Goto page 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 Next
Marek
Guest
Sun Aug 12, 2018 9:24 pm
Kiedyś stosowano puszki (przy suficie) w których łączyło się wymagane
przewody rozchodzące się do gniazd. Teraz jest modna instalacja
bezpuszkowa, np. zasilanie jednego obwodu kilku gniazd (na jednym
bezpieczniku) leci z rozdzielnicy od razu do puszki pierwszego
gniazda a stamtąd przewod do drugiego gniazda, trzeciego itd.
Najczęściej wymagane połączenie przewodow zasilających kolejne
gniazdo łączone są na zaciskach samego gniazda. Słyszałem też. że
niektórzy stosują szybkozłączki lub zwykle kostki połączeniowe. Są
teraz dostępne tzw. głębokie puszki więc sporo w nich miejsca na
ewentualne połączenia.
Pytanie pierwsze: jaka jest trwałość i jakość takich szybkozłączek?
Widziałem w Castoramie takie złączki z dźwigienką na 2, 3 lub 4
przewody do zmostkowania. Jakość nie mam zaufania do takiego
wynalazku.
Pytanie drugie, czy istnieją jakieś listwy łączeniowe (zaciski
śrubowe) do standardowych puszek? Kiedyś były takie czworoboczne
puszki natynkowe, które wewnątrz miały listwę połączeniową. Chodzi o
coś analogicznego, żeby w środek puszki na dno wrzucić taka listwę i
ja wykorzystać do połączeń przewodów in/out. Niestety dostępne
popularne listwy są za duże do takich puszek.
--
Marek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 13, 2018 5:18 am
Dnia Sun, 12 Aug 2018 23:24:02 +0200, Marek napisał(a):
Quote:
Pytanie pierwsze: jaka jest trwałość i jakość takich szybkozłączek?
Widziałem w Castoramie takie złączki z dźwigienką na 2, 3 lub 4
przewody do zmostkowania. Jakość nie mam zaufania do takiego
wynalazku.
Ja jestem elektrykiem starej daty i sobie bym ich nie zastosował. Sobie
to bym polutował połączenia. Ale dla ludzi się robiło i do dziś działa

Zresztą, obwody oświetleniowe, zwłaszcza dziś przy niskomocowych
źródłach światła jak najbardziej można łączyć złączkami. Pewne
wątpliwości mogą być przy obwodach gniazd ale też tylko w zastosowaniach
dosyć specjalistycznych jak np. atelier fotograficzne czy warsztaty z
maszynami. Unia nam ogranicza moce domowych urządzeń więc i w
gniazdkowych obwodach coraz mniejsze prądy.
Quote:
Pytanie drugie, czy istnieją jakieś listwy łączeniowe (zaciski
śrubowe) do standardowych puszek?
Secjalne do 60 mm? Nie widziałem.
--
Jacek
I hate haters.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:18 am
On 2018-08-12 23:24, Marek wrote:
(ciap)
Quote:
Pytanie pierwsze: jaka jest trwałość i jakość takich szybkozłączek?
Widziałem w Castoramie takie złączki z dźwigienką na 2, 3 lub 4 przewody
do zmostkowania. Jakość nie mam zaufania do takiego wynalazku.
Prawdziwe WAGO, nie podróbki i OK.
Jak myslisz, czym zrobiono większość połaczeń w tym:
https://www.youtube.com/watch?v=QITHwdBg1Cc&ab_channel=Poci%C4%85giSzymusia
W.
Uzytkownik
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:22 am
W dniu 2018-08-12 o 23:24, Marek pisze:
Quote:
Kiedyś stosowano puszki (przy suficie) w których łączyło się wymagane
przewody rozchodzące się do gniazd. Teraz jest modna instalacja
bezpuszkowa, np. zasilanie jednego obwodu kilku gniazd (na jednym
bezpieczniku) leci z rozdzielnicy od razu do puszki pierwszego
gniazda a stamtąd przewod do drugiego gniazda, trzeciego itd.
Najczęściej wymagane połączenie przewodow zasilających kolejne gniazdo
łączone są na zaciskach samego gniazda. Słyszałem też. że niektórzy
stosują szybkozłączki lub zwykle kostki połączeniowe. Są teraz
dostępne tzw. głębokie puszki więc sporo w nich miejsca na ewentualne
połączenia.
Pytanie pierwsze: jaka jest trwałość i jakość takich szybkozłączek?
Widziałem w Castoramie takie złączki z dźwigienką na 2, 3 lub 4
przewody do zmostkowania. Jakość nie mam zaufania do takiego wynalazku.
Pytanie drugie, czy istnieją jakieś listwy łączeniowe (zaciski
śrubowe) do standardowych puszek? Kiedyś były takie czworoboczne
puszki natynkowe, które wewnątrz miały listwę połączeniową. Chodzi o
coś analogicznego, żeby w środek puszki na dno wrzucić taka listwę i
ja wykorzystać do połączeń przewodów in/out. Niestety dostępne
popularne listwy są za duże do takich puszek.
Mam dużo do czynienia z elektryką, ale zastosowanie szybkozłączek do
obwodów gniazd - jakoś nie mam przekonania, choć w życiu robiłem takie
instalacje w oparciu o szybkozłączki Wago. Jednak były to złączki Wago,
a nie Castorama :)
Jeżeli zależy Ci na jakości to zrób tak jak ja to robię.
Załóżmy, że do puszki dochodzi i odchodzi przewód 3x2,5mm2
Dokładam jeszcze kawałek trzeciego przewodu o długości ok. 20cm, którym
podłączam gniazdo.
Odizolowuję końce przewodów na długości 3-4cm. Teraz biorę do kupy po 3
żyły, spinam na części izolowanej opaską zaciskową (trytką, trytytką), a
następnie skręcam te trzy przewodu z sobą przy użyciu kombinerek.
Odcinam końce pozostawiając odizolowane i skręcone końce na długości
odpowiadającej szerokości listwy zaciskowej. Teraz te skręcone końce
wsuwam do kostki zaciskowej i dokręcam obydwoma śrubkami. Kostki
zaciskowe wsuwam głęboko do puszki, a gniazdo podłączam do tego 20cm
odcinka przewodu.
Kostki muszą być odpowiednio duże np. 6, 10 czy nawet 16mm2
Akarm
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:29 am
W dniu 2018-08-13 o 07:18, Jacek Maciejewski pisze:
Quote:
Sobie
to bym polutował połączenia.
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wymieniłem przewody w domu
mojej mamy i po tradycyjnym skręceniu polutowałem. Teraz zastanawiałem
się nad małą przeróbką i mi się odechciało, kiedy pomyślałem ile to
będzie roboty z rozłączeniem. ;)
--
Akarm
http://bykom-stop.cba.pl/
Nie trawię chamstwa, nieuctwa, bydła wszelakiego
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:50 am
Dnia Mon, 13 Aug 2018 09:29:35 +0200, Akarm napisał(a):
Quote:
i mi się odechciało, kiedy pomyślałem ile to
będzie roboty z rozłączeniem.
Da się, robiłem to

Dwie pary kombinerek, rozkręcasz i rozrywasz.
Spróbuj rozłączyć szybkozłączkę

No i dobrze mieć pewien zapas. Jak
duży, to nawet można lutowanie obciąć.
--
Jacek
I hate haters.
Marek
Guest
Mon Aug 13, 2018 7:53 am
On Mon, 13 Aug 2018 07:18:39 +0200, Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl>
wrote:
Quote:
Ja jestem elektrykiem starej daty i sobie bym ich nie zastosował.
Sobie
to bym polutował połączenia.
Też mi się wydaje, że lutowanie to najpewniejsze połączenie ale czy
to nie jest overkill, nawet dla gniazd? Dawno temu pewien elektryk
powiedział mi, że lutowanie nie najlepszym z pkt. widzenia fizyki
połączeniem ale jedynie skręcanie przewodów....
--
Marek
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Aug 13, 2018 8:01 am
W dniu 2018-08-13 o 09:18, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
Quote:
On 2018-08-12 23:24, Marek wrote:
(ciap)
Pytanie pierwsze: jaka jest trwałość i jakość takich szybkozłączek?
Widziałem w Castoramie takie złączki z dźwigienką na 2, 3 lub 4 przewody
do zmostkowania. Jakość nie mam zaufania do takiego wynalazku.
Prawdziwe WAGO, nie podróbki i OK.
Jak myslisz, czym zrobiono większość połaczeń w tym:
https://www.youtube.com/watch?v=QITHwdBg1Cc&ab_channel=Poci%C4%85giSzymusia
WAGO - wagon? :-)
Robert
BQB
Guest
Mon Aug 13, 2018 8:47 am
W dniu 13.08.2018 o 09:53, Marek pisze:
Quote:
On Mon, 13 Aug 2018 07:18:39 +0200, Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl
wrote:
Ja jestem elektrykiem starej daty i sobie bym ich nie zastosował. Sobie
to bym polutował połączenia.
Też mi się wydaje, że lutowanie to najpewniejsze połączenie ale czy to
nie jest overkill, nawet dla gniazd? Dawno temu pewien elektryk
powiedział mi, że lutowanie nie najlepszym z pkt. widzenia fizyki
połączeniem ale jedynie skręcanie przewodów....
Mi też elektryk mówił, że przewodów elektrycznych, w których płynie
większy prąd nie powinno się lutować, przewód może się grzać i cyna się
rozpłynie.
Akarm
Guest
Mon Aug 13, 2018 9:08 am
W dniu 2018-08-13 o 10:47, BQB pisze:
Quote:
Mi też elektryk mówił, że przewodów elektrycznych, w których płynie
większy prąd nie powinno się lutować, przewód może się grzać i cyna się
rozpłynie.
Łączenia lutowane nie będą się grzały.
--
Akarm
http://bykom-stop.cba.pl/
Nie trawię chamstwa, nieuctwa, bydła wszelakiego
J.F.
Guest
Mon Aug 13, 2018 9:10 am
Użytkownik "BQB" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pkrgj9$9ce$1@node1.news.atman.pl...
W dniu 13.08.2018 o 09:53, Marek pisze:
Quote:
On Mon, 13 Aug 2018 07:18:39 +0200, Jacek Maciejewski
jacmac@go2.pl
Ja jestem elektrykiem starej daty i sobie bym ich nie zastosował.
Sobie
to bym polutował połączenia.
Też mi się wydaje, że lutowanie to najpewniejsze połączenie ale
czy to nie jest overkill, nawet dla gniazd? Dawno temu pewien
elektryk powiedział mi, że lutowanie nie najlepszym z pkt.
widzenia fizyki połączeniem ale jedynie skręcanie przewodów....
Mi też elektryk mówił, że przewodów elektrycznych, w których płynie
większy prąd nie powinno się lutować, przewód może się grzać i cyna
się rozpłynie.
Zanim sie cyna rozplynie (olowiowa 180 C), to izolacja sie zwegli.
Ale ... cyna ma dosc spory opor wlasciwy, i sie troche zastanawiam w
kwestii lutowania.
Bedzie sie ta cyna sporo mocniej grzala niz miedz.
Ale tez ma dobre odprowadzenie ciepla :-)
J.
sirapacz
Guest
Mon Aug 13, 2018 9:22 am
używam wago (dzwigienkowych i złączek na drut - nie testowałęm jeszcze
ich wersji mini) i mam zaufanie.
sirapacz
Guest
Mon Aug 13, 2018 9:22 am
W dniu 2018-08-13 o 11:22, sirapacz pisze:
Quote:
używam wago (dzwigienkowych i złączek na drut - nie testowałęm jeszcze
ich wersji mini) i mam zaufanie.
Adam
Guest
Mon Aug 13, 2018 10:49 am
W dniu 2018-08-13 o 10:47, BQB pisze:
Quote:
W dniu 13.08.2018 o 09:53, Marek pisze:
On Mon, 13 Aug 2018 07:18:39 +0200, Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl
wrote:
Ja jestem elektrykiem starej daty i sobie bym ich nie zastosował. Sobie
to bym polutował połączenia.
Też mi się wydaje, że lutowanie to najpewniejsze połączenie ale czy
to nie jest overkill, nawet dla gniazd? Dawno temu pewien elektryk
powiedział mi, że lutowanie nie najlepszym z pkt. widzenia fizyki
połączeniem ale jedynie skręcanie przewodów....
Mi też elektryk mówił, że przewodów elektrycznych, w których płynie
większy prąd nie powinno się lutować, przewód może się grzać i cyna się
rozpłynie.
Dwa lata temu silnik kosiarki elektrycznej u znajomego zaczął przerywać.
Linka w zaciskach była lutowana - okazało się, że cyna wypłynęła. Silnik
komutatorowy.
Spotykałem się też z tym problemem też wcześniej.
--
Pozdrawiam.
Adam
Marek
Guest
Mon Aug 13, 2018 12:50 pm
On Mon, 13 Aug 2018 11:10:07 +0200, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Ale tez ma dobre odprowadzenie ciepla
Wniosek końcowy?
--
Marek
Goto page 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 Next