Tue Aug 05, 2014 4:59 pm   



Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka. Akumulator
jest podpięty na stałe do ładowarki, pracuje
w temperaturze pokojowej. Czego można się spodziewać
po akumulatorze za 5, 10, 30 lat?

Pozdrawiam, Piotr

Mario
Guest

Tue Aug 05, 2014 5:17 pm   



W dniu 2014-08-05 18:59, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka. Akumulator
jest podpięty na stałe do ładowarki, pracuje
w temperaturze pokojowej. Czego można się spodziewać
po akumulatorze za 5, 10, 30 lat?

Porządny przemysłowy Wing ESL ma przewidywany czas życia 12 lat przy
temperaturze pokojowej. Ale już przy temperaturze bliskiej 50 C będzie
to tylko 18 miesięcy. Tak więc w podanych warunkach 10 lat powinien
powinien wytrzymać a 30 nie musi. Seria ES ma 5 lat Design Life.

--
pozdrawiam
MD

Jawi
Guest

Tue Aug 05, 2014 5:31 pm   



W dniu 2014-08-05 19:17, Mario pisze:
Quote:
W dniu 2014-08-05 18:59, Piotr Wyderski pisze:
Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka. Akumulator
jest podpięty na stałe do ładowarki, pracuje
w temperaturze pokojowej. Czego można się spodziewać
po akumulatorze za 5, 10, 30 lat?

Porządny przemysłowy Wing ESL ma przewidywany czas życia 12 lat przy
temperaturze pokojowej. Ale już przy temperaturze bliskiej 50 C będzie
to tylko 18 miesięcy. Tak więc w podanych warunkach 10 lat powinien
powinien wytrzymać a 30 nie musi. Seria ES ma 5 lat Design Life.

Ale pytającemu o nie taki aku chodziło Smile bo by pewnie nie pytał tu. Wink

takie aku kosztują ponad chyba 1000pln.
Przynajmniej 95Ah >300 Euro.
Zależy od obciążenia tego aku w chwilach użycia tego podtrzymania. Może
się okazać, że zorientujesz się, że aku do wymiany po 10 latach, a on
wtedy zachował tylko z 10% pojemności.

Jawi
Guest

Tue Aug 05, 2014 5:35 pm   



W dniu 2014-08-05 18:59, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka.
I podejrzewam, że taki cykl akumulatorowi nie posłuży.

Bo masz na myśli zapewne rozruchowy samochodowy?

Piotr Wyderski
Guest

Tue Aug 05, 2014 5:41 pm   



Jawi wrote:

Quote:
Ale pytającemu o nie taki aku chodziło Smile bo by pewnie nie pytał tu. Wink
takie aku kosztują ponad chyba 1000pln.
Przynajmniej 95Ah >300 Euro.

Cena chwilowo nie jest problemem, interesują mnie głównie
zjawiska zachodzące w tak użytkowanym akumulatorze i płynące
z nich wnioski praktyczne. Chcę się dowiedzieć, czego można
oczekiwać długoterminowo po zasilaczu buforowym. Rozwiązanie,
w tym wybór akumulatora, pozostawiam na później. Jeżeli wytrzyma
*naprawdę* długo, to 1kPLN mogę wydać, bo i tak wyjdzie taniej
niż najtańsze akumulatory rozruchowe zmieniane co rok. Generalnie
problem ma być z kategorii "zrób dobrze i zapomnij".

Quote:
Zależy od obciążenia tego aku w chwilach użycia tego podtrzymania.

Maksymalny pobór prądu nie przekroczy 40A krótkotrwale,
w praktyce będzie rzędu 5A. Akumulator ~100Ah wydaje się
być sensowny.

Quote:
Może się okazać, że zorientujesz się, że aku do wymiany po 10 latach,
a on wtedy zachował tylko z 10% pojemności.

Nie wiem, jakie progi ubytku pojemności uważa się za graniczne,
więc załóżmy 50%.

Pozdrawiam, Piotr

Piotr Wyderski
Guest

Tue Aug 05, 2014 5:45 pm   



Jawi wrote:

Quote:
I podejrzewam, że taki cykl akumulatorowi nie posłuży.

Ale nie będzie na niego często narażany, być może nigdy.

Quote:
Bo masz na myśli zapewne rozruchowy samochodowy?

Wstępnie na liście kandydatów prowadzi taki:

http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-100ah-trojan-scs150-marine-dc-p-249.html

Ma też kilka innych zalet (uchwyt i gwintowane przyłącza),
ale nie jestem z nim związany emocjonalnie. ;-)

Pozdrawiam, Piotr

J.F.
Guest

Tue Aug 05, 2014 6:02 pm   



Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości
Quote:
Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka.

To chyba czeste przerwy, bo ja to mam z raz na rok :-)

Quote:
Akumulator
jest podpięty na stałe do ładowarki, pracuje
w temperaturze pokojowej. Czego można się spodziewać
po akumulatorze za 5, 10, 30 lat?

Jak ladowarka rownie porzadna, to 10 lat powinien wytrzymac.

J.

Jacek Maciejewski
Guest

Tue Aug 05, 2014 6:08 pm   



Dnia Tue, 05 Aug 2014 18:59:20 +0200, Piotr Wyderski napisał(a):

Quote:
Czego można się spodziewać
po akumulatorze za 5, 10, 30 lat?

Akumulatory w typowych systemach alarmowych wytrzymuja od kilku do
kilkunastu lat.
--
Jacek

Piotr Wyderski
Guest

Tue Aug 05, 2014 6:09 pm   



J.F. wrote:

Quote:
To chyba czeste przerwy, bo ja to mam z raz na rok Smile

Jesteś pewien? Raz na ~3 miesiące, w godzinach losowych,
ale nie tyle jest ważna częstość, co prawo Murphy'ego:
raz mnie zaskoczyli w połowie golenia, przypadek
"myślałem, że mi oczy pękły" też się raz zdarzył... ;-(

Cóż, w pomieszczeniach o znaczeniu strategicznym podtrzymywanie
musi być, zwłaszcza, że mam tam oświetlenie w pełni na 12V, również
z powodów bezpieczeństwa... :-)

Quote:
Jak ladowarka rownie porzadna, to 10 lat powinien wytrzymac.

To już by było coś...

Pozdrawiam, Piotr

Piotr Wyderski
Guest

Tue Aug 05, 2014 6:10 pm   



Jacek Maciejewski wrote:

Quote:
Akumulatory w typowych systemach alarmowych wytrzymuja od kilku do
kilkunastu lat.

A jakiego rodzaju akumulatorów tam się używa? Zwykłe szczelne ołowiowe?

Pozdrawiam, Piotr

Jacek Maciejewski
Guest

Tue Aug 05, 2014 6:47 pm   



Dnia Tue, 05 Aug 2014 20:10:38 +0200, Piotr Wyderski napisał(a):

Quote:
Jacek Maciejewski wrote:

Akumulatory w typowych systemach alarmowych wytrzymuja od kilku do
kilkunastu lat.

A jakiego rodzaju akumulatorów tam się używa? Zwykłe szczelne ołowiowe?

Tak. Typowa pojemność to 7 Ah.



--
Jacek

Mario
Guest

Tue Aug 05, 2014 6:54 pm   



W dniu 2014-08-05 19:31, Jawi pisze:
Quote:
W dniu 2014-08-05 19:17, Mario pisze:
W dniu 2014-08-05 18:59, Piotr Wyderski pisze:
Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka. Akumulator
jest podpięty na stałe do ładowarki, pracuje
w temperaturze pokojowej. Czego można się spodziewać
po akumulatorze za 5, 10, 30 lat?

Porządny przemysłowy Wing ESL ma przewidywany czas życia 12 lat przy
temperaturze pokojowej. Ale już przy temperaturze bliskiej 50 C będzie
to tylko 18 miesięcy. Tak więc w podanych warunkach 10 lat powinien
powinien wytrzymać a 30 nie musi. Seria ES ma 5 lat Design Life.

Ale pytającemu o nie taki aku chodziło Smile bo by pewnie nie pytał tu. Wink
takie aku kosztują ponad chyba 1000pln.

To jest grupa tylko dla hobbystów interesujących się atmelkami za 3,50?
Jest może jakaś grupa dla akumulatorów za 1000 pln? Bo chyba nie
p.s.inzynieria.
Może spotkał się z tematem przy okazji serwisowania jakiegoś urządzenia.

Quote:
Przynajmniej 95Ah >300 Euro.
Zależy od obciążenia tego aku w chwilach użycia tego podtrzymania.

Słabsze - 5 letnie wytrzymują 350 rozładowań do 9,6 V. Piotr pisał, że
głębszych rozładowań było kilka. Czyli praca float use czy też na
podtrzymaniu. Głównie doładowywanie samorozładowania. Przy zachowaniu
reżimów dotyczących napięcia zasilania powinien wytrzymać ponad 10 lat.
Zwykły może i wytrzyma 10 lat w takich warunkach, a może zdechnie po 5.


--
pozdrawiam
MD

RoMan Mandziejewicz
Guest

Tue Aug 05, 2014 6:59 pm   



Hello Jawi,

Tuesday, August 5, 2014, 7:35:47 PM, you wrote:

Quote:
Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka.
I podejrzewam, że taki cykl akumulatorowi nie posłuży.
Bo masz na myśli zapewne rozruchowy samochodowy?

A niby w samochodzie to jak akumulator jest traktowany? Stale pod
napięciem buforowym. Z rzadka krótkotrwałe, mocne obciążenia, częściej
obciążenia słabe.

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Mario
Guest

Tue Aug 05, 2014 7:58 pm   



W dniu 2014-08-05 20:59, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Jawi,

Tuesday, August 5, 2014, 7:35:47 PM, you wrote:

Przyjmijmy, że pewien system jest podtrzymywany
akumulatorem ołowiowym 12V, dobrej firmy, być może
dostosowanym do głębokiego wyładowania. Przerwy
w zasilaniu zdarzają się rzadko, cykli płytkich
system zaliczy kilkaset, głębokich kilka.
I podejrzewam, że taki cykl akumulatorowi nie posłuży.
Bo masz na myśli zapewne rozruchowy samochodowy?

A niby w samochodzie to jak akumulator jest traktowany? Stale pod
napięciem buforowym. Z rzadka krótkotrwałe, mocne obciążenia, częściej
obciążenia słabe.


Napięcie ładowania w aucie wskazuje na pracę cykliczną.Na podtrzymaniu
napięcie powinno wynosić 13,6 do 13,8 V w temperaturze pokojowej.

--
pozdrawiam
MD

Mario
Guest

Tue Aug 05, 2014 7:59 pm   



W dniu 2014-08-05 21:15, Zachariasz Dorożyński pisze:
Quote:
W dniu wtorek, 5 sierpnia 2014 19:45:40 UTC+2 użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Jawi wrote:



I podejrzewam, że taki cykl akumulatorowi nie posłuży.



Ale nie będzie na niego często narażany, być może nigdy.



Bo masz na myśli zapewne rozruchowy samochodowy?



Wstępnie na liście kandydatów prowadzi taki:



http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-100ah-trojan-scs150-marine-dc-p-249.html



Ma też kilka innych zalet (uchwyt i gwintowane przyłącza),

ale nie jestem z nim związany emocjonalnie. ;-)



Pozdrawiam, Piotr

Według mnie dobry wybór. Do niego potrzebna jest jeszcze dedykowana ładowarka. Taka samochodowa z lidla raczej się nie nadaje.


Wystarczy żeby odcinała ładowanie przy 13,6 V.

--
pozdrawiam