RTV forum PL | NewsGroups PL

Jak skutecznie wykorzystać PT100 do pomiaru temperatury w piekarniku 150-350°C?

PT100 i dylemat

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie wykorzystać PT100 do pomiaru temperatury w piekarniku 150-350°C?

Goto page 1, 2  Next

Bart
Guest

Fri Jan 30, 2009 9:12 am   



Mam taki dylemat. Muszę zrobić pomiar temperatury w granicach 150..350
stopni Celsjusza więc zwykły termistor nie wchodzi w grę. Padło na PT100
jako, że są gotowe i od razu w odpowiednich oprawkach z nierdzewki do
wkręcenia w piekarnik.

Pomiar nie musi być super dokładny, mam do dyspozycji ATmega8 i jego
przetwornik ADC.

Czy mam zrobić źródło prądowe na LM317L ustawione na kilka mA i mierzyć
napięcie oraz sobie je oczywiście przeliczać czy może szkoda czasu na zródło
prądowe i mam zrobić dzielnik z jakimś rezystorem, ograniczyć prąd do tych
kilku mA i po prostu robic pomiar na tym dzielniku i dać sobie spokój?

Czy znacie przykładowe strony www z aplikacjami PT100? Nigdy nie używałem
PT100. Pomocy.

neuron
Guest

Fri Jan 30, 2009 12:39 pm   



Quote:
Czy mam zrobić źródło prądowe na LM317L ustawione na kilka mA i mierzyć
napięcie oraz sobie je oczywiście przeliczać czy może szkoda czasu na
zródło prądowe i mam zrobić dzielnik z jakimś rezystorem, ograniczyć prąd
do tych kilku mA i po prostu robic pomiar na tym dzielniku i dać sobie
spokój?

Czy znacie przykładowe strony www z aplikacjami PT100? Nigdy nie używałem
PT100. Pomocy.
Na pojedyncza instalacje to daj sobie spokoj - 80/120 zł kosztuje

profesjonalny przetwornik pt100/0-10V


wojtek
www.neuron.com.pl
CMMS Maszyna
Golem OEE
Hall2007

M M
Guest

Fri Jan 30, 2009 12:49 pm   



Użytkownik "Bart" <bart@bart.com> napisał w wiadomości
news:glucoc$6m0$1@opal.futuro.pl...
Quote:
Mam taki dylemat. Muszę zrobić pomiar temperatury w granicach 150..350
stopni Celsjusza więc zwykły termistor nie wchodzi w grę. Padło na PT100
jako, że są gotowe i od razu w odpowiednich oprawkach z nierdzewki do
wkręcenia w piekarnik.

Pomiar nie musi być super dokładny, mam do dyspozycji ATmega8 i jego
przetwornik ADC.

Czy mam zrobić źródło prądowe na LM317L ustawione na kilka mA i mierzyć
napięcie oraz sobie je oczywiście przeliczać czy może szkoda czasu na
zródło
prądowe i mam zrobić dzielnik z jakimś rezystorem, ograniczyć prąd do tych
kilku mA i po prostu robic pomiar na tym dzielniku i dać sobie spokój?

Czy znacie przykładowe strony www z aplikacjami PT100? Nigdy nie używałem
PT100. Pomocy.

czesc.
Ja dalem rezystor 1.82k (+5V) i mierzyłem napiecie na pt100
tylko ze robilem to 16 bitowa sigma /delta mysle ze
jak nadpróbkujesz w tej atmedze tez bedzie.
michal m.

marko1a
Guest

Fri Jan 30, 2009 1:58 pm   



Użytkownik "neuron" <neuron@neuron.com.pl> napisał w wiadomości
news:glupgg$bdl$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
Na pojedyncza instalacje to daj sobie spokoj - 80/120 zł kosztuje
profesjonalny przetwornik pt100/0-10V

No nie przesadzaj. PT1000 na allegro w zależności od wykonania obudowy już
od 30 zł.
Kupowałem PT1000 w obudowie nierdzewnej z przewodem silikonowym za 45 zł

Adam Górski
Guest

Fri Jan 30, 2009 2:59 pm   



Bart pisze:
Quote:
Mam taki dylemat. Muszę zrobić pomiar temperatury w granicach 150..350
stopni Celsjusza więc zwykły termistor nie wchodzi w grę. Padło na PT100
jako, że są gotowe i od razu w odpowiednich oprawkach z nierdzewki do
wkręcenia w piekarnik.

Pomiar nie musi być super dokładny, mam do dyspozycji ATmega8 i jego
przetwornik ADC.

Czy mam zrobić źródło prądowe na LM317L ustawione na kilka mA i mierzyć
napięcie oraz sobie je oczywiście przeliczać czy może szkoda czasu na zródło
prądowe i mam zrobić dzielnik z jakimś rezystorem, ograniczyć prąd do tych
kilku mA i po prostu robic pomiar na tym dzielniku i dać sobie spokój?

Czy znacie przykładowe strony www z aplikacjami PT100? Nigdy nie używałem
PT100. Pomocy.



Zobacz na XTR104 lub 105, no w każdym razie XTR10X z TI.
Konwertuje on elegancko z PT100 na sygnał prądowy 4..20mA.

A przetwornik I/U to tak zwany rezystor :)

Adam

rpdrobny
Guest

Fri Jan 30, 2009 8:02 pm   



Użytkownik "Bart" <bart@bart.com> napisał w wiadomości
news:glucoc$6m0$1@opal.futuro.pl...
Quote:
Mam taki dylemat. Muszę zrobić pomiar temperatury w granicach 150..350
Pomiar nie musi być super dokładny, mam do dyspozycji ATmega8 i jego
przetwornik ADC.

Czy mam zrobić źródło prądowe na LM317L ustawione na kilka mA i mierzyć
napięcie oraz sobie je oczywiście przeliczać czy może szkoda czasu na
zródło prądowe i mam zrobić dzielnik z jakimś rezystorem, ograniczyć prąd
do tych kilku mA i po prostu robic pomiar na tym dzielniku i dać sobie
spokój?

Zastanów się co oznacza dla Ciebie pomiar niezbyt dokładny.
PT100 w zakresie 150 ...300 stopni zmienia rezystancje w zakresie 157 do 212
Ohmów,
tzn. 0.36 Ohma na stopień Celcjusza (w przybliżeniu).

Jeżeli więc ADC jest 8 bitowy to masz rozdzielczość 255 bitów, tzn.
(300-150)/255=0.6 stopnia,
oraz 5V/255 = 20mV na 1 bit.

No i teraz meritum.

Dla przykładu jak zrobisz źródło prądowe 10 mA, to masz sygnał w zakresie od
1.57 do 2.12 Volt.,
gdzie zmiana o 1 stopień to zmiana o 3.6 mV.

A jak to jest z dzielnikiem. Niech zasilanie jest równe 5 V, a górny
rezystor w dzielniku ma 150 Ohmów.
Mierzysz spadek napięcia na PT100 i masz:
dla 150 stopni (157 Ohmów) 2.56V
dla 300 stopni (212 Ohmów) 2.93V
różnica jest 0.37 V w zakresie 150 do 300 stopni.
czyli 1 stopień to 2.5 mV.
Sygnał jeszcze "słabszy".

Tak czy siak trzeba zrobić wzmacniacz wejściowy, odjąć składową stałą,
wzmocnić sygnał do zakresu 0 ..5 V i wtedy osiągnie się rozdzielczość 0.6
stopni C.
Żadna to wielka "sztuka" ale podpięcie ATMegi wymagać będzie elektroniki.
Albo podpinasz procek bezpośrednio do PT 100 i masz rozdzielczość ok. 20/3.6
= 5.5 stopnia C dla źródła i około 8 stopni dla dzielnika.
Nie powala na kolana.

Jak nie musisz używać PT100 a zależy Tobie na czujniku o znanej
chrakterystyce to sprawdź czy nie można kupić czujnika PT1000.
Ja takie z powodzeniem wykorzystuje w pomiarach temperatury w swoich
profesjonalnych zastosowaniach.
Problemy z elektroniką, jej stabilnością i zakłóceniami są o rząd wielkości
mniejsze.

A jak nie chcesz mieć kłopotów wogóle to posłuchaj rad kolegi który już w
innym poscie sugerował kupić gotowy czujnik z przetwornikiem pomiarowym.

Robert

Bart
Guest

Fri Jan 30, 2009 8:38 pm   



"rpdrobny" <rpdrobny@wp.pl> wrote in message news:glviuj$fu$1@news.wp.pl...

Quote:
Zastanów się co oznacza dla Ciebie pomiar niezbyt dokładny.
PT100 w zakresie 150 ...300 stopni zmienia rezystancje w zakresie 157 do
212 Ohmów,
tzn. 0.36 Ohma na stopień Celcjusza (w przybliżeniu).

Jeżeli więc ADC jest 8 bitowy to masz rozdzielczość 255 bitów, tzn.
(300-150)/255=0.6 stopnia,
oraz 5V/255 = 20mV na 1 bit.


Rozdzielczość przetwornika wynosi 10bit. Jeśli nawet miga szum na ostatnim
bicie to można uśrednic kilka pomiarów i wyciśniemy z niego 10 bitów. Czy
się mylę?
Liczmy szerzej

(300-100)/1024=0.02 stopnia
5V/1024=0.005 około
No ale można użyć referencji wewnątrz procka 2.56V zamiast 5V.


Quote:
No i teraz meritum.

Dla przykładu jak zrobisz źródło prądowe 10 mA, to masz sygnał w zakresie
od 1.57 do 2.12 Volt.,
gdzie zmiana o 1 stopień to zmiana o 3.6 mV.

No tak ale nawet jak mam od 0.5V do 2.5V przy zakresie 5 lub 2.56V i 10
bitach to co wtedy ?

Mnie wystarczy +/- - lub 2 stopnie dokładności

RoMan Mandziejewicz
Guest

Fri Jan 30, 2009 9:08 pm   



Hello Bart,

Friday, January 30, 2009, 8:38:09 PM, you wrote:

[...]

Quote:
(300-100)/1024=0.02 stopnia

0.2 stopnia.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam: http://www.squadack.na.allegro.pl/ Smile

rpdrobny
Guest

Fri Jan 30, 2009 9:09 pm   



Quote:

(300-100)/1024=0.02 stopnia
5V/1024=0.005 około
No ale można użyć referencji wewnątrz procka 2.56V zamiast 5V.


No i teraz meritum.

Dla przykładu jak zrobisz źródło prądowe 10 mA, to masz sygnał w zakresie
od 1.57 do 2.12 Volt.,
gdzie zmiana o 1 stopień to zmiana o 3.6 mV.

No tak ale nawet jak mam od 0.5V do 2.5V przy zakresie 5 lub 2.56V i 10
bitach to co wtedy ?

Mnie wystarczy +/- - lub 2 stopnie dokładności


No to liczmy.
Przetwornk 10b i napiecie odniesiena 2.56 V

Sygnał od 1.57 V (150 stopni) do 2.12 V (300 stopni), tzn
odczyt w zakresie 628 do 848 bitów, czyli 1 bit ok 0.7 stopnia C.
Jak to Cię urządza to OK.

Mimo wszystko nie zapomnij, że PT100 nie ma charakterystyki liniowej i
dobrze go jednak linearyzować, choćby co 10 stopni, a i te milivolty sygnału
warto by filtrować programowo.

Robert

sok marchwiowy
Guest

Fri Jan 30, 2009 9:45 pm   



Bart <bart@bart.com> napisał(a):

Quote:
Mam taki dylemat. Muszę zrobić pomiar temperatury w granicach 150..350
stopni Celsjusza więc zwykły termistor nie wchodzi w grę. Padło na PT100
jako, że są gotowe i od razu w odpowiednich oprawkach z nierdzewki do
wkręcenia w piekarnik.

Pomiar nie musi być super dokładny, mam do dyspozycji ATmega8 i jego
przetwornik ADC.

Czy mam zrobić źródło prądowe na LM317L ustawione na kilka mA i mierzyć
napięcie oraz sobie je oczywiście przeliczać czy może szkoda czasu na zródło
prądowe i mam zrobić dzielnik z jakimś rezystorem, ograniczyć prąd do tych
kilku mA i po prostu robic pomiar na tym dzielniku i dać sobie spokój?

Czy znacie przykładowe strony www z aplikacjami PT100? Nigdy nie używałem
PT100. Pomocy.


A po co Ci w piekarniku pomiar temperatury?


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Bart
Guest

Fri Jan 30, 2009 10:03 pm   



" sok marchwiowy" <sok_marchwiowy@NOSPAM.gazeta.pl> wrote in message
news:glvn5j$m1o$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Bart <bart@bart.com> napisał(a):



A po co Ci w piekarniku pomiar temperatury?


z piekarnika elektrycznego ma być suszarka z małą automatyką

Bart
Guest

Fri Jan 30, 2009 10:05 pm   



"rpdrobny" <rpdrobny@wp.pl> wrote in message news:glvmqa$2og$1@news.wp.pl...

Quote:
Mimo wszystko nie zapomnij, że PT100 nie ma charakterystyki liniowej i
dobrze go jednak linearyzować, choćby co 10 stopni, a i te milivolty
sygnału warto by filtrować programowo.


Akurat mogę zrobić korektę nawet co 1 stopien, flesza wystarczy na wszystko.

Pytanie co masz na myśli o filtrowaniu mV programowo ?

Bart
Guest

Fri Jan 30, 2009 10:11 pm   



"rpdrobny" <rpdrobny@wp.pl> wrote in message news:glvmqa$2og$1@news.wp.pl...

Quote:
Sygnał od 1.57 V (150 stopni) do 2.12 V (300 stopni), tzn
odczyt w zakresie 628 do 848 bitów, czyli 1 bit ok 0.7 stopnia C.
Jak to Cię urządza to OK.


0.7 stopnia C to aż za dużo Smile W tym PT100 jest fajne to, że wytrzymuje te
kilka setek stopni i zachowuje parametry w miarę stabilnie na przestrzeni
lat.
Z tego widzę, że mając odniesienie na 2.56V będę mierzył nawet o wiele
niższe temperatury z tą rozdzielczością..

Ile mA prądu wypada wpuścić w PT100 aby nie wywołać samonagrzewania się ?

Konop
Guest

Fri Jan 30, 2009 11:53 pm   



Bart pisze:
Quote:
"rpdrobny" <rpdrobny@wp.pl> wrote in message news:glvmqa$2og$1@news.wp.pl...

Sygnał od 1.57 V (150 stopni) do 2.12 V (300 stopni), tzn
odczyt w zakresie 628 do 848 bitów, czyli 1 bit ok 0.7 stopnia C.
Jak to Cię urządza to OK.


0.7 stopnia C to aż za dużo Smile W tym PT100 jest fajne to, że wytrzymuje te
kilka setek stopni i zachowuje parametry w miarę stabilnie na przestrzeni
lat.
Z tego widzę, że mając odniesienie na 2.56V będę mierzył nawet o wiele
niższe temperatury z tą rozdzielczością..

Ile mA prądu wypada wpuścić w PT100 aby nie wywołać samonagrzewania się ?

Takich danych szukaj w katalogu czujnika!! Smile... w końcu PT100 nie równy
PT100 Wink... im większy tym pewnie więcej Wink...

Pozdrawiam
Konop

sok marchwiowy
Guest

Sat Jan 31, 2009 12:45 am   



Bart <bart@bart.com> napisał(a):

Quote:

" sok marchwiowy" <sok_marchwiowy@NOSPAM.gazeta.pl> wrote in message
news:glvn5j$m1o$1@inews.gazeta.pl...
Bart <bart@bart.com> napisał(a):



A po co Ci w piekarniku pomiar temperatury?


z piekarnika elektrycznego ma być suszarka z małą automatyką


Mam takie coś zrobione z opiekacza elektrycznego. Bardzo pomocne urządzenie.

Oszczędza czasami dużo czasu na przykład na suszenie pomalowanych detali albo
szybkie utwardzanie epoksydów. Nie bawiłem się w pomiar temperatury. W tym
opiekaczu był termostat. Taki z czujnikiem i kapilarą. Temperatury na pokrętle
w miarę zgadzały się z rzeczywistymi. Załóż sobie taki regulator do 300 stopni