RTV forum PL | NewsGroups PL

Nowoczesne układy scalone do pomiaru mocy i prądu w sieci 230V z interfejsem I2C

Pomiar mocy/pradu 1 faza.

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nowoczesne układy scalone do pomiaru mocy i prądu w sieci 230V z interfejsem I2C

Goto page 1, 2, 3, 4  Next

Sebastian Bialy
Guest

Sun Jan 25, 2009 10:16 pm   



Witam.

Czy są aktualnie "w modzie" układy scalone potrafiące wykonać za mnie
całą brudną robotę pomiaru I/U/P/cos w sieci jednofazowej 230V?
Chciałbym uniknąć liczenia na piechotę i przetwarzania A/C. Z lenistwa
wyobrażam sobie że wpina się to wprost w siec i ma to interfejs I2C Smile
Znajdze się coś takiego w ilościach detalicznych?

EM
Guest

Sun Jan 25, 2009 10:40 pm   



Sebastian Bialy pisze:
Quote:
Witam.

Czy są aktualnie "w modzie" układy scalone potrafiące wykonać za mnie
całą brudną robotę pomiaru I/U/P/cos w sieci jednofazowej 230V?
Chciałbym uniknąć liczenia na piechotę i przetwarzania A/C. Z lenistwa
wyobrażam sobie że wpina się to wprost w siec i ma to interfejs I2C Smile
Znajdze się coś takiego w ilościach detalicznych?

Np.:

http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html
--
Pozdr
EM

Sebastian Bialy
Guest

Sun Jan 25, 2009 10:58 pm   



EM wrote:
Quote:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html

Zerkałem wczoraj w PDFa do ADE7753 (tani, sensowna obudowa, TME).
Niestety opis rejestrów i komunikacji jest mocno skomplikowany i trudno
to nazwać przyjaznym konceptem. Pytam więc też o jakieś alternatywy
jeśli istnieją.

Piotr Curious Gluszenia S
Guest

Sun Jan 25, 2009 11:34 pm   



Sebastian Bialy wrote:

Quote:
Witam.

Czy są aktualnie "w modzie" układy scalone potrafiące wykonać za mnie
całą brudną robotę pomiaru I/U/P/cos w sieci jednofazowej 230V?
Chciałbym uniknąć liczenia na piechotę i przetwarzania A/C. Z lenistwa
wyobrażam sobie że wpina się to wprost w siec i ma to interfejs I2C Smile
Znajdze się coś takiego w ilościach detalicznych?
nie tak dawno zadalem podobne pytanie Smile

mialem nadzieje ze moze beda dostepne jakies domorobki na mikrokontrolerach
(kity , albo nawet same plytki... na mikrokontrolerach ze wzgledu na
uniwersalnosc - wybor protokolu, bezposredniego sterowania np. lcd albo
przekaznikami, etc) , ale nic ciekawego nie znalazlem :(

zdaje sie ze zostaje rzezbic samemu

--

William
Guest

Mon Jan 26, 2009 8:09 am   



Użytkownik "Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:glilba$ice$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Witam.

Czy są aktualnie "w modzie" układy scalone potrafiące wykonać za mnie
całą brudną robotę pomiaru I/U/P/cos w sieci jednofazowej 230V?
Chciałbym uniknąć liczenia na piechotę i przetwarzania A/C. Z lenistwa
wyobrażam sobie że wpina się to wprost w siec i ma to interfejs I2C Smile
Znajdze się coś takiego w ilościach detalicznych?

A potrzebujesz mierzyć I, U, czy tylko moc / energię ?

Lechu
Guest

Mon Jan 26, 2009 9:08 am   



Quote:
Zerkałem wczoraj w PDFa do ADE7753 (tani, sensowna obudowa, TME).
Niestety opis rejestrów i komunikacji jest mocno skomplikowany i trudno to
nazwać przyjaznym konceptem. Pytam więc też o jakieś alternatywy jeśli
istnieją.

Mozna jeszcze zrobic to dosyc prosto i bez skomplikowanych obliczen. Do
pomiaru kata mozna zastosowac dwa ukladziki np. CD4013 i CD4053 (w sieci
widzialem schemat wlasnie na nich) plus jakies komparatory. Wynik na
przetwornik A/C razem z pradem i napieciem. I juz tylko pomnozyc zostalo.
Sam sie zdziwilem jakie to dokladne wyniki daje. Tylko w miare dokladnie
trzeba zrobic wykrywanie przejscia przez zero dla pradu i napiecia.

Pozdr.
Lechu

Sebastian Bialy
Guest

Mon Jan 26, 2009 9:11 am   



William wrote:
Quote:
A potrzebujesz mierzyć I, U, czy tylko moc / energię ?

_Wszystko_. Pełna "analiza sieci".

Sebastian Bialy
Guest

Mon Jan 26, 2009 9:13 am   



Piotr Curious Gluszenia Slawinski wrote:
Quote:
mialem nadzieje ze moze beda dostepne jakies domorobki na mikrokontrolerach

Ja muszę mieć pomiar mocy jako jeden z elementów całkiem złożonego
systemu. Niestety fabryczne urządzenia są bandycko drogie i czasami
zdumiwająco nie działają (już się żaliłem na grupie). Szukam więc
eleganckiego sposobu nie płacenia im za fuszerkę do wbudowania w moją
elektronikę. Kity odpadaja, to ma być integralna część w dodatku
pomykająca w moim protokole.

Sylwester Łazar
Guest

Mon Jan 26, 2009 10:24 am   



http://www.allegro.pl/item534940804_miernik_licznik_zuzycia_energii_watomier
z.html

Koszt: 47 zł+5zł

Interfejs: złącze równoległe. Dane w kodzie wyświetlacza 7-segmentowego,
modulowane przebiegiem ok. 2kHz.

--
--
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB

EM
Guest

Mon Jan 26, 2009 11:23 am   



Sebastian Bialy pisze:
Quote:
Piotr Curious Gluszenia Slawinski wrote:
mialem nadzieje ze moze beda dostepne jakies domorobki na
mikrokontrolerach

Ja muszę mieć pomiar mocy jako jeden z elementów całkiem złożonego
systemu. Niestety fabryczne urządzenia są bandycko drogie i czasami
zdumiwająco nie działają (już się żaliłem na grupie). Szukam więc
eleganckiego sposobu nie płacenia im za fuszerkę do wbudowania w moją
elektronikę. Kity odpadaja, to ma być integralna część w dodatku
pomykająca w moim protokole.

Skoro fabryczne nie działają dobrze, to tylko znak, że nie jest łatwo
zrobić coś takiego dobrze, już nie mówiąc tanio.
Specjalizowane układy, które podałem powinny rozwiązać sprawę. Inna
trudna do przezwyciężenia kwestia, to odporność na różnego rodzaju
zakłócenia - burst, surge, które w sieci energetycznej występują często.
Należy też zdać sobie sprawę, że dzisiaj niezbyt wiele jest obciążeń o
parametrach które można opisać stosując stare książkowe zwroty - moc
czynna, pozorna i cosinus fi. A więc pisanie o jakiś układach CD4013 i
CD4053 do pomiaru kąta wydaje się śmieszne.

Warto zajrzeć:
Miernik energii elektrycznej i watomierz
Elektronika Praktyczna 12/2003 1/2004
--
Pozdrawiam
EM

Sylwester Łazar
Guest

Mon Jan 26, 2009 12:09 pm   



Quote:
Należy też zdać sobie sprawę, że dzisiaj niezbyt wiele jest obciążeń o
parametrach które można opisać stosując stare książkowe zwroty - moc
czynna, pozorna i cosinus fi. A więc pisanie o jakiś układach CD4013 i
CD4053 do pomiaru kąta wydaje się śmieszne.
Tak samo śmieszne jak i pomiary miernikiem elektromagnetycznym?

Dopóki nie zobaczymy schematu nie ma co mówić.
Zapytam inaczej:
Czy jest możliwe zamodelowanie układu licznika elektromagnetycznego za pomcą
skończonej ilości podzespołów serii CD4000?
(a potem przekompilowanie schematu do CPLD?)

--
--
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB

Lechu
Guest

Mon Jan 26, 2009 1:07 pm   



Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:glk2un$fiu$1@news.onet.pl...
Quote:
Skoro fabryczne nie działają dobrze, to tylko znak, że nie jest łatwo
zrobić coś takiego dobrze, już nie mówiąc tanio.
Specjalizowane układy, które podałem powinny rozwiązać sprawę. Inna trudna
do przezwyciężenia kwestia, to odporność na różnego rodzaju zakłócenia -
burst, surge, które w sieci energetycznej występują często.
Należy też zdać sobie sprawę, że dzisiaj niezbyt wiele jest obciążeń o
parametrach które można opisać stosując stare książkowe zwroty - moc
czynna, pozorna i cosinus fi. A więc pisanie o jakiś układach CD4013 i
CD4053 do pomiaru kąta wydaje się śmieszne.

A teraz za przeproszeniem to pierdzielisz. To ze akurat zastosowano te

uklady o niczym nie swiadczy. Wazne jaka jest zasada dzialania. Jak ktos
zaprojektuje specjalizowany uklad to co, robi to wedlug innych zasad fizyki
?
Robie uklady pracujace w energetyce juz od ladnych paru lat i niestety
czasem musialem siegac do najprostszych ukladow chocby ze wzgledu na
zaklocenia. A tych jest niestety coraz wiecej. Jak nie lubisz tych
scalaczkow to wez inne, wazne ze uklad mierzy, jest odporny na zaklocenia i
jest dokladny.

Pozdr.
Lechu

EM
Guest

Mon Jan 26, 2009 2:06 pm   



Lechu pisze:
Quote:
Użytkownik "EM" <edim123@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:glk2un$fiu$1@news.onet.pl...
Skoro fabryczne nie działają dobrze, to tylko znak, że nie jest łatwo
zrobić coś takiego dobrze, już nie mówiąc tanio.
Specjalizowane układy, które podałem powinny rozwiązać sprawę. Inna trudna
do przezwyciężenia kwestia, to odporność na różnego rodzaju zakłócenia -
burst, surge, które w sieci energetycznej występują często.
Należy też zdać sobie sprawę, że dzisiaj niezbyt wiele jest obciążeń o
parametrach które można opisać stosując stare książkowe zwroty - moc
czynna, pozorna i cosinus fi. A więc pisanie o jakiś układach CD4013 i
CD4053 do pomiaru kąta wydaje się śmieszne.

A teraz za przeproszeniem to pierdzielisz. To ze akurat zastosowano te
uklady o niczym nie swiadczy. Wazne jaka jest zasada dzialania. Jak ktos
zaprojektuje specjalizowany uklad to co, robi to wedlug innych zasad fizyki
?
Robie uklady pracujace w energetyce juz od ladnych paru lat i niestety
czasem musialem siegac do najprostszych ukladow chocby ze wzgledu na
zaklocenia. A tych jest niestety coraz wiecej. Jak nie lubisz tych
scalaczkow to wez inne, wazne ze uklad mierzy, jest odporny na zaklocenia i
jest dokladny.

Pozdr.
Lechu

Witaj Lechu, prawdopodobnie to my się nawet znamy Smile, jeśli pracujesz w
częstochowskiej firmie robiącej m.in. liczniki energii. Tak więc temat
znasz świetnie od podszewki.
I chciałem zwrócić uwagę, że temat takich pomiarów jest kłopotliwy.

Może rzeczywiście coś fajnego gdzieś zastosowałeś, tylko podałeś bardzo
mało informacji, po prostu, że z przerzutników D i kluczy analogowych i
komparatorów można zrobić układ, jakiego potrzebuje kolega zakładający
wątek.

Tak czy inaczej, zastosowanie dedykowanych układów scalonych pozwala
dosyć łatwo zaimplementować pomiar, gdzie jak się wydaje jednym z
poważniejszych problemów do rozwiązania pozostaje odporność na zakłócenia.
--
Pozdrawiam
EM

Sebastian Bialy
Guest

Mon Jan 26, 2009 3:05 pm   



Sylwester azar wrote:
Quote:
http://www.allegro.pl/item534940804_miernik_licznik_zuzycia_energii_watomier
z.html
Koszt: 47 z+5z

Odpada. Wydłubywanie chińskich scalaków jest mało estetyczne w końcowej
wersji.

Quote:
Interfejs: zcze równolege. Dane w kodzie wywietlacza 7-segmentowego,
modulowane przebiegiem ok. 2kHz.

To gorsza sieczka niż rejestry ADE7753 Very Happy

Sebastian Bialy
Guest

Mon Jan 26, 2009 3:08 pm   



EM wrote:
Quote:
Skoro fabryczne nie działają dobrze

One w cześci pomiarowej działają dobrze. Programiści dali d.py na całego
w komunikacji. Jak na razie mam dwa urządzenia fabryczne skreślone z
listy z tego powodu.

Quote:
Należy też zdać sobie sprawę, że dzisiaj niezbyt wiele jest obciążeń o
parametrach które można opisać stosując stare książkowe zwroty - moc
czynna, pozorna i cosinus fi.

Na szczęscie u mnie jest sprawa prosta - silnik bez falownika. Jednak
nie zamierzam tego dłubać w CDxxxx bo leń ze mnie Smile

Goto page 1, 2, 3, 4  Next

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nowoczesne układy scalone do pomiaru mocy i prądu w sieci 230V z interfejsem I2C

NOWY TEMAT

Regulamin - Zasady uzytkowania Polityka prywatnosci Kontakt RTV map News map