Problemy z piecem gazowym Termet GCO DP-23-47 przy zasilaniu z UPS Lestar SIN 830Es

Piec gazowy + UPS.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z piecem gazowym Termet GCO DP-23-47 przy zasilaniu z UPS Lestar SIN 830Es

Goto page 1, 2, 3  Next

neelix
Guest

Tue Jun 23, 2015 7:58 pm   



Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus. Przy
odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i wyłącza
się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w gnieździe
sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać iskry). Instrukcja
podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem wykazał <80W. UPS nie jest
jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale przedstawiciel Lestara
powiedział, że ten UPS powinien współpracować nawet z lodówką (85W).
Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje? Znalazłem też UPS
rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd ale teraz mam duży
dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek schematów. Czas podtrzymania
z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale dręczy mnie problem braku
współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku samochodowy. Macie jakieś
wytłumaczenie, pomysły?

neelix

Adam
Guest

Tue Jun 23, 2015 9:51 pm   



W dniu 2015-06-23 o 21:58, neelix pisze:
Quote:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?


A czy przypadkiem pomiędzy UPS a piec nie włożyłeś jako przedłużacza
listwy filtrującej? Co prawda filtry LC przy sinusie nie powinny działać
(w przeciwieństwie do nie-sinusowych UPS-ów), ale nigdy nic nie wiadomo.

Problemem może być długi czas przełączania. Wtedy rozwiązaniem byłby UPS
typu on-line, ale to już inna półka cenowa.
Sprawdź to w sposób "odwrotny" Wink - czyli odłącz zasilanie od pieca,
poczekaj kilka minut i włącz piec do UPS-a. Jeśli piec ruszy, to
wiadomo, o co chodzi.

Pisałeś: "Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w gnieździe
sieciowym" - znaczy, że on jest zasilany tylko dwoma przewodami, bez zera?


--
Pozdrawiam.

Adam

yabba
Guest

Tue Jun 23, 2015 10:40 pm   



Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem wykazał
80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować nawet
z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje? Znalazłem
też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd ale teraz mam
duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek schematów. Czas
podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale dręczy mnie problem
braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku samochodowy. Macie jakieś
wytłumaczenie, pomysły?




Zauważyłem, że niektóre UPS-y przy pracy z baterii zamieniają sobie
miejscami L i N na wyjściu albo w ogóle N traci odniesienie do PE i mamy
115V względem ziemi na każdym przewodzie. Sprawdź neonówką jak jest w tym
Lestarze i spróbuj odpalić piec włączając odwrotnie wtyczkę.
Jeśli to ten trop, to musisz poszukać UPS-a, który nie ma na wyjściu gniazd,
a podłącza jego wyjście kablami do rozdzielni. Taki UPS może współpracować
też z zewnętrznym by-passem.

--
Pozdrawiam,

yabba

neelix
Guest

Wed Jun 24, 2015 8:07 am   



Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:mmckcf$c3i$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
W dniu 2015-06-23 o 21:58, neelix pisze:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
A czy przypadkiem pomiędzy UPS a piec nie włożyłeś jako przedłużacza
listwy filtrującej? Co prawda filtry LC przy sinusie nie powinny działać
(w przeciwieństwie do nie-sinusowych UPS-ów), ale nigdy nic nie wiadomo.

Nie. Zwykła samoróbka nawet bez bolca uziemiającego. Goła listwa.

Quote:
Problemem może być długi czas przełączania. Wtedy rozwiązaniem byłby UPS
typu on-line, ale to już inna półka cenowa.
Sprawdź to w sposób "odwrotny" Wink - czyli odłącz zasilanie od pieca,
poczekaj kilka minut i włącz piec do UPS-a. Jeśli piec ruszy, to wiadomo,
o co chodzi.

Podczas prób mnie nie chodziło o ciągłość pracy podczas przełączania a o to
czy w ogóle piec włączy się w dowolnym momencie po zaniku sieci. Nie
chciałem przegrzać wody i długo czekać na ponowne uruchomienie.
Kilkadziesiąt sekund czy kilka minut po zaniku sieci UPS już dawno jest w
stanie "batt. mode". Ten UPS ma tzw. zimny start więc po pojawieniu się
iskry piec powinien pracować a nie wyłączać się po 2 s. Tego UPSa już nie
mam, bo oddałem.

Quote:
Pisałeś: "Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w gnieździe
sieciowym" - znaczy, że on jest zasilany tylko dwoma przewodami, bez zera?

Bez uziemienia też działa tylko wtyczka musi być w odpowiednim położeniu.
Być może jest tak, że wyjście zerowe i fazowe UPSa ma się nijak do tego w
gniazdku sieciowym i piec głupieje. Chce się włączyć ale coś mu nie pasuje
więc gaśnie. Tego nie sprawdziłem. Może neonówka by coś powiedziała. Jeśli
tak jest to pewnie na żadnym zasilaczu nie zadziała. Pamiętam jak kiedyś
naprawiając cz-b TV Antares (typu L-T) nie sprawdziłem z pośpiechu czy na
masie nie ma fazy i podłączyłem oscyloskop. Oscyloskop padł. Piec przy
odwrotnej wtyczce nie pada ale nie włącza się.

--
Pozdrawiam
neelix

neelix
Guest

Wed Jun 24, 2015 8:47 am   



Użytkownik "yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> napisał w
wiadomości news:5589dff9$0$2196$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem wykazał
80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd ale
teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek schematów.
Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale dręczy mnie
problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku samochodowy.
Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
Zauważyłem, że niektóre UPS-y przy pracy z baterii zamieniają sobie
miejscami L i N na wyjściu albo w ogóle N traci odniesienie do PE i mamy
115V względem ziemi na każdym przewodzie. Sprawdź neonówką jak jest w tym
Lestarze i spróbuj odpalić piec włączając odwrotnie wtyczkę.
Jeśli to ten trop, to musisz poszukać UPS-a, który nie ma na wyjściu
gniazd, a podłącza jego wyjście kablami do rozdzielni. Taki UPS może
współpracować też z zewnętrznym by-passem.

Ten rekomendowany, że niby też do pieca, wygląda na standardowy-z gniazdami
(FR z bolcem, Schuko lub IEC). Innych nie widziałem. Jak specjalistyczny to
będzie koszt co najmniej kilku kzł. Ciekawy jestem czy na tamtym Lestarze
brama ogrodzeniowa by ruszyła ale może być ten sam cyrk z L i N i to w
każdym klasycznym tanim UPSie. Sam sinus może nic nie dać. Lestar oddany do
sklepu więc nic już nie sprawdzę. Wtyczkę wkładałem odwrotnie w oba gniazda
UPSa. Bez znaczenia. Też w pewnym momencie kiedy nie zadziałało pomyślałerm,
że stany w gnieździe UPS i sieciowym są różne, piec zrobiony jest pod sieć,
a UPS tylko teoretycznie zasila wszystko bo ma sinusa. Producent specjalnie
nie wyszczególnia urządzeń do zasilania. Ogranicza się raczej do komputerów.
Handlowcy natomiast dodają takie różne informacje najprawdopodobniej w
celach marketingowych. Do komputera kupiłem taniego Trusta 1000VA i ze
względu na APFC w zasilaczu bezpośrednio nie zadziałał. W sklepach jest dużo
towarów tylko większość z nich jest "nie dla idiotów".

--
Pozdrawiam
falcor

Adam
Guest

Wed Jun 24, 2015 9:23 am   



W dniu 2015-06-24 o 10:07, neelix pisze:
Quote:

Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:mmckcf$c3i$1@usenet.news.interia.pl...
W dniu 2015-06-23 o 21:58, neelix pisze:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
A czy przypadkiem pomiędzy UPS a piec nie włożyłeś jako przedłużacza
listwy filtrującej? Co prawda filtry LC przy sinusie nie powinny
działać (w przeciwieństwie do nie-sinusowych UPS-ów), ale nigdy nic
nie wiadomo.

Nie. Zwykła samoróbka nawet bez bolca uziemiającego. Goła listwa.

Tu UPS nie będzie prawidłowo działał. Może Ci dawać sztuczną masę na
bolec zerujący.

Quote:

Problemem może być długi czas przełączania. Wtedy rozwiązaniem byłby
UPS typu on-line, ale to już inna półka cenowa.
Sprawdź to w sposób "odwrotny" Wink - czyli odłącz zasilanie od pieca,
poczekaj kilka minut i włącz piec do UPS-a. Jeśli piec ruszy, to
wiadomo, o co chodzi.

Podczas prób mnie nie chodziło o ciągłość pracy podczas przełączania a o
to czy w ogóle piec włączy się w dowolnym momencie po zaniku sieci. Nie

Nie rozumiesz.

Niektóre urządzenia (np. lodówki), jeśli mają krótkotrwały zanik
zasilania, to się wyłączają. Jeśli UPS jest typu Off-Line - daje
krótkotrwały zanik zasilania, co powoduje wyłączenie urządzenia - tak,
jak opisałeś.
Testem na to jest włączenie urządzenia wyłącznie do UPS-a.

Quote:
chciałem przegrzać wody i długo czekać na ponowne uruchomienie.
Kilkadziesiąt sekund czy kilka minut po zaniku sieci UPS już dawno jest
w stanie "batt. mode". Ten UPS ma tzw. zimny start więc po pojawieniu
się iskry piec powinien pracować a nie wyłączać się po 2 s. Tego UPSa
już nie mam, bo oddałem.

A co ma zimny start do iskry?

Quote:

Pisałeś: "Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym" - znaczy, że on jest zasilany tylko dwoma
przewodami, bez zera?

Bez uziemienia też działa tylko wtyczka musi być w odpowiednim położeniu.

Tego już przez grzeczność nie skomentuję :(

Quote:
Być może jest tak, że wyjście zerowe i fazowe UPSa ma się nijak do tego
w gniazdku sieciowym i piec głupieje. Chce się włączyć ale coś mu nie
pasuje więc gaśnie. Tego nie sprawdziłem. Może neonówka by coś
powiedziała. Jeśli tak jest to pewnie na żadnym zasilaczu nie zadziała.
Pamiętam jak kiedyś naprawiając cz-b TV Antares (typu L-T) nie
sprawdziłem z pośpiechu czy na masie nie ma fazy i podłączyłem
oscyloskop. Oscyloskop padł. Piec przy odwrotnej wtyczce nie pada ale
nie włącza się.


Przy takim podejściu do tematu życzę powodzenia. I dużo zdrowia ;)



--
Pozdrawiam.

Adam

neelix
Guest

Wed Jun 24, 2015 10:17 am   



Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:mmdsv6$vov$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
W dniu 2015-06-24 o 10:07, neelix pisze:

Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:mmckcf$c3i$1@usenet.news.interia.pl...
W dniu 2015-06-23 o 21:58, neelix pisze:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy
i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
A czy przypadkiem pomiędzy UPS a piec nie włożyłeś jako przedłużacza
listwy filtrującej? Co prawda filtry LC przy sinusie nie powinny
działać (w przeciwieństwie do nie-sinusowych UPS-ów), ale nigdy nic
nie wiadomo.
Nie. Zwykła samoróbka nawet bez bolca uziemiającego. Goła listwa.
Tu UPS nie będzie prawidłowo działał. Może Ci dawać sztuczną masę na bolec
zerujący.

Nieporozumienie. Piec podłączany bezpośrednio do UPSa. Wcześniej był
przedłużacz.

Quote:
Problemem może być długi czas przełączania. Wtedy rozwiązaniem byłby
UPS typu on-line, ale to już inna półka cenowa.
Sprawdź to w sposób "odwrotny" Wink - czyli odłącz zasilanie od pieca,
poczekaj kilka minut i włącz piec do UPS-a. Jeśli piec ruszy, to
wiadomo, o co chodzi.

Podczas prób mnie nie chodziło o ciągłość pracy podczas przełączania a o
to czy w ogóle piec włączy się w dowolnym momencie po zaniku sieci. Nie

Nie rozumiesz.
Niektóre urządzenia (np. lodówki), jeśli mają krótkotrwały zanik
zasilania, to się wyłączają. Jeśli UPS jest typu Off-Line - daje
krótkotrwały zanik zasilania, co powoduje wyłączenie urządzenia - tak, jak
opisałeś.

Piec za którymś zanikiem zasilania też się wyłączy i trzeba go zresetować
ale nie za pierwszym i nie za drugim zanikiem sieci. Nadal włączał się na 2
s. Może jednak być tak, że te 2 s to zmyłka i on już się nie włączał. Czy
kilka ms zwłoki to tak długi czas zaniku zasilania by piec wymagał resetu???
Quote:
Testem na to jest włączenie urządzenia wyłącznie do UPS-a.

Testem na co?

Quote:
chciałem przegrzać wody i długo czekać na ponowne uruchomienie.
Kilkadziesiąt sekund czy kilka minut po zaniku sieci UPS już dawno jest
w stanie "batt. mode". Ten UPS ma tzw. zimny start więc po pojawieniu
się iskry piec powinien pracować a nie wyłączać się po 2 s. Tego UPSa
już nie mam, bo oddałem.
A co ma zimny start do iskry?

To, że układ UPS-odbiornik jest w stanie pracować w dowolnym momencie a nie
tylko na zasadzie przełączania. Piec też wyłącza się i potrzebuje iskry
kiedy już nie ma sieci. Zimny start to chyba taka cecha która zapobiega
zduszeniu UPSa właśnie na zimno czyli przy braku sieci.

Quote:
Pisałeś: "Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym" - znaczy, że on jest zasilany tylko dwoma
przewodami, bez zera?
Bez uziemienia też działa tylko wtyczka musi być w odpowiednim położeniu.
Tego już przez grzeczność nie skomentuję Sad

Nie ma co komentować. Taki jest fakt. Sprawa bezpieczeństwa to inna sprawa.

Quote:
Być może jest tak, że wyjście zerowe i fazowe UPSa ma się nijak do tego
w gniazdku sieciowym i piec głupieje. Chce się włączyć ale coś mu nie
pasuje więc gaśnie. Tego nie sprawdziłem. Może neonówka by coś
powiedziała. Jeśli tak jest to pewnie na żadnym zasilaczu nie zadziała.
Pamiętam jak kiedyś naprawiając cz-b TV Antares (typu L-T) nie
sprawdziłem z pośpiechu czy na masie nie ma fazy i podłączyłem
oscyloskop. Oscyloskop padł. Piec przy odwrotnej wtyczce nie pada ale
nie włącza się.
Przy takim podejściu do tematu życzę powodzenia. I dużo zdrowia Wink

A jakie może być inne podejście do tematu skoro przedstawiciel producenta
mówi, że UPS zadziała? Tylko empiryczne a reszta wniosków oparta na
domysłach. Mogę kupić ten niby dedykowany podobnej linii. Zadziała bo
obiecują? Producent specjalnie nie pisze o piecach, bramach, czasem napisze
o urządzeniach domowych innych niż komputer. Info prawdopodobnie rozszerzają
handlowcy. Zakupy na zasadzie ryzyka i częstych zwrotów. Odpowiedzi na forum
bez przeprowadzenia doświadczenia też najczęściej są tylko teoretyzowaniem i
wróżeniem z fusów.

--
Pozdrawiam
neelix

Magnus Elephantus
Guest

Wed Jun 24, 2015 10:42 pm   



Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). ...

//

Gdybys uziemnil jeden przwod roboczy, (np: N), z wyjscia UPS'a?


--

yabba
Guest

Thu Jun 25, 2015 8:30 am   



Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:558a6e95$0$2205$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:

Użytkownik "yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> napisał w
wiadomości news:5589dff9$0$2196$65785112@news.neostrada.pl...
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
Zauważyłem, że niektóre UPS-y przy pracy z baterii zamieniają sobie
miejscami L i N na wyjściu albo w ogóle N traci odniesienie do PE i mamy
115V względem ziemi na każdym przewodzie. Sprawdź neonówką jak jest w tym
Lestarze i spróbuj odpalić piec włączając odwrotnie wtyczkę.
Jeśli to ten trop, to musisz poszukać UPS-a, który nie ma na wyjściu
gniazd, a podłącza jego wyjście kablami do rozdzielni. Taki UPS może
współpracować też z zewnętrznym by-passem.

Ten rekomendowany, że niby też do pieca, wygląda na standardowy-z
gniazdami (FR z bolcem, Schuko lub IEC). Innych nie widziałem. Jak
specjalistyczny to będzie koszt co najmniej kilku kzł. Ciekawy jestem czy
na tamtym Lestarze brama ogrodzeniowa by ruszyła ale może być ten sam cyrk
z L i N i to w każdym klasycznym tanim UPSie. Sam sinus może nic nie dać.
Lestar oddany do sklepu więc nic już nie sprawdzę. Wtyczkę wkładałem
odwrotnie w oba gniazda UPSa. Bez znaczenia. Też w pewnym momencie kiedy
nie zadziałało pomyślałerm, że stany w gnieździe UPS i sieciowym są
różne, piec zrobiony jest pod sieć, a UPS tylko teoretycznie zasila
wszystko bo ma sinusa. Producent specjalnie nie wyszczególnia urządzeń do
zasilania. Ogranicza się raczej do komputerów. Handlowcy natomiast dodają
takie różne informacje najprawdopodobniej w celach marketingowych. Do
komputera kupiłem taniego Trusta 1000VA i ze względu na APFC w zasilaczu
bezpośrednio nie zadziałał. W sklepach jest dużo towarów tylko większość z
nich jest "nie dla idiotów".


Zaraz, zgubiłem się. Czego oczekujesz? Podania modelu UPS, który na 100%
zadziała z Twoim piecem? To może być ciężko o gotową odpowiedź. Smile)
Może zacznijmy od początku. Jakie podłączenie ma piec? L, N, PE? W formie
wtyczki do gniazdka czy opisanych zacisków pod przewody?
Producent UPS-a nie może wyszczególnić urządzeń do zasilania, bo nie ma 100%
pewności, że każdy model urządzenia łyknie prąd wychodzący z UPS-a.



--
Pozdrawiam,

yabba

neelix
Guest

Thu Jun 25, 2015 10:53 am   



Użytkownik "yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> napisał w
wiadomości news:558bbbb1$0$27529$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:558a6e95$0$2205$65785112@news.neostrada.pl...

Użytkownik "yabba" <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> napisał w
wiadomości news:5589dff9$0$2196$65785112@news.neostrada.pl...
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy
i wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
Zauważyłem, że niektóre UPS-y przy pracy z baterii zamieniają sobie
miejscami L i N na wyjściu albo w ogóle N traci odniesienie do PE i mamy
115V względem ziemi na każdym przewodzie. Sprawdź neonówką jak jest w
tym Lestarze i spróbuj odpalić piec włączając odwrotnie wtyczkę.
Jeśli to ten trop, to musisz poszukać UPS-a, który nie ma na wyjściu
gniazd, a podłącza jego wyjście kablami do rozdzielni. Taki UPS może
współpracować też z zewnętrznym by-passem.

Ten rekomendowany, że niby też do pieca, wygląda na standardowy-z
gniazdami (FR z bolcem, Schuko lub IEC). Innych nie widziałem. Jak
specjalistyczny to będzie koszt co najmniej kilku kzł. Ciekawy jestem czy
na tamtym Lestarze brama ogrodzeniowa by ruszyła ale może być ten sam
cyrk z L i N i to w każdym klasycznym tanim UPSie. Sam sinus może nic nie
dać. Lestar oddany do sklepu więc nic już nie sprawdzę. Wtyczkę wkładałem
odwrotnie w oba gniazda UPSa. Bez znaczenia. Też w pewnym momencie kiedy
nie zadziałało pomyślałerm, że stany w gnieździe UPS i sieciowym są
różne, piec zrobiony jest pod sieć, a UPS tylko teoretycznie zasila
wszystko bo ma sinusa. Producent specjalnie nie wyszczególnia urządzeń do
zasilania. Ogranicza się raczej do komputerów. Handlowcy natomiast dodają
takie różne informacje najprawdopodobniej w celach marketingowych. Do
komputera kupiłem taniego Trusta 1000VA i ze względu na APFC w zasilaczu
bezpośrednio nie zadziałał. W sklepach jest dużo towarów tylko większość
z nich jest "nie dla idiotów".


Zaraz, zgubiłem się. Czego oczekujesz? Podania modelu UPS, który na 100%
zadziała z Twoim piecem? To może być ciężko o gotową odpowiedź. Smile)
Może zacznijmy od początku. Jakie podłączenie ma piec? L, N, PE? W formie
wtyczki do gniazdka czy opisanych zacisków pod przewody?
Producent UPS-a nie może wyszczególnić urządzeń do zasilania, bo nie ma
100% pewności, że każdy model urządzenia łyknie prąd wychodzący z UPS-a.

Wtyczka do gniazdka w ścianie. Lestar "zapewniał". Mam na widoku też inny
UPS, ale to na osobny wątek. Najlepiej by producent podawał wszystkie
niezbędne informacje. Napięcie na wyjściu bywa kluczowe przy zakupie. Kiedyś
dołączali schematy a teraz to tajemnice bo przeważnie wciskają lipę. Trust
pod komputer dzieli napięcia względem PE: 111 V i 118V.

--
Pozdrawiam
neelix

neelix
Guest

Thu Jun 25, 2015 10:56 am   



Użytkownik "Magnus Elephantus" <mag_elep@nowhere.dot> napisał w wiadomości
news:mmfboq$286$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry). ...
//
Gdybys uziemnil jeden przwod roboczy, (np: N), z wyjscia UPS'a?

Brałem to pod uwagę, ale tak na oko, na chybił trafił? Nowy sprzęt kupiony
na zasadzie "kupię ale muszę sprawdzić i ewentualnie oddam"?

--
Pozdrawiam
neelix

janusz_k
Guest

Thu Jun 25, 2015 3:18 pm   



W dniu 2015-06-23 o 21:58, neelix pisze:
Quote:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry).
Widocznie faza jest wykorzystana do zapalania, dlatego musi być na

okreslonym bolcu wtyczki.



Quote:
Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
Obróć wtyczkę ups-a a najłatwiej to uzyskać wymieniając gniazdo w

ścianie na podwójne wtedy najłatwiej sprawdzić w której połówce piec z
ups-em pójdzie.

--
Pozdr

Janusz_K

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

janusz_k
Guest

Thu Jun 25, 2015 3:22 pm   



W dniu 2015-06-25 o 12:56, neelix pisze:
Quote:

Użytkownik "Magnus Elephantus" <mag_elep@nowhere.dot> napisał w
wiadomości news:mmfboq$286$1@node1.news.atman.pl...
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty
sinus. Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2
sekundy i wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia
wtyczki w gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie
słychać iskry). ...
//
Gdybys uziemnil jeden przwod roboczy, (np: N), z wyjscia UPS'a?

Brałem to pod uwagę, ale tak na oko, na chybił trafił? Nowy sprzęt
kupiony na zasadzie "kupię ale muszę sprawdzić i ewentualnie oddam"?

Nie, nic na oko, jak ci moja poprzednia porada nie pomoże to oznacza

że trzeba uziemić N za ups-em, tyle że chyba róznicówka ci się na to
zbuntuje, poszukaj jakiegoś kumatego elektryka żeby ci to podłączył.

--
Pozdr

Janusz_K

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

neelix
Guest

Thu Jun 25, 2015 4:34 pm   



Użytkownik "janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:mmh64t$e1q$1@speranza.aioe.org...
Quote:
W dniu 2015-06-23 o 21:58, neelix pisze:
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty sinus.
Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2 sekundy i
wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia wtyczki w
gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie słychać
iskry).
Widocznie faza jest wykorzystana do zapalania, dlatego musi być na
okreslonym bolcu wtyczki.

To pewnie też.

Quote:
Instrukcja podaje pobór mocy ok. 120W. Pomiar watomierzem
wykazał <80W. UPS nie jest jakoś specjalnie rekomendowany do pieca, ale
przedstawiciel Lestara powiedział, że ten UPS powinien współpracować
nawet z lodówką (85W). Niestety. Zdusiło go czy piec go nie toleruje?
Znalazłem też UPS rekomendowany do pieca, drzwi garażowych, pomp, itd
ale teraz mam duży dystans do tych zapewnień. Brak jakichkolwiek
schematów. Czas podtrzymania z aku 9 Ah jest raczej symboliczny, ale
dręczy mnie problem braku współpracy. Docelowo mógłbym podłączyć aku
samochodowy. Macie jakieś wytłumaczenie, pomysły?
Obróć wtyczkę ups-a a najłatwiej to uzyskać wymieniając gniazdo w ścianie
na podwójne wtedy najłatwiej sprawdzić w której połówce piec z ups-em
pójdzie.

Tego nie testowałem. Mam podwójne gniazdo ale czy tam faza nie idzie na
krzyż i niezależnie od włożenia na górę czy na dół to na tym samym bolcu
wtyczki zawsze jest faza? Tak powinno być. Ciekawe. Nigdy tego nie
sprawdzałem bo nie było potrzeby. Najłatwiej to chyba byłoby podłączyć UPS
do zwykłego przedłużacza bez PE. Tego UPSa oddałem. Dzwoniłem do Lestara,
ale serwis 2 dzień nie odebrał połączenia. Zgłasza się tylko sekretarka
automatyczna. Ja podejrzewam, że wyjście wisi w powietrzu.

--
Pozdrawiam
neelix

yabba
Guest

Thu Jun 25, 2015 5:59 pm   



Użytkownik "janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
news:mmh6c8$ekt$1@speranza.aioe.org...
Quote:
W dniu 2015-06-25 o 12:56, neelix pisze:

Użytkownik "Magnus Elephantus" <mag_elep@nowhere.dot> napisał w
wiadomości news:mmfboq$286$1@node1.news.atman.pl...
Użytkownik "neelix" <aneelix@wp.pl> napisał w wiadomości
news:5589ba82$0$8390$65785112@news.neostrada.pl...
Piec gazowy Termet GCO DP-23-47. UPS Lestar SIN 830Es - czysty
sinus. Przy odłączeniu zasilania sieciowego piec zskakuje na jakieś 2
sekundy i wyłącza się. Piec jest wrażliwy np. na zmianę położenia
wtyczki w gnieździe sieciowym ( w ścianie) i wtedy nie zaskakuje (nie
słychać iskry). ...
//
Gdybys uziemnil jeden przwod roboczy, (np: N), z wyjscia UPS'a?

Brałem to pod uwagę, ale tak na oko, na chybił trafił? Nowy sprzęt
kupiony na zasadzie "kupię ale muszę sprawdzić i ewentualnie oddam"?

Nie, nic na oko, jak ci moja poprzednia porada nie pomoże to oznacza
że trzeba uziemić N za ups-em, tyle że chyba róznicówka ci się na to
zbuntuje, poszukaj jakiegoś kumatego elektryka żeby ci to podłączył.



Jeśli UPS jest true on-line (z podwójną konwersją), to N na wyjściu powinno
być odseparowane od N na wejściu. Teraz nie pamiętam czy to było APC czy
Fideltronik, ale zwarcie N z PE na wyjściu nie wyrzucało różnicówki.

--
Pozdrawiam,

yabba