Zainstalowałem ostatnio trójfazową różnicówkę na zasilaniu pewnej
instalacji. No i teraz gdy się uruchomi ręczną szlifierkę (flex), na dwóch
różnych próbowane, to różnicówka wywala. Różne wiertarki ręczne czy nawet
spawarka działają, tylko fleksa nie. No i kto znajdzie racjonalne
wyjaśnienie?
--
Jacek

Waldemar Krzok
Guest

Wed Aug 26, 2009 12:19 pm   



Jacek Maciejewski schrieb:
Quote:
Zainstalowałem ostatnio trójfazową różnicówkę na zasilaniu pewnej
instalacji. No i teraz gdy się uruchomi ręczną szlifierkę (flex), na dwóch
różnych próbowane, to różnicówka wywala. Różne wiertarki ręczne czy nawet
spawarka działają, tylko fleksa nie. No i kto znajdzie racjonalne
wyjaśnienie?

mają "za dobry" filtr przeciwzakłóceniowy? Flexy trójfazowe czy
jednofazowe? Masz do tego obwodu dużo rzeczy podłączonych? Może flexy to
tylko n+1 urządzenie i dlatego wywala. Miałem tak w domu z monitorami i
komputerami. Dziesiąty komputer (albo monitor) wywalał różnicówkę. Prądy
upływu się sumowały. W takim przypadku musisz rozdzielić obwody na dwie
różnicówki.

Waldek

u
Guest

Wed Aug 26, 2009 12:25 pm   



Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1j5a4qzboyigi$.x1mjf60k7yqv.dlg@40tude.net...

Quote:
spawarka działają, tylko fleksa nie. No i kto znajdzie racjonalne
wyjaśnienie?

Jest cała masa tanich różnicówek dla żarówek.
Inne trzeba dla silników, inne dla falowników. Są droższe.
Być może masz taką "żarówkową" i ogromny kołyszący, prąd rozruchu silnika
nasyca przekładnik ferrantiego wyzwalając ją.

Jacek Maciejewski
Guest

Wed Aug 26, 2009 1:13 pm   



Dnia Wed, 26 Aug 2009 13:19:34 +0200, Waldemar Krzok napisał(a):

Quote:
Dziesiąty komputer (albo monitor) wywalał różnicówkę. Prądy
upływu się sumowały. W takim przypadku musisz rozdzielić obwody na dwie
różnicówki.

Byś miał rację gdyby ta fleksa była wyposażona w 3-żyłowy kabelek
przyłączeniowy. Ale, tak jak wszystkie elektronarzędzia z plastyku ma tylko
2 żyły Smile Więc obecność filtru nie wpływa na prąd różnicowy.
Z ostatniej chwili: Odkurzacz oraz ręczna piła tarczowa też wywalają
różnicówkę. Wspólny mianownik tych urządzeń to silnik komutatorowy o mocy
ok. 1kW lub więcej. Nie muszę chyba przypominać że wszystkie te urządzenia
są zasilane 2 przewodami? (brak przew. ochronnego).
--
Jacek

wchpikus
Guest

Wed Aug 26, 2009 1:41 pm   



Witam!
Dobierz charakterystyke:
B - do zabezpieczenia obwodów, których prądy rozruchowe nie przekraczają
3 krotnie wartości znamionowej, a czas rozruchu nie trwa dłużej niż 5s.
C - do zabezpieczenia obwodów, których prądy rozruchowe nie przekraczają
5 krotnie wartości znamionowej, a czas rozruchu nie trwa dłużej niż 1s.
D - do zabezpieczenia obwodów, których prądy rozruchowe nie przekraczają
10 krotnie wartości znamionowej, a czas rozruchu nie trwa dłużej niż 0,5s.

pozdrawiam

J.F.
Guest

Wed Aug 26, 2009 1:43 pm   



Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w
wiadomości news:1j5a4qzboyigi$.x1mjf60k7yqv.dlg@40tude.net...
Quote:
Zainstalowałem ostatnio trójfazową różnicówkę na zasilaniu pewnej
instalacji. No i teraz gdy się uruchomi ręczną szlifierkę (flex),
na dwóch
różnych próbowane, to różnicówka wywala. Różne wiertarki ręczne
czy nawet
spawarka działają, tylko fleksa nie. No i kto znajdzie racjonalne
wyjaśnienie?

Roznicowka jest 4-ro przewodowa ?

Male przebicie do masy [PE] na flexie ? Spowodowane zakumulowanym w
srodku pylem ?

J.

Jacek Maciejewski
Guest

Wed Aug 26, 2009 2:06 pm   



Dnia Wed, 26 Aug 2009 14:43:20 +0200, J.F. napisał(a):

Quote:
Roznicowka jest 4-ro przewodowa ?
Oczywiście.


Quote:

Male przebicie do masy [PE] na flexie ? Spowodowane zakumulowanym w
srodku pylem ?
Och, pomyśl. Idą do maszyny dwa przewody... No to jak coś od jednego

wypłynie to do drugiego musi wpłynąć, nie? Wszystko jedno czy przez silnik
czy przez jakiś upływ...


--
Jacek

Jacek Maciejewski
Guest

Wed Aug 26, 2009 2:07 pm   



Dnia Wed, 26 Aug 2009 14:41:36 +0200, wchpikus napisał(a):

Quote:
Dobierz charakterystyke:

A co to ma wspólnego z prądem różnicowym?
--
Jacek

wchpikus
Guest

Wed Aug 26, 2009 2:12 pm   



Witam!

Quote:
A co to ma wspólnego z prądem różnicowym?

Nie roznicowym ale przeciazeniowym.
Moze masz zla charakterystyke i za szybko wywala zabezpieczenie
przeciazeniowe.
Pozdrawiam

Jacek Maciejewski
Guest

Wed Aug 26, 2009 2:32 pm   



Dnia Wed, 26 Aug 2009 15:12:14 +0200, wchpikus napisał(a):

Quote:
za szybko wywala zabezpieczenie
przeciazeniowe.

Przecież mi wywala róznicówkę... Smile
--
Jacek

wchpikus
Guest

Wed Aug 26, 2009 2:39 pm   



Witam!

Quote:
Przecież mi wywala róznicówkę... Smile

Roznicowka nie sklada sie tylko z zabezpieczenia roznicowego, ale tez
przeciazeniowego, stad oznaczenie np:

http://www.luven.pl/aparatura-modulowa-wylaczniki-roznicowopradowe-p300,-p312-wylacznik-roznicowonadpradowy-p-312-b-10a30ma-a-o_l_100_710.html


P 312 B 10A/30MA A

POzdrawiam

Jacek Maciejewski
Guest

Wed Aug 26, 2009 2:44 pm   



Dnia Wed, 26 Aug 2009 15:39:56 +0200, wchpikus napisał(a):

Quote:
Przecież mi wywala róznicówkę... :)

Roznicowka nie sklada sie tylko z zabezpieczenia roznicowego, ale tez
przeciazeniowego, stad oznaczenie np:

http://www.luven.pl/aparatura-modulowa-wylaczniki-roznicowopradowe-p300,-p312-wylacznik-roznicowonadpradowy-p-312-b-10a30ma-a-o_l_100_710.html

Moja jest wyłącznie różnicowa. Jest co prawda podany prąd, ale jest to po
prostu prąd maksymalny jaki ona wytrzymuje konstrukcyjbie (cieplnie).
--
Jacek

wchpikus
Guest

Wed Aug 26, 2009 3:04 pm   



Witam!
Czyli masz RCCB tak?
Podaj jakie to zabezpieczenie.

wchpikus
Guest

Wed Aug 26, 2009 3:20 pm   



WItam!
Quote:
Och, pomyśl. Idą do maszyny dwa przewody... No to jak coś od jednego
wypłynie to do drugiego musi wpłynąć, nie? Wszystko jedno czy przez silnik
czy przez jakiś upływ...


Dokladnie.
Albo zabezpieczenie jest uszkodzone (zdarza sie), albo gdzies jest
uplywnosc.
Jesli chcesz dokladnbie sprawdzic, warto pomierzyc.
Jesli nie,wymien na inna.
Pozdrawiam

J.F.
Guest

Wed Aug 26, 2009 3:44 pm   



Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w
wiadomości news:12sw08i8ugh6r$.1c7pwaapazena.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Wed, 26 Aug 2009 14:43:20 +0200, J.F. napisał(a):
Male przebicie do masy [PE] na flexie ? Spowodowane
zakumulowanym w
srodku pylem ?
Och, pomyśl. Idą do maszyny dwa przewody... No to jak coś od
jednego
wypłynie to do drugiego musi wpłynąć, nie? Wszystko jedno czy
przez silnik
czy przez jakiś upływ...

Ok, przyzwyczajony jestem ze ida jednak trzy kable.

Chyba ze .. drobny uplyw naprawde jednak nastapil, ale nie do
plastikowej obudowy tylko do wrzeciona i przez tarcze do cietego
elementu.
Co tniesz i czy jest dobrze uziemione ? :-)


J.