Goto page 1, 2, 3 Next
Arnold Ziffel
Guest
Sun Apr 06, 2025 6:00 pm
Cze,
Przerabiam troch elektryk w domu. Jeden z pomysów jest taki, eby
wcza lampy, gdy otworz drzwi, i wycza, gdy je zamkn. wiato ma
si take wcza pstryczkiem do wiata, poczonym równolegle z tym
wycznikiem (nie potrzebuj WYCZANIA wiata pstryczkiem przy otwartych
drzwiach).
Dlatego potrzebuj czego, co:
- wejdzie na szyn DIN, najlepiej rozmiaru 1 DIN
- pozwoli podczy kontaktron (NO, NC, dobior wg potrzeb)
- zasili ten kontaktron bezpiecznym napiciem
- jak wykryje, e kontaktron zmieni stan (drzwi si otworzyy), zaczy
zasilanie
- jak wykryje, e drzwi si zamkny, odczy zasilanie
- nie bdzie mu przeszkadzao, e wejcie moe by zwarte z wyjciem
(zrobione obejcie) przez zewntrzny wycznik
Czyli chyba potrzebuj czego takiego jak automat schodowy, ale bez
automatu

No i z separacj galwaniczn kontaktronu od sieci (nie sdz
ebym znalaz kontaktron bezpieczny przy 230 V). Nie chc, eby wiato
wyczao si z opónieniem po zamkniciu drzwi (jak w automacie
schodowym), ma wycza si od razu.
Istnieje co takiego czy trzeba samemu wyrzebi z zasilacza i przekanika
(i nie zmieci si w 1 DIN)?
A, adnego wifi ani innych smart funkcji. To nie ma by smart, to ma by
proste i wrcz gupie.
--
Amerykaski kosmonauta zwierza si koledze:
-Wstyd mi si przyzna, ale nie wiem jak dziaaj silniki odrzutowe w
naszej rakiecie.
-Naprawd nie wiesz? To bardzo proste! Wkadasz kluczyk do stacyjki,
przekrcasz w prawo i silniki same zaczynaj odpala!
Mirek
Guest
Sun Apr 06, 2025 6:24 pm
On 6.04.2025 18:00, Arnold Ziffel wrote:
Quote:
Istnieje coś takiego czy trzeba samemu wyrzeźbić z zasilacza i przekaźnika
(i nie zmieścić się w 1 DIN)?
Ale ty chyba potrzebujesz przekaźnika czasowego - jakoś nie wyobrażam
sobie żeby światło świeciło się tylko wtedy jak są otwarte drzwi.
Ewentualnie na upartego przekaźnik bistabilny jeśli to jest
pomieszczenie ślepe z jednymi drzwiami.
Tak czy inaczej nie przypominam sobie czegoś takiego z wejściem
niskonapięciowym dla styków.
Potrzebny będzie zasilacz - 1moduł i przekaźnik - są na 1/3modułu.
Ewentualnie zamiast kontaktronu krańcówka przemysłowa i wtedy 230V.
--
Mirek
Arnold Ziffel
Guest
Sun Apr 06, 2025 6:56 pm
Mirek <mirek@null.dev> wrote:
Quote:
Ale ty chyba potrzebujesz przekanika czasowego - jako nie wyobraam
sobie eby wiato wiecio si tylko wtedy jak s otwarte drzwi.
No nie, tak ma by. S koty, chc widzie czy koty nie uciekaj jak
wchodz do mieszkania. Jak zamkn drzwi to ju moe by ciemno. Jak bdzie
dla mnie za ciemno do zdjcia butów to sobie zapal pstryczkiem (bd dwa
po obu stronach przedpokoju, poczone "schodowo").
Quote:
Ewentualnie na upartego przekanik bistabilny jeli to jest
pomieszczenie lepe z jednymi drzwiami.
To drzwi wejciowe, ale eby byo ciekawiej s dwie pary (otwierasz drzwi,
a tam drzwi). Chodzi mi o te drzwi wewntrzne.
Quote:
Tak czy inaczej nie przypominam sobie czego takiego z wejciem
niskonapiciowym dla styków.
Potrzebny bdzie zasilacz - 1modu i przekanik - s na 1/3moduu.
Ewentualnie zamiast kontaktronu kracówka przemysowa i wtedy 230V.
Kracówka to jest jaki pomys, tylko te drzwi otwieraj si do wewntrz,
wic kracówka musiaaby by na zewntrz (midzy drzwiami a drzwiami),
wic trzeba byoby wierci, eby przepuci przewody. Chc wierci jak
najmniej.
Z drugiej strony majc tak kracówk mógbym zrezygnowa z moduów w
rozdzielnicy i da kracówk równolegle do wyczników -- jeli da rad
zasili dwa-trzy (nie wiem jeszcze ile zao) panele LED 24 W (nie wiem
tylko jak wyglda ich prd udarowy przy wczaniu, tam jest jaka
przetwornica)... jak te kracówki maj obcialno prdow? Maj w ogóle
jak sensown?
--
- Witaj bezpatny lekarzu.
- Witaj nieuleczalnie chory pacjencie.
Mirek
Guest
Sun Apr 06, 2025 7:24 pm
On 6.04.2025 18:56, Arnold Ziffel wrote:
Quote:
Krańcówka to jest jakiś pomysł, tylko te drzwi otwierają się do wewnątrz,
Można to zrobić na 10 sposobów, np. krańcówkę mocujesz do drzwi a dynks
krańcówki opiera się o framugę. Albo są krańcówki z krzywką - dźwignię
sobie możesz kręcić do woli.
https://allegro.pl/oferta/krancowka-polski-wylacznik-krancowy-z-rolka-wk-08-9513412645
Quote:
przetwornica)... jaką te krańcówki mają obciążalność prądową? Mają w ogóle
jakąś sensowną?
Bez problemu. Nawet najmniejsze mają kilka A.
--
Mirek
Mirek
Guest
Sun Apr 06, 2025 7:45 pm
On 6.04.2025 18:56, Arnold Ziffel wrote:
Quote:
Jak będzie
dla mnie za ciemno do zdjęcia butów to sobie zapalę pstryczkiem (będą dwa
po obu stronach przedpokoju, połączone "schodowo").
A no to tutaj już bez przekaźnika się nie obejdziesz.
Schodowy uruchamia przekaźnik, krańcówka równolegle do styków
przekaźnika włącza zawsze światło.
Można oczywiście krańcówkę z dwoma parami zestyków wpiąć jako krzyżowy,
ale wtedy jeśli będzie zapalone światło to otwarte drzwi będą gasić -
bez sensu.
--
Mirek
heby
Guest
Sun Apr 06, 2025 8:57 pm
On 06/04/2025 18:00, Arnold Ziffel wrote:
Quote:
Istnieje coś takiego czy trzeba samemu wyrzeźbić z zasilacza i przekaźnika
Paaanie, to się teraz szyje z 32 bitowych ARMów z magabajtami flasha.
Całkiem serio, nie chcesz sobie wstawić tam jakiegoś programowalnego
cusia, który będzie na tyle elastyczny, że zobisz sobie co chcesz?
Sonoff mini ma możliwość wejscia w 1DIN po wydrukowaniu własnej ramki.
Separacja galwaniczna to inna sprawa, ale są też sensory otwarcia drzwi
bezprzewodowe sonoff (działają jednak na innych CPU niż reszta, nie mamu
tutaj doświadczenia). Są też bardzo tanie sensory na 433MHz, btw, ale to
inny poziom dziargania.
Nie namiawiam ani nawet nie twierdze, że tak by było lepiej, oferuję
tylko inne spojrzenie na problem, może bardziej rozwojowe.
PS. Sonoff mini ma możliwośc wpięcia normalnego przycisku klawiszowego
co wypełnia chyba wszystkie punkty. Jak sie nie boisz chińskich chmur to
rozwiązanie jest praktycznie w kwocie 70zł. Bez chmur znacznie więcej pracy.
PeJot
Guest
Sun Apr 06, 2025 9:07 pm
W dniu 06.04.2025 o 18:00, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Cześć,
Przerabiam trochę elektrykę w domu. Jeden z pomysłów jest taki, żeby
włączać lampy, gdy otworzę drzwi, i wyłączać, gdy je zamknę. Światło ma
się także włączać pstryczkiem do światła, połączonym równolegle z tym
wyłącznikiem (nie potrzebuję WYŁĄCZANIA światła pstryczkiem przy otwartych
drzwiach).
Dlatego potrzebuję czegoś, co:
- wejdzie na szynę DIN, najlepiej rozmiaru 1 DIN
- pozwoli podłączyć kontaktron (NO, NC, dobiorę wg potrzeb)
- zasili ten kontaktron bezpiecznym napięciem
- jak wykryje, że kontaktron zmienił stan (drzwi się otworzyły), załączy
zasilanie
- jak wykryje, że drzwi się zamknęły, odłączy zasilanie
- nie będzie mu przeszkadzało, że wejście może być zwarte z wyjściem
(zrobione obejście) przez zewnętrzny wyłącznik
Czyli chyba potrzebuję czegoś takiego jak automat schodowy, ale bez
automatu

No i z separacją galwaniczną kontaktronu od sieci (nie sądzę
żebym znalazł kontaktron bezpieczny przy 230 V). Nie chcę, żeby światło
wyłączało się z opóźnieniem po zamknięciu drzwi (jak w automacie
schodowym), ma wyłączać się od razu.
Istnieje coś takiego czy trzeba samemu wyrzeźbić z zasilacza i przekaźnika
(i nie zmieścić się w 1 DIN)?
Z grubsza potrzebujesz czegoś, co się nazywa stycznik modułowy
bistabilny. Mieści się w 1 DIN. Sterować można to krańcówkami
poruszanymi przez drzwi, mogą być kontaktrony.
Quote:
A, żadnego wifi ani innych smart funkcji. To nie ma być smart, to ma być
proste i wręcz głupie.
W sumie to trzeba by jakoś nazwać taki byt. Antysmart ?
Quote:
--
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
Pixel
Guest
Sun Apr 06, 2025 9:51 pm
W dniu 06.04.2025 o 21:07, PeJot pisze:
Quote:
A, żadnego wifi ani innych smart funkcji. To nie ma być smart, to ma być
proste i wręcz głupie.
W sumie to trzeba by jakoś nazwać taki byt. Antysmart ?
Sti-Up-ID-Art

--
Pixel
Arnold Ziffel
Guest
Sun Apr 06, 2025 10:59 pm
Mirek <mirek@null.dev> wrote:
Quote:
Jak bdzie dla mnie za ciemno do zdjcia butów to sobie zapal
pstryczkiem (bd dwa po obu stronach przedpokoju, poczone
"schodowo").
A no to tutaj ju bez przekanika si nie obejdziesz.
Czemu? Wizja jest taka, eby poczy dwa wyczniki schodowe normalnie,
tak jak si je czy -- czyli mam "na wyjciu" (dwóch wyczników) dwa
przewody, zwarte (jak oba schodowe s w jednej pozycji) lub rozwarte (jak
w rónej). I równolegle do tych przewodów kracówka, która bdzie
zwieraa, gdy drzwi si otworz.
--
Jestemy bardzo biedni. ona musiaa sprzeda nerk ebymy mieli co
je w Boe Narodzenie. Jak tak dalej pójdzie bd musia zrezygnowa z
Canal+.
Mirek
Guest
Sun Apr 06, 2025 11:28 pm
On 6.04.2025 22:59, Arnold Ziffel wrote:
Quote:
Czemu? Wizja jest taka, żeby połączyć dwa wyłączniki schodowe normalnie,
tak jak się je łączy -- czyli mam "na wyjściu" (dwóch wyłączników) dwa
przewody, zwarte (jak oba schodowe są w jednej pozycji) lub rozwarte (jak
w różnej). I równolegle do tych przewodów krańcówka, która będzie
zwierała, gdy drzwi się otworzą.
Tak. masz rację. Jakoś w pamięci próbowałem to rozrysować i głupoty mi
wyszły.
--
Mirek
Arnold Ziffel
Guest
Mon Apr 07, 2025 12:03 am
Mirek <mirek@null.dev> wrote:
Quote:
Kracówka to jest jaki pomys, tylko te drzwi otwieraj si do wewntrz,
Mona to zrobi na 10 sposobów, np. kracówk mocujesz do drzwi a dynks
kracówki opiera si o framug.
Tylko wtedy kable bed cigle skrcane, a si ukrc...
Quote:
To jest ta kracówka z krzywk? Jak to by miao dziaa, jakby byo
zaoone na framudze?
Quote:
przetwornica)... jak te kracówki maj obcialno prdow? Maj w
ogóle jak sensown?
Bez problemu. Nawet najmniejsze maj kilka A.
No to idealnie

Tylko jako to mechanicznie zamocowa.
--
Lekarz rozmawia z pacjentem - naogowym palaczem.
- Czy nie moe pan obej si bez papierosów? Czy sprawiaj panu a
tak przyjemno?
- Oczywicie. Ilekro zapal, teciowa wychodzi z pokoju.
Arnold Ziffel
Guest
Mon Apr 07, 2025 12:06 am
heby <heby@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Istnieje co takiego czy trzeba samemu wyrzebi z zasilacza i przekanika
Paaanie, to si teraz szyje z 32 bitowych ARMów z magabajtami flasha.
Cakiem serio, nie chcesz sobie wstawi tam jakiego programowalnego
cusia, który bdzie na tyle elastyczny, e zobisz sobie co chcesz?
Nie, zdecydowanie nie. To ma by proste, bezawaryjne, idiotoodporne. To ma
tylko zapala wiato. Jestem przeciwny komplikowaniu rzeczy prostych.
--
Leci mucha, a tu nagle wpada na drzewo i spada na ziemi. Po chwili
wstaje, otrzepuje si i mówi:
- To se q*.*a polataam...
Arnold Ziffel
Guest
Mon Apr 07, 2025 12:07 am
PeJot <PeJot@nigdzie.pl> wrote:
Quote:
Z grubsza potrzebujesz czego, co si nazywa stycznik moduowy
bistabilny. Mieci si w 1 DIN. Sterowa mona to kracówkami
poruszanymi przez drzwi, mog by kontaktrony.
Stycznik nie potrzebuje zasilania 230 V?
Quote:
A, adnego wifi ani innych smart funkcji. To nie ma by smart, to ma by
proste i wrcz gupie.
W sumie to trzeba by jako nazwa taki byt. Antysmart ?
Po prostu normalny :)
--
W trakcie egzaminu jeden ze studentow poprosil o otwarcie okna
(upal). Profesor stwiedzil:
- "Okno mozna otwozyc, orlow tu nie ma, nie wyfruna" (wlasnie zlapal
kilku na sciaganiu).
Po egzaminie, gdy juz wszyscy wychodzili, ten sam student spytal:
- "Ooo!?, pan Profesor tez drzwiami?"
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Apr 07, 2025 11:04 am
W dniu 07.04.2025 o 00:03, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Mirek <mirek@null.dev> wrote:
Krańcówka to jest jakiś pomysł, tylko te drzwi otwierają się do wewnątrz,
Można to zrobić na 10 sposobów, np. krańcówkę mocujesz do drzwi a dynks
krańcówki opiera się o framugę.
Tylko wtedy kable bedą ciągle skręcane, aż się ukręcą...
Nie będą skręcane. Jeśli zastosujesz odpowiednie przewody będzie
działać. Wiele lat.
P.P.
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Apr 07, 2025 11:17 am
W dniu 06.04.2025 o 21:07, PeJot pisze:
Quote:
W dniu 06.04.2025 o 18:00, Arnold Ziffel pisze:
Cześć,
Przerabiam trochę elektrykę w domu. Jeden z pomysłów jest taki, żeby
włączać lampy, gdy otworzę drzwi, i wyłączać, gdy je zamknę. Światło ma
się także włączać pstryczkiem do światła, połączonym równolegle z tym
wyłącznikiem (nie potrzebuję WYŁĄCZANIA światła pstryczkiem przy
otwartych
drzwiach).
Dlatego potrzebuję czegoś, co:
- wejdzie na szynę DIN, najlepiej rozmiaru 1 DIN
- pozwoli podłączyć kontaktron (NO, NC, dobiorę wg potrzeb)
- zasili ten kontaktron bezpiecznym napięciem
- jak wykryje, że kontaktron zmienił stan (drzwi się otworzyły), załączy
zasilanie
- jak wykryje, że drzwi się zamknęły, odłączy zasilanie
- nie będzie mu przeszkadzało, że wejście może być zwarte z wyjściem
(zrobione obejście) przez zewnętrzny wyłącznik
Czyli chyba potrzebuję czegoś takiego jak automat schodowy, ale bez
automatu

No i z separacją galwaniczną kontaktronu od sieci (nie sądzę
żebym znalazł kontaktron bezpieczny przy 230 V). Nie chcę, żeby światło
wyłączało się z opóźnieniem po zamknięciu drzwi (jak w automacie
schodowym), ma wyłączać się od razu.
Istnieje coś takiego czy trzeba samemu wyrzeźbić z zasilacza i
przekaźnika
(i nie zmieścić się w 1 DIN)?
Z grubsza potrzebujesz czegoś, co się nazywa stycznik modułowy
bistabilny.
Po co. Krańcówka przełączna i zwykły wyłącznik (ewentualnie schodowy).
Po otwarciu drzwi krańcówka włączy światło a wyłącznikiem będzie sobie
włączał kiedy chce.
P.P.
Goto page 1, 2, 3 Next