Goto page 1, 2 Next
Marek
Guest
Sun Aug 26, 2018 12:52 pm
Czy ktoś ma informację czy gdzieś są dostępne wyłączniki instalacyjne
naścienne (do zapalania światła) spełniające następujące kryteria:
1. w miarę płytkie - nie wchodzą zbyt głęboko w puszkę
2. monostabilne jedno i dwutorowe
3. estetyczne
Ad1. Oprócz wyłącznika w puszce jest płytka z układem wykonawczym
(przekaźnikiem) zew. sterowania. Wyłącznik nie załącza bezpośrednio
zasilanie oświetlenia ale pracuje dla układu sterowania. Stąd w
puszcze jest troszkę mniej miejsca niż w klasycznym montażu.
Ad2. Nie jest wymagana bistabilność (to zapewnia układ wykonawczy).
Są dostępne tzw. wyłączniki dzwonkowe ale chyba zawsze mają
narysowany symbol dzwonka (bez sensu w tym przypadku) oraz nie
spotkałem np. podwójnego takiego wyłącznika (dwa załączane tory)
Wyłączniki nie muszą być mechaniczne, mogą być np. dotykowe,
zbliżeniowe itp. choć mechaniczne są preferowane jako najtańsze.
Jest kilka firm produkujących akcesoria do swoich rozwiązań
inteligench domów, instalatorzy chętnie korzystają z takich
pojedynczych akcesoriów do jakiś pojedynczych układów sterowania.
Stąd pytanie, może ktoś już korzystał z takich nietypowych
wyłączników.
--
Marek
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Aug 26, 2018 1:05 pm
W dniu 2018-08-26 o 14:52, Marek pisze:
Quote:
w miarę płytkie - nie wchodzą zbyt głęboko w puszkę
Czyli ile? 5 mm?

Bo ~20 mm ma prawie każdy.
Robert
JaNus
Guest
Sun Aug 26, 2018 1:58 pm
W dniu 2018-08-26 o 14:52, Marek pisze:
Quote:
oraz nie spotkałem np. podwójnego takiego wyłącznika (dwa załączane
tory)
No jak to nie, jak tak?
Ale nie do dzwonka, lecz do rolet, czy bram wjazdowych, tych suwanych.
Tylko nie wiem, czy połączenia elektryczne będą OK. Oraz inne, wskazane
przez Ciebie warunki. Ale wiesz już, co wrzucać w sprzedażne wyszukiwarki.
--
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
Marek
Guest
Sun Aug 26, 2018 2:15 pm
On Sun, 26 Aug 2018 15:05:15 +0200, Robert Wańkowski<robwan@wp.pl>
wrote:
Quote:
Czyli ile? 5 mm?
Bo ~20 mm ma prawie każdy.
Powiedzmy by nie przekraczać te 20mm. Może kryterium na wyrost ale
obawiam się, że jak znajdzie się wyłącznik nietypowy spełniający
pozostałe kryteria to się okaże że jest za "gruby".
--
Marek
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Aug 26, 2018 2:27 pm
W dniu 2018-08-26 o 16:15, Marek pisze:
Quote:
On Sun, 26 Aug 2018 15:05:15 +0200, Robert Wańkowski<robwan@wp.pl> wrote:
Czyli ile? 5 mm?
Bo ~20 mm ma prawie każdy.
Powiedzmy by nie przekraczać te 20mm. Może kryterium na wyrost ale
obawiam się, że jak znajdzie się wyłącznik nietypowy spełniający
pozostałe kryteria to się okaże że jest za "gruby".
No to każdy roletowo/żaluzjowy się nada. W markecie sobie dziś
pomierzysz. :-)
Robert
Akarm
Guest
Sun Aug 26, 2018 2:39 pm
W dniu 2018-08-26 o 16:15, Marek pisze:
Quote:
On Sun, 26 Aug 2018 15:05:15 +0200, Robert Wańkowski<robwan@wp.pl> wrote:
Czyli ile? 5 mm?
Bo ~20 mm ma prawie każdy.
Powiedzmy by nie przekraczać te 20mm. Może kryterium na wyrost ale
obawiam się, że jak znajdzie się wyłącznik nietypowy spełniający
pozostałe kryteria to się okaże że jest za "gruby".
To może "na wyrost" zainstalować głębsze puszki?
--
Akarm
http://bykom-stop.cba.pl/
Nie trawię chamstwa, nieuctwa, bydła wszelakiego
Piotrek
Guest
Sun Aug 26, 2018 3:14 pm
On 26-Aug-18 14:52, Marek wrote:
Quote:
Czy ktoś ma informację czy gdzieś są dostępne wyłączniki instalacyjne
naścienne (do zapalania światła) spełniające następujące kryteria:
1. w miarę płytkie - nie wchodzą zbyt głęboko w puszkę
2. monostabilne jedno i dwutorowe
3. estetyczne
Ad1. Oprócz wyłącznika w puszce jest płytka z układem wykonawczym
(przekaźnikiem) zew. sterowania. Wyłącznik nie załącza bezpośrednio
zasilanie oświetlenia ale pracuje dla układu sterowania. Stąd w puszcze
jest troszkę mniej miejsca niż w klasycznym montażu.
Ad2. Nie jest wymagana bistabilność (to zapewnia układ wykonawczy). Są
dostępne tzw. wyłączniki dzwonkowe ale chyba zawsze mają narysowany
symbol dzwonka (bez sensu w tym przypadku) oraz nie spotkałem np.
podwójnego takiego wyłącznika (dwa załączane tory)
Dom mam zrobiony na podwójnych "dzwonkowych" Simon Basic.
Wrzucam link nie dla tego, że mam % od sprzedaży tylko ponieważ na
stronie masz podane wymiary.
https://tinyurl.com/y6u86rq4
Jeśli potrzebujesz, żeby jeszcze coś zmierzyć to daj znać.
Quote:
Wyłączniki nie muszą być mechaniczne, mogą być np. dotykowe, zbliżeniowe
itp. choć mechaniczne są preferowane jako najtańsze.
Jest kilka firm produkujących akcesoria do swoich rozwiązań inteligench
domów, instalatorzy chętnie korzystają z takich pojedynczych akcesoriów
do jakiś pojedynczych układów sterowania. Stąd pytanie, może ktoś już
korzystał z takich nietypowych wyłączników.
Generalnie jak rozpoznawałem temat (2-3 lata temu) to na rynku była
"bieda z nędzą". Z monostabilnych znalazłem maksymalnie podwójne.
Na aliexpress masz ewentualnie coś takiego
https://tinyurl.com/ydd9owyf
Ale to jest "natynkowe", wymaga to ewentualnego dorzeźbienia swojej
elektroniki i estetyka nie rzuca na kolana ...
Piotrek
tck
Guest
Sun Aug 26, 2018 3:39 pm
Użytkownik "Piotrek" <piotrek@pisz.na.berdyczow.info> napisał w wiadomości
news:5b82c3ca$0$621$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
On 26-Aug-18 14:52, Marek wrote:
Czy ktoś ma informację czy gdzieś są dostępne wyłączniki instalacyjne
naścienne (do zapalania światła) spełniające następujące kryteria:
1. w miarę płytkie - nie wchodzą zbyt głęboko w puszkę
2. monostabilne jedno i dwutorowe
3. estetyczne
Ad1. Oprócz wyłącznika w puszce jest płytka z układem wykonawczym
(przekaźnikiem) zew. sterowania. Wyłącznik nie załącza bezpośrednio
zasilanie oświetlenia ale pracuje dla układu sterowania. Stąd w puszcze
jest troszkę mniej miejsca niż w klasycznym montażu.
Ad2. Nie jest wymagana bistabilność (to zapewnia układ wykonawczy). Są
dostępne tzw. wyłączniki dzwonkowe ale chyba zawsze mają narysowany
symbol dzwonka (bez sensu w tym przypadku) oraz nie spotkałem np.
podwójnego takiego wyłącznika (dwa załączane tory)
Dom mam zrobiony na podwójnych "dzwonkowych" Simon Basic.
do Simona można kupic też same klawisze z/bez rysunków
--
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
Marek
Guest
Sun Aug 26, 2018 9:03 pm
On Sun, 26 Aug 2018 17:14:18 +0200, Piotrek
<piotrek@pisz.na.berdyczow.info> wrote:
Quote:
Generalnie jak rozpoznawałem temat (2-3 lata temu) to na rynku była
"bieda z nędzą". Z monostabilnych znalazłem maksymalnie podwójne.
Też mi się wydawało, że widziałem gdzieś monostabilne podwójne (ktoś
pisał, że są takie do rolet), ale byłem ostatnio w markecie i
sprzedawca mnie skołowal mówiąc, że monostabilne są tylko pojedyncze
(dzwonkowe).
Najlepsze byłyby z wbudowanym przekaźnikiem ale to chyba marzenie
ściętej głowy.
--
Marek
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Sun Aug 26, 2018 10:21 pm
On 2018-08-26 23:03, Marek wrote:
(ciap)
Quote:
Też mi się wydawało, że widziałem gdzieś monostabilne podwójne (ktoś
pisał, że są takie do rolet), ale byłem ostatnio w markecie i sprzedawca
mnie skołowal mówiąc, że monostabilne są tylko pojedyncze (dzwonkowe).
W ujowym markecie, to może i tak,
Po takie rzeczy to udajemy sie do hurtowni, jak nie mają to katalog i
negocjacje na kiedy za ile...
Quote:
Najlepsze byłyby z wbudowanym przekaźnikiem ale to chyba marzenie
ściętej głowy.
Typowo (jak dla mnie) to przycisk tam gdzie trzeba, a przekaźnik w
rozdzielnicy...
Włodek
P.S.
https://osprzet-sklep.pl/przycisk-potrojny-pierscien-nosny-gira-p-666.html
Marek
Guest
Mon Aug 27, 2018 11:52 pm
On Mon, 27 Aug 2018 00:21:21 +0200, Włodzimierz Wojtiuk <"WBodzimierz
Wojtiuk"> wrote:
Quote:
Po takie rzeczy to udajemy sie do hurtowni, jak nie mają to katalog
i
negocjacje na kiedy za ile...
Problem w tym, że wolę szukać w sieci. A hurtownie online mają słabo
sparametryzowane kryteria wyszukiwania. Np. nie można znaleźć
(szybko) wyłącznika podwójnego bistabilnego 2x3 tory (czemu taki -
niżej).
Quote:
Typowo (jak dla mnie) to przycisk tam gdzie trzeba, a przekaźnik w
rozdzielnicy...
Ale takie rozwiązanie ma dla mnie kilka wad. Po pierwsze jak w
pomieszczeniu jest 5 różnych źródeł podświetlenia, które wymagają
selektywnego (zdalnego) zapalania to trzeba ciągnąć 5 przewodów z
rozdzielnicy zamiast jednego z lokalną dystrybucją do już w
pomieszczeniu plus jeden przewód sterowania.
Po drugie w przypadku awarii układu sterowania nic nie działa,
natomiast uklad z przekaznikiem razem z wylacznikiem w pomieszczeniu
docelowym jak na tym schemacie:
https://community.particle.io/uploads/default/3583/272b54b26b44d73c.jpg
daje możliwość pełnego "ręcznego" sterowania w przypadku jakieś
awari elektroniki sterującej.
Po trzecie bardzo łatwo zrezygnować w ogóle z instalacji "smart"
wywalając z puszek układy wykonawcze i podłączając przewody
bezpośrednio do istniejących wyłączników.
--
Marek
Piotrek
Guest
Tue Aug 28, 2018 9:19 am
On 28-Aug-18 01:52, Marek wrote:
Quote:
daje możliwość pełnego "ręcznego" sterowania w przypadku jakieś awari
elektroniki sterującej. Po trzecie bardzo łatwo zrezygnować w ogóle z
instalacji "smart" wywalając z puszek układy wykonawcze i podłączając
przewody bezpośrednio do istniejących wyłączników.
Jak się obawiasz awarii elektroniki sterującej to stawiasz po sztuce
zapasowych modułów na półce + opis co, jak i kiedy podmienić. Wtedy
nawet jak wykonawca/autor będzie z jakichś powodów niedostępny to
naprawi to pierwszy-lepszy kumaty rzemieślnik.
Oczywiście to żaden wyznacznik, ale mieszkamy i używamy trzeci rok i
jedyna awaria jaka była to uszkodzenie pojedynczego SSR po wwierceniu
się w przewód "oświetleniowy". Tak więc nie demonizowałbym z tymi awariami.
Natomiast jak zaczniesz kombinować to zrobisz sobie coś na wzór
softwareowego spaghetti code i nikt tego (bez pół litra) nie rozbierze.
Z instalacji smart mentalnie nie daje się zrezygnować
Za bardzo się user rozleniwia ;-)
Piotrek
Piotrek
Guest
Tue Aug 28, 2018 10:06 am
On 28-Aug-18 01:52, Marek wrote:
Quote:
Po drugie w przypadku awarii układu sterowania nic nie działa, natomiast
uklad z przekaznikiem razem z wylacznikiem w pomieszczeniu docelowym jak
na tym schemacie:
https://community.particle.io/uploads/default/3583/272b54b26b44d73c.jpg
daje możliwość pełnego "ręcznego" sterowania w przypadku jakieś awari
elektroniki sterującej. Po trzecie bardzo łatwo zrezygnować w ogóle z
instalacji "smart" wywalając z puszek układy wykonawcze i podłączając
przewody bezpośrednio do istniejących wyłączników.
Aaa! Ważne!
Nie wiem jakie przekaźniki i źródła światła planujesz stosować ale ja
przejechałem się na sklejaniu się "małych" przekaźników załączających
ledowe, z oddzielnymi zasilaczami (źródłami prądowymi), źródła światła.
Oczywiście w labie, na "żarówkach", wszystko działało perfekcyjnie.
Dodawanie gasików i wypowiadanie innych magicznych zaklęć znacznie
ograniczało, ale nie eliminowało zjawiska. Musiałem na szybko
przeprojektować moduły wykonawcze na SSR, co automagicznie rozwiązało
wszelkie problemy.
Prawdopodobnie będziesz używał "małych" przekaźników. Tak więc mocno
sugerowałbym sprawdzenie koncepcji w rzeczywistych warunkach :-)
Piotrek
Marek
Guest
Tue Aug 28, 2018 10:46 am
On Tue, 28 Aug 2018 11:19:43 +0200, Piotrek
<piotrek@pisz.na.berdyczow.info> wrote:
Quote:
Z instalacji smart mentalnie nie daje się zrezygnować
Mam inne założenia. Ulklad ma działać wyłącznie do mojej śmierci. Po
niej ma zostać zniszczony a instalacja przywrócona do stanu
"ręcznego". Takie mam życzenie. Ponieważ tylko ja będę mógł go
naprawić a nie c zawsze mam czas muszę zabezpieczyć się możliwym
ręcznym sterowaniem.
--
Marek
Piotrek
Guest
Tue Aug 28, 2018 11:08 am
On 28-Aug-18 12:46, Marek wrote:
Quote:
Mam inne założenia. Ulklad ma działać wyłącznie do mojej śmierci. Po
niej ma zostać zniszczony a instalacja przywrócona do stanu
"ręcznego". Takie mam życzenie. Ponieważ tylko ja będę mógł go naprawić
a nie c zawsze mam czas muszę zabezpieczyć się możliwym ręcznym
sterowaniem.
OK. Z założeniami (ani tym bardziej testamentami) się nie dyskutuje,
jakkolwiek dziwne mogłyby się wydawać ;-)
Piotrek
Goto page 1, 2 Next