Cezar
Guest

Wed Dec 27, 2017 9:20 pm   



Czesc,

Jest sobie domek w miejscu w którym co jakiś czas są przerwy w dostawie
energii trwające nawet do 2-3 dni ale przewaznie jest to 2-4 godzin.
Mysle o zrobieniu jakiegoś zasilania awaryjnego akumulatorowego które
będzie bezobsługowe albo mało obsługowe. Maksymalnie potrzeba 2kW. Do
podrzymania będzie piec CO (ekogroszek), lodówka, telewizor, kilka
żarówek energooszczędnych.
Czy są jakieś gotowe i niedrogie rozwiązania do tego tematu?
Myślałem żeby puścić cały dom na tym. Osobie tam mieszkającej powie się
że ma zakaz włączania czajnika podczas pracy z UPS.
Do domu wchodzą 3 fazy i nie jestem pewien jak są podłączone (czy
wszytko jest podpięte pod jedną czy jakoś rozdzielone)

Czy są jakieś rozwiązaia żebyh się bezpośrednio wpiąć w skrzynkę
bezpiecznikową np takim ustrojstwem?

https://www.ebay.com/itm/131779788850


Musi być to w miarę bezpieczne - dopływ energii musi być zawsze
odłączony gdy przerwornica jest w akcji ale dobrze by było żeby była
sygnalizacja że prąd w sieci już jest.

Jakieś pomysły? ktoś przerabiał temat?

Agregat chyba odpada bo mieszka tam starsza osoba i będzie robił hałas w
okolicy.

c.

Robert Wańkowski
Guest

Wed Dec 27, 2017 9:41 pm   



W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Quote:
Jakieś pomysły?
Nie pisałeś o kosztach. Jeżeli nieistotne to z montażem za 47 tyś. zł

masz gotowca z magazynem energii.
http://www.kolektory.com/instalacje-fotowoltaiczne-ceny/instalacje-fotowoltaiczne-ceny.html

Robert

Cezar
Guest

Wed Dec 27, 2017 10:03 pm   



On 27/12/2017 20:41, Robert Wańkowski wrote:
Quote:
W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Jakieś pomysły?
Nie pisałeś o kosztach. Jeżeli nieistotne to z montażem za 47 tyś. zł
masz gotowca z magazynem energii.

Nie interesuje mnie fotowoltanika w tym przypadku. Koszt $200-$300 jest
do zaakceptowania (bez akumulatorów).

c.

Uzytkownik
Guest

Wed Dec 27, 2017 10:14 pm   



W dniu 2017-12-27 o 22:03, Cezar pisze:
Quote:
On 27/12/2017 20:41, Robert Wańkowski wrote:
W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Jakieś pomysły?
Nie pisałeś o kosztach. Jeżeli nieistotne to z montażem za 47 tyś. zł
masz gotowca z magazynem energii.

Nie interesuje mnie fotowoltanika w tym przypadku. Koszt $200-$300
jest do zaakceptowania (bez akumulatorów).

c.


No to tak wychodzi.

UPS - 200-300$, a pozostałe 46 tys. zł akumulatory.

Uzytkownik
Guest

Wed Dec 27, 2017 10:21 pm   



W dniu 2017-12-27 o 22:14, Uzytkownik pisze:
Quote:
W dniu 2017-12-27 o 22:03, Cezar pisze:
On 27/12/2017 20:41, Robert Wańkowski wrote:
W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Jakieś pomysły?
Nie pisałeś o kosztach. Jeżeli nieistotne to z montażem za 47 tyś.
zł masz gotowca z magazynem energii.

Nie interesuje mnie fotowoltanika w tym przypadku. Koszt $200-$300
jest do zaakceptowania (bez akumulatorów).

c.


No to tak wychodzi.

UPS - 200-300$, a pozostałe 46 tys. zł akumulatory.


Przepraszam, pomyliłem się.

Potrzeba jest ok. 70 tys. zł na akumulatory.

Robert Wańkowski
Guest

Wed Dec 27, 2017 10:53 pm   



W dniu 2017-12-27 o 22:25, Pszemol pisze:
Quote:
Cezar <cezar91@BEZtlen.pl.invalid> wrote:
Czesc,

Jest sobie domek w miejscu w którym co jakiś czas są przerwy w dostawie
energii trwające nawet do 2-3 dni ale przewaznie jest to 2-4 godzin.
Mysle o zrobieniu jakiegoś zasilania awaryjnego akumulatorowego które
będzie bezobsługowe albo mało obsługowe. Maksymalnie potrzeba 2kW. Do
podrzymania będzie piec CO (ekogroszek), lodówka, telewizor, kilka
żarówek energooszczędnych.
Czy są jakieś gotowe i niedrogie rozwiązania do tego tematu?
Myślałem żeby puścić cały dom na tym. Osobie tam mieszkającej powie się
że ma zakaz włączania czajnika podczas pracy z UPS.
Do domu wchodzą 3 fazy i nie jestem pewien jak są podłączone (czy
wszytko jest podpięte pod jedną czy jakoś rozdzielone)

Czy są jakieś rozwiązaia żebyh się bezpośrednio wpiąć w skrzynkę
bezpiecznikową np takim ustrojstwem?

https://www.ebay.com/itm/131779788850


Musi być to w miarę bezpieczne - dopływ energii musi być zawsze
odłączony gdy przerwornica jest w akcji ale dobrze by było żeby była
sygnalizacja że prąd w sieci już jest.

Jakieś pomysły? ktoś przerabiał temat?

Agregat chyba odpada bo mieszka tam starsza osoba i będzie robił hałas w
okolicy.

Tesla Power Wall :)

I perowskitowe dachówki. Smile


Robert

Roman Rogóş
Guest

Wed Dec 27, 2017 11:08 pm   



W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Quote:
Czesc,

Jest sobie domek w miejscu w którym co jakiś czas są przerwy w dostawie
energii trwające nawet do 2-3 dni ale przewaznie jest to 2-4 godzin.
Mysle o zrobieniu jakiegoś zasilania awaryjnego akumulatorowego które
będzie bezobsługowe albo mało obsługowe. Maksymalnie potrzeba 2kW. Do
podrzymania będzie piec CO (ekogroszek), lodówka, telewizor, kilka
żarówek energooszczędnych.
Czy są jakieś gotowe i niedrogie rozwiązania do tego tematu?
Myślałem żeby puścić cały dom na tym. Osobie tam mieszkającej powie się
że ma zakaz włączania czajnika podczas pracy z UPS.
Do domu wchodzą 3 fazy i nie jestem pewien jak są podłączone (czy
wszytko jest podpięte pod jedną czy jakoś rozdzielone)

Czy są jakieś rozwiązaia żebyh się bezpośrednio wpiąć w skrzynkę
bezpiecznikową np takim ustrojstwem?

https://www.ebay.com/itm/131779788850


Musi być to w miarę bezpieczne - dopływ energii musi być zawsze
odłączony gdy przerwornica jest w akcji ale dobrze by było żeby była
sygnalizacja że prąd w sieci już jest.

Jakieś pomysły? ktoś przerabiał temat?

Agregat chyba odpada bo mieszka tam starsza osoba i będzie robił hałas w
okolicy.

c.
2kW przy akumulatorze 12V = 166 A

Przyjmując akumulator samochodowy np 50 Ah
teoretycznie wystarczy na 1/2 godziny pracy
Teoretycznie bo jak napięcie spadnie do połowy to przetwornica pewnie
już nie pociągnie.
Na krótkie awarie rzędu pół godziny można zabezpieczyć sobie lodówkę czy
piec miałowy (reszta domu ma się nie wygłupiać i nie piec kaczki w
piekarniku elektrycznym) i to raczej jakąś przetwornicą z baterii
akumulatorów min. 24V
Może poszukaj jakiejś siłowni akumulatorowej 48V z likwidowanej
centrali telefonicznej

Jeżeli to ma potrwać 2 3 dni, to zapomnij, pozostaje tylko mały agregat
bo zjedzą cię koszty akumulatorów i potrzeba będzie sporo miejsca na nie

Pszemol
Guest

Wed Dec 27, 2017 11:25 pm   



Cezar <cezar91@BEZtlen.pl.invalid> wrote:
Quote:
Czesc,

Jest sobie domek w miejscu w którym co jakiś czas są przerwy w dostawie
energii trwające nawet do 2-3 dni ale przewaznie jest to 2-4 godzin.
Mysle o zrobieniu jakiegoś zasilania awaryjnego akumulatorowego które
będzie bezobsługowe albo mało obsługowe. Maksymalnie potrzeba 2kW. Do
podrzymania będzie piec CO (ekogroszek), lodówka, telewizor, kilka
żarówek energooszczędnych.
Czy są jakieś gotowe i niedrogie rozwiązania do tego tematu?
Myślałem żeby puścić cały dom na tym. Osobie tam mieszkającej powie się
że ma zakaz włączania czajnika podczas pracy z UPS.
Do domu wchodzą 3 fazy i nie jestem pewien jak są podłączone (czy
wszytko jest podpięte pod jedną czy jakoś rozdzielone)

Czy są jakieś rozwiązaia żebyh się bezpośrednio wpiąć w skrzynkę
bezpiecznikową np takim ustrojstwem?

https://www.ebay.com/itm/131779788850


Musi być to w miarę bezpieczne - dopływ energii musi być zawsze
odłączony gdy przerwornica jest w akcji ale dobrze by było żeby była
sygnalizacja że prąd w sieci już jest.

Jakieś pomysły? ktoś przerabiał temat?

Agregat chyba odpada bo mieszka tam starsza osoba i będzie robił hałas w
okolicy.

Tesla Power Wall Smile

Cezar
Guest

Wed Dec 27, 2017 11:43 pm   



On 27/12/2017 22:08, Roman Rogóż wrote:
Quote:
2kW przy akumulatorze 12V = 166 A
Przyjmując akumulator samochodowy np 50 Ah
teoretycznie wystarczy na 1/2 godziny pracy
Teoretycznie bo jak napięcie spadnie do połowy to przetwornica pewnie
już nie pociągnie.
Na krótkie awarie rzędu pół godziny można zabezpieczyć sobie lodówkę czy
piec miałowy (reszta domu ma się nie wygłupiać i nie piec kaczki w
piekarniku elektrycznym) i to raczej jakąś przetwornicą z baterii
akumulatorów min. 24V
Może poszukaj jakiejś siłowni akumulatorowej 48V  z likwidowanej
centrali telefonicznej

Jeżeli to  ma potrwać 2 3 dni, to zapomnij, pozostaje tylko mały agregat
bo zjedzą cię koszty akumulatorów i potrzeba będzie sporo miejsca na nie

2kW to wielki zapas. Mysle ze srednie zuzycie bedzie na poziomie 100-200W

c.

J.F.
Guest

Thu Dec 28, 2017 12:22 am   



Dnia Wed, 27 Dec 2017 21:03:57 +0000, Cezar napisał(a):
Quote:
On 27/12/2017 20:41, Robert Wańkowski wrote:
W dniu 2017-12-27 o 21:20, Cezar pisze:
Jakieś pomysły?
Nie pisałeś o kosztach. Jeżeli nieistotne to z montażem za 47 tyś. zł
masz gotowca z magazynem energii.

Nie interesuje mnie fotowoltanika w tym przypadku. Koszt $200-$300 jest
do zaakceptowania (bez akumulatorów).

Ale w komplecie masz tam inwerter/falownik i to chyba prawie taki jak
chcesz - wpinasz w siec i zasila.

Prawie ... bo bedzie zaslal tez sasiadow :-)

J.

J.F.
Guest

Thu Dec 28, 2017 12:26 am   



Dnia Wed, 27 Dec 2017 22:43:34 +0000, Cezar napisał(a):
Quote:
On 27/12/2017 22:08, Roman Rogóż wrote:
Jeżeli to  ma potrwać 2 3 dni, to zapomnij, pozostaje tylko mały agregat
bo zjedzą cię koszty akumulatorów i potrzeba będzie sporo miejsca na nie

2kW to wielki zapas. Mysle ze srednie zuzycie bedzie na poziomie 100-200W

Nadal. Liczac pobor 250W z akumulatora, to nam trzeba 18kWh.

akumulator 12V 60Ah ma 0.72kWh, i trzeba ich 25 sztuk.


J.

Cezar
Guest

Thu Dec 28, 2017 8:27 am   



On 27/12/2017 23:26, J.F. wrote:
Quote:
Dnia Wed, 27 Dec 2017 22:43:34 +0000, Cezar napisał(a):
On 27/12/2017 22:08, Roman Rogóż wrote:
Jeżeli to  ma potrwać 2 3 dni, to zapomnij, pozostaje tylko mały agregat
bo zjedzą cię koszty akumulatorów i potrzeba będzie sporo miejsca na nie

2kW to wielki zapas. Mysle ze srednie zuzycie bedzie na poziomie 100-200W

Nadal. Liczac pobor 250W z akumulatora, to nam trzeba 18kWh.

akumulator 12V 60Ah ma 0.72kWh, i trzeba ich 25 sztuk.


Napisalem wczesniej - z reguly jest to 2-4h i tyle mi wystarczy. 3 dni
to byl przypadek ekstremalny gdzie cala okolice zasypało sniegiemi i
pozrywalo sporo linii WN.

1kWh energii bedzie wystarczające.

c.

Piotr Wyderski
Guest

Thu Dec 28, 2017 8:53 am   



Cezar wrote:

Quote:
Napisalem wczesniej - z reguly jest to 2-4h i tyle mi wystarczy. 3 dni
to byl przypadek ekstremalny gdzie cala okolice zasypało sniegiemi i
pozrywalo sporo linii WN.

1kWh energii bedzie wystarczające.

No ale przecież Ci tu koledzy piszą, że obok domku będziesz
musiał postawić pomieszczenie akumulatorni, bo obłędne ilości
tych akumulatorów wychodzą.

Albo na akumulatorach postawisz tylko kilkadziesiąt watów
najbardziej krytycznego obciążenia, albo agregat spalinowy.

Pozdrawiam, Piotr

Piotr Wyderski
Guest

Thu Dec 28, 2017 8:54 am   



Uzytkownik wrote:

Quote:
Potrzeba jest ok. 70 tys. zł na akumulatory.

Przy takim zamówieniu może dostać spory upust od hurtownika. :-)

Pozdrawiam, Piotr

ToMasz
Guest

Thu Dec 28, 2017 9:06 am   



na złej grupie pytasz. Na budowlanej spotkałbyś ludzi którzy to mają i
używają. ale to coś z chin:
Quote:
https://www.ebay.com/itm/131779788850
ma za cieńkie kable żeby przepuścić 166A.

Tanim rozwiązaniem dla Ciebie, jest zakup sprawnego ale pustego upsa apc
1500 - 2000 i dwóch akumulatorów samochodowych

ToMasz