Czołem. Poszukiwane jest *doraźne* rozwiązanie problemu z elektryką w
mieszkaniu starszej osoby. Napięcie w sieci jest ponad 240 V, a w
mieszkaniu jest przepływowy ogrzewacz wody 3.5 kW ( kuchnia ) i terma
elektryczna 1.5 kW ( łazienka ). Obydwa odbiorniki są *w jednym
obwodzie* co sprawia że przy równoczesnej pracy obydwu prąd jest powyżej
24 A. Instalacja 2.5 mm^2 jakoś to znosi, gorzej z zabezpieczeniem 20 A
na klatce schodowej i w mieszkaniu. Każde zadziałanie zabezpieczenia
wiąże się z koniecznością wizyty. Rozdzielnia zrobiona jest na zwykłych
bezpiecznikach wkręcanych. Przeróbka na S-y nie rozwiązuje problemu
zabezpieczenia 20 A na klatce schodowej. Ponieważ w perspektywie <1 roku
w mieszkaniu ma być zainstalowana CWU, grubsze inwestycje mijają się z
celem. Przyszło mi do głowy takie rozwiązanie, że przepływowy ogrzewacz
wody 3.5 kW w momencie włączenia powinien odłączyć termę 1.5 kW w
łazience. Da się to zrobić stycznikiem ze stykami NC. Mam pod ręką
starego Elester-a SLA7 II z 2 stykami pomocniczymi NC. Nie mogę znaleźć
katalogowego prądu styków pomocniczych, ale w porównaniu ze stykami
głównymi nie wyglądają one za bogato. Może 2 styki je połączyć
równolegle i odłączać termę na jednym biegunie. Jakieś pomysły ? Ma to
być rozwiązanie dla osoby totalnie atechnicznej.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Jul 31, 2016 12:25 pm
W dniu 2016-07-31 o 14:19, PeJot pisze:
Quote:
przepływowy ogrzewacz wody 3.5 kW
Te większe już mają obwód do rozłączania np. pieca CO.
W tej Twojej nie ma?
Robert
tck
Guest
Sun Jul 31, 2016 12:40 pm
Użytkownik "PeJot" <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> napisał w wiadomości
news:nnkqbs$c3c$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Czołem. Poszukiwane jest *doraźne* rozwiązanie problemu z elektryką w
mieszkaniu starszej osoby. Napięcie w sieci jest ponad 240 V, a w
mieszkaniu jest przepływowy ogrzewacz wody 3.5 kW ( kuchnia ) i terma
elektryczna 1.5 kW ( łazienka ). Obydwa odbiorniki są *w jednym obwodzie*
co sprawia że przy równoczesnej pracy obydwu prąd jest powyżej 24 A.
Instalacja 2.5 mm^2 jakoś to znosi, gorzej z zabezpieczeniem 20 A na
klatce schodowej i w mieszkaniu. Każde zadziałanie zabezpieczenia wiąże
się z koniecznością wizyty. Rozdzielnia zrobiona jest na zwykłych
bezpiecznikach wkręcanych. Przeróbka na S-y nie rozwiązuje problemu
zabezpieczenia 20 A na klatce schodowej. Ponieważ w perspektywie <1 roku w
mieszkaniu ma być zainstalowana CWU, grubsze inwestycje mijają się z
celem. Przyszło mi do głowy takie rozwiązanie, że przepływowy ogrzewacz
wody 3.5 kW w momencie włączenia powinien odłączyć termę 1.5 kW w
łazience. Da się to zrobić stycznikiem ze stykami NC. Mam pod ręką starego
Elester-a SLA7 II z 2 stykami pomocniczymi NC. Nie mogę znaleźć
katalogowego prądu styków pomocniczych, ale w porównaniu ze stykami
głównymi nie wyglądają one za bogato. Może 2 styki je połączyć równolegle
i odłączać termę na jednym biegunie. Jakieś pomysły ? Ma to być
rozwiązanie dla osoby totalnie atechnicznej.
a moze przelacznik priorytetowy?
--
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
PeJot
Guest
Sun Jul 31, 2016 12:42 pm
W dniu 2016-07-31 o 14:25, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 2016-07-31 o 14:19, PeJot pisze:
przepływowy ogrzewacz wody 3.5 kW
Te większe już mają obwód do rozłączania np. pieca CO.
W tej Twojej nie ma?
Zdecydowanie nie, choć pewnie *w środku ogrzewacza* jest
różnicowociśnieniowy styk NO/NC.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Sun Jul 31, 2016 12:45 pm
W dniu 2016-07-31 o 14:40, tck pisze:
Quote:
a moze przelacznik priorytetowy?
To jest rozwiązanie, ale nie na <1 roku eksploatacji.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Kojletjo
Guest
Sun Jul 31, 2016 1:19 pm
W dniu 31.07.2016 o 14:19, PeJot pisze:
Quote:
Mam pod ręką
starego Elester-a SLA7 II z 2 stykami pomocniczymi NC. Nie mogę znaleźć
katalogowego prądu styków pomocniczych, ale w porównaniu ze stykami
głównymi nie wyglądają one za bogato. Może 2 styki je połączyć
równolegle i odłączać termę na jednym biegunie. Jakieś pomysły ? Ma to
być rozwiązanie dla osoby totalnie atechnicznej.
Cewkę Elstera podłącz równolegle do styku załączającego przepływowy
ogrzewacz
i wykorzystaj styki NO do załączania termy.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Jul 31, 2016 1:51 pm
W dniu 2016-07-31 o 14:19, PeJot pisze:
Quote:
Jakieś pomysły ? Ma to
być rozwiązanie dla osoby totalnie atechnicznej.
Przełącznik pakietowy 1-0-2. W pozycji 1 pracuje jedno obciążenie, w
pozycji 2 pracuje drugie. Osoba totalnie atechniczna albo opanuje
obsługę tego, albo będzie miała zimną wodę. To jest doskonały motywator.
ToMasz
Guest
Sun Jul 31, 2016 2:18 pm
Quote:
Obydwa odbiorniki są *w jednym
obwodzie*
kup przedłużacz i jedno z urządzeń włącz do innego gniazdka
ToMasz
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Jul 31, 2016 2:19 pm
On 2016-07-31 16:03, sczygiel@gmail.com wrote:
Quote:
Alternatywnie zamontować dodatkowy bezpiecznik 16A (lub 20A o charaktrystyce A) tak aby był dostępny dla osoby która tam mieszka.
Te charakterystyki to niezła ściema. Mam szeregowo wpięty 16A C i 16A B
i przy nieduzych przeciążeniach wylatuje C a przy dużych oba
jednocześnie

. "S"ki i to chyba jakieś lepsze, tej samej firmy. Sasiad
ma podobnie z jakimiś chińskimi. Pewno z tej samej fabryki :D
Jak jeszcze byłem w technikum koło 96 roku to koledzy specjalnie
*szukali* takich bezpieczników na prace dylomową na których mozna było
zademonstrować te charakterystyki. Musieli sprawdzić nascie aby znaleźć
takie które naprawdę rozróżniają B i C w sposób pewny. Postęp się chyba
nie dokonał
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 31, 2016 2:19 pm
Dnia Sun, 31 Jul 2016 14:19:13 +0200, PeJot napisał(a):
Quote:
Elester-a SLA7 II
W niektórych stycznikach styki główne dają się przełożyć z położenia NO
na NC, nie wiem jak w twoim.
--
Jacek
"Wszelka izolacja jest glebą, na której wyrasta nienawiść do obcych, a
jej owoc jest gorzki" - Frank Herbert
PeJot
Guest
Sun Jul 31, 2016 2:46 pm
W dniu 2016-07-31 o 15:19, Kojletjo pisze:
Quote:
Cewkę Elstera podłącz równolegle do styku załączającego przepływowy
ogrzewacz
i wykorzystaj styki NO do załączania termy.
Fajnie brzmi, ale martwi mnie że stycznik będzie wzbudzony praktycznie
24h/dobę.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Sun Jul 31, 2016 2:46 pm
W dniu 2016-07-31 o 15:51, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
W dniu 2016-07-31 o 14:19, PeJot pisze:
Jakieś pomysły ? Ma to
być rozwiązanie dla osoby totalnie atechnicznej.
Przełącznik pakietowy 1-0-2. W pozycji 1 pracuje jedno obciążenie, w
pozycji 2 pracuje drugie. Osoba totalnie atechniczna albo opanuje
obsługę tego, albo będzie miała zimną wodę. To jest doskonały motywator.
Albo użyje 2 kW czajnika :(
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Sun Jul 31, 2016 2:48 pm
W dniu 2016-07-31 o 16:19, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Sun, 31 Jul 2016 14:19:13 +0200, PeJot napisał(a):
Elester-a SLA7 II
W niektórych stycznikach styki główne dają się przełożyć z położenia NO
na NC, nie wiem jak w twoim.
Próbowałem, ale w tym modelu chyba to nie jest możliwe. Styki ruchome
musiałby by być krótsze.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Sun Jul 31, 2016 3:05 pm
W dniu 2016-07-31 o 16:48, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 2016-07-31 o 16:19, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Sun, 31 Jul 2016 14:19:13 +0200, PeJot napisał(a):
Elester-a SLA7 II
W niektórych stycznikach styki główne dają się przełożyć z położenia NO
na NC, nie wiem jak w twoim.
Próbowałem, ale w tym modelu chyba to nie jest możliwe. Styki ruchome
musiałby by być krótsze.
Styki nieruchome, zarówno główne jak i pomocnicze wyglądają identycznie
pod względem powierzchni "placka" robiącego jako styk. Różnica jest w
styku ruchomym - pomocniczy jest delikatniejszy od głównego.
Teoretycznie styki ruchome dało by się wydłubać z kotwicy, ale jak
walczyć ze sprężynkami je utrzymującymi w kupie to nie mam pojęcia.
--
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
PeJot
Guest
Sun Jul 31, 2016 3:40 pm
W dniu 2016-07-31 o 16:19, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Dnia Sun, 31 Jul 2016 14:19:13 +0200, PeJot napisał(a):
Elester-a SLA7 II
W niektórych stycznikach styki główne dają się przełożyć z położenia NO
na NC, nie wiem jak w twoim.
No niby sukces, mam stycznik w wersji 2 x NC. I trochę zbędnych rupieci :)
--
P. Jankisz
O rowerach: