RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak skutecznie działa zabezpieczenie przeciwnasyceniowe w transformatorach?

Zabezpieczenie przeciwnasyceniowe transformatora

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie działa zabezpieczenie przeciwnasyceniowe w transformatorach?

Goto page 1, 2, 3  Next

Piotr Wyderski
Guest

Tue Jun 09, 2015 10:32 am   



http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm

Działać, to to na pewno działa, bo musi. Ale to jest
rzeczywisty problem, czy znowu jakieś voodoo?

Pozdrawiam, Piotr

RoMan Mandziejewicz
Guest

Tue Jun 09, 2015 10:48 am   



Hello Piotr,

Tuesday, June 9, 2015, 12:32:35 PM, you wrote:

Quote:
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
Działać, to to na pewno działa, bo musi. Ale to jest
rzeczywisty problem, czy znowu jakieś voodoo?

Voodoo :(

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Tester
Guest

Wed Jun 10, 2015 7:55 am   



On 2015-06-09 12:32, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm

Działać, to to na pewno działa, bo musi. Ale to jest
rzeczywisty problem, czy znowu jakieś voodoo?

Pozdrawiam, Piotr

Nowoczesne transformatory sieciowe są dosyć wysilone i bardzo nie lubią
składowej stałej prądu magnesowania. Jak dasz na wyjściu prostowanie
jednopołówkowe, to moc musisz zredukować gdzieś cztery razy w stosunku
do nominalnej. Jak prostowanie jest normalne, to nie ma się czym przejmować.

Tester

J.F.
Guest

Wed Jun 10, 2015 8:07 am   



Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości
Quote:
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
Działać, to to na pewno działa, bo musi. Ale to jest
rzeczywisty problem, czy znowu jakieś voodoo?

Chyba voodoo, choc dla autora niekoniecznie - tzn fachowo rozwiazal
nieistotny problem :-)

Miliony (liardy) transformatorow byly uzywane i jakos problemow nie
bylo.
Moze dlatego, ze po stronie WN nie bylo DC.
A jesli bylo, to juz raczej w domowej sieci, znikome to obciazenie
jednopolowkowe, a inne transformatory malej mocy, a wiec o wiekszej
rezystancji.

Ale tak w ogolnosci ... przybylo linii transmisyjnych DC, przybywa
roznie sterowanych obciazen, moze i jest ryzyko. Tylko ze
transformatorow ubywa :-)

Tak a propos - od lat usiluje znalezc parametry zaklocen pola
magnetycznego przez wiatr sloneczny i rozblyski na sloncu.

Mowi sie, ze sa strasznie niebezpieczne z uwagi na napiecia indukowane
w sieciach, podejrzewa jeden z zanikow w Kanadzie o wywolany takim
rozblyskiem, a ja licze, licze, i mi wychodza pojedyncze V ... czy to
moze zaszkodzic sieci na 100kV ?


J.

J.F.
Guest

Wed Jun 10, 2015 8:10 am   



Użytkownik "Tester" napisał w wiadomości grup
On 2015-06-09 12:32, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
Działać, to to na pewno działa, bo musi. Ale to jest
rzeczywisty problem, czy znowu jakieś voodoo?

Nowoczesne transformatory sieciowe są dosyć wysilone i bardzo nie
lubią składowej stałej prądu magnesowania. Jak dasz na wyjściu
prostowanie jednopołówkowe, to moc musisz zredukować gdzieś cztery
razy w stosunku do nominalnej. Jak prostowanie jest normalne, to nie
ma się czym przejmować.

I to z powodu nasycania przez skladowa DC pradu po stronie wtornej ?
Bo wydaje mi sie, ze transformator jest na to odporny.
Oczywiscie dopuszczalna moc spadnie - IMO jakies 1.5 raza

A artykul straszy DC po stronie pierwotnej.

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Jun 10, 2015 8:25 am   



Hello Tester,

Wednesday, June 10, 2015, 9:55:38 AM, you wrote:

Quote:
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
Działać, to to na pewno działa, bo musi. Ale to jest
rzeczywisty problem, czy znowu jakieś voodoo?
Nowoczesne transformatory sieciowe są dosyć wysilone i bardzo nie lubią
składowej stałej prądu magnesowania. Jak dasz na wyjściu prostowanie
jednopołówkowe, to moc musisz zredukować gdzieś cztery razy w stosunku
do nominalnej.

Ale to nie ma nic wspólnego ze składową stałą.

Quote:
Jak prostowanie jest normalne, to nie ma się czym przejmować.

W ogóle nie ma się czym przejmować. Tym się już przejmują energetycy.

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

PeJot
Guest

Wed Jun 10, 2015 8:28 am   



W dniu 2015-06-10 o 10:25, RoMan Mandziejewicz pisze:

Quote:
Ale to nie ma nic wspólnego ze składową stałą.

Jak prostowanie jest normalne, to nie ma się czym przejmować.

W ogóle nie ma się czym przejmować.

To znaczy że składowa stała po wtórnej jest na tyle mała że nie ma się
co nią przejmować ?

--
P.Jankisz

J.F.
Guest

Wed Jun 10, 2015 9:00 am   



Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
W dniu 2015-06-10 o 10:25, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Ale to nie ma nic wspólnego ze składową stałą.
Jak prostowanie jest normalne, to nie ma się czym przejmować.
W ogóle nie ma się czym przejmować.

To znaczy że składowa stała po wtórnej jest na tyle mała że nie ma
się co nią przejmować ?

Transformator z tym sobie radzi bez zadnych problemow.
Najwyrazniej pobiera niesymetryczny prad po stronie pierwotnej i
zadnego nasycenia nie ma.

Wszak miliony odbiornikow lampowych mialo jednopolowkowe prostowanie.

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Jun 10, 2015 9:09 am   



Hello PeJot,

Wednesday, June 10, 2015, 10:28:58 AM, you wrote:

Quote:
Ale to nie ma nic wspólnego ze składową stałą.
Jak prostowanie jest normalne, to nie ma się czym przejmować.
W ogóle nie ma się czym przejmować.
To znaczy że składowa stała po wtórnej jest na tyle mała że nie ma się
co nią przejmować ?

Jest bez znaczenia w naszych zastosowaniach.



--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Paweł Pawłowicz
Guest

Wed Jun 10, 2015 9:16 am   



W dniu 2015-06-10 o 10:10, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Tester" napisał w wiadomości grup

Nowoczesne transformatory sieciowe są dosyć wysilone i bardzo nie
lubią składowej stałej prądu magnesowania. Jak dasz na wyjściu
prostowanie jednopołówkowe, to moc musisz zredukować gdzieś cztery
razy w stosunku do nominalnej. Jak prostowanie jest normalne, to nie
ma się czym przejmować.

I to z powodu nasycania przez skladowa DC pradu po stronie wtornej ?
Bo wydaje mi sie, ze transformator jest na to odporny.

Nie jest. Jeśli pobierasz jednopołówkowo prąd bliski nominalnemu to
rdzeń wchodzi w nasycenie i transformator w "martwej" połówce pobiera z
sieci prąd większy niż w "roboczej" połówce. Kiedyś wyjaśniał to niejaki
kilokitu (małą literą), swoją drogą też ciekawa postać.

P.P.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Jun 10, 2015 9:21 am   



Hello J.F.,

Wednesday, June 10, 2015, 11:00:02 AM, you wrote:

Quote:
Jak prostowanie jest normalne, to nie ma się czym przejmować.
W ogóle nie ma się czym przejmować.
To znaczy że składowa stała po wtórnej jest na tyle mała że nie ma
się co nią przejmować ?
Transformator z tym sobie radzi bez zadnych problemow.
Najwyrazniej pobiera niesymetryczny prad po stronie pierwotnej i
zadnego nasycenia nie ma.

Niesymetryczny ale to w niczym nie przeszkadza.

Quote:
Wszak miliony odbiornikow lampowych mialo jednopolowkowe prostowanie.

:)

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Jun 10, 2015 9:24 am   



Hello Paweł,

Wednesday, June 10, 2015, 11:16:10 AM, you wrote:

Quote:
Nowoczesne transformatory sieciowe są dosyć wysilone i bardzo nie
lubią składowej stałej prądu magnesowania. Jak dasz na wyjściu
prostowanie jednopołówkowe, to moc musisz zredukować gdzieś cztery
razy w stosunku do nominalnej. Jak prostowanie jest normalne, to nie
ma się czym przejmować.
I to z powodu nasycania przez skladowa DC pradu po stronie wtornej ?
Bo wydaje mi sie, ze transformator jest na to odporny.
Nie jest. Jeśli pobierasz jednopołówkowo prąd bliski nominalnemu to
rdzeń wchodzi w nasycenie

Nieprawda - nie ma żadnego nasycenia.

Quote:
i transformator w "martwej" połówce pobiera z sieci prąd większy niż
w "roboczej" połówce.

Nieprawda. Wrzuć to sobie do byle symulatora - zdziwisz się. Tylko nie
startuj z napięciem od zera, żeby nie wprowadzać zamieszania ze
stanami nieustalonymi na starcie.

Quote:
Kiedyś wyjaśniał to niejaki kilokitu (małą literą), swoją drogą też
ciekawa postać.

Mam sklerozę :(

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Paweł Pawłowicz
Guest

Wed Jun 10, 2015 10:19 am   



W dniu 2015-06-10 o 11:24, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Paweł,

Wednesday, June 10, 2015, 11:16:10 AM, you wrote:

Nowoczesne transformatory sieciowe są dosyć wysilone i bardzo nie
lubią składowej stałej prądu magnesowania. Jak dasz na wyjściu
prostowanie jednopołówkowe, to moc musisz zredukować gdzieś cztery
razy w stosunku do nominalnej. Jak prostowanie jest normalne, to nie
ma się czym przejmować.
I to z powodu nasycania przez skladowa DC pradu po stronie wtornej ?
Bo wydaje mi sie, ze transformator jest na to odporny.
Nie jest. Jeśli pobierasz jednopołówkowo prąd bliski nominalnemu to
rdzeń wchodzi w nasycenie

Nieprawda - nie ma żadnego nasycenia.

i transformator w "martwej" połówce pobiera z sieci prąd większy niż
w "roboczej" połówce.

Nieprawda. Wrzuć to sobie do byle symulatora - zdziwisz się. Tylko nie
startuj z napięciem od zera, żeby nie wprowadzać zamieszania ze
stanami nieustalonymi na starcie.

To chyba rzeczywiście "byle" symulatora. Zrób doświadczenie, zdziwisz
się Smile
Ja zrobiłem. Oscyloskop, dioda, żarówka. Bocznik na pierwotnym do
pomiaru prądu na przewodzie neutralnym. Pięknie widać nasycenie w
martwej połówce.

Quote:
Kiedyś wyjaśniał to niejaki kilokitu (małą literą), swoją drogą też
ciekawa postać.

Mam sklerozę Sad

Dziwne, że nie pamiętasz. Włączałeś się do dyskusji. Wymieniliście nawet
parę "uprzejmości". Ale to on miał rację.

P.P.

J.F.
Guest

Wed Jun 10, 2015 10:49 am   



Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:55780f3b$0$27515$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2015-06-10 o 11:24, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
i transformator w "martwej" połówce pobiera z sieci prąd większy
niż
w "roboczej" połówce.
Nieprawda. Wrzuć to sobie do byle symulatora - zdziwisz się. Tylko
nie
startuj z napięciem od zera, żeby nie wprowadzać zamieszania ze
stanami nieustalonymi na starcie.

To chyba rzeczywiście "byle" symulatora. Zrób doświadczenie, zdziwisz
się Smile
Ja zrobiłem. Oscyloskop, dioda, żarówka. Bocznik na pierwotnym do
pomiaru prądu na przewodzie neutralnym. Pięknie widać nasycenie w
martwej połówce.

Nasycenie, czyli co ?

Teoretycznie nie powinno miec wplywu.
Bardziej praktycznie - nie wiem, z tymi wszytkimi indukcyjnosciami
rozproszenia, moze i tam jakies niesymetrie sa.

Czysto praktycznie - jak pisalem, jednopolowkowe prostowniki to byla
norma przez pare dekad ...

Quote:
Kiedyś wyjaśniał to niejaki kilokitu (małą literą), swoją drogą
też
ciekawa postać.
Mam sklerozę Sad
Dziwne, że nie pamiętasz. Włączałeś się do dyskusji. Wymieniliście
nawet parę "uprzejmości". Ale to on miał rację.

I dziwisz sie ? Ja tez bym szybko zapomnial paru kretynow i ich
bzdury.

No chyba, zeby sie okazalo, ze oni maja racje :-)

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Wed Jun 10, 2015 11:18 am   



Hello Paweł,

Wednesday, June 10, 2015, 12:19:37 PM, you wrote:

Quote:
Nowoczesne transformatory sieciowe są dosyć wysilone i bardzo nie
lubią składowej stałej prądu magnesowania. Jak dasz na wyjściu
prostowanie jednopołówkowe, to moc musisz zredukować gdzieś cztery
razy w stosunku do nominalnej. Jak prostowanie jest normalne, to nie
ma się czym przejmować.
I to z powodu nasycania przez skladowa DC pradu po stronie wtornej ?
Bo wydaje mi sie, ze transformator jest na to odporny.
Nie jest. Jeśli pobierasz jednopołówkowo prąd bliski nominalnemu to
rdzeń wchodzi w nasycenie
Nieprawda - nie ma żadnego nasycenia.
i transformator w "martwej" połówce pobiera z sieci prąd większy niż
w "roboczej" połówce.
Nieprawda. Wrzuć to sobie do byle symulatora - zdziwisz się. Tylko nie
startuj z napięciem od zera, żeby nie wprowadzać zamieszania ze
stanami nieustalonymi na starcie.
To chyba rzeczywiście "byle" symulatora. Zrób doświadczenie,

Nie muszę robić doświadczenia - zawodowo projektuję transformatory.
Takie doświadczenia z transformatorami robiłem 40 lat temu.

Quote:
zdziwisz się Smile
Ja zrobiłem. Oscyloskop, dioda, żarówka. Bocznik na pierwotnym do
pomiaru prądu na przewodzie neutralnym. Pięknie widać nasycenie w
martwej połówce.

Po raz kolejny - nie ma żadnego nasycenia. Miałbyś nasycenie, gdybyś
próbował pierwotne zasilić z napięcie wyprostowanego jednopołówkowo.
Obciążenie uzwojenia wtórnego prostownikiem jednopołówkowym obciąża
jedynie zwiększonym prądem skutecznym.

Quote:
Kiedyś wyjaśniał to niejaki kilokitu (małą literą), swoją drogą też
ciekawa postać.
Mam sklerozę Sad
Dziwne, że nie pamiętasz.

Stary jestem, napisałem jakieś 100 tysięcy postów przez te 25 lat w
usenet'cie i jeszcze trochę wcześniej w FidoNet, brałem udział w
tysiącach flame'ów, wiele sam sprowokowałem. Mam prawo nie pamiętać.

Quote:
Włączałeś się do dyskusji. Wymieniliście nawet
parę "uprzejmości". Ale to on miał rację.

Nie jestem w stanie potwierdzić czy zaprzeczyć.


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)