Adam GĂłrski
Guest

Wed Oct 16, 2013 8:36 am   



Witam,

Mam fragment linii produkcyjnej gdzie urządzenia montowane są w 19
calowych obudowach.
W zasilaczu do tych urządzeń mam zasilacz Meanwell podłączony do
elektroniki. Z zasilacza wychodzi 24V.
Pytanie czy GND (wyjście) z tego zasilacza powinny być podłączone do PE
przy zasilaczu czy nie ?
Jak zawsze zdania są podzielone.

Adam

Pawel O'Pajak
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:03 am   



Powitanko,

Quote:
Pytanie czy GND (wyjście) z tego zasilacza powinny być podłączone do PE
przy zasilaczu czy nie ?

PE to nie PEN, zeby podlaczac cokolwiek poza obudowa. I to jeszcze po
stronie wtornej.


Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com

orcos
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:14 am   



W dniu 2013-10-16 10:36, Adam Górski pisze:
Quote:
Witam,

Mam fragment linii produkcyjnej gdzie urządzenia montowane są w 19
calowych obudowach.
W zasilaczu do tych urządzeń mam zasilacz Meanwell podłączony do
elektroniki. Z zasilacza wychodzi 24V.
Pytanie czy GND (wyjście) z tego zasilacza powinny być podłączone do PE
przy zasilaczu czy nie ?
Jak zawsze zdania są podzielone.

Bo są dwa różne rodzaje ochrony urządzeń III klasy:

PELV - z uziemieniem
SELV - bez uziemienia

Musisz się dowiedzieć, jak prawidłowo podłączać urządzenia z którymi
masz do czynienia. Z tym że jeśli chodzi o aparaturę 19" to zwykle te
urządzenia mają 3 styki: "+","-" i GND. W takim przypadku minus
zasilacza do "-", uziemienie do GND i absolutnie nie łączymy "-" i GND
razem.

--
....|_OR|...
....|COS|...

Adam GĂłrski
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:28 am   



W dniu 2013-10-16 11:03, Pawel O'Pajak pisze:
Quote:
Powitanko,

Pytanie czy GND (wyjście) z tego zasilacza powinny być podłączone do PE
przy zasilaczu czy nie ?

PE to nie PEN, zeby podlaczac cokolwiek poza obudowa. I to jeszcze po
stronie wtornej.


Pozdroofka,
Pawel Chorzempa

Poza obudową ? Nie.

Wszystko jest wewnątrz metalowych obudów podłączonych do PE.
Kilka kaset połączonych ze sobą kablami.
Nic nie wychodzi na zewnątrz.
Jest jednak wewnątrz kilka modułów wytwarzających z tych 24V np 1000V
lub 400V DC. Nie są to jakieś kW ale ale parę ładnych W jest.

Kabel zasilający przyłazi z zewnątrz i jest podłączony do odpowiednich
pinów w zasilaczu - L , N, PE. PE idzie też na wszystkie metalowe części.
Z zasilacza wyłazi 24VDC i to jest rozprowadzane po wszystkich kasetach
wewnętrznie.
Nigdzie na zewnątrz 24VDC nie wyłazi.

Moim zdaniem wewnętrzne zasilanie nie powinno być podpięte do PE.

Koledzy upierają się że skoro w PC-cie PE jest połączone na całą
obudowę i na wew GND to i u nas powinno być.

Adam

Adam GĂłrski
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:38 am   



W dniu 2013-10-16 11:14, orcos pisze:
Quote:
W dniu 2013-10-16 10:36, Adam Górski pisze:
Witam,

Mam fragment linii produkcyjnej gdzie urządzenia montowane są w 19
calowych obudowach.
W zasilaczu do tych urządzeń mam zasilacz Meanwell podłączony do
elektroniki. Z zasilacza wychodzi 24V.
Pytanie czy GND (wyjście) z tego zasilacza powinny być podłączone do PE
przy zasilaczu czy nie ?
Jak zawsze zdania są podzielone.

Bo są dwa różne rodzaje ochrony urządzeń III klasy:

PELV - z uziemieniem
SELV - bez uziemienia

Musisz się dowiedzieć, jak prawidłowo podłączać urządzenia z którymi
masz do czynienia. Z tym że jeśli chodzi o aparaturę 19" to zwykle te
urządzenia mają 3 styki: "+","-" i GND. W takim przypadku minus
zasilacza do "-", uziemienie do GND i absolutnie nie łączymy "-" i GND
razem.


To nie są urządzenia nie są w żadym 19'' standardzie. Tylko obudowa
pasuje do ramy 19''. Nie ma +,- ,GND.

Jest +24VDC, GND, PE ze ściany na obudowach.

Adam

LeonKame
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:40 am   



Quote:
Koledzy upierają się że skoro w PC-cie PE jest połączone na całą
obudowę i na wew GND to i u nas powinno być.

Adam

GND z PE i tragedia gotowa. I sie pozniej ludzie dziwia że faza jest na
obudowie.

orcos
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:43 am   



W dniu 2013-10-16 11:38, Adam Górski pisze:
Quote:
Nie ma +,- ,GND.

Jest +24VDC, GND, PE ze ściany na obudowach.


No to sobie przeczysz. Jest czy nie ma?

Ja proponuję, żebyś doczytał w instrukcji, jak to ma być podłączone.


--
....|_OR|...
....|COS|...

orcos
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:43 am   



W dniu 2013-10-16 11:40, LeonKame pisze:
Quote:

Koledzy upierają się że skoro w PC-cie PE jest połączone na całą
obudowę i na wew GND to i u nas powinno być.

Adam

GND z PE i tragedia gotowa. I sie pozniej ludzie dziwia że faza jest na
obudowie.

Że co???


--
....|_OR|...
....|COS|...

Adam GĂłrski
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:50 am   



W dniu 2013-10-16 11:43, orcos pisze:
Quote:
W dniu 2013-10-16 11:38, Adam Górski pisze:
Nie ma +,- ,GND.

Jest +24VDC, GND, PE ze ściany na obudowach.


No to sobie przeczysz. Jest czy nie ma?

Ja proponuję, żebyś doczytał w instrukcji, jak to ma być podłączone.


Instrukcję to raczej ja będę musiał napisać.

To że czegoś nie rozumiesz to nie znaczy że ja sobie przeczę.

Dla mnie +,-,GND to zasilanie symetryczne którego nie mam.

orcos
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:52 am   



W dniu 2013-10-16 11:50, Adam Górski pisze:
Quote:
W dniu 2013-10-16 11:43, orcos pisze:
W dniu 2013-10-16 11:38, Adam Górski pisze:
Nie ma +,- ,GND.

Jest +24VDC, GND, PE ze ściany na obudowach.


No to sobie przeczysz. Jest czy nie ma?

Ja proponuję, żebyś doczytał w instrukcji, jak to ma być podłączone.


Instrukcję to raczej ja będę musiał napisać.
To że czegoś nie rozumiesz to nie znaczy że ja sobie przeczę.

Dla mnie +,-,GND to zasilanie symetryczne którego nie mam.

No to może dla ciebie, bo nie słyszałem o takim standardzie, że +,-,GND
musi oznaczać zasilanie symetryczne. Równie dobrze + i - mogą być
galwanicznie separowane od ziemi, a GND to po prostu podłączenie ziemi.

--
....|_OR|...
....|COS|...

Adam GĂłrski
Guest

Wed Oct 16, 2013 9:59 am   



W dniu 2013-10-16 11:43, orcos pisze:
Quote:
W dniu 2013-10-16 11:40, LeonKame pisze:

Koledzy upierają się że skoro w PC-cie PE jest połączone na całą
obudowę i na wew GND to i u nas powinno być.

Adam

GND z PE i tragedia gotowa. I sie pozniej ludzie dziwia że faza jest na
obudowie.

Że co???


No właśnie chyba nie rozumiem.
Jeszcze raz.

Ze ściany przyłazi L,N,PE.
DO zasilacza ( mojego ) który jest na bazie RSP2000 Meanwell podłączone
jest L,N,PE jak w instrukcji. Dodatkowo PE jest podłączone na obudowę.
PE jest na wszystkich urządzeniach bo są tam nie tylko moja elektronika.
Z mojego zasilacza wychodzi + zwany +24VDC i - zwany dalej GND.
Czyli mamy +24VDC i GND do niego. Takie zasilanie jest rozprowadzane do
wszystkich moich obudów w racku 19''.
Wszystkie obudowy są podłączone do PE.

Cała moja elektronika jest podłączona tylko wewnętrznie ze sobą.
Jeżeli jakiś sygnał wychodzi na zewnątrz, podłączony jest przez transoptor.

Adam

Mirek
Guest

Wed Oct 16, 2013 11:48 am   



On 16.10.2013 11:28, Adam Górski wrote:

Quote:
Koledzy upierają się że skoro w PC-cie PE jest połączone na całą
obudowę i na wew GND to i u nas powinno być.


No i właśnie to jest czasem przyczyną problemów: masz gdzieś zasilacz
24V i minusem podpiętym do PE, zasila sporym prądem kilka modułów i
gdzieś kilka metrów dalej masz moduł, do którego wpinasz się PC-tem.
Dobrze by było żeby to 24V nie "pływało" względem PE, ale czasem się nie
da tak podłączyć gdzie się chce.

--
Mirek.

Adam GĂłrski
Guest

Wed Oct 16, 2013 1:49 pm   



W dniu 2013-10-16 13:48, Mirek pisze:
Quote:
On 16.10.2013 11:28, Adam Górski wrote:

Koledzy upierają się że skoro w PC-cie PE jest połączone na całą
obudowę i na wew GND to i u nas powinno być.


No i właśnie to jest czasem przyczyną problemów: masz gdzieś zasilacz
24V i minusem podpiętym do PE, zasila sporym prądem kilka modułów i
gdzieś kilka metrów dalej masz moduł, do którego wpinasz się PC-tem.
Dobrze by było żeby to 24V nie "pływało" względem PE, ale czasem się nie
da tak podłączyć gdzie się chce.


Dostałem w międzyczasie odpowiedź od Meanwell.
Oni nie zalecają podłączania żadnego z wyjść do PE bo to ma wpływ na
ichnie filtry wyjściowe.

Adam

Robbo
Guest

Wed Oct 16, 2013 6:04 pm   



Jako współkonstruktor urządzeń elektronicznych wiem, że zastosowanie
niewielkiego kondensatora (my dajemy 1nF; spotkałem się w jednym falowniku,
że dali 2,2nF) między GND elektroniki a PE świetnie wpływa na zmniejszenie
niekorzystnego wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na stabilność pracy
urządzenia.

Robbo

Jakub Rakus
Guest

Wed Oct 16, 2013 7:20 pm   



On 16.10.2013 10:36, Adam Górski wrote:
Quote:
Witam,

Mam fragment linii produkcyjnej gdzie urządzenia montowane są w 19
calowych obudowach.
W zasilaczu do tych urządzeń mam zasilacz Meanwell podłączony do
elektroniki. Z zasilacza wychodzi 24V.
Pytanie czy GND (wyjście) z tego zasilacza powinny być podłączone do PE
przy zasilaczu czy nie ?
Jak zawsze zdania są podzielone.

Adam

Naprawiałem przetowrnice Meanwella, więc powiem tylko tyle, że + i -
tychże jest izolowany od obudowy podłączonej wewnątrz do PE. Myślę, że
zrobili to jednak celowo - tym bardziej, że na wejściu masz różniste
filtry także wykorzystujące PE.

--
Pozdrawiam
Jakub Rakus