Goto page 1, 2, 3 Next
Irokez
Guest
Sat May 21, 2011 2:55 pm
Witam
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a mimo to
tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do przodu.
Normalka z takim długim kablem od niego i z tym licznikiem, czy coś nie tak?
Licznik nowo zakupiony legalizowany, z nabitym 1,1kWh.
Pozdrawiam.
--
Irokez
zlotowinfo
Guest
Sat May 21, 2011 3:03 pm
Quote:
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a mimo to
tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do przodu.
Normalka z takim długim kablem od niego i z tym licznikiem, czy coś nie
tak?
Licznik nowo zakupiony legalizowany, z nabitym 1,1kWh.
niestety ten typ czasem tak ma
na 1kwh musi sie obrocic 375 razy dookoła, weź poprawkę
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sat May 21, 2011 4:05 pm
W dniu 2011-05-21 16:55, Irokez pisze:
Quote:
Witam
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a mimo to
tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do przodu.
Normalka z takim długim kablem od niego i z tym licznikiem, czy coś nie
tak?
Licznik nowo zakupiony legalizowany, z nabitym 1,1kWh.
Tarcza licznika na biegu jałowym, reklamować.
wbk
Guest
Sat May 21, 2011 4:06 pm
Quote:
Licznik nowo zakupiony legalizowany, z nabitym 1,1kWh.
przechodzi przez czarny pasek i idzie dalej ?
pawel
Guest
Sat May 21, 2011 6:15 pm
Quote:
Normalka z takim długim kablem od niego i z tym licznikiem, czy coś nie
tak?
Licznik nowo zakupiony legalizowany, z nabitym 1,1kWh.
A przy odłączonym kablu od strony licznika też kręci?
Pozdr.
Paweł
Jacek Maciejewski
Guest
Sat May 21, 2011 7:27 pm
Dnia Sat, 21 May 2011 16:55:12 +0200, Irokez napisał(a):
Quote:
a mimo to
tarcza licznika pomalutku,
W pewnym określonym miejscu powinna się zatrzymywać. Na ośce tarczy jest
taki specjalny drucik ferromagnetyczny który hamuje tarczę przechodząc koło
magnesu.
--
Jacek
kogutek
Guest
Sat May 21, 2011 9:15 pm
pawel <paw1976@poczta.onet.pl> napisał(a):
Quote:
Normalka z takim długim kablem od niego i z tym licznikiem, czy coś nie
tak?
Licznik nowo zakupiony legalizowany, z nabitym 1,1kWh.
A przy odłączonym kablu od strony licznika też kręci?
Pozdr.
Paweł
Myślisz `że mu perpetuum mobile sprzedali zamiast licznika do prądu?
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
__Maciek
Guest
Sat May 21, 2011 9:31 pm
Sat, 21 May 2011 16:55:12 +0200 "Irokez" <nie.mam@email.pl> napisał:
Quote:
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a mimo to
tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do przodu.
A może jakiś sąsiad gdzieś się podłączył i pożycza? Zobaczył że kabel
wkopują to w nocy w jednym miejscu wykopał i się podłączył? Są tacy co
potrafią zrobic podłaczenie do kabla pod napięciem.
Mało prawdopodobne, ale...
IMHO przez pojemność przewodu nie powinnien płynąć aż taki prąd żeby
licznik się obracał, zwłaszcza że liczniki mechaniczne raczej nie
liczą "od zera" a mają pewną minimalną moc od której startują. Chociaż
przy tak długim kablu to cholera wie.
BTW dlaczego licznik nie jest bliżej odbiorów tylko 150m dalej?
J.F.
Guest
Sun May 22, 2011 7:52 am
On Sat, 21 May 2011 18:05:24 +0200, Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
W dniu 2011-05-21 16:55, Irokez pisze:
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a mimo to
tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do przodu.
Tarcza licznika na biegu jałowym, reklamować.
Ale moze najpierw odlaczyc ten kabel i zobaczyc sam licznik.
Ciekawe - pojemnosc czy uplywnosc ?
J.
Irokez
Guest
Sun May 22, 2011 10:52 am
Użytkownik "__Maciek" <i80c586@cyberspace.org> napisał w wiadomości
news:5fbgt650aopv97bvik1t9271t9n8g7abdk@4ax.com...
Quote:
Sat, 21 May 2011 16:55:12 +0200 "Irokez" <nie.mam@email.pl> napisał:
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a mimo to
tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do przodu.
A może jakiś sąsiad gdzieś się podłączył i pożycza? Zobaczył że kabel
wkopują to w nocy w jednym miejscu wykopał i się podłączył? Są tacy co
potrafią zrobic podłaczenie do kabla pod napięciem.
Mało prawdopodobne, ale...
IMHO przez pojemność przewodu nie powinnien płynąć aż taki prąd żeby
licznik się obracał, zwłaszcza że liczniki mechaniczne raczej nie
liczą "od zera" a mają pewną minimalną moc od której startują. Chociaż
przy tak długim kablu to cholera wie.
BTW dlaczego licznik nie jest bliżej odbiorów tylko 150m dalej?
Witam.
Nie odłączałem go potem, zostawiłem bo jesdzcze trochę roboty było, spróbuję
taki test wykonać.
Chyba że faktycznie zatrzyma się po obrocie.
Pojadę tam dziś to obadam ile nabiło.
A jeśli chodzi o położenie licznika.. no cóż, tak musiało być

Na końcu
mam też licznik (model A55), i on się już nie kręci bez obciążenia. Najwyżej
jak coś to zamienię miejscami i obadam czy coś się zmieni.
Podpiąć się nie ma bata, nikt w pobliżu nie mógł bo nikogo nie ma, pola,
lasy.
Pozdrawiam.
--
Irokez
j.r.
Guest
Sun May 22, 2011 12:49 pm
W swojej wiadomości Irokez napisał:
Quote:
Użytkownik "__Maciek" <i80c586@cyberspace.org> napisał w wiadomości
news:5fbgt650aopv97bvik1t9271t9n8g7abdk@4ax.com...
Sat, 21 May 2011 16:55:12 +0200 "Irokez" <nie.mam@email.pl> napisał:
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a
mimo to tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do
przodu.
Nie odłączałem go potem, zostawiłem bo jesdzcze trochę roboty było,
spróbuję taki test wykonać.
Chyba że faktycznie zatrzyma się po obrocie.
Pojadę tam dziś to obadam ile nabiło.
A jeśli chodzi o położenie licznika.. no cóż, tak musiało być

Na
końcu mam też licznik (model A55), i on się już nie kręci bez
obciążenia. Najwyżej jak coś to zamienię miejscami i obadam czy coś
się zmieni. Podpiąć się nie ma bata, nikt w pobliżu nie mógł bo nikogo
nie ma,
pola, lasy.
Witam,
czy po ułożeniu kabla były dokonane pomiary izolacji?
Prąd upływu pojemnościowego nie powinien być znaczączy
(100m YDY 3x2,5mm2 w krążku ma ok 12nF pojemności między żyłami, więc
150m
YKY 3x6mm2 nie powinno mieć dużo większej pojemności).
Najbprawdopodobniej jeśli licznik się nie zatrzymał nastąpiło
uszkodzenie
izolacji ale bez pomiarów jest to wróżenie z fusów :)
--
pzdr, j.r.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun May 22, 2011 12:58 pm
W dniu 2011-05-22 09:52, J.F. pisze:
Quote:
On Sat, 21 May 2011 18:05:24 +0200, Tomasz Wójtowicz wrote:
W dniu 2011-05-21 16:55, Irokez pisze:
Założyłem podlicznik 1-fazowy starego typu Pafal A52.
Idzie z niego świeżo wkopane 150 metrów kabla YKY 3 x 6mm2 w ziemi.
Na końcu mam wyłączone zabezpieczenie i wszystkie obciążenia, a mimo to
tarcza licznika pomalutku, drgając dodatkowo, posuwa się do przodu.
Tarcza licznika na biegu jałowym, reklamować.
Ale moze najpierw odlaczyc ten kabel i zobaczyc sam licznik.
Ciekawe - pojemnosc czy uplywnosc ?
Pojemność nie, bo pojemność to jest obciążenie bierne, a licznik A52 to
licznik energii czynnej.
J.F.
Guest
Sun May 22, 2011 3:07 pm
On Sun, 22 May 2011 14:58:41 +0200, Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
W dniu 2011-05-22 09:52, J.F. pisze:
Tarcza licznika na biegu jałowym, reklamować.
Ale moze najpierw odlaczyc ten kabel i zobaczyc sam licznik.
Ciekawe - pojemnosc czy uplywnosc ?
Pojemność nie, bo pojemność to jest obciążenie bierne, a licznik A52 to
licznik energii czynnej.
teoretycznie masz racje, a praktycznie to nie mozna powiedziec z gory
jak zareaguje. Szczegolnie ze strojony raczej tak zeby poprawnie
uzwgledniac obciazenie .. indukcyjne.
J.
Desoft
Guest
Sun May 22, 2011 3:55 pm
Użytkownik "j.r." <jacek.rutkowskil@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:irb0or$c56$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
(100m YDY 3x2,5mm2 w krążku ma ok 12nF pojemności między żyłami, więc 150m
YKY 3x6mm2 nie powinno mieć dużo większej pojemności).
Weź i wytłumacz o co Ci chodzi z tą pojemnością?
Słyszałeś o czymś takim jak elektrotechnika?
--
Desoft
Irokez
Guest
Sun May 22, 2011 5:43 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:sc5200y6872v.kksa3zsvs8yv$.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Sat, 21 May 2011 16:55:12 +0200, Irokez napisał(a):
a mimo to
tarcza licznika pomalutku,
W pewnym określonym miejscu powinna się zatrzymywać. Na ośce tarczy jest
taki specjalny drucik ferromagnetyczny który hamuje tarczę przechodząc
koło magnesu.
Witam
No i chyba się zatrzymało.
Nabiło 0.1kWh i teraz stoi.
Może kable musiały się wygrzać ;)
Tak więc wygląda na to, że jest już OK.
Pozdrawiam.
--
Irokez
Goto page 1, 2, 3 Next