Na wejściu czujki regulatora mam dostarczyć (w celu jego sterowania) prąd
0 -20 mA.
Szukam czegoś co z prądu 230 V i mocy 3 kW (czyli ok. 10-15A) zrobi taki
pożądany prąd 750 razy niższy.
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Byłbym wdzięczny za jakiś link.
janusz_k
Guest
Mon May 25, 2015 8:31 pm
W dniu 2015-05-25 o 21:08, Cavallino pisze:
Quote:
Na wejściu czujki regulatora mam dostarczyć (w celu jego sterowania)
prąd 0 -20 mA.
Szukam czegoś co z prądu 230 V i mocy 3 kW (czyli ok. 10-15A) zrobi taki
pożądany prąd 750 razy niższy.
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Byłbym wdzięczny za jakiś link.
np LEM
http://www.dacpol.eu/pl/przetwornik-pradu-z-zamknieta-petla-sprzezenia-
zwrotnego-cl-2113/product/przetwornik-pradowy_LA-
55-P_LEM?gclid=Cj0KEQjwkIurBRDwoZfi1bGCxocBEiQAmcs-
ejG6LxKidOhR4AoLK1aYnYEzJMVv-VNaLRZtGo1TiisaAqHb8P8HAQ
tu taniej
http://allegro.pl/lem-przetwornik-pradowy-100a-przekladnik-bocznik-i5372246419.html
--
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Tue May 26, 2015 12:04 pm
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości
Quote:
Na wejściu czujki regulatora mam dostarczyć (w celu jego sterowania)
prąd 0 -20 mA.
Szukam czegoś co z prądu 230 V i mocy 3 kW (czyli ok. 10-15A) zrobi
taki pożądany prąd 750 razy niższy.
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Nadawalby sie, ale pewnie te 0-20mA to pradu stalego, a za
przeksztaltnikiem wyjdzie przemienny.
Wyprostowac, wygladzic ...
No i co to za regulator i obiekt, bo IMO - dosc rzadko sie mierzy taki
prad, albo nim zadaje nastawe do regulatora ...
J.
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 26, 2015 12:45 pm
Cavallino wrote:
Quote:
Na wejściu czujki regulatora mam dostarczyć (w celu jego sterowania)
prąd 0 -20 mA.
Szukam czegoś co z prądu 230 V i mocy 3 kW (czyli ok. 10-15A) zrobi taki
pożądany prąd 750 razy niższy.
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Byłbym wdzięczny za jakiś link.
Przekładnik hallotronowy, np. taki:
https://elty.pl/pl/p/Czujnik-WCS1800/1210
Na wyjściu dostaniesz napięcie proporcjonalne do mierzonego prądu
i przesunięte o 2,5V.
Pozdrawiam, Piotr
Cavallino
Guest
Tue May 26, 2015 3:08 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5564616c$0$8388$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości
Na wejściu czujki regulatora mam dostarczyć (w celu jego sterowania) prąd
0 -20 mA.
Szukam czegoś co z prądu 230 V i mocy 3 kW (czyli ok. 10-15A) zrobi taki
pożądany prąd 750 razy niższy.
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Nadawalby sie, ale pewnie te 0-20mA to pradu stalego, a za
przeksztaltnikiem wyjdzie przemienny.
Wyprostowac, wygladzic ...
Czyli musi być jakieś inne urządzenie.
Jakie?
Quote:
No i co to za regulator i obiekt, bo IMO - dosc rzadko sie mierzy taki
prad, albo nim zadaje nastawe do regulatora ...
Regulator taki:
http://www.pamel.pl/sklep/prestashop/pl/jednofazowe/122-regulator-mocy-i-temperatury-prd2u-maks-2-sondy.html
A chodzi o sterowanie poborem prądu w bojlerze w zależności od produkcji
prądu z fotowoltaiki.
Cavallino
Guest
Tue May 26, 2015 3:11 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
grup dyskusyjnych:mk1pu3$te5$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Cavallino wrote:
Na wejściu czujki regulatora mam dostarczyć (w celu jego sterowania)
prąd 0 -20 mA.
Szukam czegoś co z prądu 230 V i mocy 3 kW (czyli ok. 10-15A) zrobi taki
pożądany prąd 750 razy niższy.
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Byłbym wdzięczny za jakiś link.
Przekładnik hallotronowy, np. taki:
https://elty.pl/pl/p/Czujnik-WCS1800/1210
Na wyjściu dostaniesz napięcie proporcjonalne do mierzonego prądu
i przesunięte o 2,5V.
Czyli konkretnie ile w zadanym przypadku?
Bo regulator jest ze sterowaniem prądowym, nie napięciowym.
J.F.
Guest
Tue May 26, 2015 3:44 pm
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mk228u$vd9$1@node2.news.atman.pl...
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
grup
Quote:
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Nadawalby sie, ale pewnie te 0-20mA to pradu stalego, a za
przeksztaltnikiem wyjdzie przemienny.
Wyprostowac, wygladzic ...
Czyli musi być jakieś inne urządzenie. Jakie?
No, wydaje sie, ze mostek prostowniczy i kondensator powinny
wystarczyc, choc dobrze byloby sprawdzic.
Bo czegos takiego to chyba nie chcesz ... kupowac :-)
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=198997
Quote:
Aaa, pamietam, no tak, to musisz prad mierzyc.
Bo ten regulator niby moc reguluje, a zaloze sie, ze pradu ktory
przepuszcza nie mierzy :-)
J.
Cavallino
Guest
Tue May 26, 2015 4:28 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:556494f2$0$27519$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mk228u$vd9$1@node2.news.atman.pl...
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Nadawalby sie, ale pewnie te 0-20mA to pradu stalego, a za
przeksztaltnikiem wyjdzie przemienny.
Wyprostowac, wygladzic ...
Czyli musi być jakieś inne urządzenie. Jakie?
No, wydaje sie, ze mostek prostowniczy i kondensator powinny wystarczyc,
choc dobrze byloby sprawdzic.
No tak, ale to już budowa jakiegoś urządzenia, ja tego nie zrobię - totalnie
nie moja działka.
Wolałbym gotowca.
Quote:
Nie chcę bo cena nie ta, poza tym to chyba nie jest do mierzenia DC.
Quote:
Przede wszystkim reguluje na podstawie danych, które trzeba mu dostarczyć.
Piotr Wyderski
Guest
Tue May 26, 2015 4:30 pm
Cavallino wrote:
Quote:
Czyli konkretnie ile w zadanym przypadku?
Datasheet nie jest tajny. 60mV/A przy jednokrotnym przeprowadzeniu
przewodu przez rdzeń i proporcjonalnie więcej przy "cewce".
Quote:
Bo regulator jest ze sterowaniem prądowym, nie napięciowym.
No ale zamiana 2,5V+U(I) na potrzebny prąd to już chyba trudna nie jest?
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Tue May 26, 2015 4:35 pm
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
grup
Quote:
Ale Ty chyba chcesz mierzyc AC ?
Jesli naprawde chcesz mierzyc DC (prad prosto z paneli ?) to zaden
transformatorowy przekladnik, tylko hallotronowy.
J.
Cavallino
Guest
Tue May 26, 2015 5:50 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
grup dyskusyjnych:mk272n$bp8$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Cavallino wrote:
Czyli konkretnie ile w zadanym przypadku?
Datasheet nie jest tajny. 60mV/A przy jednokrotnym przeprowadzeniu
przewodu przez rdzeń i proporcjonalnie więcej przy "cewce".
Bo regulator jest ze sterowaniem prądowym, nie napięciowym.
No ale zamiana 2,5V+U(I) na potrzebny prąd to już chyba trudna nie jest?
Dla mnie to czarna magia, więc jeśli można jaśniej (w sensie jakim
urządzeniem) to bym poprosił.
Cavallino
Guest
Tue May 26, 2015 5:52 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5564a0e3$0$27517$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
Bo czegos takiego to chyba nie chcesz ... kupowac
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=198997
Nie chcę bo cena nie ta, poza tym to chyba nie jest do mierzenia DC.
Ale Ty chyba chcesz mierzyc AC ?
Nie, no racja, mierzyć będę za inwerterem.
Tylko ta cena.
BTW: czy z czegoś takiego:
http://nettigo.pl/products/bezinwazyjny-czujnik-natezenia-pradu-ac-max-100a
da się coś zrobić?
J.F.
Guest
Wed May 27, 2015 4:08 pm
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mk2btf$9bt$1@node2.news.atman.pl...
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
grup
Quote:
To jest dokladnie to samo co "zwykly przekladnik", taki transformator,
tylko niepotrzebnie takie drogie.
Nadal trzeba wyprostowac i wygladzic ... zakladajac, ze to wystarczy i
nie potrzebujesz jakiegos ambitniejszego przeliczenia sygnalu.
J..
Cavallino
Guest
Wed May 27, 2015 6:40 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5565ebfb$0$2206$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:mk2btf$9bt$1@node2.news.atman.pl...
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
Bo czegos takiego to chyba nie chcesz ... kupowac
http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=198997
Nie chcę bo cena nie ta, poza tym to chyba nie jest do mierzenia DC.
Ale Ty chyba chcesz mierzyc AC ?
Nie, no racja, mierzyć będę za inwerterem.
BTW: czy z czegoś takiego:
http://nettigo.pl/products/bezinwazyjny-czujnik-natezenia-pradu-ac-max-100a
da się coś zrobić?
To jest dokladnie to samo co "zwykly przekladnik", taki transformator,
tylko niepotrzebnie takie drogie.
Nie to samo, bo nie znalazłem innego przekładnika, który by mi zapewnił prąd
o odpowiednich wartościach w mA.
Ten to robi.
I jest tańszy niż przekładniki na szynę.
Quote:
Nadal trzeba wyprostowac i wygladzic ...
Zdaję sobie sprawę.
Pytanie - czym najprościej, żeby nie trzeba było lutować?
Zachariasz Dorożyński
Guest
Fri May 29, 2015 2:18 am
W dniu wtorek, 26 maja 2015 17:08:16 UTC+2 użytkownik Cavallino napisał:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5564616c$0$8388$65785112@news.neostrada.pl...
Użytkownik "Cavallino" napisał w wiadomości
Na wejściu czujki regulatora mam dostarczyć (w celu jego sterowania) prąd
0 -20 mA.
Szukam czegoś co z prądu 230 V i mocy 3 kW (czyli ok. 10-15A) zrobi taki
pożądany prąd 750 razy niższy.
Czy jakiś przekładnik by się do tego nadawał?
Nadawalby sie, ale pewnie te 0-20mA to pradu stalego, a za
przeksztaltnikiem wyjdzie przemienny.
Wyprostowac, wygladzic ...
Czyli musi być jakieś inne urządzenie.
Jakie?
No i co to za regulator i obiekt, bo IMO - dosc rzadko sie mierzy taki
prad, albo nim zadaje nastawe do regulatora ...
Regulator taki:
http://www.pamel.pl/sklep/prestashop/pl/jednofazowe/122-regulator-mocy-i-temperatury-prd2u-maks-2-sondy.html
A chodzi o sterowanie poborem prądu w bojlerze w zależności od produkcji
prądu z fotowoltaiki.
Masz coś co robi z prądu stałego jaki dają panele prąd przemienny 50Hz taki jak jest w gniazdju?