Goto page 1, 2 Next
WOJTEK
Guest
Fri Nov 26, 2004 8:42 am
witam,
czy do ups-a ktory ma akumulator 9Ah mozna podlaczyc wiekszy np 18Ah lub
wiekszy?
moze ktos z Was wie?
dzieki z gory za info.
ups ever MP700
Marcin Szczepaniak
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:46 am
At Fri, 26 Nov 2004 09:42:13 +0100 WOJTEK wrote:
Quote:
witam,
czy do ups-a ktory ma akumulator 9Ah mozna podlaczyc wiekszy np 18Ah lub
wiekszy?
moze ktos z Was wie?
dzieki z gory za info.
IMHO mozna, wazne aby byl takiego samego rodzaju (kwasowy, zasadowy itp).
--
z powazaniem "A man with a new idea is a crank until he succeeds."
Marcin Szczepaniak -- M. Twain
GSM: +48 661122042
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:54 am
Użytkownik "WOJTEK" <jaczewa@wp.pl> napisał w wiadomości
news:co6qhf$hum$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
witam,
czy do ups-a ktory ma akumulator 9Ah mozna podlaczyc wiekszy np 18Ah lub
wiekszy?
moze ktos z Was wie?
dzieki z gory za info.
ups ever MP700
Witam,
Nie wydoli ładowarka, może się spalić trafo, to są UPS obliczone dość
ekonomicznie.
Poza tym przy próbie zbyt długiej pracy z baterii istnieje duża szansa że
się przegrzeje końcówka.
Pozdrawiam Łukasz
Paweł Paroń
Guest
Fri Nov 26, 2004 10:14 am
In article <co6ufi$f5p$1@atlantis.news.tpi.pl>, Ukaniu wrote:
Quote:
Nie wydoli ładowarka, może się spalić trafo, to są UPS obliczone dość
ekonomicznie.
A skąd ładowarka będzie wiedziała, że akumulator jest większy? I dlaczego ma
się spalić trafo, jeśli nie spali się w ciągu 3-4 godzin ładowania
standardowego akumulatora, to i w czasie 2 razy dłuższym też się pewnie nie
spali. Gorzej, jesli UPS ma jakieś zabezpieczenie przed zbyt długim
ładowaniem i wykrywa taki akumulator jako uszkodzony.
Paweł
--
Rowerem nie tylko na Północ:
http://acn.waw.pl/pawelp/
Kanada, Góry Skaliste, Alaska, Szkocja, Islandia, Norwegia
Alfa32
Guest
Fri Nov 26, 2004 11:27 am
Quote:
A skąd ładowarka będzie wiedziała, że akumulator jest większy?
***************
Ano z tego powodu, ze przy ladowaniu tego nowego aku bedzie potrzebny
wiekszy prad ladowania.
Sytuacja bylaby ok do czasu, kiedy ten nowy aku bylby naladowany. Ale kiedy
korzystasz z UPS'a w trybie zasilania awaryjnego, pobiera on prad z aku i
niestety nic za darmo, rozladowywuje go. No i wtedy, jak wroci zasilanie z
sieci automatyka UPS'a zacznie ladowanie. I wtedy w zaleznosci od zuzycia
akumulatora potrzebny prad ladowania MOZE (ale nie musi) przekroczyc
mozliwosci ukladu wewnetrznej ladowarki.
Podrawiam,
Alfa32
Paweł Paroń
Guest
Fri Nov 26, 2004 11:37 am
In article <co741e$h9q$1@korweta.task.gda.pl>, Alfa32 wrote:
Quote:
A skąd ładowarka będzie wiedziała, że akumulator jest większy?
***************
Ano z tego powodu, ze przy ladowaniu tego nowego aku bedzie potrzebny
wiekszy prad ladowania.
Moje pytanie dotyczyło właśnie tego skad ładowarka bedzie wiedziała, że jest
potrzebny większy prąd ładowania, przecież nie "widzi", że akumulator jest
większy.
Paweł
Alfa32
Guest
Fri Nov 26, 2004 12:30 pm
Wyobraz sobie sytuacje:
codziennie recznie ciagniesz wozek pod gorke, ktory zaladowany jest ceglami
i wazy jakies 50kg.
pewnego dnia dostales do podwiezienia pod gorke ladunek o masie 2000kg
(2ton),
jak uwazasz, dasz rade?
Podobnie jest z ladowarka w UPS'ie. Obliczona jest ona na standardowy
akumulator. Przy wiekszym ladowarka bedzie jednak traktowac go jak zwykly,
ale poprzez zwiekszony pobor pradu moze sie uszkodzic, jezeli nie ma
zabezpieczen - ogranicznikow pradu ladowania.
Alfa32
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 26, 2004 1:15 pm
Alfa32 wrote:
Quote:
Podobnie jest z ladowarka w UPS'ie. Obliczona jest ona na standardowy
akumulator. Przy wiekszym ladowarka bedzie jednak traktowac go jak zwykly,
ale poprzez zwiekszony pobor pradu moze sie uszkodzic, jezeli nie ma
zabezpieczen - ogranicznikow pradu ladowania.
Czy ty zdajesz sobie sprawe, ze opowiadasz niestworzone androny?
Akku zelowy MUSI byc ladowany ograniczoym pradem. Niezaleznie od tego,
czy wsadzisz tam 1Ah, 100Ah, czy slonia podepniesz, bedzie ladowany z
ograniczeniem pradu do ca. 0.3C ORYGINALU. Czyli jak byl 6Ah, to
ogranicznik stoi na 2A lub mniej. Jak podlaczysz 200Ah to jedyne co sie
zmieni to czas ladowania. Z paru h na tydzien i wiecej.
--
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 1:50 pm
Użytkownik "Paweł Paroń" <pawelpANTYSPAM@freeland.lublin.pl> napisał w
wiadomości news:slrncqe5bg.osn.pawelpANTYSPAM@154-moo-7.acn.waw.pl...
Quote:
Moje pytanie dotyczyło właśnie tego skad ładowarka bedzie wiedziała, że
jest
potrzebny większy prąd ładowania, przecież nie "widzi", że akumulator jest
większy.
W takich prostych ups ładowarka jest oparta na stabilizaorze napięcia,
który utrzymuje je na poziomie do pracy buforowej wydajność prądowa
jest ograniczana przegrzewaniem się stabilizatora a przez to jego
wyłączaniem się oraz rezystancją uzwojeń trafa.
Pozdrawiam Łukasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:06 pm
Hello Alfa32,
Friday, November 26, 2004, 12:27:22 PM, you wrote:
Quote:
A skąd ładowarka będzie wiedziała, że akumulator jest większy?
***************
Ano z tego powodu, ze przy ladowaniu tego nowego aku bedzie potrzebny
wiekszy prad ladowania.
Sytuacja bylaby ok do czasu, kiedy ten nowy aku bylby naladowany. Ale kiedy
korzystasz z UPS'a w trybie zasilania awaryjnego, pobiera on prad z aku i
niestety nic za darmo, rozladowywuje go. No i wtedy, jak wroci zasilanie z
sieci automatyka UPS'a zacznie ladowanie. I wtedy w zaleznosci od zuzycia
akumulatora potrzebny prad ladowania MOZE (ale nie musi) przekroczyc
mozliwosci ukladu wewnetrznej ladowarki.
Odwracasz problem do góry nogami - to ładowarka wymusza taki a nie
inny prąd a nie akumulator. Rezystwncja wewnętrzna nawet małego
akumulatora jest zbyt mała, żeby ograniczyć prąd ładowania.
To, co może się _naprawdę_ zdarzyć, to przekroczenie czasu ładowania i
uznanie tego przez logikę UPSa za błąd lub awarię akumulatora.
Dlatego też zewnętrzne akumulatory podpina się do starszych modeli
UPSów, które wyrafinowanej logiki nie mają.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:14 pm
Hello Ukaniu,
Friday, November 26, 2004, 2:50:51 PM, you wrote:
Quote:
Moje pytanie dotyczyło właśnie tego skad ładowarka bedzie
wiedziała, że jest potrzebny większy prąd ładowania, przecież nie
"widzi", że akumulator jest większy.
W takich prostych ups ładowarka jest oparta na stabilizaorze napięcia,
który utrzymuje je na poziomie do pracy buforowej wydajność prądowa
jest ograniczana przegrzewaniem się stabilizatora a przez to jego
wyłączaniem się oraz rezystancją uzwojeń trafa.
Litości! Życzę powodzenia w podłączaniu źródła napięciowego 13.8V do
akumulatora rozładowaniego do 10.5V.
Poprawnie zbudowania ładowarka jest źródłem _prądowym_ z ograniczeniem
napięcia.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:49 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w
wiadomości news:1781275904.20041126180621@pik-net.pl
Quote:
Odwracasz problem do góry nogami - to ładowarka wymusza taki a nie
inny prąd a nie akumulator. Rezystwncja wewnętrzna nawet małego
akumulatora jest zbyt mała, żeby ograniczyć prąd ładowania.
IMO określenie "ładowarka wymusza prąd" jest trochę na wyrost. Ładowarka
_ogranicza_ max. prąd ładowania. Gdy ogniwo dojdzie do do napięcia
końcowego, to ładowarka ze źródła prądowego staje się źródłem napięciowym.
A wtedy o regulacji prądu już w ogóle nie ma mowy.
--
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Ukaniu
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:51 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:22482665.20041126181443@pik-net.pl...
Quote:
Litości! Życzę powodzenia w podłączaniu źródła napięciowego 13.8V do
akumulatora rozładowaniego do 10.5V.
Poprawnie zbudowania ładowarka jest źródłem _prądowym_ z ograniczeniem
napięcia.
Witam,
Widziałeś konstrukcję ładowarki Evera?, APC ze stabilizacją prądu też jest
na bakier. Nie ma elektronicznego ograniczenia, jest tylko i wyłącznie
związane z wydolnościa układu.
Pozdrawiam Łukasz
BYRRT!
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:19 pm
Quote:
Podobnie jest z ladowarka w UPS'ie. Obliczona jest ona na standardowy
akumulator. Przy wiekszym ladowarka bedzie jednak traktowac go jak zwykly,
ale poprzez zwiekszony pobor pradu moze sie uszkodzic, jezeli nie ma
zabezpieczen - ogranicznikow pradu ladowania.
przeciez uklad napewno zrobiony jest tak ze laduje danym pradem (nie
zmiennym bo niby czemu) i jak aku jest naladowany przechodzi do ladowania
podtrzymujacego, zatem chodzi tylko o to ze aku wieksze bedzie sie dluzej
ladowac ale przeciez to nie powinno szkodzic...
Pozdrawiam
Piotr
BYRRT!
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:22 pm
Quote:
Witam,
Widziałeś konstrukcję ładowarki Evera?, APC ze stabilizacją prądu też jest
na bakier. Nie ma elektronicznego ograniczenia, jest tylko i wyłącznie
związane z wydolnościa układu.
pierwszy raz slysze, zreszta nie wierze az! Przeciez to nonsens! A skoro tak
to niby czemu wiekszy aku ma pobierac wiekszy prad skoro i tak uklad nie
wydoli wiecej?
Goto page 1, 2 Next