RTV forum PL | NewsGroups PL

Możliwości jednego przekładnika prądowego dla przetworników prądu i mocy

Przekładnik prądowy i 2 urządzenia

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Możliwości jednego przekładnika prądowego dla przetworników prądu i mocy

Goto page 1, 2  Next

PeJot
Guest

Tue Feb 16, 2016 4:15 pm   



Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć 2
urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?

--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

michal
Guest

Tue Feb 16, 2016 4:20 pm   



Użytkownik "PeJot" <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> napisał w wiadomości
news:n9ved5$5ri$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć 2
urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?
tak. o ile miescisz sie w mocy dysponowanej i nie masz innych przeciwskazan.

(masy, klasy dokładnosci, ktos napisal ze nie wolno itp...)
michal

J.F.
Guest

Tue Feb 16, 2016 4:25 pm   



Użytkownik "michal" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:56c33e31$0$22844$65785112@news.neostrada.pl...
Użytkownik "PeJot" <PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> napisał w wiadomości
Quote:
Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć
2 urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?
tak. o ile miescisz sie w mocy dysponowanej i nie masz innych
przeciwskazan.
(masy, klasy dokładnosci, ktos napisal ze nie wolno itp...)

No i napiecie/maksymalny opor warto sprawdzic.

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Tue Feb 16, 2016 5:14 pm   



Hello Lisciasty,

Tuesday, February 16, 2016, 5:10:26 PM, you wrote:

Quote:
W dniu wtorek, 16 lutego 2016 16:14:46 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć 2
urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?

Jasne że może, często się dodatkowe obciążenia wprowadza
bo przekładniki są niedociążone przez co dokładność może
im spaść. Sprawdź tylko ile VA mogą mieć na max obciążeniu
i będzie działać.

Przekładnik prądowy najlepiej pracuje na zwarciu i wtedy jego moc
wynika z mierzonego prądu i napięcia zwarcia przy tym prądzie. Ale
takie warunki są tylko teoretyczne :(


--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

J.F.
Guest

Tue Feb 16, 2016 5:35 pm   



Dnia Tue, 16 Feb 2016 17:14:52 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Lisciasty,
Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć 2
urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?

Jasne że może, często się dodatkowe obciążenia wprowadza
bo przekładniki są niedociążone przez co dokładność może
im spaść. Sprawdź tylko ile VA mogą mieć na max obciążeniu
i będzie działać.

Przekładnik prądowy najlepiej pracuje na zwarciu i wtedy jego moc
wynika z mierzonego prądu i napięcia zwarcia przy tym prądzie. Ale
takie warunki są tylko teoretyczne Sad

Tak nawiasem mowiac - w miare wzrostu oporu obciazenia prad moze tylko
spasc. Tzn prad po wtornej stronie, bo po pierwotnej bez zmian.

A wtedy ... moc strat spadnie.
Bo jakos nie chce mi sie wierzyc, aby straty w rdzeniu dominowaly ...
i byly niszczace przy 50Hz :-)

J.

RoMan Mandziejewicz
Guest

Tue Feb 16, 2016 5:40 pm   



Hello Lisciasty,

Tuesday, February 16, 2016, 5:38:47 PM, you wrote:

Quote:
Przekładnik prądowy najlepiej pracuje na zwarciu i wtedy jego moc
wynika z mierzonego prądu i napięcia zwarcia przy tym prądzie. Ale
takie warunki są tylko teoretyczne Sad
To w takim razie nie bardzo kumam, jak mam np. 1A lub 5A na wtórnej
przekładnika, co nie przeszkadza mieć taki przekładnik np. klasy 0.2
A to chyba nie jest prąd zwarcia? Czy może jest?

To jest prąd zwarcia właśnie.

--
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)

Grzegorz Krukowski
Guest

Tue Feb 16, 2016 5:42 pm   



On Tue, 16 Feb 2016 16:15:03 +0100, PeJot
<PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> wrote:

Quote:
Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć 2
urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?


Zachowując klasę obsłuży dowolną ilość o ile nie przekroczysz mocy
podanej na tabliczce znamionowej i wypadkowy PF będzie taki jak ma być
( 0,8 dla polskich w całym zakresie, dla zagranicznych 0,8 do 5VA
włącznie i 1 poniżej ).
--
Grzegorz Krukowski

Lisciasty
Guest

Tue Feb 16, 2016 6:10 pm   



W dniu wtorek, 16 lutego 2016 16:14:46 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć 2
urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?

Jasne że może, często się dodatkowe obciążenia wprowadza
bo przekładniki są niedociążone przez co dokładność może
im spaść. Sprawdź tylko ile VA mogą mieć na max obciążeniu
i będzie działać.

L.

Grzegorz Krukowski
Guest

Tue Feb 16, 2016 6:19 pm   



On Tue, 16 Feb 2016 17:35:21 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:

Quote:
A wtedy ... moc strat spadnie.
Bo jakos nie chce mi sie wierzyc, aby straty w rdzeniu dominowaly ...
i byly niszczace przy 50Hz Smile

Otwórz obwód wtórny to się przekonasz ;)

PS. Błąd przekładnika = prąd jałowy = straty w rdzeniu. Tylko i
wyłącznie ( no prawie ).
--
Grzegorz Krukowski

Lisciasty
Guest

Tue Feb 16, 2016 6:38 pm   



W dniu wtorek, 16 lutego 2016 17:14:54 UTC+1 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Przekładnik prądowy najlepiej pracuje na zwarciu i wtedy jego moc
wynika z mierzonego prądu i napięcia zwarcia przy tym prądzie. Ale
takie warunki są tylko teoretyczne Sad

To w takim razie nie bardzo kumam, jak mam np. 1A lub 5A na wtórnej
przekładnika, co nie przeszkadza mieć taki przekładnik np. klasy 0.2
A to chyba nie jest prąd zwarcia? Czy może jest?

L.

PeJot
Guest

Tue Feb 16, 2016 7:07 pm   



W dniu 2016-02-16 o 17:42, Grzegorz Krukowski pisze:
Quote:
On Tue, 16 Feb 2016 16:15:03 +0100, PeJot
PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> wrote:

Czołem. Czy jeden zwykły przekładnik prądowy jest w stanie obsłużyć 2
urządzenia, np. przetwornik prądu i przetwornik mocy ?


Zachowując klasę obsłuży dowolną ilość o ile nie przekroczysz mocy
podanej na tabliczce znamionowej i wypadkowy PF będzie taki jak ma być
( 0,8 dla polskich w całym zakresie, dla zagranicznych 0,8 do 5VA
włącznie i 1 poniżej ).

A w realu to jest łatwe do spełnienia, czy *taniej* użyć 2 osobnych
przekładników ?


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Lisciasty
Guest

Tue Feb 16, 2016 7:09 pm   



W dniu wtorek, 16 lutego 2016 17:40:42 UTC+1 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
To jest prąd zwarcia właśnie.

Paczpan, człek się codziennie czegoś nowego dowie :>
To w taki razie dlaczego te warunki są teoretyczne?
W przemysłówce dobiera się przekładniki mniej więcej
na nominał pracy, więc pracują na zwarciu, dobrze kumam?

Ostatnio byłem w szoku, jak się dowiedziałem że przekaźniki
zabezpieczające ludzie zasilają wprost z przekładnika napięciowego,
zamiast jak przeciętny zjadacz przekaźników, z zasilacza 24VDC ;)

L.

PeJot
Guest

Tue Feb 16, 2016 7:58 pm   



W dniu 2016-02-16 o 19:17, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu wtorek, 16 lutego 2016 19:07:09 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
A w realu to jest łatwe do spełnienia, czy *taniej* użyć 2 osobnych
przekładników ?

Nie ma chyba nic banalniejszego do zrobienia, łączysz toto szeregowo
i tyle.

Tyle to ja wiem, ale chodzi mi o warunki techniczne które dopuszczają
takie wykorzystanie przekładnika, tzn. czy trudno je spełnić.


--
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem

Lisciasty
Guest

Tue Feb 16, 2016 8:17 pm   



W dniu wtorek, 16 lutego 2016 19:07:09 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
Quote:
A w realu to jest łatwe do spełnienia, czy *taniej* użyć 2 osobnych
przekładników ?

Nie ma chyba nic banalniejszego do zrobienia, łączysz toto szeregowo
i tyle. Jak masz trójfazowy przekładnik to na wejścia pierwszego
urządzenia dajesz fazy, wyjścia pierwszego podajesz na wejścia drugiego
a wyjścia drugiego zwierasz wspólnie do neutralnego i po ptakach.

L.

Grzegorz Krukowski
Guest

Tue Feb 16, 2016 8:41 pm   



On Tue, 16 Feb 2016 19:58:31 +0100, PeJot
<PeJot_slepy_adres@nigdzie.pl> wrote:

Quote:
W dniu 2016-02-16 o 19:17, Lisciasty pisze:
W dniu wtorek, 16 lutego 2016 19:07:09 UTC+1 użytkownik PeJot napisał:
A w realu to jest łatwe do spełnienia, czy *taniej* użyć 2 osobnych
przekładników ?

Nie ma chyba nic banalniejszego do zrobienia, łączysz toto szeregowo
i tyle.

Tyle to ja wiem, ale chodzi mi o warunki techniczne które dopuszczają
takie wykorzystanie przekładnika, tzn. czy trudno je spełnić.
Jeszcze raz:

* tańszy jest jeden przekładnik;
* odbiory łączysz szergowo tak więc płynie przez nie ten sam prąd
* nie możesz przekroczyć mocy przekładnika wskazanej na tabliczce aby
mieć zachowaną klasę; przy przekroczeniu tak do 2xSn spadasz o klasę w
dół (pi x oko);
* jeżeli obciążenie jest poniżej 1/4 znamionowego to przekładnik nie
musi trzymać klasy - trzeba dociążać dodatkową indukcyjnością; nie
warto kupować przekładnika o za dużej mocy;
* przekładniki oferowane na rynku polskim są na PF=0,8. Zmiana na PF=1
(obciążenie rezystancyjne) znacząco zmienia błędy i nie masz gwarancji
trzymania klasy;
* mam nadzieję że znasz przebieg krzywych błędów;
* generalnie poza zdefiniowynym zakresem prądów i mocy nie zakładaj
nic o przebiegu błędu;
* bez znajomości konstrukcji wewnętrznej nawet mając krzywe z
wzorcowania nie przeliczysz sam przekładnika na inne parametry;
* nikt w Polsce ( no może GUMu w Warszawie, na swym Tetexie) nie
wywzorcuje ci przekładnika na inny PF niż 0,8 lub 1
* dokładne zweryfikowanie błędów jest poza możliwościami amatora (cena
sprzętu pomiarowego)
--
Grzegorz Krukowski