Goto page 1, 2, 3 Next
Dominik & Co
Guest
Wed Feb 07, 2007 2:06 pm
Witam,
Poszukuję nazwy elementu elektronicznego,
który roboczo określiłbym jako "termistor progowy".
Małe coś z dwiema nóżkami, przy określonej temperaturze
(90 stopni) zwierające lub rozwierające styki, po obniżeniu
temperatury np. do 85 stopni powracające do stanu poprzedniego.
Znalazłem coś takiego jak "termostat bimetaliczny z przewodami"
http://www.tme.pl/termostat-bimetaliczny-z-przewodami-250vac-3-6a-90-c/arts/pl/a29/am03-90.html
ale parametry, zwłaszcza histereza, są nieakceptowalne.
Nie wierzę, żeby nikt nie wyprodukował czegoś półprzewodnikowego ;-)
Jak można się domyśleć, potrzebne to jest do zabezpieczenia
przed zagotowaniem się wody w instalacji c.o. :-)
Z góry dzięki za wszelkie namiary.
--
Dominik (& kąpany)
"Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajmy go sobie zabrać." (Stanisław Jerzy Lec)
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Marek Lewandowski
Guest
Wed Feb 07, 2007 2:33 pm
On Feb 7, 2:06 pm, Dominik & Co
<Dominik.Alaszew...@wytnijmniegazeta.pl> wrote:
Quote:
Poszukuję nazwy elementu elektronicznego,
który roboczo określiłbym jako "termistor progowy".
Małe coś z dwiema nóżkami, przy określonej temperaturze
(90 stopni) zwierające lub rozwierające styki, po obniżeniu
temperatury np. do 85 stopni powracające do stanu poprzedniego.
Wyłącznik termiczny.
Np.:
http://www.tomic.home.pl/produkty.htm
Tyle, że o ile takie wyłączniki mają dość dokładną temp. zadziałania,
to histereza jest rzędu 20 stopni, więc jak Ci odetnie piec przy
95deg, to włączy z powrotem dopiero przy 75.
Ale to ma być w końcu zabezpiecznie na wypadek awarii, a nie
regulator, prawda?
--
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery:
http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog:
http://lockaphoto.stufftoread.com
lwh
Guest
Wed Feb 07, 2007 3:33 pm
Użytkownik "Dominik & Co" <Dominik.Alaszewski@wytnijmniegazeta.pl> napisał w
wiadomości >
Quote:
ale parametry, zwłaszcza histereza, są nieakceptowane.
Są akceptowalne
To jest wyłącznik termiczny, zabezpieczenie. Jak woda zawrze (95 st) to ci
wyłączy. jak ostygnie do 70 stopni to ci załączy. Naprawdę chcesz by ci
ciągle klepało, stabilizowało temperaturę wodę w zakresie 94 do 96 stopni ?
Quote:
Nie wierzę, żeby nikt nie wyprodukował czegoś półprzewodnikowego
Nie wyprodukował, bo komu to potrzebne ?
Są termostaty cyfrowe w ogromnej ilości, ale czy takie cię usatysfakcjonują
?
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=termo+dallas&idp=1
Kup sobie lepiej termostat akwariowy
J.F.
Guest
Wed Feb 07, 2007 4:11 pm
On Wed, 7 Feb 2007 15:33:17 +0100, lwh wrote:
Quote:
Nie wierzę, żeby nikt nie wyprodukował czegoś półprzewodnikowego ;-)
Nie wyprodukował, bo komu to potrzebne ?
Wyprodukowal - ktoryc z czujnikow Dallasa ma taki tryb pracy.
J.
Ryszard K
Guest
Wed Feb 07, 2007 4:13 pm
Quote:
Kup sobie lepiej termostat akwariowy
Bez sensu ,
jak zwykle
lwh
Guest
Wed Feb 07, 2007 4:23 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:svqjs2pi9t2j3dqdilt4i64581h4t3v5nq@4ax.com...
Quote:
Wyprodukowal - ktoryc z czujnikow Dallasa ma taki tryb pracy.
Dwie nogi zwarte / rozwarte jak w bimetalicznym ?
lwh
Guest
Wed Feb 07, 2007 4:29 pm
Użytkownik "Ryszard K" <abar@pf.pl> napisał w wiadomości
news:eqcqco$t39$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Bez sensu ,
jak zwykle
Dlaczego ? Co proponujesz sensownego ?
BLE_Maciek
Guest
Wed Feb 07, 2007 4:42 pm
Wed, 7 Feb 2007 16:23:11 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "lwh"
<l@vp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
Wyprodukowal - ktoryc z czujnikow Dallasa ma taki tryb pracy.
Dwie nogi zwarte / rozwarte jak w bimetalicznym ?
Tzn. może nie całkiem bo wydajność prądowa wyjścia jest rzedu kilku
mA, ale jak dołożyć tranzystor i przekaźnik to ma się już pełen
regulator z histerezą. Nie wiem tylko czy po ustawieniu czujnika w
taki tryb można się z nim jeszcze kiedykolwiek skomunikować po 1-wire,
trzeba w dataszitach poczytać.
A czujnik to zdaje się był DS1822 albo podobny.
BLE_Maciek
Guest
Wed Feb 07, 2007 5:02 pm
Wed, 07 Feb 2007 16:42:09 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
BLE_Maciek <i80c586@cyberspace_NO_SPAM_.org> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
A czujnik to zdaje się był DS1822 albo podobny.
Poprawka: DS1821
I odpowiedź na wyżej podaną wątpliwość - tak, można go przywrócić w
tryb 1-wire po zaprogramowaniu jako termostat.
lwh
Guest
Wed Feb 07, 2007 5:51 pm
----- Wiadomość oryginalna -----
Od: "BLE_Maciek" <i80c586@cyberspace_NO_SPAM_.org>
się był DS1822 albo podobny.
Quote:
Poprawka: DS1821
Może to autora wątku to satysfakcjonuje i zechce któryś z cyfrowych
termostatów użyć.
Musi się zdecydować czy szuka bezpiecznika czy regulatora temperatury.
Dokładniejszy i dziś popularniejszy DS18B20 ma ten sam sposób działania jako
termostat.
Programy na PC-ta i popularne mikrokontrolery "hulają" po Internecie.
Wada ? Bez "komputera" do początkowego programowania niezdatny do użytku.
Wada względem bimetalu ? Zepsuje się w najmniej oczekiwanym momencie. Ja bym
go jako bezpiecznik nie użył. Jako regulator temperatury może być.
entroper
Guest
Wed Feb 07, 2007 5:52 pm
Użytkownik "BLE_Maciek" <i80c586@cyberspace_NO_SPAM_.org> napisał w wiadomości
news:mstjs21uajlj6uojfavfhai0jm2a5461hv@4ax.com...
Quote:
Poprawka: DS1821
I odpowiedź na wyżej podaną wątpliwość - tak, można go przywrócić w
tryb 1-wire po zaprogramowaniu jako termostat.
Ba, da się go włączyć w tryb termostatu, gdy rejestr jest skonfigurowany do
pracy 1-wire, co daje dziwny stan, w którym odpowiada na reset, ale wszystkie
odczyty są 0x00. Taka mała niedoróbka :)
entrop3r
BLE_Maciek
Guest
Thu Feb 08, 2007 10:56 am
Wed, 7 Feb 2007 15:33:17 +0100 jednostka biologiczna o nazwie "lwh"
<l@vp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
ciągle klepało, stabilizowało temperaturę wodę w zakresie 94 do 96 stopni ?
Nie wyprodukował, bo komu to potrzebne ?
No np. do procesu który wymaga dokładnej stabilizacji temperatury, jak
np. proces wywoływania filmów barwnych (np. C-41, E-6) - dokładność
stabilizacji temperatury wywoływacza to 0,1 stopnia Celsjusza, w
przeciwnym razie kolory idą się ...
Temeperatura pozostałych płynów w maszynie wywołującej jest
stabilizowana z dokładnością 1 stopnia.
No ale tam zapewne stosowane są termostaty elektroniczne, a do pomiaru
termopary, albo termorezystory.
Dominik & Co
Guest
Thu Feb 08, 2007 10:56 am
lwh napisał(a):
Quote:
ale parametry, zwłaszcza histereza, są nieakceptowane.
Są akceptowalne
Jasne. Wiesz lepiej, czego mi trzeba, nie przymierzając jak nasza "Waadza".
Quote:
To jest wyłącznik termiczny, zabezpieczenie. Jak woda zawrze (95 st) to ci
wyłączy. jak ostygnie do 70 stopni to ci załączy. Naprawdę chcesz by ci
ciągle klepało, stabilizowało temperaturę wodę w zakresie 94 do 96 stopni ?
Nie, czego oczekuję napisałem wyraźnie w poprzednim poście.
Urządzenia w podanym przeze mnie linku histerezę mają 30 stopni (plus minus 15).
Oznacza to, że jak będę miał pecha, to po zadziałaniu w 90 stopniach
(tolerancji temperatury zadziałania już się nie czepiam) wyłączy się
dopiero przy 55 stopniach. Tyle, że robocza temperatura to 60-65 stopni...
Zadowoli mnie histereza 10 (góra 15) stopni +-5.
Quote:
Kup sobie lepiej termostat akwariowy
Który termostat akwariowy ma zakres do 90 st.C? Nie słyszałem o
_aż tak_ ciepłolubnych rybach :-P
--
Dominik (& kąpany)
"Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajmy go sobie zabrać." (Stanisław Jerzy Lec)
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
Dominik & Co
Guest
Thu Feb 08, 2007 11:12 am
lwh napisał(a):
Quote:
Może to autora wątku to satysfakcjonuje i zechce któryś z cyfrowych
termostatów użyć.
Musi się zdecydować czy szuka bezpiecznika czy regulatora temperatury.
Szukam bezpiecznika, ale nie takiego, że będę musiał podejść i wyłączyć
go ręcznie. Przedział od temperatury roboczej do krytycznej nie jest
duży (maks 30 stopni) i duża histereza zabezpieczenia powoduje, że się
ono nigdy nie wyłączy.
Quote:
Dokładniejszy i dziś popularniejszy DS18B20 ma ten sam sposób działania
jako
termostat.
Programy na PC-ta i popularne mikrokontrolery "hulają" po Internecie.
Wada ? Bez "komputera" do początkowego programowania niezdatny do użytku.
To dałoby się przeżyć...
Quote:
Wada względem bimetalu ? Zepsuje się w najmniej oczekiwanym momencie. Ja
bym
go jako bezpiecznik nie użył. Jako regulator temperatury może być.
.... ale to już nie bardzo :-(
--
Dominik (& kąpany)
"Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajmy go sobie zabrać." (Stanisław Jerzy Lec)
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
lwh
Guest
Thu Feb 08, 2007 11:14 am
Użytkownik "Dominik & Co" <Dominik.Alaszewski@wytnijmniegazeta.pl> napisał w
wiadomości news:eqes4o$3hh$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Oznacza to, że jak będę miał pecha, to po zadziałaniu w 90 stopniach
(tolerancji temperatury zadziałania już się nie czepiam) wyłączy się
dopiero przy 55 stopniach. Tyle, że robocza temperatura to 60-65 stopni...
Zadowoli mnie histereza 10 (góra 15) stopni +-5.
Niestety nie jestem w stanie ci niczego więcej wskazać.
Termostat cyfrowy pozwala ustawić dowolne temeratury załączenia i
wyłączenia.
Nie chcesz bezpiecznika do swojego zawodnego regulatora. Jeśli taki
bezpiecznik zadziała to instalacja kwalifikuje się do natychmiastowego
remontu, a nie do dalszej eksploatacji. Obojetnie czy powodem jest jej
zakamienienie, zapowietrzenie, spadek ciśnienia, uszkodzenie regulatora
głównego
Wyzwywasz mnie. To sobie radź . Poczekaj chwilę, na pewno ktoś ci dogodzi
Quote:
Kup sobie lepiej termostat akwariowy
Który termostat akwariowy ma zakres do 90 st.C? Nie słyszałem o
_aż tak_ ciepłolubnych rybach
czujnik elektroniczny w jakąś elektronikę musisz wyposażyć.
termostat akwariowy jest masowo produkowany przez to tani
zakres ustawisz wewnętrznym potencjometrem lub wymianą jednego opornika
Goto page 1, 2, 3 Next