Jak przedłużyć uszkodzony kabel aluminiowy 230V w łazience przy pralce?

Kable aluminiowe w bloku

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak przedłużyć uszkodzony kabel aluminiowy 230V w łazience przy pralce?

Goto page 1, 2, 3  Next

Guest

Thu Oct 05, 2006 10:00 am   



Witam,
Zapewne znajdzie sie w naszym gronie ktos kto mi poradzi jak
postapic w moim przypadku.
Przypadek jest niemily i polega na koniecznosci przedluzenia
przewodów do gniazka 230V w lazience /podlaczona pralka/. Przewody
sa krótkie a na dodatek jeden jest ukruszony i iskrzy od czasu do
czasu.
Musze z tym zrobic porzadek.
Przedluzyc drut aluminiowy ale jak? kostka? skrecenie i izolacja to
chyba niepoprawny sposób, kostka - problem - tam jest b. malo
miejsca, moze jakos zalutowac? - tez sie nie da .....
Wymiana kabli aluminiowych na miedziane tez odpada - duzy koszt, blok
z plyty, beton - ciezkie kucie.

Pomocy !

Pozdrawia
Piotrek

Roman
Guest

Thu Oct 05, 2006 10:27 am   



<pdusp@yahoo.com> wrote in message
news:1160042436.999911.281390@h48g2000cwc.googlegroups.com...
Quote:
Przedluzyc drut aluminiowy ale jak? kostka? skrecenie i izolacja to
blok
z plyty, beton - ciezkie kucie.

Wspólczuje :-(

Przedluz stare kable nowym, kilkucentymetrowym odcinkem kabla miedzianego
3x2,5mm, uzywajac zlaczek samozaciskowych np. WAGO:

http://www.dawel.prx.pl/wago.htm

Niestety, pewnie bedziesz musial troche odkuc sciane wzdluz przewodu, aby
zrobic miejsce pod zlaczki.
Potem zawin je szczelnie izolacja i zagipsuj.

Powodzenia
Roman

Guest

Thu Oct 05, 2006 10:41 am   



Romanie,
Fajne te złączki WAGO ale czy nadają się one na przewody
aluminiowe?
do gniazda podłączona jest pralka - prąd moze popłynąć nawet 10A.
W tych złączkach nie ma śrubek tylko jakoś one same się zaciskają
- nie mogę sobie tego wyobrazić :-(

Pozdrawia
Piotrek

Jarek P.
Guest

Thu Oct 05, 2006 10:45 am   



Roman <romantek@poczta.onet.pl> wrote:

Quote:
Przedluz stare kable nowym, kilkucentymetrowym odcinkem kabla
miedzianego 3x2,5mm, uzywajac zlaczek samozaciskowych np. WAGO:

Nie radze! te zlaczki niezbyt dobrze sobie radza z duzymi
obciazeniami, a pralka jest dosc pradozerna. Dodatkowo mam
wrazenie, ze taka zlaczka ze spezynowymi zaciskami + przewód
aluminiowy to nie bedzie dobre zestawienie.
Proponuje normalny zacisk srubowy, popularna "kostke", jeden
segment odciety z listwy zaciskowej, tyle przeciez w puszke
wejdzie. Jesli tego oryginalnego przewodu jest naprawde malo, to
niestety trzeba podkuc.
Skrecanie przewodu z przewodem, jesli sa z róznych materialów
jest niedopuszczalne, lutowanie powiedzmy ze jest zbyt
klopotliwe, zeby bylo realne w tych warunkach, te kostki nie sa
moze najlepszym sposobem laczenia przewodów, ale tu chyba nic
lepszego sie nie wymysli.

J.

Piotr Gałka
Guest

Thu Oct 05, 2006 10:46 am   



Użytkownik <pdusp@yahoo.com> napisał w wiadomości
news:1160044876.638826.277160@c28g2000cwb.googlegroups.com...
Romanie,
Fajne te złączki WAGO ale czy nadają się one na przewody
aluminiowe?
do gniazda podłączona jest pralka - prąd moze popłynąć nawet 10A.
W tych złączkach nie ma śrubek tylko jakoś one same się zaciskają
- nie mogę sobie tego wyobrazić :-(

To jest lepsze od śrubek, bo cały czas sprężynuje.
Kabel zaciśnięty śrubą przy ogrzaniu jest zgniatany i przy stygnięciu traci
kontakt.
P.G.

Jarek P.
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:01 am   



Piotr Gałka <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> wrote:

Quote:
To jest lepsze od śrubek, bo cały czas sprężynuje.

Ale zastanów się nad tym, jaka powierzchnia styku tam jest. Fakt,
że aluminium w zaciskach śrubowych się luzuje, ale nie
dramatyzowałbym, aluminiowe przewody w kostkach przez dziesiątki
lat siedzą i działają, osobiście wolałbym taką kostkę, ale w
sensownym rozmiarze, żeby przewód można było solidnie docisnąć,
niż kostkę, gdzie żyła będzie zaciśnięta w trzech punktach
wielkości czubka szpilki.
Te złączki się nadają co najwyżej do instalacji oświetleniowej,
nie powinno się ich stosować do większych obciążeń, było już o
tym wiele dyskusji.

J.

Konop
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:26 am   



Quote:
te kostki nie sa moze najlepszym sposobem laczenia przewodów

A jaki jest najlepszy?? Mówiac ogólnie, nie w tej konkretnej sytuacji...

Pozdrawiam
Konop

Desoft
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:33 am   



Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eg2omb$ltd$1@node5.news.atman.pl...
Quote:
Piotr Gałka <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> wrote:

To jest lepsze od śrubek, bo cały czas sprężynuje.

Ale zastanów się nad tym, jaka powierzchnia styku tam jest. Fakt, że
aluminium w zaciskach śrubowych się luzuje, ale nie dramatyzowałbym,
aluminiowe przewody w kostkach przez dziesiątki lat siedzą i działają,
osobiście wolałbym taką kostkę, ale w sensownym rozmiarze, żeby przewód
można było solidnie docisnąć, niż kostkę, gdzie żyła będzie zaciśnięta w
trzech punktach wielkości czubka szpilki.
Te złączki się nadają co najwyżej do instalacji oświetleniowej, nie
powinno się ich stosować do większych obciążeń, było już o tym wiele
dyskusji.

Mam podpięte kilka maszyn na te spręzynujące złączki.
Przekrój przewodów około 35mm2, moce około 40kW.

Desoft

Jarek P.
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:34 am   



Konop <konop13@gazeta.pl> wrote:

Quote:
A jaki jest najlepszy?? Mówiac ogólnie, nie w tej konkretnej
sytuacji...

Pomijając kwestie aluminiowych przewodów, przy normalnej
miedzianej instalacji? To nie ma lepszego niż dwa druty
porządnie, równo i mocno skręcone kombinerkami na długości
1,5-2cm. Żadna kostka, żadne fikuśne złączki wago i tym podobne
nie dadzą takiej powierzchni i takiej pewności styku.
Niektórzy takie skręcane połączenie jeszcze oblutowywują, ale mi
wydaje się to już przerostem ambicji nad treścią, takie
oblutowanie właściwie nic nie daje w temacie rezystancji
przejścia, a w przypadku połączeń naprawdę mocno obciążonych i
grzejących się wręcz pogarsza sprawę (rozgrzany lut szybko
utlenia się).

J.

Desoft
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:35 am   



Użytkownik "Konop" <konop13@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eg2q5n$7rr$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
te kostki nie sa moze najlepszym sposobem laczenia przewodów

A jaki jest najlepszy?? Mówiac ogólnie, nie w tej konkretnej sytuacji...

Dwa przewody owija się wokół siebie, bez złączek, inaczej na skrętkę.
Ale to też trzeba umieć zrobić, wskazane użycie dwóch par kleszczy.

Desoft

Guest

Thu Oct 05, 2006 11:38 am   



Mam pytanie, jeśli jest to zacisk sprężynujący to czy siły
działają na część przewodzącą na całym obwodzie oraz czy styk
jest wystarczająco pewny mechanicznie?
Po kostce ze srubką wiemy czego się spodziewać, taki zacisk
sprężynujący to dla mnie nowość - więc pytam.

Tak sobie dalej myślę jak to zrobić.....
Piotrek

Guest

Thu Oct 05, 2006 11:42 am   



Quote:
Dwa przewody owija się wokół siebie, bez złączek, inaczej na skrętkę.
Ale to też trzeba umieć zrobić, wskazane użycie dwóch par kleszczy.

Desoft

Fajnie jak są to przewody miedziane, ja muszę dosztukować do
aluminium miedz
i taka sztuka mi nie wyjdzie.
Pozostaje kosta albo inny dobry pomysl.
Pozdrawiam
serdecznie
http://djbiesiada.pl

Piotr Gałka
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:44 am   



Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eg2omb$ltd$1@node5.news.atman.pl...
Quote:
Piotr Gałka <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> wrote:

To jest lepsze od śrubek, bo cały czas sprężynuje.

Ale zastanów się nad tym, jaka powierzchnia styku tam jest. Fakt, że
aluminium w zaciskach śrubowych się luzuje, ale nie dramatyzowałbym,
aluminiowe przewody w kostkach przez dziesiątki lat siedzą i działają,
osobiście wolałbym taką kostkę, ale w sensownym rozmiarze, żeby przewód
można było solidnie docisnąć, niż kostkę, gdzie żyła będzie zaciśnięta w
trzech punktach wielkości czubka szpilki.

Moje wyczucie też jest takie jak twoje, ale wydaje mi się (głowy nie dam),
że u mnie wszystkie gniazdka w mieszkaniu są z takimi sprężystymi zaciskami
(przełączniki to na pewno),
P.G.

Piotr Gałka
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:48 am   



Użytkownik <pdusp@yahoo.com> napisał w wiadomości
news:1160048547.582670.38220@e3g2000cwe.googlegroups.com...

Quote:
Fajnie jak są to przewody miedziane, ja muszę dosztukować do aluminium
miedz i taka sztuka mi nie wyjdzie.

A może dosztukować aluminium do aluminium tak jak miedź do miedzi ?
P.G.

Jarek P.
Guest

Thu Oct 05, 2006 11:49 am   



Desoft <[wspak]tfosed@interia.pl> wrote:

Quote:
Mam podpięte kilka maszyn na te spręzynujące złączki.
Przekrój przewodów około 35mm2, moce około 40kW.

Sprężynujące zaciski do takich średnic??? Podasz jakieś namiary?

J.

Goto page 1, 2, 3  Next