RTV forum PL | NewsGroups PL

Urządzenie do podtrzymywania wyjścia 220V na 5-10 sek. dla elektromagnesu bramy

Podtrzymanie chwilowego przycisku 220V na 5-10 sekund

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Urządzenie do podtrzymywania wyjścia 220V na 5-10 sek. dla elektromagnesu bramy

Goto page 1, 2, 3, 4  Next

Pszemol
Guest

Thu Mar 27, 2014 12:50 am   



Jest sobie przycisk uruchamiajšcy elektromagnes 220VAC bramy wejœciowej.

Jest jakieœ proste urzšdzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wciœnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?

Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...

Jarosław Sokołowski
Guest

Thu Mar 27, 2014 1:19 am   



Pan Pszemol napisał:

Quote:
Jest sobie przycisk uruchamiający elektromagnes 220VAC bramy wejściowej.

Elektromagnes?! A fe! To nienowoczesne. Trzeba zrobić Półprzewodnikowy
Otwieracz Bramy (bo ja wiem, można na przykład przez dziurę w krzemie
wychodzić).

Quote:
Jest jakieś proste urządzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wciśnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?

Kiedyś w czasie malowania przycisk zafajdał mi się farbą. Działał w
sposób wyżej opisany. Ale nie wiem czy gdzieś sprzedają już zafajdane.

Quote:
Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...

U znajowmych niedawno zamontowali nową bramę w kamienicy. Gdy się od
nich wychodzi, trzeba nadusić przycisk na klatce schodowej, wtedy
można dojść do bramy odległej o jakieś dziesięć metrów -- jest cały
czas odblokowana. Nie sądzę, by ktoś to specjalnie jednostkowo tam
robił. Raczej wygląda mi to na funkcję systemu domofonowego. Zresztą
sam system otwierania bramy też tam jest ciekawy. Nie ma elektomagnesu
AC, który robi "bzzzz" i odchyla jakiś rygiel. Wygląda to tak, jakby
stalowa brama trzymana była przez silny magnes -- przy zamykaniu nie
słychać, by coś się zatrzaskiwało. Podobnie przy otwieraniu nie słychać
nic -- tak, jakby magnes był neutralizowany przez elektromagnes. Sam
zamek jest też nie tam gdzie zwykle, tylko na samej górze trzymetrowych
wrót. I dioda tam jest, co się zapala gdy blokada jest zdjęta.

--
Jarek

Zachariasz Dorożyński
Guest

Thu Mar 27, 2014 2:08 am   



W dniu czwartek, 27 marca 2014 00:50:30 UTC+1 użytkownik Pszemol napisał:
Quote:
Jest sobie przycisk uruchamiający elektromagnes 220VAC bramy wejściowej.



Jest jakieś proste urządzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),

które po wciśnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla

elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk

plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?



Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem

z chwilowym przyciskiem...

W Rosji kupisz. Przycisk ma przyssawkę i można ustawić czas po którym przyssawka puszcza.

Pszemol
Guest

Thu Mar 27, 2014 2:18 am   



"Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> wrote in message
news:slrnlj6rkq.cj6.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Jest jakieś proste urządzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wciśnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?

Kiedyś w czasie malowania przycisk zafajdał mi się farbą. Działał w
sposób wyżej opisany. Ale nie wiem czy gdzieś sprzedają już zafajdane.

L0L!

Quote:
Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...

U znajowmych niedawno zamontowali nową bramę w kamienicy.
Gdy się od nich wychodzi, trzeba nadusić przycisk na klatce schodowej,
wtedy można dojść do bramy odległej o jakieś dziesięć metrów -- jest cały
czas odblokowana. Nie sądzę, by ktoś to specjalnie jednostkowo tam
robił. Raczej wygląda mi to na funkcję systemu domofonowego.

Właśnie o takie zastosowanie chodzi...
Z tym, że nie mają rodzice domofonu...

Trzeba kluczem otworzyć drzwi drewniane, podejść do ogródka
i kluczem Yeti otworzyć bramkę ogrodzenia, która ma również
elektromagetyczny zamek wyzwalany z przycisku za drzwiami,
wewnątrz domu - guzi służy do wpuszczania gości przez bramkę.
Idealnie byłoby usprawnić wychodzenie z domu właśnie przez
dodanie opóźnienia wyłączania przycisku do wpuszczania gości
i używania go dla otwierania bramki ogrodowej dla siebie :-)

Chyba znalazłem coś takiego jakie mi potrzebne:
http://www.crouzet.com/documents/pdf_syrelec/q-timers.pdf
Strona 2 pdfa, "Function C", czyli "delay on break"...
Wersja ze stałym czasem 20 sekund jest dostępna za $21 USD tu:
http://www.digikey.com/product-detail/en/QCS20S220AL/966-1525-ND/3945440
Niestety jest to spore: kostka 5x5cm i ponad 3cm grube Sad
Trzeba będzie wymienić przycisk na coś większego aby się zmieściło.

Nie wiem czy ktoś wie o istnieniu czegoś mniejszego?

Pszemol
Guest

Thu Mar 27, 2014 2:33 am   



"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:lgvp49$fo6$1@dont-email.me...
Quote:
Jest sobie przycisk uruchamiajšcy elektromagnes 220VAC bramy wejœciowej.

Jest jakieœ proste urzšdzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wciœnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?

Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...

Tu znalazłem coœ innego... i nie wiem jak to ma niby działać, ktoœ wie?
http://www.rakuten.com/prod/diversitech-corporation-adb1-adjustable-delay-on-break-timer/262685929.html

Jak to niby ma podtrzymać zasilanie urzšdzenia skoro ma tylko dwa
zaciski i ze schematu na obudowie wynika, że podłšcza się to w szereg
z wyłšcznikiem (przyciskiem). Czego ja tu nie rozumiem?

uzytkownik
Guest

Thu Mar 27, 2014 6:31 am   



W dniu 2014-03-27 02:33, Pszemol pisze:
Quote:
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:lgvp49$fo6$1@dont-email.me...
Jest sobie przycisk uruchamiajšcy elektromagnes 220VAC bramy wejœciowej.

Jest jakieœ proste urzšdzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wciœnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?

Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...

Tu znalazłem coœ innego... i nie wiem jak to ma niby działać, ktoœ wie?
http://www.rakuten.com/prod/diversitech-corporation-adb1-adjustable-delay-on-break-timer/262685929.html


Jak to niby ma podtrzymać zasilanie urzšdzenia skoro ma tylko dwa
zaciski i ze schematu na obudowie wynika, że podłšcza się to w szereg
z wyłšcznikiem (przyciskiem). Czego ja tu nie rozumiem?

To raczej służy do ograniczania czasu zadziałania elektrozaczepu.
Ty natomiast potrzebujesz przekaŸnika czasowego z funkcjš opóŸnionego
wyłšczenia.
Ale istnieje jeszcze inne rozwišzanie o wiele łatwiejsze do wykonania i
tańsze. Można wymienić elektrozaczep na taki z pamięciš.
Działa to w taki sposób, że po naciœnięciu i zwolnieniu przycisku, w
elektrozaczepie przeskakuje specjalna zapadka i jest on otwarty do
czasu, kiedy ktoœ otworzy furtkę i jš ponownie zamknie.

Budyń
Guest

Thu Mar 27, 2014 8:21 am   



Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomoœci
news:lgvp49$fo6$1@dont-email.me...
Quote:
Jest sobie przycisk uruchamiajšcy elektromagnes 220VAC bramy wejœciowej.

Jest jakieœ proste urzšdzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wciœnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?

Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...


do puszki sie nie zmiesci ale cos takiego
http://www.fif.com.pl/produkt/36/528


b.

Robert Wańkowski
Guest

Thu Mar 27, 2014 10:01 am   



"Budyń"
Quote:
do puszki sie nie zmiesci ale cos takiego
http://www.fif.com.pl/produkt/36/528

Ale one potrzebujš zasilania.

RObert

AlexY
Guest

Thu Mar 27, 2014 11:01 am   



Użytkownik Pszemol napisał:
Quote:
"Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> wrote in message
[..]
U znajowmych niedawno zamontowali nową bramę w kamienicy.
Gdy się od nich wychodzi, trzeba nadusić przycisk na klatce schodowej,
wtedy można dojść do bramy odległej o jakieś dziesięć metrów -- jest cały
czas odblokowana. Nie sądzę, by ktoś to specjalnie jednostkowo tam
robił. Raczej wygląda mi to na funkcję systemu domofonowego.

Właśnie o takie zastosowanie chodzi...
Z tym, że nie mają rodzice domofonu...

A może na pilota? Trochę więcej zabawy ale otwieranie bez wyciągania
klucza lub podchodzenia do wlącznika ma swoje zalety.


--
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html

yabba
Guest

Thu Mar 27, 2014 11:06 am   



Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomoœci
news:lgvp49$fo6$1@dont-email.me...
Quote:
Jest sobie przycisk uruchamiajšcy elektromagnes 220VAC bramy wejœciowej.

Jest jakieœ proste urzšdzenie (gotowe, do kupienia nie do robienia),
które po wciœnięciu przycisku podtrzyma obwód zamknięty dla
elektromagnesu na tyle czasu ile użytkownik trzyma przycisk
plus dodatkowe 5-10s dodane po jego puszczeniu?

Najchętniej aby było to małe i można było schować do puszki razem
z chwilowym przyciskiem...

http://www.zamel.pl/pl,48,47,przekaznik_czasowy_pcp04.html

http://www.elektrobock.cz/pl/multifunkcyjny-wy----cznik-czasowy/product.html?id=53

Nie wczytywałem się dokładnie w specyfikację, więc może będziesz potrzebował
inne wersje tych urzšdzeń.

--
Pozdrawiam,

yabba

Jarosław Sokołowski
Guest

Thu Mar 27, 2014 11:06 am   



Pan Pszemol napisał:

Quote:
Jak to niby ma podtrzymać zasilanie urządzenia skoro ma tylko dwa
zaciski i ze schematu na obudowie wynika, że podłącza się to w szereg
z wyłącznikiem (przyciskiem). Czego ja tu nie rozumiem?

Z teoretycznego punktu wiedzenia nie ma w tym niczego nadzwyczajnego.
Taki dwuzaciskowy układ włączony równolegle do rozwartego przycisku
może sobie nałapać do wora tyle prądu, że po zamknięciu włącznika
starczy mu na podtrzymanie jakiegoś przekaźnika przez te 10 sekund.

Przez taki rygiel nie płynie jakoś specjalnie duży prąd, więc (znów
teoretycznie) powierzone zadanie może aproksymować duży kondensator
dołączony do przycisku przez mostek czterodiodziany (aproksymacja
prostokąta krzywą logarytmiczną -- czemu nie). Jak duży, nawet nie
próbuje szacować, nie znając konkretnych wartości prądu. Zresztą
pojemność można tu ekspandować jakimś tranzystorem. Ponadto w tym
akurat przypadku, gdyby w obwodzie wystąpił stały spadek napięcia,
nawet kilkadziesiąt woltów, to i tak zamek będzie bzyczał jak należy.

Wiem, że nie chodziło tu o rozważania teoretycne, tylko wskazanie
gotowej rzeczy do kupienia. Z tych przychodza mi do głowy czasowe
wyłaczniki montowane w łazienkowych wentylatorach, sprawiające,
że te kręcą się jeszcze przez jakiś czas po zgaszeniu światła.
Nie są dwuzaciskowe, ale są niewielkie i zmieszczą się do puszki,
w której schodzą się przewody od przycisku, od zamka i od zasilania.

--
Jarek

Jarosław Sokołowski
Guest

Thu Mar 27, 2014 11:07 am   



Pan AlexY napisał:

Quote:
U znajowmych niedawno zamontowali nową bramę w kamienicy. Gdy się od
nich wychodzi, trzeba nadusić przycisk na klatce schodowej, wtedy można
dojść do bramy odległej o jakieś dziesięć metrów -- jest cały czas
odblokowana. Nie sądzę, by ktoś to specjalnie jednostkowo tam robił.
Raczej wygląda mi to na funkcję systemu domofonowego.

Właśnie o takie zastosowanie chodzi...
Z tym, że nie mają rodzice domofonu...

A może na pilota? Trochę więcej zabawy ale otwieranie bez wyciągania
klucza lub podchodzenia do wlącznika ma swoje zalety.

Głównie ma wady -- trzeba tego pilota nosić (a już najfajniej jak się
go zatrzaśnie w domu).

--
Jarek

Budyń
Guest

Thu Mar 27, 2014 11:18 am   



Użytkownik "Robert Wańkowski" <robwan@wp.pl> napisał w wiadomoœci
news:5333e8e2$0$2230$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
"Budyń"
do puszki sie nie zmiesci ale cos takiego
http://www.fif.com.pl/produkt/36/528

Ale one potrzebujš zasilania.


wydawałoby sie ze układ elektryczny bramki tez potrzebuje :)



b.

Piotr Dmochowski
Guest

Thu Mar 27, 2014 12:11 pm   



W dniu 2014-03-27 01:19, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Wygląda to tak, jakby
stalowa brama trzymana była przez silny magnes -- przy zamykaniu nie
słychać, by coś się zatrzaskiwało. Podobnie przy otwieraniu nie słychać
nic -- tak, jakby magnes był neutralizowany przez elektromagnes.
To byłoby ciekawe - taki pasywny zamek, który bierze prąd tylko jak

trzeba go otworzyć. Idealne rozwiązanie do lochów które są zamknięte na
setki lat. Jeszcze jakby zrobić układ rozpoznawania mowy i sprawdzania
hasła zasilany z fali akustycznej to byłby pełen wypas. I w specyfikacji
- przy podawaniu hasła trzeba dać np. dwie sylaby startu, żeby układ
miał czas się podładować i uruchomić. Ciekawe czy takie zastosowania
miałyby zwolnienie z ROHS Smile
W realu nie jest już tak fajnie.
Szukałem z grubsza w ofertach i są tylko takie normalne elektromagnesy
(lub jak to fachowo się mówi zwory) które działają np. na 12 VDC i biorą
np. ćwierć ampera. Same z siebie nie chcą trzymać, ale za to jak będzie
np. pożar i prądu zabraknie to można bez problemu wyjść.
Ktoś widział takie cudo na magnesach, co działa bez prądu?
--
Pozdrawiam
Piotrek

yabba
Guest

Thu Mar 27, 2014 12:25 pm   



Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnlj6rkq.cj6.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
U znajowmych niedawno zamontowali nową bramę w kamienicy. Gdy się od
nich wychodzi, trzeba nadusić przycisk na klatce schodowej, wtedy
można dojść do bramy odległej o jakieś dziesięć metrów -- jest cały
czas odblokowana. Nie sądzę, by ktoś to specjalnie jednostkowo tam
robił. Raczej wygląda mi to na funkcję systemu domofonowego. Zresztą
sam system otwierania bramy też tam jest ciekawy. Nie ma elektomagnesu
AC, który robi "bzzzz" i odchyla jakiś rygiel. Wygląda to tak, jakby
stalowa brama trzymana była przez silny magnes -- przy zamykaniu nie
słychać, by coś się zatrzaskiwało. Podobnie przy otwieraniu nie słychać
nic -- tak, jakby magnes był neutralizowany przez elektromagnes. Sam
zamek jest też nie tam gdzie zwykle, tylko na samej górze trzymetrowych
wrót. I dioda tam jest, co się zapala gdy blokada jest zdjęta.


Teraz rygle są zasilane DC i nie słychać "bzzzz". Chcociaż są domofony,
które specjalnie zasilają rygiel przez PWM, żeby uzytkownik słyszał
brzęczenie.
To co opisujesz przy bramie, to mi wygląda na zworę elektromagnetyczną,
czyli taki elektromagnes trzymający stalową sztabkę.


--
Pozdrawiam,

yabba