W mieszkaniu z 1980 r, jest instalacja 2-przewodowa. Wiadomo!

Teraz się szykuje remont średniej klasy (gładzie) i pomyślałem, że
mógłbym zmodernizować trochę instalację, ciągnąc od rozdzielnicy
pojedynczy przewód PE do każdego gniazdka w pokojach prowadząc go w
szczelinie między ścianami a parkietem.
Wykombinowałem, że dwoma takimi przewodami od rozdzielnicy byłbym w
stanie "objechać" mieszkanie.

Gniazdka w pokojach są zamontowane dosłownie 3 cm nad listwą
przypodłogową, stąd schowanie w ścianie pod gipsem krótkiego, pionowego
odcinka przewodu PE, wydaje mi się do wykonania.

Oceniam, że ryzyko porażenia byłoby mniejsze po takiej modernizacji, ale
może zaraz się okaże, że jest przepis, który zaleca wymianę całego
okablowania na miedź, bez oczywiście dziurawienia ścian na puszki i bez
robienia bruzd? Smile
W sumie to przecież prądowi jest wsio-ryba, czy leci jednym kablem
3-żyłowym, czy też 2+1.

Liczę na komentarz Użytkownika, bo sztuczna inteligencja poległa na tym
pytaniu.
Marvin

x
Guest

Fri Aug 15, 2025 9:17 pm   



W dniu 15.08.2025 o 20:55, Marvin pisze:

Quote:
Oceniam, że ryzyko porażenia byłoby mniejsze po takiej modernizacji, ale
może zaraz się okaże, że jest przepis, który zaleca wymianę całego
okablowania na miedź, bez oczywiście dziurawienia ścian na puszki i bez
robienia bruzd? Smile

Nie cebul, rób jak należy. Daj nowe kable i będzie "do śmierci". Nawet
mi się nie chce pisać dlaczego, bo to w sumie oczywiste. Przy okazji
zrobisz sobie nowe gniazda w innym miejscu. Jakiś czas temu, pomagałem
komuś w takim remoncie, wyszło pysznie bo miał zabezpieczenie na każdy
pokój. W starej instalacji nie było to możliwe. W kuchni nie
"cudowaliśmy" z kuciem ścian i poszło wszystko w podłodze/na skróty a na
to kafelki, i tak będzie "wieczne" Stara instalacja mogłaby mieć
problemy z kuchenką indukcyjną a teraz są nowe, grubsze kabelki.

--
Pixel
Albo PiS albo Polska

Marvin
Guest

Fri Aug 15, 2025 9:25 pm   



W dniu 15.08.2025 o 21:17, x pisze:
Quote:
W dniu 15.08.2025 o 20:55, Marvin pisze:

Oceniam, że ryzyko porażenia byłoby mniejsze po takiej modernizacji,
ale może zaraz się okaże, że jest przepis, który zaleca wymianę całego
okablowania na miedź, bez oczywiście dziurawienia ścian na puszki i
bez robienia bruzd? Smile

Nie cebul, rób jak należy. Daj nowe kable i będzie "do śmierci". Nawet
mi się nie chce pisać dlaczego, bo to w sumie oczywiste. Przy okazji
zrobisz sobie nowe gniazda w innym miejscu. Jakiś czas temu, pomagałem
komuś w takim remoncie, wyszło pysznie bo miał zabezpieczenie na każdy
pokój. W starej instalacji nie było to możliwe. W kuchni nie
"cudowaliśmy" z kuciem ścian i poszło wszystko w podłodze/na skróty a na
to kafelki, i tak będzie "wieczne" Stara instalacja mogłaby mieć
problemy z kuchenką indukcyjną a teraz są nowe, grubsze kabelki.




Myślę nad takim rozwiązaniem bo inaczej cały parkiet dębowy poszedłby na
śmietnik, plus jednak trzeba by robić dziury pod puszki i bruzdy podłodze.

Kuchnia nie jest problemem bo tak da się zrobić instalację pięknym
kablem z miedzi.

Jacek
Guest

Fri Aug 15, 2025 9:29 pm   



W dniu 15.08.2025 o 20:55, Marvin pisze:
Quote:
W sumie to przecież prądowi jest wsio-ryba, czy leci jednym kablem 3-
żyłowym, czy też 2+1.
Racja ale jeśli masz przewody alu, to jednak wymień wszystko na miedź.


--
Jacek Maciejewski


PiteR
Guest

Fri Aug 15, 2025 10:21 pm   



w <news:107nvro$19m6o$1@dont-email.me>
dnia Fri, 15 Aug 2025 18:55:52 GMT user Marvin pisze tak:

Quote:
Oceniam, e ryzyko poraenia byoby mniejsze po takiej
modernizacji

nom

Quote:
ale moe zaraz si okae, e jest przepis, który
zaleca wymian caego okablowania na mied

jeli zrobisz to sam to kto ci zabroni i udowodni e to bya
modernizacja? Wynajty elektryk nie zgodzi si na rzeb w gównie.


Quote:
W sumie to przecie prdowi jest wsio-ryba, czy leci jednym kablem
3-yowym, czy te 2+1.

tak obojtne ale amelinium daje wiksze opory i spadki napicia.
Czajnik np bdzie stresowa taki kabel i styki po drodze.

--
Czesi maja Skode Rumuni maja Dacie
a Polacy maja Fiata Polio Weekend

Wiesiaczek
Guest

Sat Aug 16, 2025 7:04 am   



W dniu 15.08.2025 o 22:21, PiteR pisze:
Quote:
w <news:107nvro$19m6o$1@dont-email.me
dnia Fri, 15 Aug 2025 18:55:52 GMT user Marvin pisze tak:

Oceniam, że ryzyko porażenia byłoby mniejsze po takiej
modernizacji

nom

ale może zaraz się okaże, że jest przepis, który
zaleca wymianę całego okablowania na miedź

jeśli zrobisz to sam to kto ci zabroni i udowodni że to była
modernizacja? Wynajęty elektryk nie zgodzi się na rzeźbę w gównie.


W sumie to przecież prądowi jest wsio-ryba, czy leci jednym kablem
3-żyłowym, czy też 2+1.

tak obojętne ale amelinium daje większe opory i spadki napięcia.
Czajnik np będzie stresował taki kabel i styki po drodze.


Nieprawda. To zależy od przekroju drutu.

--
Wiesiaczek - dziś z podkarpackiej wsi
"Ja piję tylko przy dwóch okazjach: Gdy są ogórki i gdy ich nie ma"
Niech żyje POLEXIT! I salwa Ukrainie!

Wiele informacji, które przekazują polskie i amerykańskie media oraz
przedstawiciele władzy, prawdopodobnie nie jest prawdziwych. Takie
doniesienia mogą być elementem wojny informacyjnej ze strony USA i
Rzeczpospolitej Polskiej.

PeJot
Guest

Sat Aug 16, 2025 8:49 am   



W dniu 15.08.2025 o 21:17, x pisze:
Quote:
W dniu 15.08.2025 o 20:55, Marvin pisze:

Oceniam, że ryzyko porażenia byłoby mniejsze po takiej modernizacji,
ale może zaraz się okaże, że jest przepis, który zaleca wymianę całego
okablowania na miedź, bez oczywiście dziurawienia ścian na puszki i
bez robienia bruzd? :)

Nie cebul, rób jak należy. Daj nowe kable i będzie "do śmierci".

Dokładnie tak.


--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza

x
Guest

Sat Aug 16, 2025 10:56 am   



W dniu 15.08.2025 o 21:25, Marvin pisze:

Quote:
Oceniam, że ryzyko porażenia byłoby mniejsze po takiej modernizacji,
ale może zaraz się okaże, że jest przepis, który zaleca wymianę
całego okablowania na miedź, bez oczywiście dziurawienia ścian na
puszki i bez robienia bruzd? :)

Nie cebul, rób jak należy. Daj nowe kable i będzie "do śmierci". Nawet
mi się nie chce pisać dlaczego, bo to w sumie oczywiste. Przy okazji
zrobisz sobie nowe gniazda w innym miejscu. Jakiś czas temu, pomagałem
komuś w takim remoncie, wyszło pysznie bo miał zabezpieczenie na każdy
pokój. W starej instalacji nie było to możliwe. W kuchni nie
"cudowaliśmy" z kuciem ścian i poszło wszystko w podłodze/na skróty a
na to kafelki, i tak będzie "wieczne" Stara instalacja mogłaby mieć
problemy z kuchenką indukcyjną a teraz są nowe, grubsze kabelki.




Myślę nad takim rozwiązaniem bo inaczej cały parkiet dębowy poszedłby na
śmietnik, plus jednak trzeba by robić dziury pod puszki i bruzdy podłodze.

Dzisiaj omija się puszki z prostego powodu - pamięć ze starych lat, że
to ognisko zapalne i w sumie bezsens. Nie cebul na kablach.>
Quote:
Kuchnia nie jest problemem bo tak da się zrobić instalację pięknym
kablem z miedzi.

Problem leży gdzie indziej. Kuchnię trzeba podpiąć pod osobne
zabezpieczenie i to grubszym kablem, czyli wykonać nową instalację od
zabezpieczenia do kuchni a nie "wbijać" się w starą. Akurat kuchnia w
bloku, bierze najwięcej prądu (lodówa, mikrofala, toster, kuchenka
indukcyjna + inne dodatki).
--
Pixel
Albo PiS albo Polska

io
Guest

Sat Aug 16, 2025 11:08 am   



W dniu 15.08.2025 o 21:29, Jacek pisze:
Quote:
W dniu 15.08.2025 o 20:55, Marvin pisze:
W sumie to przecież prądowi jest wsio-ryba, czy leci jednym kablem 3-
żyłowym, czy też 2+1.
Racja ale jeśli masz przewody alu, to jednak wymień wszystko na miedź.


Wy w ogóle czytacie o co gościu pyta?

Marvin
Guest

Sat Aug 16, 2025 11:45 am   



Quote:

Myślę nad takim rozwiązaniem bo inaczej cały parkiet dębowy poszedłby
na śmietnik, plus jednak trzeba by robić dziury pod puszki i bruzdy
podłodze.

Dzisiaj omija się puszki z prostego powodu - pamięć ze starych lat, że
to ognisko zapalne i w sumie bezsens. Nie cebul na kablach.>
Kuchnia nie jest problemem bo tak da się zrobić instalację pięknym
kablem z miedzi.

Problem leży gdzie indziej. Kuchnię trzeba podpiąć pod osobne
zabezpieczenie i to grubszym kablem, czyli wykonać nową instalację od
zabezpieczenia do kuchni a nie "wbijać" się w starą. Akurat kuchnia w
bloku, bierze najwięcej prądu.

To oczywiście racja i jak pisałem kuchnia jest poza dyskusją bo pod
kafelkami zmieści się nowy kabel i będzie on od rozdzielnicy do punktów
odbiorczych. To samo w łazience.

Ten pomysł z dodatkowym przewodem PE dotyczy tylko gniazdek w pokojach.

JDX
Guest

Sat Aug 16, 2025 11:52 am   



On 15.08.2025 20:55, Marvin wrote:
[...]
Quote:
Oceniam, że ryzyko porażenia byłoby mniejsze po takiej modernizacji, ale
może zaraz się okaże, że jest przepis, który zaleca wymianę całego
okablowania na miedź, bez oczywiście dziurawienia ścian na puszki i bez
robienia bruzd? Smile
W sumie to przecież prądowi jest wsio-ryba, czy leci jednym kablem 3-
żyłowym, czy też 2+1.
Generalnie stosowanie się do norm nie jest obowiązkowe, nawet dla ludzi

zawodowo zajmujących się projektowaniem instalacji elektrycznych.
Aczkolwiek lepiej jest się do nich stosować, zwłaszcza przez ludzi
zawodowo zajmujących się projektowaniem instalacji elektrycznych. Smile Z
drugiej strony normy (a właściwie to norma 60364) przewiduje możliwość
prowadzenia PE oddzielnym kablem/przewodem jednożyłowym, ale wtedy są
trochę inne wymagania na minimalny przekrój ze względu na narażenie na
uszkodzenia mechaniczne. Inna sprawa, że oprócz norm są również
rozporządzenia różnych Ważnych Ministrów od Tego i Owego, a to tych
aktów trzeba już się stosować. W każdym razie zawodowca należy się
spytać, czy nie ma tam jakich niuansów w kontekście remonty zabytkowych
instalacji.

W każdym razie ja bym nie kombinował. Jak jest okazja, to poświęcić 2-3
dni na rozkucie ścian, zrobienie nowej instalacji i połatanie ścian,
zwłaszcza, że kuchnię i łazienkę wypadałoby okablować jak pan buk
przykazał, ze względu na prądożerność. Może to być też okazją do
zrobienia nowej instalacji teleinformatycznej i RTV. Poza tym mieszkanie
w bloku to nie są jakieś wielkie hektary do obrobienia.

JDX
Guest

Sat Aug 16, 2025 11:55 am   



On 16.08.2025 10:56, x wrote:
[...]
Quote:
Dzisiaj omija się puszki z prostego powodu - pamięć ze starych lat, że
to ognisko zapalne i w sumie bezsens. Nie cebul na kablach.
Jemu chyba nie o cebulenie na kablach chodzi tylko o prucie ścian.


x
Guest

Sat Aug 16, 2025 12:11 pm   



W dniu 16.08.2025 o 11:55, JDX pisze:

Quote:
[...]
Dzisiaj omija się puszki z prostego powodu - pamięć ze starych lat, że
to ognisko zapalne i w sumie bezsens. Nie cebul na kablach.
Jemu chyba nie o cebulenie na kablach chodzi tylko o prucie ścian.

Bierze "gumówkę" z tarczą do płytek , maskę, okulary i leci Smile


--
Pixel
Albo PiS albo Polska

PiteR
Guest

Sat Aug 16, 2025 12:30 pm   



w <news:107p3hq$17n$3@news.chmurka.net>
dnia Sat, 16 Aug 2025 05:04:58 GMT user Wiesiaczek pisze tak:

Quote:
Nieprawda. To zaley od przekroju drutu.

Wiemak ty motku dostaem amnesti?

--
Czesi maja Skode Rumuni maja Dacie
a Polacy maja Fiata Polio Weekend

PiteR
Guest

Sat Aug 16, 2025 12:32 pm   



w <news:107ph4n$knq$1@news.chmurka.net>
dnia Sat, 16 Aug 2025 08:56:27 GMT user ??x???? pisze tak:

Quote:
Akurat kuchnia w bloku, bierze najwięcej prądu (lodówa, mikrofala,
toster, kuchenka indukcyjna + inne dodatki).

hulajnoga

--