Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:04 pm
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
1. Produkujemy żarówki o mocy znamionowej 33W/230V, ale z grubszym drutem.
2. Produkujemy w obudowie "złodziejki" (auto)transformatory podnoszące o
pierwiastek z trzech i wkręcamy w to naszą żarówkę. Mamy 100W voila!
3. W budynkach przemysłowych zamiast tych transformatorów podłączamy po
prostu drugą fazę w miejsce N i mamy ten sam efekt taniej.
Szczegóły:
A). W praktyce dobór mocy znamionowej/rezystancji nie jest taki prosty,
bo natężenie nie rośnie liniowo wraz z napięciem/temperaturą, ale na
wszystko są wzory, więc da się obliczyć.
B). Trwałość żarówki maleje w potędze 13,8, więc żeby przy 400V miała
1000h, przy 230V musi mieć ponad 2 miliony godzin, dlatego drut musi być
grubszy.
C). Grubszy drut oznacza mniejszą sprawność, w połączeniu z
transformatorem będzie to porażka w porównaniu ze sprawnością uczciwej
żarówki 100W, ale skoro Unia swoje, to my swoje.
Władze Jewrosajuza nie rozumieją, że problem żarówek to nie to samo, co
plastikowe torby w hipermarketach i zaraz ludzie wymyślą różne sposoby
obejścia problemu.
Z drugiej strony, od 13 lat używam świetlówek kompaktowych firmy Osram i
niektóre z tych 13-letnich pracują jeszcze dzisiaj. W tym przypadku
opłaca się zapłacić więcej.
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:14 pm
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
Bzdura!
Wystarczy produkować żarówki o mocach o np. 1W mniejszych, 99W, 74W...
zyga
--
A fe, A psik, A ha
wt
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:16 pm
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże nam
Nikoli Tesla.
A mi się słyszało, że unijne dyrektywy to są tylko zalecenia, a nie rozkazy.
Jak do tej pory jest jeszcze w użyciu prawo weta. Nawet takie małe
świetlówki migają, my tego nie zauważamy, ale oko to odbiera z niedobrym dla
siebie skutkiem.
Używam energooszczędnej żarówki diodowej. Drogo kosztowała, a świeci może
jak mała lampa naftowa ósemka. Miała zasąpić czterdziestkę żarówkę, ale
daleko jej do czterdziestki.
nuclear2001
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:20 pm
Użytkownik "Zygmunt M. Zarzecki"
<zygmunt@malpa.zarzecki.kom.wytnij.malpe.zmien.kom.na.com> napisał w
wiadomości news:h7pacb$mcb$2@news.interia.pl...
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże nam
Nikoli Tesla.
Bzdura!
Wystarczy produkować żarówki o mocach o np. 1W mniejszych, 99W, 74W...
moim zdaniem (pomysłów się narobiło) zrobi się popyt na podgrzewacze np do
terariów o duzej (100W) mocy z gwintem standardowej żarówki ;P na dodatek
2w1 bo jeszcze oswietla zwierzaka ;P
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:20 pm
Hello Zygmunt,
Thursday, September 3, 2009, 11:14:17 PM, you wrote:
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
Bzdura!
Wystarczy produkować żarówki o mocach o np. 1W mniejszych, 99W, 74W...
Nie wystarczy - jewroosły takie durne nie som. Jest limit 950 lm i 17
lm/W.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Virus_7
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:22 pm
Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
A nie łatwiej pójść do sklepu i kupić żarówkę halogenową taką jak ta:
http://www.sklep.elektromag.pl/OSRAM-ZAROWKA-HALOLUX-CERAM-E27-100W-MATOWA%284,26559,7563%29.aspx
lub podobną. Z dodatkowych zalet mamy +20% więcej światła niż w
przypadku tradycyjnych żarówek.
--
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:27 pm
Hello Virus_7,
Thursday, September 3, 2009, 11:22:54 PM, you wrote:
Quote:
I kosztują 10 razy tyle, co zwykłe żarówki. I o to właśnie chodzi.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Zygmunt M. Zarzecki
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:46 pm
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
Bzdura!
Wystarczy produkować żarówki o mocach o np. 1W mniejszych, 99W, 74W...
Nie wystarczy - jewroosły takie durne nie som. Jest limit 950 lm i 17
lm/W.
Ale limit w dół, czy w górę?
zyga
--
A fe, A psik, A ha
Virus_7
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:47 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
I kosztują 10 razy tyle, co zwykłe żarówki. I o to właśnie chodzi.
Sądzę, że ceny tego typu żarówek spadną.
Po za tym, kto mówi, że żarówki 100W znikną? Nadal będą w sklepach, ale
tylko do zastosowań specjalistycznych i (teoretycznie) nie nadających
się do oświetlenia domowego.
--
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
Ciemny
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:52 pm
Pytanie na jaką moc żarówki ten limit obowiązuje.
Bo jeśli na pobieraną, to tak jak już to zostało powiedziane można
zacząć produkować żarówki o mocy o 1W mniejszej.
Zawsze można też przyjąć, że na każde 100W 5W przypada na faktyczne
oświetlenie (bo reszta to ciepło) i taka żarówka ma 5W mocy oświetleniowej.
A że pobiera jeszcze 95W na wytworzenie ciepła, to już można małym drukiem
:)
Pozdr. TC
J.F.
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:54 pm
On Thu, 3 Sep 2009 23:20:25 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Zygmunt,
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
Bzdura!
Wystarczy produkować żarówki o mocach o np. 1W mniejszych, 99W, 74W...
Nie wystarczy - jewroosły takie durne nie som. Jest limit 950 lm i 17
lm/W.
Poniekad sa. Po prostu nasi tzw dziennikarze jak zwykle pojecia nie
maja o czym pisza i wymyslili sobie 100W limitu.
A jewroosly tak zapisaly ze mozna sprzedawac zarowki 75W/950lm, ale
nie 75W/1000lm ..
Chociaz kto wie, moze to i madre - jak komus za ciemno, to niech sobie
poszuka lepszych zrodel, a nie pare % lepiej.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:56 pm
Hello Zygmunt,
Thursday, September 3, 2009, 11:46:07 PM, you wrote:
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
Bzdura!
Wystarczy produkować żarówki o mocach o np. 1W mniejszych, 99W, 74W...
Nie wystarczy - jewroosły takie durne nie som. Jest limit 950 lm i 17
lm/W.
Ale limit w dół, czy w górę?
Dla więcej niż 950lm musisz mieć wydajność lepszą niż 17 lm/W. To daje
max dla klasycznej żarówki 75W.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:57 pm
Hello Virus_7,
Thursday, September 3, 2009, 11:47:21 PM, you wrote:
Quote:
I kosztują 10 razy tyle, co zwykłe żarówki. I o to właśnie chodzi.
Sądzę, że ceny tego typu żarówek spadną.
Nie ma powodu. Nie po to wycięło się konkurencję, żeby ceny obniżać...
Quote:
Po za tym, kto mówi, że żarówki 100W znikną? Nadal będą w sklepach, ale
tylko do zastosowań specjalistycznych i (teoretycznie) nie nadających
się do oświetlenia domowego.
Jasne. Tylko ich nie ma po prostu.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Sep 03, 2009 10:59 pm
Pan Tomasz Wójtowicz napisał:
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne. Pomoże
nam Nikoli Tesla.
1. Produkujemy żarówki o mocy znamionowej 33W/230V, ale z grubszym drutem.
2. Produkujemy w obudowie "złodziejki" (auto)transformatory podnoszące o
pierwiastek z trzech i wkręcamy w to naszą żarówkę. Mamy 100W voila!
Taka niedowoltowana żarówka ma sprawność (wyrażoną w lm/W) tak nikłą,
że do obrotu trafić nie może.
Quote:
3. W budynkach przemysłowych zamiast tych transformatorów podłączamy po
prostu drugą fazę w miejsce N i mamy ten sam efekt taniej.
I prokuratora na karku -- za sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa
przez świadome podłączenie do napięcia 400V sprzętu, który ma certyfikat
na 230V.
Quote:
C). Grubszy drut oznacza mniejszą sprawność, w połączeniu z
transformatorem będzie to porażka w porównaniu ze sprawnością uczciwej
żarówki 100W, ale skoro Unia swoje, to my swoje.
Zarówki większej mocy (z grubszym drutem) maja wyższą sprawność od tych
mniejszej mocy.
--
Jarek
J.F.
Guest
Thu Sep 03, 2009 11:00 pm
On Thu, 03 Sep 2009 23:04:31 +0200, Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
Już wiem jak można obejść ograniczenie do 100W czy każde inne.
1. Produkujemy żarówki o mocy znamionowej 33W/230V, ale z grubszym drutem.
Ale po co. Produkujemy promienniki podczerwieni 30W/110V.
Quote:
3. W budynkach przemysłowych zamiast tych transformatorów podłączamy po
prostu drugą fazę w miejsce N i mamy ten sam efekt taniej.
Ale budynki przemyslowe wcale nie chca kupowac zarowek i juz dawno z
nich zrezygnowaly.
J.
Goto page 1, 2, 3, 4 Next