RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak obliczyć moc klimatyzatora do pomieszczenia 12 m z farelką 2 kW?

Klimatyzacja - zagadka.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć moc klimatyzatora do pomieszczenia 12 m z farelką 2 kW?

Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Michal W.
Guest

Fri Feb 25, 2011 10:55 pm   



Panowie (i Panie ;)

Mam taka zagadke:

Pomieszczenie 12 m kw.
Male okno 1x1.5

Wstawiam do niego "farelke" o mocy 2kW.

Normalnie w tym pomieszczeniu jest 20 st C.

Pytanie brzmi:

Jakiej mocy dobrac klimatyzator, oraz ile on zuzyje energii
przy pracy 24h/dobe, azeby zniwelowac dzialanie grzalki
tzn. utrzymac te 20 st. C.

Michal W.

Alexy
Guest

Fri Feb 25, 2011 11:17 pm   



Użytkownik "Michal W." <michalt11@nou-spam.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:4D68254B.387FA81F@nou-spam.gazeta.pl...

Quote:
Mam taka zagadke:

Pomieszczenie 12 m kw.
Male okno 1x1.5

Wstawiam do niego "farelke" o mocy 2kW.

Normalnie w tym pomieszczeniu jest 20 st C.

Pytanie brzmi:

Jakiej mocy dobrac klimatyzator, oraz ile on zuzyje energii
przy pracy 24h/dobe, azeby zniwelowac dzialanie grzalki
tzn. utrzymac te 20 st. C.

He he he....
Co brałeś ? ;D

ToMasz
Guest

Fri Feb 25, 2011 11:40 pm   



Alexy pisze:
Quote:
Użytkownik "Michal W." <michalt11@nou-spam.gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:4D68254B.387FA81F@nou-spam.gazeta.pl...

Mam taka zagadke:

Pomieszczenie 12 m kw.
Male okno 1x1.5

Wstawiam do niego "farelke" o mocy 2kW.

Normalnie w tym pomieszczeniu jest 20 st C.

Pytanie brzmi:

Jakiej mocy dobrac klimatyzator, oraz ile on zuzyje energii
przy pracy 24h/dobe, azeby zniwelowac dzialanie grzalki
tzn. utrzymac te 20 st. C.

He he he....
Co brałeś ? ;D
foldery reklamowe i porady fachowców, którzy błądzą jak czerowny

kapturek. Moim zdaniem pytanie w 100% dobre.
Odpowiedź - zgaduje ze 2kW.
ToMasz

Czarek
Guest

Fri Feb 25, 2011 11:49 pm   



W dniu 25-02-2011 23:40, ToMasz napisał/a:
Quote:
Alexy pisze:
Użytkownik "Michal W."<michalt11@nou-spam.gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:4D68254B.387FA81F@nou-spam.gazeta.pl...
Pomieszczenie 12 m kw.
Male okno 1x1.5
Wstawiam do niego "farelke" o mocy 2kW.
Normalnie w tym pomieszczeniu jest 20 st C.
Pytanie brzmi:
Jakiej mocy dobrac klimatyzator, oraz ile on zuzyje energii
przy pracy 24h/dobe, azeby zniwelowac dzialanie grzalki
tzn. utrzymac te 20 st. C.
Co brałeś ? ;D
foldery reklamowe i porady fachowców, którzy błądzą jak czerowny
kapturek. Moim zdaniem pytanie w 100% dobre.
Odpowiedź - zgaduje ze 2kW.

Jaką sprawność dla chłodzenia ma klimatyzator a jaką sprawność dla
grzania ma "farelka"?

--
Cz.

Konop
Guest

Fri Feb 25, 2011 11:50 pm   



Quote:
He he he....
Co brałeś ? ;D
foldery reklamowe i porady fachowców, którzy błądzą jak czerowny
kapturek. Moim zdaniem pytanie w 100% dobre.
Odpowiedź - zgaduje ze 2kW.

A sprawność klimatyzatora?? ;>...

--
Pozdrawiam
Konop

Czarek
Guest

Fri Feb 25, 2011 11:54 pm   



W dniu 25-02-2011 23:49, Czarek napisał/a:
Quote:
W dniu 25-02-2011 23:40, ToMasz napisał/a:
Alexy pisze:
Użytkownik "Michal W."<michalt11@nou-spam.gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:4D68254B.387FA81F@nou-spam.gazeta.pl...
Pomieszczenie 12 m kw.
Male okno 1x1.5
Wstawiam do niego "farelke" o mocy 2kW.
Normalnie w tym pomieszczeniu jest 20 st C.
Pytanie brzmi:
Jakiej mocy dobrac klimatyzator, oraz ile on zuzyje energii
przy pracy 24h/dobe, azeby zniwelowac dzialanie grzalki
tzn. utrzymac te 20 st. C.
Co brałeś ? ;D
foldery reklamowe i porady fachowców, którzy błądzą jak czerowny
kapturek. Moim zdaniem pytanie w 100% dobre.
Odpowiedź - zgaduje ze 2kW.

Jaką sprawność dla chłodzenia ma klimatyzator a jaką sprawność dla
grzania ma "farelka"?


PS. otwarta lodówka ochłodzi pokój w którym się znajduje (po dłuższym
czasie)?

--
Cz.

Grzegorz Kurczyk
Guest

Fri Feb 25, 2011 11:58 pm   



W dniu 25.02.2011 23:50, Konop pisze:
Quote:
He he he....
Co brałeś ? ;D
foldery reklamowe i porady fachowców, którzy błądzą jak czerowny
kapturek. Moim zdaniem pytanie w 100% dobre.
Odpowiedź - zgaduje ze 2kW.

A sprawność klimatyzatora?? ;>...


Pytanie brzmi:

Jakiej mocy dobrac klimatyzator...

Odp: 2kW (mocy chłodzącej)

Pozdrawiam
Grzegorz

Michal W.
Guest

Sat Feb 26, 2011 12:25 am   



Quote:
Pytanie brzmi:

Jakiej mocy dobrac klimatyzator, oraz ile on zuzyje energii
przy pracy 24h/dobe, azeby zniwelowac dzialanie grzalki
tzn. utrzymac te 20 st. C.

He he he....
Co brałeś ? ;D
foldery reklamowe i porady fachowców, którzy błądzą jak czerowny
kapturek. Moim zdaniem pytanie w 100% dobre.
Odpowiedź - zgaduje ze 2kW.
ToMasz

Widzisz, to teraz wez zamien farelke na serwery i moze wtedy nie
bedzie potrzeby oskarzania mnie o branie prochow.

Reasumujac:

Jesli mam 2kW serwerow (dzienne zuzycie energi 48kWh)
to ile zuzyje kWh w tym samym czasie klima ?

Michal W.

Michal W.
Guest

Sat Feb 26, 2011 12:26 am   



Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:

W dniu 25.02.2011 23:50, Konop pisze:
He he he....
Co brałeś ? ;D
foldery reklamowe i porady fachowców, którzy błądzą jak czerowny
kapturek. Moim zdaniem pytanie w 100% dobre.
Odpowiedź - zgaduje ze 2kW.

A sprawność klimatyzatora?? ;>...


Pytanie brzmi:

Jakiej mocy dobrac klimatyzator...

Odp: 2kW (mocy chłodzącej)

Zalozenie "farelka" = "serwery"

Reasumujac:

Jesli mam 2kW serwerow (dzienne zuzycie energi 48kWh)
to ile zuzyje kWh w tym samym czasie klima ?

Michal W.

Michal W.
Guest

Sat Feb 26, 2011 12:27 am   



Czarek wrote:
Quote:
Jaką sprawność dla chłodzenia ma klimatyzator a jaką sprawność dla
grzania ma "farelka"?


PS. otwarta lodówka ochłodzi pokój w którym się znajduje (po dłuższym
czasie)?

Zalozenie "farelka" = "serwery"

Reasumujac:

Jesli mam 2kW serwerow (dzienne zuzycie energi 48kWh)
to ile zuzyje kWh w tym samym czasie klima ?

Michal W.

Michal W.
Guest

Sat Feb 26, 2011 12:31 am   



shg wrote:

Quote:
Pytanie jest czysto teoretyczne, czy praktyczne?
W tym drugim przypadku koncepcja jest zła i strumień ciepłego
powietrza z farelki należy skierować z powrotem do wlotu. Przynajmniej
jego część, bo wlot może nie wytrzymać temperatury wylotowej i obniżyć
moc grzewczą.

Praktyczne, slowa farelka uzylem, zeby nie wdawac sie w szczegoly:

A teraz zalozmy, ze "farelka" = "serwery"

Reasumujac:

Jesli mam 2kW serwerow (dzienne zuzycie energi 48kWh)
to ile zuzyje kWh w tym samym czasie klima ?

Oczywiscie zakladam, ze nie ma grzania z zewnatrz
(temperatura za oknem 20 stopni - wiosna,jesien)

Ani darmowego chlodzenia z otwartego okna (zima)

Latem - wiadomo klima bedzie kosztowac wiecej...

Michal W.

Grzegorz Kurczyk
Guest

Sat Feb 26, 2011 12:56 am   



W dniu 26.02.2011 00:31, Michal W. pisze:
Quote:
Reasumujac:

Jesli mam 2kW serwerow (dzienne zuzycie energi 48kWh)

Tylko jaka jest sprawność grzewcza serwera ? Smile
No właśnie na co zamienia się energia elektryczna pobierana przez
komputer ? Większość na ciepło, trochę na generowanie przeróżnych
dźwięków, mieszanie powietrza (w efekcie też ciepło), a reszta na
"mieszanie bitów" ? Choroba, tak mnie naszło przy piwie przed snem...
jaka jest właściwie "sprawność energetyczna komputera" ? Jaki procent
mocy elektrycznej przetwarzany jest na "moc" obliczeniową, a ile idzie w
gwizdek ? Wink Jakiś przelicznik sprawności być musi, bo w końcu
komputery "żrą" coraz mniej a ich moc obliczeniowa rośnie.

Quote:
to ile zuzyje kWh w tym samym czasie klima ?

Jeśli sprawność grzewcza serwerów jest taka sama jak sprawność chłodząca
klimy, a układ jest izolowany cieplnie od świata zewnętrznego, to będzie
48kWh.

Pozdrawiam i życzę Dobrej Nocy
Grzegorz

Jerry1111
Guest

Sat Feb 26, 2011 1:08 am   



On 25/02/2011 23:56, Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:
W dniu 26.02.2011 00:31, Michal W. pisze:
Reasumujac:

Jesli mam 2kW serwerow (dzienne zuzycie energi 48kWh)

Tylko jaka jest sprawność grzewcza serwera ? Smile
No właśnie na co zamienia się energia elektryczna pobierana przez
komputer ?

Jesli zalozymy energie ktora wychodzi kablem eth poza serwerownie, to
reszta zamieni sie w cieplo. Pomiajac pewnie 0.001% ktore idzie dna
zmiane stanow bitow (to nie powinno sie na cieplo zamieniac, bo to
zmiana informacji jest).

Quote:
Większość na ciepło, trochę na generowanie przeróżnych
dźwięków, mieszanie powietrza (w efekcie też ciepło), a reszta na
"mieszanie bitów" ? Choroba, tak mnie naszło przy piwie przed snem...
jaka jest właściwie "sprawność energetyczna komputera" ? Jaki procent
mocy elektrycznej przetwarzany jest na "moc" obliczeniową, a ile idzie w
gwizdek ? Wink Jakiś przelicznik sprawności być musi, bo w końcu
komputery "żrą" coraz mniej a ich moc obliczeniowa rośnie.

Bo nie sa uzywane non stop na 100%, tylko maja bardzo sprytne
oszczedzania energii.

Quote:
to ile zuzyje kWh w tym samym czasie klima ?

Jeśli sprawność grzewcza serwerów jest taka sama jak sprawność chłodząca
klimy, a układ jest izolowany cieplnie od świata zewnętrznego, to będzie
48kWh.

Sprawnosc serwera 100%. Sprawnosc klimy? No... jak kupujacy bogaty to i
350-400% mozna kupic.

Ja tylko jednego nie rozumiem - po chusteczke chlodzic serwery?
Ludzie juz sie zorientowali ze chlodzenie serwerow nie pomaga i zaczeli
wylaczac klimy zeby prad oszczedzac (tutaj mam na mysli duze serwerownie
- goraco w nich jak ch*&# ).

--
Jerry1111

Michal W.
Guest

Sat Feb 26, 2011 1:11 am   



Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:

W dniu 26.02.2011 00:31, Michal W. pisze:
Reasumujac:

Jesli mam 2kW serwerow (dzienne zuzycie energi 48kWh)

Tylko jaka jest sprawność grzewcza serwera ? Smile
No właśnie na co zamienia się energia elektryczna pobierana przez
komputer ? Większość na ciepło, trochę na generowanie przeróżnych
dźwięków, mieszanie powietrza (w efekcie też ciepło), a reszta na
"mieszanie bitów" ? Choroba, tak mnie naszło przy piwie przed snem...
jaka jest właściwie "sprawność energetyczna komputera" ? Jaki procent
mocy elektrycznej przetwarzany jest na "moc" obliczeniową, a ile idzie w
gwizdek ? Wink Jakiś przelicznik sprawności być musi, bo w końcu
komputery "żrą" coraz mniej a ich moc obliczeniowa rośnie.

Dlatego dla uproszczenia zalozylem wariant pesymistyczny, tzn.
100% energii zamieniane jest w cieplo, tak jak w obsmianej juz
"farelce" Smile

Quote:
to ile zuzyje kWh w tym samym czasie klima ?

Jeśli sprawność grzewcza serwerów jest taka sama jak sprawność chłodząca
klimy, a układ jest izolowany cieplnie od świata zewnętrznego, to będzie
48kWh.

No wlasnie to mnie zastanawia, i chyba az tak zle nie jest.
Wszyscy producenci klimy pisza o mocy chlodniczej i elektrycznej.
Przy czym stosunek chlodniczej do nominalnej wynosi prawie zawsze 3:1

Na moj chlopski rozum to w warunkach optymalnych (czyt za oknem jest
mniej wiecej
tyle stopni ile chce miec w serwerowni) schlodzenie zalozmy 2 kW powinno
pochlonac
1/3 tej mocy czyli jakies 700W. Czyli wg mojej marnej wiedzy

Jesli zuzyje 48kwH na grzanie to na schlodzenie tego powinienem zuzyc
16kWh,
Mam racje ? :)

Michal W.

shg
Guest

Sat Feb 26, 2011 1:28 am   



On Feb 25, 10:55 pm, "Michal W." <michal...@nou-spam.gazeta.pl> wrote:
Quote:
Jakiej mocy dobrac klimatyzator, oraz ile on zuzyje energii
przy pracy 24h/dobe, azeby zniwelowac dzialanie grzalki
tzn. utrzymac te 20 st. C.

Jaka moc, to już koledzy wyżej napisali, a zużyje mniej (<50%
przemieszczanej energii), w zależności od warunków po drugiej stronie
obiegu. konkretniej to 2 kW / COP (podawane przez producenta) w danych
warunkach.

Pytanie jest czysto teoretyczne, czy praktyczne?
W tym drugim przypadku koncepcja jest zła i strumień ciepłego
powietrza z farelki należy skierować z powrotem do wlotu. Przynajmniej
jego część, bo wlot może nie wytrzymać temperatury wylotowej i obniżyć
moc grzewczą.

Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć moc klimatyzatora do pomieszczenia 12 m z farelką 2 kW?