Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
ToMasz
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:10 pm
witam
dzisiaj dostałem pytanie typu "panie Tomku dlaczego mi wywala różnicówkę
po 10 minutach". Nie potrafię odpowiedzieć, więc pytam Was
Do mieszkania wchodzą 2 kable. faza i zero. W mieszkaniu jest nowa
instalacja na 3 kablach. żółto zielone przewody ze wszystkich gniazdek
jest połączone razem blisko różnicówki i podpięte do neutralnego.
Do mieszkania kupiono z lombardu ładną kuchenkę, która ma gazowe palniki
a piekarnik elektryczny. kuchenka po włączeniu wtyczki do gniazdka, po
paru minutach wywala różnicówkę.
Czy macie jakieś pomysły? Mogę tam pojechać, coś zdiagnozować, ale
wolałbym nie jechać "na marne".
ToMasz
Robert WaĹkowski
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:16 pm
W dniu 2020-04-23 o 21:10, ToMasz pisze:
Quote:
ale wolałbym nie jechać "na marne".
Jak wszystko odłączone co jest w chacie też wywala?
Jeżeli nie, to włączyć połowę urządzeń. Ja wywali to odłączyć połowę jak
nie wywali to podłączyć połowę z połowy.

Itd..
Robert
EdiM
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:23 pm
W dniu 23.04.2020 o 21:10, ToMasz pisze:
Quote:
witam
dzisiaj dostałem pytanie typu "panie Tomku dlaczego mi wywala różnicówkę
po 10 minutach". Nie potrafię odpowiedzieć, więc pytam Was
Do mieszkania wchodzą 2 kable. faza i zero. W mieszkaniu jest nowa
instalacja na 3 kablach. żółto zielone przewody ze wszystkich gniazdek
jest połączone razem blisko różnicówki i podpięte do neutralnego.
Do mieszkania kupiono z lombardu ładną kuchenkę, która ma gazowe palniki
a piekarnik elektryczny. kuchenka po włączeniu wtyczki do gniazdka, po
paru minutach wywala różnicówkę.
Czy macie jakieś pomysły? Mogę tam pojechać, coś zdiagnozować, ale
wolałbym nie jechać "na marne".
Witaj
Wygląda na złe podłączenie różnicówki. Przewód PE za różnicówką, zamiast
przed.
Rura gazowa jest uziemiona i włączając wtyczkę uziemiasz dodatkowo
przewód N za różnicówką...
Pozdrawiam
EdiM
t-1
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:31 pm
W dniu 2020-04-23 o 21:16, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 2020-04-23 o 21:10, ToMasz pisze:
ale wolałbym nie jechać "na marne".
Jak wszystko odłączone co jest w chacie też wywala?
Jeżeli nie, to włączyć połowę urządzeń. Ja wywali to odłączyć połowę jak
nie wywali to podłączyć połowę z połowy.

Itd..
Robert
Przecież napisał, że wywala kuchenka z lombardu.
Widać ktoś zastawił, bo wywalała różnicówkę.
..
Uzytkownik
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:32 pm
W dniu 2020-04-23 o 21:10, ToMasz pisze:
Quote:
witam
dzisiaj dostałem pytanie typu "panie Tomku dlaczego mi wywala
różnicówkę po 10 minutach". Nie potrafię odpowiedzieć, więc pytam Was
Do mieszkania wchodzą 2 kable. faza i zero. W mieszkaniu jest nowa
instalacja na 3 kablach. żółto zielone przewody ze wszystkich gniazdek
jest połączone razem blisko różnicówki i podpięte do neutralnego.
Do mieszkania kupiono z lombardu ładną kuchenkę, która ma gazowe
palniki a piekarnik elektryczny. kuchenka po włączeniu wtyczki do
gniazdka, po paru minutach wywala różnicówkę.
Czy macie jakieś pomysły? Mogę tam pojechać, coś zdiagnozować, ale
wolałbym nie jechać "na marne".
ToMasz
Jeżeli pytasz o takie sprawy na grupach, a do tego używasz
nieprawidłowego nazewnictwa to znaczy, że się na tym kompletnie nie
znasz. Skoro się nie znasz to się nie tykaj, bo z prądem nie ma żartów.
Poza tym żeby cokolwiek zdiagnozować to trzeba mieć czym.
PeJot
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:34 pm
W dniu 2020-04-23 o 21:10, ToMasz pisze:
Quote:
witam
dzisiaj dostałem pytanie typu "panie Tomku dlaczego mi wywala różnicówkę
po 10 minutach". Nie potrafię odpowiedzieć, więc pytam Was
Do mieszkania wchodzą 2 kable. faza i zero. W mieszkaniu jest nowa
instalacja na 3 kablach. żółto zielone przewody ze wszystkich gniazdek
jest połączone razem blisko różnicówki i podpięte do neutralnego.
Do mieszkania kupiono z lombardu ładną kuchenkę, która ma gazowe palniki
a piekarnik elektryczny. kuchenka po włączeniu wtyczki do gniazdka, po
paru minutach wywala różnicówkę.
Czy macie jakieś pomysły?
Specjalny obwód pod kuchenkę, z osobnym RCD.
Quote:
Mogę tam pojechać, coś zdiagnozować, ale
wolałbym nie jechać "na marne".
Można sprawdzić rzeczywiste parametry RCD, albo upływ wnoszony przez
poszczególne obwody, ale do tego trzeba mieć sprzęt.
--
P. Jankisz
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na wiecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Robert WaĹkowski
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:48 pm
W dniu 2020-04-23 o 21:31, t-1 pisze:
Quote:
Przecież napisał, że wywala kuchenka z lombardu.
Upssss... :-(
Robert
stary grzyb
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:48 pm
Quote:
Wygląda na złe podłączenie różnicówki. Przewód PE za różnicówką, zamiast
przed.
Rura gazowa jest uziemiona i włączając wtyczkę uziemiasz dodatkowo
przewód N za różnicówką...
Ale wtedy powinno wywalać raczej od razu, a nie po 10 minutach.
t-1
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:56 pm
W dniu 2020-04-23 o 21:23, EdiM pisze:
Quote:
Witaj
Wygląda na złe podłączenie różnicówki. Przewód PE za różnicówką, zamiast
przed.
Rura gazowa jest uziemiona i włączając wtyczkę uziemiasz dodatkowo
przewód N za różnicówką...
Pozdrawiam
EdiM
Trudno sobie wyobrazić, ze skoro instalacja 3-przewodowa PE jest
rozdzielony za różnicówką.
Ale faktycznie, wszystko możliwe dla budowlańców, traktujących elektrykę
jako dodatek do układania glazury.
Marek
Guest
Thu Apr 23, 2020 7:59 pm
On Thu, 23 Apr 2020 21:48:16 +0200, stary grzyb <starygrzyb@onet.pl>
wrote:
Quote:
Ale wtedy powinno wywalać raczej od razu, a nie po 10 minutach.
Pracy kuchenki czy podłączenia jej do gniazdka ale bez włączania?
--
Marek
EdiM
Guest
Thu Apr 23, 2020 8:01 pm
W dniu 23.04.2020 o 21:48, stary grzyb pisze:
Quote:
Wygląda na złe podłączenie różnicówki. Przewód PE za różnicówką, zamiast
przed.
Rura gazowa jest uziemiona i włączając wtyczkę uziemiasz dodatkowo
przewód N za różnicówką...
Ale wtedy powinno wywalać raczej od razu, a nie po 10 minutach.
Niekoniecznie. To może mieć związek z obciążeniem w innych obwodach.
Druga możliwość to jakiś upływ w kuchence. Mając miernik izolacji łatwo
pomierzyć. Można próbować też inaczej zmierzyć upływ używając
amperomierza...
Można tez spróbować podłączyć wtyczkę od kuchenki odwrotnie, w sensie
zamienić L z N. I wtedy zaobserwować co się dzieje. Czy wybija szybciej,
czy wcale. Jeśli inaczej niż przedtem to prawie na pewno jakiś
upływ/przebicie.
Można tez podłączyć samo PE z gniazdka do kuchenki. Jeśli z czasem
wybija, to patrz pierwotna diagnoza.
Pozdrawiam
EdiM
t-1
Guest
Thu Apr 23, 2020 8:10 pm
W dniu 2020-04-23 o 21:48, stary grzyb pisze:
Quote:
Wygląda na złe podłączenie różnicówki. Przewód PE za różnicówką, zamiast
przed.
Rura gazowa jest uziemiona i włączając wtyczkę uziemiasz dodatkowo
przewód N za różnicówką...
Ale wtedy powinno wywalać raczej od razu, a nie po 10 minutach.
Może wywalać jak się rozgrzeje.
Niektóre izolatory przewodzą prąd gdy maja wysoką temperaturę.
Na przykład szkło.
Baczek
Guest
Thu Apr 23, 2020 8:15 pm
W dniu 23.04.2020 o 22:10, t-1 pis
[...]
Quote:
Niektóre izolatory przewodzą prąd gdy maja wysoką temperaturę.
Na przykład szkło.
Jaką temperaturę musi osiągnąć szkło, aby stać się przewodnikiem?
t-1
Guest
Thu Apr 23, 2020 8:59 pm
W dniu 2020-04-23 o 22:15, Baczek pisze:
Quote:
W dniu 23.04.2020 o 22:10, t-1 pis
[...]
Niektóre izolatory przewodzą prąd gdy maja wysoką temperaturę.
Na przykład szkło.
Jaką temperaturę musi osiągnąć szkło, aby stać się przewodnikiem?
Przewodnik czy izolator kwestia trochę umowna.
Kwestią jest jaka ma przewodność w danej temperaturze.
W pokojowej jest izolatorom.
Przy kilkuset stopniach już nieźle przewodzi.
tu ogólnie
https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/dlaczego-szklo-przewodzi-prad/
tu dla dociekliwych
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/stud/SzkSp/Wyk_16_przewodnictwo%20jon%20mix.pdf
a tu eksperyment:
https://www.portalnaukowy.edu.pl/index.php/fizykociekawostki/123-czy-szko-moe-przewodzi-prd-elektryczny
collie
Guest
Thu Apr 23, 2020 9:56 pm
W dniu 23.04.2020 o 21:10, ToMasz pisze:
Quote:
dzisiaj dostałem pytanie typu "panie Tomku dlaczego mi wywala różnicówkę po 10
minutach". Nie potrafię odpowiedzieć, więc pytam Was
To tak jakbyś pytał, dlaczego kuchenka "kopie", albo wywala
bezpiecznik po dziesięciu minutach, w instalacjach bez
różnicówki. Powiedz panu kuchennemu, by zawołał fachowca,
bo z gazem i prądem lepiej nie spuszczać się na Tomków.
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next