Mon Jan 26, 2009 10:47 am
Witam!
Jaki wybrac UPS aby obsluzyl system monitoringu tzn. kilka kamer
podlaczonych do kompa z odpowiednim softem do nagrywania?
Wazne aby mogl podtrzymac zasilanie na przynamniej 5 godzin.
Pozdrawiam
Desoft
Guest
Mon Jan 26, 2009 10:55 am
Quote:
Jaki wybrac UPS aby obsluzyl system monitoringu tzn. kilka kamer
podlaczonych do kompa z odpowiednim softem do nagrywania?
Wazne aby mogl podtrzymac zasilanie na przynamniej 5 godzin.
Zależy od komputera ile pobiera mocy.
Zakładając tylko 250W wystarczy dowolny UPS, ale akumulatory to jakieś 150Ah
Trzy samochodowe (one oczywiście się nie nadają). I koniecznie trzeba
wyłączyć monitor bo doda ze 100W.
To wersja raczej minimalna, po przeliczeniu pewnie wyjdzie dużo więcej.
--
Desoft
Michał
Guest
Mon Jan 26, 2009 11:07 am
\> Jaki wybrac UPS aby obsluzyl system monitoringu tzn. kilka kamer
Quote:
podlaczonych do kompa z odpowiednim softem do nagrywania?
Wazne aby mogl podtrzymac zasilanie na przynamniej 5 godzin.
W skrocie : ogromny:)
Swoja droga, zalezy jakie masz kamery - z podczerwienia, bez
itp...podczerwien ciagnie wiecej niz kamera...
Ogolnie, komputer ciagnie sporo, musialbys go troche odchudzic, napedy itp,
podlaczyc pod upsa tylko kompa, bez monitora itp.
pozdrawiam
Michal
bhk
Guest
Mon Jan 26, 2009 11:45 am
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:glk1do$n30$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Jaki wybrac UPS aby obsluzyl system monitoringu tzn. kilka kamer
podlaczonych do kompa z odpowiednim softem do nagrywania?
Wazne aby mogl podtrzymac zasilanie na przynamniej 5 godzin.
Zależy od komputera ile pobiera mocy.
Zakładając tylko 250W wystarczy dowolny UPS, ale akumulatory to jakieś
150Ah
Trzy samochodowe (one oczywiście się nie nadają). I koniecznie trzeba
wyłączyć monitor bo doda ze 100W.
To wersja raczej minimalna, po przeliczeniu pewnie wyjdzie dużo więcej.
Tylko należało by wziąść pod uwagę, że taki zwyczajny UPS tych akumulatorów
po prostu nie naładuje. A UPS współpracujący z takimi akumulatorami to już
ceny raczej po kilkadziesiąt tysięcy PLN. Jak system monitoringu zbudowany
na kompie i kilku kamerach to raczej wskazuje na low budget i coś mi sie
wydaje
ze może się nie opłacić.
BHK
Rafal(sxat)
Guest
Mon Jan 26, 2009 12:29 pm
Quote:
Tylko należało by wziąść pod uwagę, że taki zwyczajny UPS tych
akumulatorów
po prostu nie naładuje. A UPS współpracujący z takimi akumulatorami to już
ceny raczej po kilkadziesiąt tysięcy PLN. Jak system monitoringu zbudowany
na kompie i kilku kamerach to raczej wskazuje na low budget i coś mi sie
wydaje
naladowac nie naladuje, ale dlaczego by tego nie przerobic? tylko czy sie
ups nie stopi...;)
Rf
--
www.sxar.pl
William
Guest
Mon Jan 26, 2009 12:52 pm
Quote:
ceny raczej po kilkadziesiąt tysięcy PLN. Jak system monitoringu zbudowany
na kompie i kilku kamerach to raczej wskazuje na low budget i coś mi sie
wydaje
ze może się nie opłacić.
IMHO z tanich rozwiązań to zwykły UPS + 1kW agregat z Biedronki za 500zł
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:17 pm
Quote:
Trzy samochodowe (one oczywiście się nie nadają). I koniecznie trzeba
Zaraz się nie nadają, oczywiście UPS ich nie naładuje ale można to zrobić
ręcznie.
Mam staruszka UPS i podpięte 2 akumulatory takie od BUSA i działa, podpięte
PC monitor LCD drukarka HP najdłużej testowany około 3 godz.
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:18 pm
Użytkownik "William" <nie@ma.mnie.pl> napisał w wiadomości
news:glk858$1ehd$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
ceny raczej po kilkadziesiąt tysięcy PLN. Jak system monitoringu zbudowany
na kompie i kilku kamerach to raczej wskazuje na low budget i coś mi sie
wydaje
ze może się nie opłacić.
IMHO z tanich rozwiązań to zwykły UPS + 1kW agregat z Biedronki za 500zł
Ten agregat nadaje się do...
Podpięty PC i oki mikroline 321
Wyłącz i włącz monitor i reset komputera.
bhk
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:20 pm
Quote:
IMHO z tanich rozwiązań to zwykły UPS + 1kW agregat z Biedronki za 500zł
Swoją drogą to może jakiś falownik na 12 lub 24V i odpowiednio duży
akumulator,
np. z samochodu ciężarowego czy wózka widłowego. Sa takie o pojemności
150Ah.
Wszystko podłaczyć pod normalnego UPS'a, a na styczniku zasilanym z sieci
zrobić przełanczanie
zasilania upsa z sieci na napięcie z falownika, tylko chyba nie każdy ups
będzie chciał wystartować
z takim zasilaniem, falownik musiałby być dosyć przyzwoity żeby ładną
sinusoide dawał na wyjsciu.
Akumulator moglby być ładowany za pomocą standardowego prostownika.
Nie wiem czy by to zadziałało, ale jakaś logika w tym jest.
bhk
bhk
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:23 pm
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:glk9nk$duo$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Trzy samochodowe (one oczywiście się nie nadają). I koniecznie trzeba
Zaraz się nie nadają, oczywiście UPS ich nie naładuje ale można to zrobić
ręcznie.
Mam staruszka UPS i podpięte 2 akumulatory takie od BUSA i działa,
podpięte PC monitor LCD drukarka HP najdłużej testowany około 3 godz.
Tak z ciekawości to jak masz rozwiązane ładowanie tego ustrojstwa?
Bo normalnie to ups ma aku żelowe, a te sie troche inaczej ładuje poza tym
to chyba nie te prądy, żeby takie dwa aku z busa w rozsądnym czasie sie
naładowały.
bhk
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:25 pm
Użytkownik "bhk" <bkot@_USUN_polsoft.pl> napisał w wiadomości
news:glk9t8$ns7$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:glk9nk$duo$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Trzy samochodowe (one oczywiście się nie nadają). I koniecznie trzeba
Zaraz się nie nadają, oczywiście UPS ich nie naładuje ale można to zrobić
ręcznie.
Mam staruszka UPS i podpięte 2 akumulatory takie od BUSA i działa,
podpięte PC monitor LCD drukarka HP najdłużej testowany około 3 godz.
Tak z ciekawości to jak masz rozwiązane ładowanie tego ustrojstwa?
Bo normalnie to ups ma aku żelowe, a te sie troche inaczej ładuje poza tym
to chyba nie te prądy, żeby takie dwa aku z busa w rozsądnym czasie sie
naładowały.
Tradycyjnie, biorę w ręce przenoszę do prostownika, podpinam i ładuję ;oD
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:26 pm
Użytkownik "bhk" <bkot@_USUN_polsoft.pl> napisał w wiadomości
news:glk9nh$n73$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
IMHO z tanich rozwiązań to zwykły UPS + 1kW agregat z Biedronki za 500zł
Swoją drogą to może jakiś falownik na 12 lub 24V i odpowiednio duży
akumulator,
np. z samochodu ciężarowego czy wózka widłowego. Sa takie o pojemności
150Ah.
Wszystko podłaczyć pod normalnego UPS'a, a na styczniku zasilanym z sieci
zrobić przełanczanie
zasilania upsa z sieci na napięcie z falownika, tylko chyba nie każdy ups
będzie chciał wystartować
z takim zasilaniem, falownik musiałby być dosyć przyzwoity żeby ładną
sinusoide dawał na wyjsciu.
Akumulator moglby być ładowany za pomocą standardowego prostownika.
Nie wiem czy by to zadziałało, ale jakaś logika w tym jest.
Ale tak prawdę mówiąc UPS to też falownik
Zasilanie Falownika falownikiem?
bhk
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:54 pm
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:glka6r$f2n$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "bhk" <bkot@_USUN_polsoft.pl> napisał w wiadomości
news:glk9t8$ns7$1@inews.gazeta.pl...
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:glk9nk$duo$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Trzy samochodowe (one oczywiście się nie nadają). I koniecznie trzeba
Zaraz się nie nadają, oczywiście UPS ich nie naładuje ale można to
zrobić ręcznie.
Mam staruszka UPS i podpięte 2 akumulatory takie od BUSA i działa,
podpięte PC monitor LCD drukarka HP najdłużej testowany około 3 godz.
Tak z ciekawości to jak masz rozwiązane ładowanie tego ustrojstwa?
Bo normalnie to ups ma aku żelowe, a te sie troche inaczej ładuje poza
tym
to chyba nie te prądy, żeby takie dwa aku z busa w rozsądnym czasie sie
naładowały.
Tradycyjnie, biorę w ręce przenoszę do prostownika, podpinam i ładuję ;oD
Aaaa rozumiem, czyli wersja z murzynem.
bhk
Guest
Mon Jan 26, 2009 1:59 pm
Użytkownik <konsul41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:glka8u$f7a$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "bhk" <bkot@_USUN_polsoft.pl> napisał w wiadomości
news:glk9nh$n73$1@inews.gazeta.pl...
IMHO z tanich rozwiązań to zwykły UPS + 1kW agregat z Biedronki za 500zł
Swoją drogą to może jakiś falownik na 12 lub 24V i odpowiednio duży
akumulator,
np. z samochodu ciężarowego czy wózka widłowego. Sa takie o pojemności
150Ah.
Wszystko podłaczyć pod normalnego UPS'a, a na styczniku zasilanym z sieci
zrobić przełanczanie
zasilania upsa z sieci na napięcie z falownika, tylko chyba nie każdy
ups będzie chciał wystartować
z takim zasilaniem, falownik musiałby być dosyć przyzwoity żeby ładną
sinusoide dawał na wyjsciu.
Akumulator moglby być ładowany za pomocą standardowego prostownika.
Nie wiem czy by to zadziałało, ale jakaś logika w tym jest.
Ale tak prawdę mówiąc UPS to też falownik
Zasilanie Falownika falownikiem?
Cos w tym jest ;D
Aczkolwiek neurony które przyniosły tą myśl miały nadzieję, że UPS który
będzie po drodze
zapewni ciągłość "dostaw" napięcia. To znaczy jak zabraknie prądu to przez
chwile pociągnie na swoim akumulatorze
nie przerywając dostaw prądu, a potem napięcie zasilania zostanie
doprowadzone z falownika (stycznik by to przełączył)
i prawie automat by był. Jeszcze tylko kwestia ładowania, aczkolwiek na tym
samym styczniku dałoby się włączać
standardowy prostownik, jak zasilanie powróci.
Ale może faktycznie pomysl troche nie z tej ziemi.
Desoft
Guest
Mon Jan 26, 2009 2:26 pm
Zwykły UPS dobrany mocowo do obciążenia i akumulatory trakcyjne podłączone
zamiast żelowego. I to wszystko.
Nie można stosować akumulatorów samochodowych, to są akumulatory rozruchowe.
Po roku używania nadadzą się tylko do wymiany.
Dlaczego niby ups ma nienaładować akumulatorów?
--
Desoft