RTV forum PL | NewsGroups PL

Efektywność uziomu i rezystancja N po przerwaniu przewodu neutralnego

Uziom

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Efektywność uziomu i rezystancja N po przerwaniu przewodu neutralnego

Goto page 1, 2, 3  Next

Robert Wańkowski
Guest

Fri Apr 19, 2024 1:12 am   



Czy tak działa elektrycznie uziom, gdy przerwane zostanie zero?
https://prnt.sc/znfxqhRGlpp2
Czyli prąd płynący przez mnie zależy od napięcia a to od miejsca w
zależności gdzie się ciałem wepnę w dzielnik napięcia zrobiony z uziomu?

Jaka jest rezystancja na drodze N w gnieździe-uziom dom-uziom
trafo/słup-N trafo?
Bo wymagana rezystywność 10 omów*metr nic nie mówi.


Robert

PiteR
Guest

Fri Apr 19, 2024 7:45 am   



in <news:uvs9c3$ksi$9$Robert_W@news.chmurka.net>
user Robert Wańkowski pisze tak:

Quote:
Czy tak działa elektrycznie uziom, gdy przerwane zostanie zero?
https://prnt.sc/znfxqhRGlpp2
Czyli prąd płynący przez mnie zależy od napięcia a to od miejsca w
zależności gdzie się ciałem wepnę w dzielnik napięcia zrobiony z
uziomu?

tak

Nie powinieneś być konkurencyjny dla metali na drodze prądu
najpierw miedź 2.5mm2, potem 16mm2, potem bednarka.
Prąd powinien też wyzwolić bezpiecznik i ukrócić panowanie napięcia.

--
Piter

#kradno ale sie dzielo

Jacek Maciejewski
Guest

Fri Apr 19, 2024 9:37 am   



Dnia Fri, 19 Apr 2024 01:12:01 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):

Quote:
Czy tak działa elektrycznie uziom, gdy przerwane zostanie zero?
https://prnt.sc/znfxqhRGlpp2
Dla mnie ten rysunek jest niezrozumiały. Niektóre elementy nie są

nazwane.


--
Jacek
I hate haters.

Robert Wańkowski
Guest

Fri Apr 19, 2024 11:34 am   



W dniu 19.04.2024 o 07:46, PiteR pisze:
Quote:
in <news:uvs9c3$ksi$9$Robert_W@news.chmurka.net
user Robert Wańkowski pisze tak:

Czy tak działa elektrycznie uziom, gdy przerwane zostanie zero?
https://prnt.sc/znfxqhRGlpp2
Czyli prąd płynący przez mnie zależy od napięcia a to od miejsca w
zależności gdzie się ciałem wepnę w dzielnik napięcia zrobiony z
uziomu?

tak

Nie powinieneś być konkurencyjny dla metali na drodze prądu
najpierw miedź 2.5mm2, potem 16mm2, potem bednarka.
Prąd powinien też wyzwolić bezpiecznik i ukrócić panowanie napięcia.


Chyba ten bardziej odpowiada naturze rzeczy. "Opornik" uziomu domowego
nie ma drugiego wyprowadzenie podłączonego, tylko suwak. Smile
https://prnt.sc/-Vte3KsmO7qj


Robert

Arnold Ziffel
Guest

Fri Apr 19, 2024 4:18 pm   



Robert Wańkowski <robwan@wp.pl> wrote:

Quote:
Czy tak działa elektrycznie uziom, gdy przerwane zostanie zero?

Ciężko mi zrozumieć ten rysunek.

Elektrykiem nie jestem, ale na potrzeby pomiarów uziomu wyobrażam sobie to
tak:

- gdzieś w ziemi jest magiczny, teoretyczny przewodnik o rezystancji zero
- każdy uziom wbity w ziemię ma do tego przewodnika jakąś rezystancję

Wtedy idea pomiarów rezystancji uziomu przy pomocy dwóch dodatkowych
szpilek (puszczasz prąd przez jedną szpilkę i badany uziom, mierzysz
napięcie między drugą szpilką i badanym uziomem) staje się oczywista.

Oczywiście szpilki muszą być od siebie oddalone, musi być kąt rozwarty
między nimi a uziomem, itd., żeby rezystancja między szpilkami nie
zafałszowała pomiaru. Gdzieś jest opisane, jak to poprawnie zrobić.

--
W akademiku w pokoju studenckim trwa impreza. Biesiadnicy
raz po raz wznosza toast:
- Za Edka, żeby zdał!
W pewnej chwili otwieraja się drzwi i wchodzi Edek.
- I co Edek, zdałes?
- Zdałem, tylko jednej nie przyjęli, bo miała obita główkę.

Arnold Ziffel
Guest

Fri Apr 19, 2024 4:21 pm   



Robert Wańkowski <robwan@wp.pl> wrote:

Quote:
Czy tak działa elektrycznie uziom, gdy przerwane zostanie zero?

W tej sytuacji musisz jeszcze uwzględnić, że z trafo idą trzy fazy, a w
domu masz jedną. Coś między tymi pozostałymi dwiema fazami a zerem (teraz
przerwanym) też jest. Dlatego przy przerwaniu zera możesz mieć wyższe
napięcie między fazą a zerem -- druga faza podciąga to zero do siebie
przez rezystancję odbiorników między nią i zerem.

--
Jakie sa roznice pomiedzy studentem, zolnierzem i filozofem, jesli
chodzi o seks?
student - ma czym, ma z kim, nie ma gdzie...
zolnierz - ma czym, ma gdzie, nie ma z kim...
filozof - ma czym, ma gdzie, ma z kim, tylko po co?

Lisciasty
Guest

Fri Apr 19, 2024 6:11 pm   





PiteR
Guest

Fri Apr 19, 2024 6:22 pm   



in <news:uvtdrk$ksj$9$Robert_W@news.chmurka.net>
user Robert Wańkowski pisze tak:

Quote:
W dniu 19.04.2024 o 07:46, PiteR pisze:
in <news:uvs9c3$ksi$9$Robert_W@news.chmurka.net
user Robert Wańkowski pisze tak:

Czy tak działa elektrycznie uziom, gdy przerwane zostanie zero?
https://prnt.sc/znfxqhRGlpp2
Czyli prąd płynący przez mnie zależy od napięcia a to od miejsca
w zależności gdzie się ciałem wepnę w dzielnik napięcia zrobiony
z uziomu?

tak

Nie powinieneś być konkurencyjny dla metali na drodze prądu
najpierw miedź 2.5mm2, potem 16mm2, potem bednarka.
Prąd powinien też wyzwolić bezpiecznik i ukrócić panowanie
napięcia.


Chyba ten bardziej odpowiada naturze rzeczy. "Opornik" uziomu
domowego nie ma drugiego wyprowadzenie podłączonego, tylko suwak.
Smile https://prnt.sc/-Vte3KsmO7qj

Teraz rozkmiń sytuację, że na osiedlu domków ekipa elektryków była
nawalona i wbili uziomy twój i sąsiada na ukos i w ziemi się zetknęły.

Pomimo, że utraciłeś N jesteś podłączony "idealnym" uziemieniem do N
sasiada któremu się nie upaliło :)

Kazdy domek z uziomem poprawia ci rezystancję do N transformatora.


--
Piter

#kradno ale sie dzielo

Arnold Ziffel
Guest

Fri Apr 19, 2024 9:07 pm   



Lisciasty <lisciasty@post.pl> wrote:

Quote:
- gdzieś w ziemi jest magiczny, teoretyczny przewodnik o rezystancji zero
- każdy uziom wbity w ziemię ma do tego przewodnika jakąś rezystancję

Ten magiczny, teoretyczny przewodnik to uziemienie trafoka, z którego
dostajesz 3 fazy i N ?

Nie, on też ma jakąś swoją rezystancję. Ale jeśli ją pominiemy, to możemy
uznać, że tak. Tak to przynajmniej widzę, to jest uproszczenie tylko na
potrzeby zrozumienia przeze mnie idei rezystancji uziemienia.

--
W trakcie egzaminu jeden ze studentow poprosil o otwarcie okna
(upal). Profesor stwiedzil:
- "Okno mozna otwozyc, orlow tu nie ma, nie wyfruna" (wlasnie zlapal
kilku na sciaganiu).
Po egzaminie, gdy juz wszyscy wychodzili, ten sam student spytal:
- "Ooo!?, pan Profesor tez drzwiami?"

Lisciasty
Guest

Fri Apr 19, 2024 11:16 pm   



W dniu 19.04.2024 o 21:07, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Nie, on też ma jakąś swoją rezystancję. Ale jeśli ją pominiemy, to możemy
uznać, że tak. Tak to przynajmniej widzę, to jest uproszczenie tylko na
potrzeby zrozumienia przeze mnie idei rezystancji uziemienia.

No ma, ale bardzo małą. Nie wiem jak teraz bo nie siedzę w temacie, ale
x lat temu przyjmowało się że uziemienie stacji trafo ma mieć wartość
poniżej 1 oma, a zwykle dążyło się do wartości w okolicy 0,7. Czyli
wartość pomijalna zważywszy na wymagania w domach gdzie dopuszcza się
wartość poniżej 10 omów.

L.

Robert Wańkowski
Guest

Sat Apr 20, 2024 7:45 am   



W dniu 19.04.2024 o 23:16, Lisciasty pisze:
Quote:
wartość poniżej 1 oma

oma*m


Robert

Lisciasty
Guest

Sat Apr 20, 2024 10:07 am   



W dniu 20.04.2024 o 08:13, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
oma*m


Robert
No nie, to jest rezystancja uziemienia danego trafoka a nie rezystywność

gruntu. Wiem o czym piszę :>

L.

Robert Wańkowski
Guest

Sun Apr 21, 2024 2:19 pm   



W dniu 20.04.2024 o 10:07, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu 20.04.2024 o 08:13, Robert Wańkowski pisze:
oma*m


Robert
No nie, to jest rezystancja uziemienia danego trafoka a nie rezystywność
gruntu. Wiem o czym piszę :


Ok, to między czym a czym jest ten 1 om czy 10 w domu? Skoro przewód 10
mm2 na 2 om/km?


Robert

Lisciasty
Guest

Sun Apr 21, 2024 2:49 pm   



W dniu 21.04.2024 o 14:19, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
Ok, to między czym a czym jest ten 1 om czy 10 w domu? Skoro przewód 10
mm2 na 2 om/km?

No jak mierzysz w domu to pewnie wypadkowa między uziomem trafoka,
jakimiś uziomami sąsiadów, w przyłączach jak są itp.
A co ma do tego przewód 10mm2? Prund w ziemi idzie przekrojem 1km2 ;)

L.

Robert Wańkowski
Guest

Sun Apr 21, 2024 7:41 pm   



W dniu 21.04.2024 o 14:49, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu 21.04.2024 o 14:19, Robert Wańkowski pisze:
Ok, to między czym a czym jest ten 1 om czy 10 w domu? Skoro przewód 10
mm2 na 2 om/km?

No jak mierzysz w domu to pewnie wypadkowa między uziomem trafoka,
jakimiś uziomami sąsiadów, w przyłączach jak są itp.

No to te rzeczone 0,7 om to jako ciekawostka, a nie parametr. Takim
będzie chyba ta rezystywność.

Quote:
A co ma do tego przewód 10mm2? Prund w ziemi idzie przekrojem 1km2 Wink

No tak.


Robert

Goto page 1, 2, 3  Next