Myjk
Guest

Tue Mar 14, 2017 10:51 am   



Witajcie,

planuję w domu zamontować gruntową pompę ciepła. W podstawie (w sensie
sterownika) ogrzewa ona CO i CWU. Jednak chciałbym to rozszerzyć o grzanie
basenu oraz chłodzenie domu, realizując całkowicie na hydraulice, tj.
przełączaniu górnych/dolnych źródeł z pomocą elektrozaworów. System chcę
przede wszsytkim opomiarować temperaturowo, co będzie także podwaliną do
wysterowania.

Więcej jak 5m per czujnik mi nie będzie potrzebne (ale im więcej zasięgu
tym lepiej), a samych czujników temperatury musi być maks. 20 (w tym będą
także pomiary temperatury powietrza tylko jako logi). Zebrane pomiary
temperatury chciałbym wykorzystywać na bieżąco (do setrowania) a także
zapisywać do pliku (może być w sterowniku, może być na serwerze, najlepiej
aby był doń dostęp LAN).

Przy sterowaniu nie chcę ingerować w oryginalny sterownik pompy, a jedynie
go "oszukiwać" poprzez przełączanie czujników temperatury i przepływów
odpowiednich DZ/GZ. Elektrozaworów będzie maksymalnie 6. Przykładowo, w
lato grzejąc CWU tuż przed dojściem do zadanej temperatury "mój" sterownik
ma zmienić pomiar temperatury z CWU na pomiar temperatury z basenu i
przełączyć (elektro)zawór na obieg basenowy. Sterownik ma działać na
prostych warunkach if/else (uwzględniając dni/godziny/temperaturę) --
chętnie bym oczywiście zobaczył jakiś, choć elementarny, edytor wizualny.
;)

Możecie polecić system ogarniający czujniki temp. i na podstawie pomiarów
sterowanie przekaźnikami?

Ps. schemat instalacji hydraulicznej: http://barway.pl/instalacja.pdf

--
Pozdor
Myjk

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Mar 14, 2017 12:08 pm   



Nieco offtopicznie: "woda lodowa" to woda z glikolem?
Ułożenie rurek ogrzewania podłogowego zleć fachowcom, takim, którzy
autentycznie się na tym znają. U mnie rurki są ułożone gęściej pod
oknami, jeszcze gęściej przy drzwiach balkonowych, a w większych
pokojach przy ścianach zewnętrznych jest osobny obwód. Sąsiad postanowił
zaoszczędzić, ułożył sam. Widać, jak kurz wywiewa spod mebli. O alergie
nie pytałem...

P.P.

J.F.
Guest

Tue Mar 14, 2017 12:23 pm   



Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości
Quote:
Ułożenie rurek ogrzewania podłogowego zleć fachowcom, takim, którzy
autentycznie się na tym znają. U mnie rurki są ułożone gęściej pod
oknami, jeszcze gęściej przy drzwiach balkonowych, a w większych
pokojach przy ścianach zewnętrznych jest osobny obwód. Sąsiad
postanowił zaoszczędzić, ułożył sam. Widać, jak kurz wywiewa spod
mebli. O alergie nie pytałem...

Cenna uwaga ... tylko jak takich znalezc ?

J.

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Mar 14, 2017 12:52 pm   



W dniu 2017-03-14 o 12:23, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości
Ułożenie rurek ogrzewania podłogowego zleć fachowcom, takim, którzy
autentycznie się na tym znają. U mnie rurki są ułożone gęściej pod
oknami, jeszcze gęściej przy drzwiach balkonowych, a w większych
pokojach przy ścianach zewnętrznych jest osobny obwód. Sąsiad
postanowił zaoszczędzić, ułożył sam. Widać, jak kurz wywiewa spod
mebli. O alergie nie pytałem...

Cenna uwaga ... tylko jak takich znalezc ?

U mnie robiła to firma Hot z Pawłowic (dzielnica Wrocławia). Ale to było
20 lat temu. Jestem bardzo zadowolony.

P.P.

Myjk
Guest

Tue Mar 14, 2017 1:17 pm   



Tue, 14 Mar 2017 12:08:12 +0100, Paweł Pawłowicz

Quote:
Nieco offtopicznie: "woda lodowa" to woda z glikolem?

Tak, w założeniu ta sama co w DZ.

Quote:
Ułożenie rurek ogrzewania podłogowego zleć fachowcom, takim, którzy
autentycznie się na tym znają. U mnie rurki są ułożone gęściej pod
oknami, jeszcze gęściej przy drzwiach balkonowych, a w większych
pokojach przy ścianach zewnętrznych jest osobny obwód. Sąsiad postanowił
zaoszczędzić, ułożył sam. Widać, jak kurz wywiewa spod mebli.

Jakie parametry miał dom? Przy domu energooszczędnym (i WM)
nie widzę sensu takich kombinacji...

Quote:
O alergie nie pytałem...

Będzie WM, więc kurzu, więcej niż obecnie, zbierać nie planuję. ;P

--
Pozdor
Myjk

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Mar 14, 2017 2:05 pm   



W dniu 2017-03-14 o 13:17, Myjk pisze:
Quote:
Tue, 14 Mar 2017 12:08:12 +0100, Paweł Pawłowicz

Nieco offtopicznie: "woda lodowa" to woda z glikolem?

Tak, w założeniu ta sama co w DZ.

Ułożenie rurek ogrzewania podłogowego zleć fachowcom, takim, którzy
autentycznie się na tym znają. U mnie rurki są ułożone gęściej pod
oknami, jeszcze gęściej przy drzwiach balkonowych, a w większych
pokojach przy ścianach zewnętrznych jest osobny obwód. Sąsiad postanowił
zaoszczędzić, ułożył sam. Widać, jak kurz wywiewa spod mebli.

Jakie parametry miał dom? Przy domu energooszczędnym (i WM)
nie widzę sensu takich kombinacji...

Przy różnicy temperatur 40C straty 5.5kW. Pompa ciepła z silnikiem
3.5kW, więc pewnie będzie 10-13kW mocy grzewczej. Sąsiad ma podobnie...

Quote:
O alergie nie pytałem...

Będzie WM, więc kurzu, więcej niż obecnie, zbierać nie planuję. ;P

Obawiam się, że jesteś nadmiernym optymistą.
Może popatrz na to tak: w całkowitych kosztach budowy nawet 2kPLN na
porządny projekt ogrzewania to nie tak dużo, a będziesz mieć spokojny
sen. Z drugiej strony, jeśli kurz jednak będzie wywiewać, to WAŻ
(współczynnik akceptacji żony) bardzo spadnie. A to potrafi mocno
uprzykrzyć życie.
I jeszcze jedno: zastanów się nad akustyczną izolacją pompy ciepła!
Jeśli masz wątpliwości, patrz poprzedni akapit.

P.P.

Myjk
Guest

Tue Mar 14, 2017 2:31 pm   



Tue, 14 Mar 2017 14:05:10 +0100, Paweł Pawłowicz

Quote:
Przy różnicy temperatur 40C straty 5.5kW. Pompa ciepła z silnikiem
3.5kW, więc pewnie będzie 10-13kW mocy grzewczej. Sąsiad ma podobnie...

Dziwne, straty maksymalne 5.5 (niewiele -- ja mam 6.5) a pompa ponad 2x
większa (ja planuję Cool...

Quote:
O alergie nie pytałem...
Będzie WM, więc kurzu, więcej niż obecnie, zbierać nie planuję. ;P
Obawiam się, że jesteś nadmiernym optymistą.

Że mniej kurzu będzie w domu przy WM z filtrami na wlocie niż przy obecnie
posiadanej WG?

Quote:
Może popatrz na to tak: w całkowitych kosztach budowy nawet 2kPLN na
porządny projekt ogrzewania to nie tak dużo, a będziesz mieć spokojny
sen.

Oczywiście projekt będzie (przez wykonującego OZC) i podłogówka będzie
wykonana wg projektu -- ale pierwsze słyszę aby ktoś kombinował tak z
obwodami. Jednak poruszę ten temat przy okazji projektu. Tnx.

Quote:
Z drugiej strony, jeśli kurz jednak będzie wywiewać, to WAŻ
(współczynnik akceptacji żony) bardzo spadnie. A to potrafi mocno
uprzykrzyć życie.

To mam łatwiej, bo to mnie zdecydowanie bardziej irytuje brud. Wink

Quote:
I jeszcze jedno: zastanów się nad akustyczną izolacją pompy ciepła!
Jeśli masz wątpliwości, patrz poprzedni akapit.

PC będzie poza obrysem budynku mieszkalnego, w pomieszczeniu gospodarczym
stykającym się przez ścianę tylko z łazienką (a w zasadzie z sauną) na
parterze -- mimo tego planuję ją postawić na podeście z dylatacją aby
wyeliminować niesienie ew. wibracji po wylewce.

--
Pozdor
Myjk

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Mar 14, 2017 3:54 pm   



W dniu 2017-03-14 o 14:31, Myjk pisze:
Quote:
Tue, 14 Mar 2017 14:05:10 +0100, Paweł Pawłowicz

Przy różnicy temperatur 40C straty 5.5kW. Pompa ciepła z silnikiem
3.5kW, więc pewnie będzie 10-13kW mocy grzewczej. Sąsiad ma podobnie...

Dziwne, straty maksymalne 5.5 (niewiele -- ja mam 6.5) a pompa ponad 2x
większa (ja planuję Cool...

Aby pracowało tylko przy drugiej taryfie.

Quote:
O alergie nie pytałem...
Będzie WM, więc kurzu, więcej niż obecnie, zbierać nie planuję. ;P
Obawiam się, że jesteś nadmiernym optymistą.

Że mniej kurzu będzie w domu przy WM z filtrami na wlocie niż przy obecnie
posiadanej WG?

Ale kurz i tak będzie. Przy cyrkulacji powietrza w pokoju ze źle
zaprogramowanym ogrzewaniem podłogowym jest to problem.

Quote:
Może popatrz na to tak: w całkowitych kosztach budowy nawet 2kPLN na
porządny projekt ogrzewania to nie tak dużo, a będziesz mieć spokojny
sen.

Oczywiście projekt będzie (przez wykonującego OZC) i podłogówka będzie
wykonana wg projektu -- ale pierwsze słyszę aby ktoś kombinował tak z
obwodami. Jednak poruszę ten temat przy okazji projektu. Tnx.

Powiem brutalnie: jeśli projektant się zdziwi, zmień wykonawcę.

Quote:
Z drugiej strony, jeśli kurz jednak będzie wywiewać, to WAŻ
(współczynnik akceptacji żony) bardzo spadnie. A to potrafi mocno
uprzykrzyć życie.

To mam łatwiej, bo to mnie zdecydowanie bardziej irytuje brud. ;)

I jeszcze jedno: zastanów się nad akustyczną izolacją pompy ciepła!
Jeśli masz wątpliwości, patrz poprzedni akapit.

PC będzie poza obrysem budynku mieszkalnego, w pomieszczeniu gospodarczym
stykającym się przez ścianę tylko z łazienką (a w zasadzie z sauną) na
parterze -- mimo tego planuję ją postawić na podeście z dylatacją aby
wyeliminować niesienie ew. wibracji po wylewce.

Pamiętaj, że po rurach też niesie. Ja o tym zapomniałem, i później
kombinowałem jak koń pod górę. Niestety, do fachowców w tej kwestii nie
udało mi się dotrzeć.

P.P.

J.F.
Guest

Tue Mar 14, 2017 5:43 pm   



Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:58c7d966$0$653$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2017-03-14 o 12:23, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości
Ułożenie rurek ogrzewania podłogowego zleć fachowcom, takim,
którzy
autentycznie się na tym znają. [...]
Cenna uwaga ... tylko jak takich znalezc ?
U mnie robiła to firma Hot z Pawłowic (dzielnica Wrocławia). Ale to
było 20 lat temu. Jestem bardzo zadowolony.

Ciekawe jakie mieli doswiadczenie 20 lat temu :-)

P.S. Pompa ci wytrzymala 20 lat, czy juz druga ? Jakiej firmy ?

J.

Lisciasty
Guest

Tue Mar 14, 2017 6:16 pm   



W dniu wtorek, 14 marca 2017 15:54:14 UTC+1 użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
Quote:
Ale kurz i tak będzie. Przy cyrkulacji powietrza w pokoju ze źle
zaprogramowanym ogrzewaniem podłogowym jest to problem.

Ja się doktoryzowałem z projektowania podłogówki dość długo,
a potem i tak zrobiliśmy jak radził producent pompy,
czyli na całej powierzchni rozstaw co 10cm, oprócz powierzchni
pod zabudową kuchni. Żadnego ataku kurzu nie stwierdzam,
mimo że mam trójkę dzieci i kota :>

Quote:
Powiem brutalnie: jeśli projektant się zdziwi, zmień wykonawcę.

A ja powiem, że nie ma po co komplikować rzeczy prostych.

Quote:
Pamiętaj, że po rurach też niesie. Ja o tym zapomniałem, i później
kombinowałem jak koń pod górę. Niestety, do fachowców w tej kwestii nie
udało mi się dotrzeć.

U mnie hałasuje przepływ od pomp obiegowych, tzn. słychać niemęczący
szum. Samej pompy w ogóle nie słychać. Ale na szum z pomp też póki co
nie znalazłem rady.

L.

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Mar 14, 2017 6:59 pm   



W dniu 2017-03-14 o 17:43, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:58c7d966$0$653$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 2017-03-14 o 12:23, J.F. pisze:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości
Ułożenie rurek ogrzewania podłogowego zleć fachowcom, takim, którzy
autentycznie się na tym znają. [...]
Cenna uwaga ... tylko jak takich znalezc ?
U mnie robiła to firma Hot z Pawłowic (dzielnica Wrocławia). Ale to
było 20 lat temu. Jestem bardzo zadowolony.

Ciekawe jakie mieli doswiadczenie 20 lat temu Smile

Polecił mi ich mój kolega z pracy. Obejrzałem jego projekt i spodobał mi
się.

Quote:
P.S. Pompa ci wytrzymala 20 lat, czy juz druga ? Jakiej firmy ?

Ciągle ta sama, zero awarii (odpukać). Firma SECESPOL z Gdańska.

P.P.

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Mar 14, 2017 7:08 pm   



W dniu 2017-03-14 o 17:16, Lisciasty pisze:
[..]
Quote:
U mnie hałasuje przepływ od pomp obiegowych, tzn. słychać niemęczący
szum. Samej pompy w ogóle nie słychać. Ale na szum z pomp też póki co
nie znalazłem rady.

Moje pompy obiegowe są idealnie ciche, stojąc przy pompie słyszę tylko
cichutki szum. Może zastanów się nad wymianą pomp?
"Dolna" pompa to 50POs60, trójfazowa, z Leszna, "górna" jakaś z Castoramy.

P.P.

Paweł Pawłowicz
Guest

Tue Mar 14, 2017 7:11 pm   



W dniu 2017-03-14 o 14:31, Myjk pisze:
Quote:
Tue, 14 Mar 2017 14:05:10 +0100, Paweł Pawłowicz

Przy różnicy temperatur 40C straty 5.5kW. Pompa ciepła z silnikiem
3.5kW, więc pewnie będzie 10-13kW mocy grzewczej. Sąsiad ma podobnie...

Dziwne, straty maksymalne 5.5 (niewiele -- ja mam 6.5) a pompa ponad 2x
większa (ja planuję Cool...
[...]


To 6.5kW liczone przy jakich temperaturach (zewnętrznej i wewnętrznej)?
A owe 8, co to jest? Moc cieplna? Przy jakich temperaturach? Czy
"parametr reklamowy" z broszurki?

P.P.

Janusz
Guest

Tue Mar 14, 2017 7:44 pm   



W dniu 2017-03-14 o 14:05, Paweł Pawłowicz pisze:

Quote:
O alergie nie pytałem...

Będzie WM, więc kurzu, więcej niż obecnie, zbierać nie planuję. ;P

Obawiam się, że jesteś nadmiernym optymistą.
Przesadzasz, mam podłogówkę i żadnego unoszenia kurzu nie ma.

Sąsiad ma widocznie zle zrobioną tzn za wysoka temp i wtedy może ruch
powietrza podniesie kurz, ale w dobrze policzonej i zrobionej nie ma
prawa nic takiego być, pisze to facet który ma żonę uczulona na kurz :)


--
Pozdr
Janusz

Janusz
Guest

Tue Mar 14, 2017 7:47 pm   



W dniu 2017-03-14 o 10:51, Myjk pisze:

Quote:
Możecie polecić system ogarniający czujniki temp. i na podstawie pomiarów
sterowanie przekaźnikami?
Albo ktoś ci zrobi i oprogramuje albo sięgasz głębiej do kieszeni i

kupujesz jakieś PLC i albvo sam się uczysz i piszesz program albo znowu
sięgasz głęboko i bierzesz kogoś do tego.
Quote:

Ps. schemat instalacji hydraulicznej: http://barway.pl/instalacja.pdf

Sam to wymyśliłeś czy ci ktoś pomagał?

Dwa, masz sporo zaworów zwrotnych, uważąj jakie kupisz, bo sprężynowe ci
nie zdadzą egzaminu, muszą być klapkowe, castorama takie sprzedaje.

--
Pozdr
Janusz