemi i zepsuje co
najmniej zasilacze, a tak będzie jakbym wyjął wtyczki w ogóle z
gniazdek. Mogę dać podwójny stycznik PE równoegle.

Ale przepisy zabraniają przerywać PE. To jest kwestia bezpieczeństwa.

Waldek Krolak
Guest

Thu Sep 19, 2013 8:02 pm   



W dniu 19.09.2013 16:22, Marek2 pisze:
Quote:

"Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> wrote in message
news:l1f0u4$m3o$2@node2.news.atman.pl...

A odłączanie stycznikiem całej instalacji i tak nie ochroni przed
burzą. Załóż ochronniki warystorowe.

Miałem ABB za 1500zł i nie pomogły, i tak się kilka urządzeń uszkodziło.
Czy więc rozłączenie faz i neutrala coś dodatkowo da ?

Kolega tłumaczył mi to tak.

Jak masz ochronniki przeciwprzepięciowe na tablicy i ważne pomiary. To
jeśli coś przyjdzie po sieci i uwali sprzęt (po uwaleniu ochronnika),
możesz ścigać elektrownię.

Chyba tak to było?

Pozdrawiam

Waldek Królak

Marek2
Guest

Thu Sep 19, 2013 9:13 pm   



"Waldek Krolak" <krowal@poczta.onet.pl> wrote in message
news:523b5853$0$3633$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 19.09.2013 16:22, Marek2 pisze:

Jak masz ochronniki przeciwprzepięciowe na tablicy i ważne pomiary. To
jeśli coś przyjdzie po sieci i uwali sprzęt (po uwaleniu ochronnika),
możesz ścigać elektrownię.

Chyba tak to było?

Dom ma 2 lata, po pomiarach i odbiorze. Ochronniki nadają się do śmieci. W
ich okienkach kontrolnych widać, że są spalone. Ubezpieczenie trochę zapłaci
ale ile razy można ?

uzytkownik
Guest

Thu Sep 19, 2013 9:27 pm   



Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <sorry@nospam.com> napisał w wiadomości
news:l1f0u4$m3o$2@node2.news.atman.pl...

Quote:
Czy w domowej instalacji elektrycznej 3-Fazowej wystarczy, że odłączę
stycznikiem 3 fazy i Neutralny, pozostawiając PE czy powinienem mieć
stycznik 5 stykowy i rozłączać cały dom tak jakbym powyjmował wtyczki
z
gniazdek ?
Czasem nie ma domowników w domu i jedyną szansą byłby zdalnie
uruchamiany stycznik na głównym kablu zasilającym.
Czy ma to w ogóle sens?
Czy coś to daje jeśli chodzi o walnięcia w linie zasilające, w słupy?
Czy rozłączać 4 czy 5 kabli?


Rozłączenie PE powinno ci zapewnić kilka lat odsiadki w pierdlu.

Myślę, że wystarczy wpierdal pasem po gołej d... i od razu mu przejdzie
:)

Quote:
A odłączanie stycznikiem całej instalacji i tak nie ochroni przed
burzą. Załóż ochronniki warystorowe.

A co niby te ochronniki mają ochronić?
Jesteś pewien, że posiadasz wystarczającą wiedzę w temacie, w którym
próbujesz pomóc?

uzytkownik
Guest

Thu Sep 19, 2013 9:32 pm   



Użytkownik "Marek2" <ma@rek.lc> napisał w wiadomości
news:523b1121$0$1227$65785112@news.neostrada.pl...

Quote:
Ale czemu nie PE ?

Jeżeli się zaindukuje w kablach, czyli ten drugi przypadek, to jeżeli
będzie PE podłączone to wyładowanie poleci do ziemi i zepsuje co
najmniej zasilacze, a tak będzie jakbym wyjął wtyczki w ogóle z
gniazdek. Mogę dać podwójny stycznik PE równoegle.

Bo nie i ch.... Smile
Jak przerwiesz PE to możesz mieć problem z prokuratorem, kiedy kogoś w
domu zabije wyindukowany ładunek elektryczny, który się pojawi na
obudowach urządzeń (lodówka, pralka, kuchnia itp.) podczas normalnej
burzy i pomimo, że nie "przywali" ani w sieć, ani w transformator, ale
tylko gdzieś daleko walnie w ziemię.

uzytkownik
Guest

Thu Sep 19, 2013 9:35 pm   



Użytkownik "Marek2" <ma@rek.lc> napisał w wiadomości
news:523b68e2$0$1267$65785112@news.neostrada.pl...

Quote:
Dom ma 2 lata, po pomiarach i odbiorze. Ochronniki nadają się do
śmieci. W ich okienkach kontrolnych widać, że są spalone.
Ubezpieczenie trochę zapłaci ale ile razy można ?

Jakiej klasy były te ochronniki?
Jak były podłączone i gdzie?
Gdzie jest uziom?
Jak jest podłaczone uziemienie do rozdzielni?
Czy dom posiada instalację odgromową?

Tomasz WĂłjtowicz
Guest

Thu Sep 19, 2013 9:47 pm   



W dniu 2013-09-19 23:27, uzytkownik pisze:

Quote:
A odłączanie stycznikiem całej instalacji i tak nie ochroni przed
burzą. Załóż ochronniki warystorowe.

A co niby te ochronniki mają ochronić?
Jesteś pewien, że posiadasz wystarczającą wiedzę w temacie, w którym
próbujesz pomóc?

Dlatego zaproponowałem koledze Marek2, żeby poszedł z tym do
profesjonalnej firmy konsultingowej.