Witam wszystkich
Od kilku dni borykam się z dość uporczywym problemem, jak dla mnie.
Pokrótce opisze mój problem:
1) Główna tablica z licznikiem jest na dworze.
2) Druga tablica z zestawem bezpieczników nad prądowych i
różnicoprądowych jest w domu.
3) Z tej drugiej tablicy jest poprowadzony jeden przewód do piwnicy i
zabezpieczony bezpiecznikiem nad prądowym B16.
4) Podłączyłem do niego dwa halogeny z czujką ruchu (2x500W) i
zabezpieczyłem bezpiecznikiem nad prądowym B10 i tu pojawia się
problem.
5) W momencie zwarcia działa B10 i później B16 ("wyskakują")
czasami nawet różnicówka. Chciałbym tak zrobić by wyłanczał się
B10 i nie puszczał dalej prądu (by nie wyskakiwał B16 i
róznicówka). Wiąże się to z tym, iż na tym przewodzie jest
również ogrzewanie domu.
6) Oczywiście zamontowałem puszkę IP55 i chciałbym by prąd
płynął poza tą puszkę (w domu) a z dworu do tej puszki został
wyłączony.
Proszę o pomoc
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Nov 29, 2006 11:50 am
Dnia 29 Nov 2006 02:34:58 -0800, szepi77@o2.pl napisał(a):
Quote:
5) W momencie zwarcia działa B10 i później B16 ("wyskakują")
czasami nawet różnicówka. Chciałbym tak zrobić by wyłanczał się
B10 i nie puszczał dalej prądu (by nie wyskakiwał B16 i
róznicówka)
Jest luźna zasada że powinno się stosować podwójny odstęp między nominałami
bezpieczników łączonych szeregowo. Jako drugiego spróbuj użyć B6 A, może
wytrzyma załączenie halogenów.
Jesli nie, użyj bezpiecznika 16 A zwłocznego (wersja C).
A w ogóle, to jaki jest cel stosowania tego drugiego bezpiecznika? Czy
jeden nie wystarczy?
A co do różnicówki, to przyczyn zadziałania trudno mi się dopatrzeć.
--
Jacek
Konop
Guest
Wed Nov 29, 2006 12:22 pm
Quote:
Jest luźna zasada że powinno się stosować podwójny odstęp między
nominałami
bezpieczników łączonych szeregowo. Jako drugiego spróbuj użyć B6 A, może
wytrzyma załączenie halogenów.
Jesli nie, użyj bezpiecznika 16 A zwłocznego (wersja C).
A w ogóle, to jaki jest cel stosowania tego drugiego bezpiecznika? Czy
jeden nie wystarczy?
A co do różnicówki, to przyczyn zadziałania trudno mi się dopatrzeć.
Może ta różnicówka to też taka hybryda różnicow-nad-prądowa?? A co do
tematu - najlepiej byłoby rozdzielić obwód oświetlenia i zasilania
ogrzewania (mała moc, pewnie chodzi o pompy itp, prawda?). Choć może być
problem z położeniem dodatkowego kabla :/. Wtedy pozostaje sprawdzić
bezpiecznik B-6A, albo zastosować C-16A. Do tego trzeba sprawdzić, czy
różnicówka nie ma wbudowanej też ochrony nadprądowej. Bo jak tak i dlatego
wywala, to pewnie też trzebaby ją wymienić na inną.
Pozdrawiam
Konop
Guest
Wed Nov 29, 2006 1:38 pm
Jacek Maciejewski napisał(a):
Quote:
Dnia 29 Nov 2006 02:34:58 -0800, szepi77@o2.pl napisał(a):
5) W momencie zwarcia działa B10 i później B16 ("wyskakują")
czasami nawet różnicówka. Chciałbym tak zrobić by wyłanczał się
B10 i nie puszczał dalej prądu (by nie wyskakiwał B16 i
róznicówka)
Jest luźna zasada że powinno się stosować podwójny odstęp między nominałami
bezpieczników łączonych szeregowo. Jako drugiego spróbuj użyć B6 A, może
wytrzyma załączenie halogenów.
Jesli nie, użyj bezpiecznika 16 A zwłocznego (wersja C).
A w ogóle, to jaki jest cel stosowania tego drugiego bezpiecznika? Czy
jeden nie wystarczy?
A co do różnicówki, to przyczyn zadziałania trudno mi się dopatrzeć.
--
Jacek
Jest to po to zrobione, że jedn przewód idzie do gniazdek i z niego
zrobione jest rozgałęziene na dwór. Gniazdka służą do obsługi
pieca olejowego i innych drobnych urządzeń (wiertarka, radio). chodzi
o to, że jeśli zwracie następuje na dworze, to żeby wyrzucał tylko
dwór a gniazdka w piwnicy żeby działały.
Może masz jakiś inny pomysł? Prówbowałem również połaczyć
szeregowo 2 x B10 i jeszcze na górze w domu jest B16, ale też
wszystkie były wyrzucane (wyskakiwały). A ten 16A lub B6 montuje
zamiast tego B10?
Budyń
Guest
Wed Nov 29, 2006 2:06 pm
Użytkownik <szepi77@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1164796498.245405.65770@j72g2000cwa.googlegroups.com...
Quote:
Proszę o pomoc
Charakterystyka tych włącznikiów jest taka że selektywność w zasadzie jest
zapewniona tylko dla przeciążeń. Dla zwarć (zwłaszcza dużych) lecą wszystkie
po kolei az do najblizszego bezpiecznika topikowego. Taka ich uroda i
tyle...
Tam po prostu za przeciążenia odpowiada co innego niz za wyłączenie zwarć.
Ten element od zwarc jest bardzo podobny w bezpieczniku 6A jaki i 40A. Przy
zwarciu (prąd powiedzmy 200A) wywalą oba.
Ale różnicówka nie powinna wywalać.
budyn
Guest
Wed Nov 29, 2006 2:38 pm
Budyń napisał(a):
Quote:
Użytkownik <szepi77@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1164796498.245405.65770@j72g2000cwa.googlegroups.com...
Proszę o pomoc
Charakterystyka tych włącznikiów jest taka że selektywność w zasadzie jest
zapewniona tylko dla przeciążeń. Dla zwarć (zwłaszcza dużych) lecą wszystkie
po kolei az do najblizszego bezpiecznika topikowego. Taka ich uroda i
tyle...
Tam po prostu za przeciążenia odpowiada co innego niz za wyłączenie zwarć.
Ten element od zwarc jest bardzo podobny w bezpieczniku 6A jaki i 40A. Przy
zwarciu (prąd powiedzmy 200A) wywalą oba.
Ale różnicówka nie powinna wywalać.
budyn
To prosze doradź mi jak to zrobić by było dobrze. To musi działać
na jednej lini ba ja już nie mam możliwości doprowadzenia ze
skrzynki drugiego przewodu żeby oddzielić piwnicę o oświetlenie
ogrodowe. Musi to działać na jednym przeowdzie.
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Nov 29, 2006 3:00 pm
szepi77@o2.pl wrote:
Quote:
To prosze doradź mi jak to zrobić by było dobrze. To musi działać
na jednej lini ba ja już nie mam możliwości doprowadzenia ze
skrzynki drugiego przewodu żeby oddzielić piwnicę o oświetlenie
ogrodowe. Musi to działać na jednym przeowdzie.
Hm... Dlaczego nie ma możliwości? Bo tylko takie rozwiązanie będzie
naprawde dobre.
Jeśli baaaardzo tego nie chcesz to można, jak radzili, tę B16 w
skrzynce zmienić na C16. Powinno byc lepiej.
TP.
Waldemar
Guest
Wed Nov 29, 2006 8:50 pm
Tomasz Piasecki schrieb:
Quote:
szepi77@o2.pl wrote:
To prosze doradź mi jak to zrobić by było dobrze. To musi działać
na jednej lini ba ja już nie mam możliwości doprowadzenia ze
skrzynki drugiego przewodu żeby oddzielić piwnicę o oświetlenie
ogrodowe. Musi to działać na jednym przeowdzie.
Hm... Dlaczego nie ma możliwości? Bo tylko takie rozwiązanie będzie
naprawde dobre.
Jeśli baaaardzo tego nie chcesz to można, jak radzili, tę B16 w skrzynce
zmienić na C16. Powinno byc lepiej.
ewentualnie dołączyć układ wolnego startu do twojej lampy. Lampy
halogenowe 1000W dają niezłego kopa przy załączaniu. Można załączać
najpierw przez opornik i po sekundzie go zwierać.
Waldek
Guest
Wed Nov 29, 2006 10:41 pm
Tomasz Piasecki napisał(a):
Quote:
szepi77@o2.pl wrote:
To prosze doradź mi jak to zrobić by było dobrze. To musi działać
na jednej lini ba ja już nie mam możliwości doprowadzenia ze
skrzynki drugiego przewodu żeby oddzielić piwnicę o oświetlenie
ogrodowe. Musi to działać na jednym przeowdzie.
Hm... Dlaczego nie ma możliwości? Bo tylko takie rozwiązanie będzie
naprawde dobre.
Jeśli baaaardzo tego nie chcesz to można, jak radzili, tę B16 w
skrzynce zmienić na C16. Powinno byc lepiej.
TP.
Wszystko pięknie, ale jeszcze jedno pytanie i moja wątpliwość.
Jeśli zastosuje w skrzynce C16 to jak zachowa się piec olejowy w
piwnicy? No bo skoro ten bezpiecznik działa z opóźnieniem to może
zdarzyć się następująca sytuacja:
- halogeny powodują zwarcie, wyskakuje B6, C16 ma opóźniony zapłon
i nadwyżka prądowa idzie "płynie" przewodem po całej piwnicy
(gniazdka) i dociera do pieca!!! Wtedy są dwie mozliwości: albo
zabepieczenie pieca wytrzyma to albo piec spali się. Trzeba jednak
spróbować rozwiazać w inny sposób. Może na gniazdku od pieca
zamontować jakiś bezpiecznik? Reszta gniazdek jest raczej
nieużywana. Doradzie mi proszę, bo walkuje ten problem od tygodnia.
Pytałem się kilku elektryków ale oni rozkladają ręce i zastanawiam
się czy to aby byli elektrycy?
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Nov 29, 2006 11:10 pm
szepi77@o2.pl wrote:
Quote:
- halogeny powodują zwarcie, wyskakuje B6, C16 ma opóźniony zapłon
i nadwyżka prądowa idzie "płynie" przewodem po całej piwnicy
(gniazdka) i dociera do pieca!!!
Jak wyskoczy B6 to już prąd nie płynie.
Quote:
Pytałem się kilku elektryków ale oni rozkladają ręce i zastanawiam
się czy to aby byli elektrycy?
Jeśli nie wiedzieli co powiedzieć na Twoją "nadwyżkę prądu" to
faktycznie elektrycy to byli, oględnie mówiąc, nienajlepsi.
TP.
--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Guest
Wed Nov 29, 2006 11:26 pm
Tomasz Piasecki napisał(a):
Quote:
szepi77@o2.pl wrote:
- halogeny powodują zwarcie, wyskakuje B6, C16 ma opóźniony zapłon
i nadwyżka prądowa idzie "płynie" przewodem po całej piwnicy
(gniazdka) i dociera do pieca!!!
Jak wyskoczy B6 to już prąd nie płynie.
Pytałem się kilku elektryków ale oni rozkladają ręce i zastanawiam
się czy to aby byli elektrycy?
Jeśli nie wiedzieli co powiedzieć na Twoją "nadwyżkę prądu" to
faktycznie elektrycy to byli, oględnie mówiąc, nienajlepsi.
TP.
--
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Wszystko pięknie, ładnie ale jest jedno ale... i wątpliwość.
Otóż do tej pory jeśli zamontowałem w piwnicy B10 i w skrzynce był
B16 to leciały obydwa. Wniosek stąd taki,że B10 "wyskakiwał" ale
puszczał dalej prąd bo wyskakiwał B16 w skrzynce. Więc jeśli w
piwnicy zamontuje B6 to również może zadziałać, ale może puścić
dalej. Tak jak któryś z uczestników zauważył halogeny 1000W dają
pożądnego kopa więc trzeba go bardzo szybko zredukować to zera.
lwh
Guest
Thu Nov 30, 2006 12:04 am
Użytkownik <szepi77@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1164839190.475473.110790@l12g2000cwl.googlegroups.com...
Wszystko pięknie, ładnie ale jest jedno ale... i wątpliwość.
Otóż do tej pory jeśli zamontowałem w piwnicy B10 i w skrzynce był
B16 to leciały obydwa. Wniosek stąd taki,że B10 "wyskakiwał" ale
Jeżeli szeregowo połączysz dowolną ilość bezpieczników elektromechanicznych
tzw. eS-ek
Będzie w szeregu np. 0,5A i 63A
Jeśli zrobisz zwarcie, a sieć jest wydajna, ma duży prąd zwarcia, to zawsze
"wylecą" wszystkie razem
Aby tak nie było któryś musi działać później
Przypadek sprawia twoje obserwacje
Jakimś rozwiązaniem mogły być tzw. wyłączniki selektywne.
Dziś jednak znowu modnym jest dawać topikowe, a jedynie na samym końcu jeden
elektromechaniczny
Guest
Thu Nov 30, 2006 12:04 am
Paweł Bochenek napisał(a):
Quote:
szepi77@o2.pl napisał(a):
Tomasz Piasecki napisa=B3(a):
szepi77@o2.pl wrote:
To prosze dorad=BC mi jak to zrobi=E6 by by=B3o dobrze. To musi dzia=B3> > a=E6
na jednej lini ba ja ju=BF nie mam mo=BFliwo=B6ci doprowadzenia ze
skrzynki drugiego przewodu =BFeby oddzieli=E6 piwnic=EA o o=B6wietlenie
ogrodowe. Musi to dzia=B3a=E6 na jednym przeowdzie.
Hm... Dlaczego nie ma mo=BFliwo=B6ci? Bo tylko takie rozwi=B1zanie b=EAdz> > ie
naprawde dobre.
Je=B6li baaaardzo tego nie chcesz to mo=BFna, jak radzili, t=EA B16 w
skrzynce zmieni=E6 na C16. Powinno byc lepiej.
TP.
Wszystko pi=EAknie, ale jeszcze jedno pytanie i moja w=B1tpliwo=B6=E6.
Je=B6li zastosuje w skrzynce C16 to jak zachowa si=EA piec olejowy w
piwnicy? No bo skoro ten bezpiecznik dzia=B3a z op=F3=BCnieniem to mo=BFe
zdarzy=E6 si=EA nast=EApuj=B1ca sytuacja:
- halogeny powoduj=B1 zwarcie, wyskakuje B6, C16 ma op=F3=BCniony zap=B3on
i nadwy=BFka pr=B1dowa idzie "p=B3ynie" przewodem po ca=B3ej piwnicy
(gniazdka) i dociera do pieca!!! Wtedy s=B1 dwie mozliwo=B6ci: albo
zabepieczenie pieca wytrzyma to albo piec spali si=EA. Trzeba jednak
spr=F3bowa=E6 rozwiaza=E6 w inny spos=F3b. Mo=BFe na gniazdku od pieca
zamontowa=E6 jaki=B6 bezpiecznik? Reszta gniazdek jest raczej
nieu=BFywana. Doradzie mi prosz=EA, bo walkuje ten problem od tygodnia.
Pyta=B3em si=EA kilku elektryk=F3w ale oni rozkladaj=B1 r=EAce i zastanawiam
si=EA czy to aby byli elektrycy?
O boshe...
Ja Ci radzę, sam nic więcej już nie kombinuj tylko daj komuś kto się na tym
zna, zarobić te pare złotych i bedziesz miał tak jak być popwinno oraz
spokojny sen...
pzdr., PB
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Również bez urazy dla Ciebie. Już kilku "elektryków" było i jakoś
nie mogli sobie dac z tym rady. Wieć nie dziw się mej rozpaczy i że
sam probuje cosik zrobić. Na marginesie to wykonałem również inne
dwie linie i jakość wszystko działa bez zarzutu.
badworm
Guest
Thu Nov 30, 2006 12:07 am
Dnia Wed, 29 Nov 2006 22:58:21 +0000 (UTC), Paweł Bochenek napisał(a):
Quote:
Bez urazy ale to jest bezedura, charakterystyka zabezpieczenia ma się nijak do
selektywności, w szczególności przy zwarciach...
Tak jak już napisało parę osób - litera odpowiada za przeciążeniową
część charakterystyki(zadziałanie bimetalu) a na zwarciową część nie ma
wpływu(wyzwalacz elektromagnetyczny). Dla pytającego - dwie możliwości -
kupić podstawki pod bezpieczniki topikowe montowane na szynę 35mm i
wstawić je w miejsce wyłączników nadprądowych lub też kupić wyłączniki
selektywne - drogo!
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
PED9@IET-AAU&IET9@WEiA-PG student
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
lwh
Guest
Thu Nov 30, 2006 12:07 am
Użytkownik <szepi77@o2.pl> napisał w wiadomości
news:1164796498.245405.65770@j72g2000cwa.googlegroups.com...
5) W momencie zwarcia działa B10 i później B16 ("wyskakują")
czasami nawet różnicówka. Chciałbym tak zrobić by wyłanczał się
B10 i nie puszczał dalej prądu (by nie wyskakiwał B16 i
Użyj TYTANów (topikowe wkładki)
Goto page 1, 2, 3 Next