Goto page 1, 2 Next
Atlantis
Guest
Sun Oct 12, 2025 11:57 am
Jaki¶ czas temu zrobiłem generalny remont swojej sieci komputerowej.
Wyleciały z niej ostatnie switche 100 Mbps oraz urz±dzenia zasilanie
pasywnym PoE (głównie stare kamery). Teraz mam kilka switchy
obsługuj±cych standardowe IEEE 802.3af.
Obecnie chciałbym w kilku miejscach umie¶cić kilka własnych modułów,
które zbierałyby dane z paru czujników (m.in. temperatura, ci¶nienie
atmosferyczne, wilgotno¶ć, ruch/obecno¶ć, otwarcie drzwi). Wiem, że
obecnie popularne jest robienie takich rzeczy na protokołach
bezprzewodowych (chociażby na modułach WiFi od ESP) ale ponieważ i tak
będę musiał tam jako¶ć doci±gn±ć zasilanie, chciałem wykorzystać
Ethernet z PoE.
Plan jest taki, żeby podci±gn±ć skrętkę do hermetycznych puszek w kilku
kluczowych miejscach i tam umie¶cić swoje moduły. Zaprojektowałem już
parę różnych urz±dzeń korzystaj±cych z Ethernetu (zaczynaj±c od
ENC28J60, przez W5510, kończ±c na MCU z wbudowanym MAC i zewnętrznym
PHY), jednak nigdy jeszcze nie budowałem urz±dzenia zawieraj±cego własny
kontroler PoE.
Dlatego jednak chciałbym postawić na jaki¶ gotowy moduł.
Co s±dzicie na przykład o czym¶ takim?
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-zasilania-poe-5v-2a-ze-zlaczem-microusb-16803821821
Czy taki moduł zasilaj±cy mogę bezpiecznie umie¶cić w hermetycznej
skrzynce na zewn±trz, razem ze swoj± elektronik± i zostawić działaj±cy 24/7?
Mirek
Guest
Sun Oct 12, 2025 12:35 pm
W dniu 12.10.2025 o 11:57, Atlantis pisze:
Quote:
Bezpiecznie pod jakim względem? Zapalić raczej nic nie zapali. Zepsuje
się kiedy¶ na pewno.
Nie pamiętam czy dokładnie ten, ale kiedy¶ zastosowałem podobne moduły i
raczej nie było problemów - gwarancję przechodziły na pewno.
Dużo stosujemy tego:
https://atte.pl/ASDC-05-050-HS
ale raczej na 12V, choć na 5V też kilka było zastosowanych. Pracuj±
zwykle w puszce na zewn±trz. Awarii sobie nie przypominam.
--
Mirek
Arnold Ziffel
Guest
Mon Oct 13, 2025 4:04 pm
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.com> wrote:
Quote:
Czy taki modu zasilajcy mog bezpiecznie umieci w hermetycznej
skrzynce na zewntrz, razem ze swoj elektronik i zostawi dziaajcy
24/7?
Ja bym zostawi. Jak chcesz mie pewno to zalej elektronik ywic.
Ewentualnie dorzu do tej puszki pochaniacz wilgoci (tak zwyk
saszetk). To drugie rozwizanie widziaem w fabrycznej zewntrznej
(hermetycznej) kamerze.
Ja swoj elektronik trzymam na zewntrz w hermetycznych puszkach, ale
dodaem otwory z dou (wchodz nimi kable, ale celowo ich nie zalepiaem).
Wyrównuj cinienie i pozwalaj na odprowadzenie ewentualnych skroplin.
Póki co (kilka lat) nic si z tym nie dzieje, cho do jednej weszy jakie
mae robaczki i si namnoyy, wic moe warto jednak zrobi osobny otwór
wentylacyjny z jakim filtrem (ale to chyba overkill).
--
Co myli kura uciekajca przed kogutem?
"Zrobi jeszcze trzy okrenia dookoa kurnika eby nie pomyla ze
atwa jestem.
x
Guest
Mon Oct 13, 2025 10:43 pm
W dniu 13.10.2025 o 17:36, heby pisze:
Quote:
Gówno straszne. Kable s± tam cieńsze od włosa.
Ostatnio tego użyłem do zasilania routera na 9V i UTP 20m. Musiałem
kondzia 10000mikro dołożyć bo router się restartował a nie chciałem
kupować dodatkowego zasilacza na 10V, żeby wyrównać spadek napięcia.
Raz tak zrobiłem z 5V i kupiłem zasilacz 6V żeby na 20m mieć 5V.
To już lepiej to:
https://sklep.delta.poznan.pl/adapter-do-zasilania-po-skretce-poe-uni4_l1_p6216.html
Przynajmniej s± dwie pary na zasilaniu a nie jedna i okablowane jest
grubszym druciskiem.
--
Pixel
Albo PiS albo Polska
heby
Guest
Tue Oct 14, 2025 11:14 am
On 13/10/2025 22:43, x wrote:
Quote:
https://allegro.pl/oferta/adapter-do-zasilania-po-skretce-poe-bialy-
delta-13859651817
Gówno straszne. Kable s± tam cieńsze od włosa.
Przy 50V zasilania PoE nie ma to dużego znaczenia.
Natomiast je¶li wciskasz tam 12V i router spodziewa się 12V to
faktycznie jest problem. Ale wtedy to jest ogólny problem: ethernet ma
duż± rezystancję na drutach i gniazdach. St±d preferowane jest wysokie
napięcie.
x
Guest
Tue Oct 14, 2025 2:27 pm
W dniu 14.10.2025 o 11:14, heby pisze:
Quote:
https://allegro.pl/oferta/adapter-do-zasilania-po-skretce-poe-bialy-
delta-13859651817
Gówno straszne. Kable s± tam cieńsze od włosa.
Przy 50V zasilania PoE nie ma to dużego znaczenia.
Natomiast je¶li wciskasz tam 12V i router spodziewa się 12V to
faktycznie jest problem. Ale wtedy to jest ogólny problem: ethernet ma
duż± rezystancję na drutach i gniazdach. St±d preferowane jest wysokie
napięcie.
Wszystko OK, bo to zrozumiałe ale gadżet który poleciłem spełnił to co
chciałem a ten dynks nie spełnił. Na 20m skrętki o przekroju 2x0,5mm +
2x05mm nie spodziewam się spadku 1V przy poborze 1A więc nie problem
jest w ethernecie. Dam ci jednak przykład z kamer± CVI, która spokojnie
daje radę na 200m przy 12V bo nie posiada PoE na skrętce 2x0,5 + 2x 0,5
ale kamera IP z tym dynksem nie działa przy 100m na 12V, pomimo, że to w
sumie taka sama kamera je¶li chodzi o pobór pr±du.
--
Pixel
Albo PiS albo Polska
Marek
Guest
Tue Oct 14, 2025 2:41 pm
On Tue, 14 Oct 2025 14:27:03 +0200,
x<mkawran@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
chciałem a ten dynks nie spełnił. Na 20m skrętki o przekroju
2x0,5mm +
2x05mm nie spodziewam się spadku 1V przy poborze 1A więc nie problem
To proponuję zrewidować swoje wyobrażenia. Dla przewodu 0.5mm2 20m
12v@1A jest spadek jest 1.418V
--
Marek
x
Guest
Tue Oct 14, 2025 3:07 pm
W dniu 14.10.2025 o 14:41, Marek pisze:
Quote:
chciałem a ten dynks nie spełnił. Na 20m skrętki o przekroju 2x0,5mm +
2x05mm nie spodziewam się spadku 1V przy poborze 1A więc nie problem
To proponuję zrewidować swoje wyobrażenia. Dla przewodu 0.5mm2 20m
12v@1A jest spadek jest 1.418V
Tam jest 2x0,5mm + 2x0,5mm czyli 1mm + 1mm. Chodzi o to, ze dynks ma
JEDNˇ parę i to cieniutk± link±, chyba 0,2mm a to co podałem ma DWIE
pary czyli 4 druciki 0,5mm. Teraz łapiesz?
--
Pixel
Albo PiS albo Polska
J.F
Guest
Tue Oct 14, 2025 3:15 pm
On Tue, 14 Oct 2025 14:41:10 +0200, Marek wrote:
Quote:
On Tue, 14 Oct 2025 14:27:03 +0200,
…Çťxá´‰“’Âí íí í<mkawran@poczta.onet.pl> wrote:
chcia‚em a ten dynks nie spe‚ni‚. Na 20m skrÄ™tki o przekroju
2x0,5mm +
2x05mm nie spodziewam się spadku 1V przy poborze 1A więc nie problem
To proponuję zrewidować swoje wyobraenia. Dla przewodu 0.5mm2 20m
12v@1A jest spadek jest 1.418V
Liczysz jeden drut?
Bo ten 1A p‚ynie 2 drutami rwnolegle ... ale potem wraca znw dwoma
drutami rwnolegle. W sumie spadku tyle samo, co na jednym drucie,
i jesli liczÄ™ poprawnie, to 0.7V.
I ma‚o, i duo.
Hi hi - jak mieszkacie w domach ... jak d‚ugi kabel macie do s‚upa,
a jak d‚ugi do transformatora, i jaki bÄ™dzie spadek przy 16A ...
J.
x
Guest
Tue Oct 14, 2025 3:18 pm
W dniu 14.10.2025 o 15:07, x pisze:
Quote:
W dniu 14.10.2025 o 14:41, Marek pisze:
chciałem a ten dynks nie spełnił. Na 20m skrętki o przekroju 2x0,5mm
+ 2x05mm nie spodziewam się spadku 1V przy poborze 1A więc nie problem
To proponuję zrewidować swoje wyobrażenia. Dla przewodu 0.5mm2 20m
12v@1A jest spadek jest 1.418V
Tam jest 2x0,5mm + 2x0,5mm czyli 1mm + 1mm. Chodzi o to, ze dynks ma
JEDNˇ parę i to cieniutk± link±, chyba 0,2mm a to co podałem ma DWIE
pary czyli 4 druciki 0,5mm. Teraz łapiesz?
Cyt:
"Wniosek
Spadek napięcia na tym odcinku drutu miedzianego przy pr±dzie 1A wynosi
około 0,688V. Jest to warto¶ć, któr± należy uwzględnić, zwłaszcza przy
zasilaniu urz±dzeń wrażliwych na wahania napięcia lub pracuj±cych na
niskim napięciu (np. 5V czy 12V)."
https://g.co/gemini/share/82e01d2ba56f
--
Pixel
Albo PiS albo Polska
J.F
Guest
Tue Oct 14, 2025 3:34 pm
On Mon, 13 Oct 2025 22:43:04 +0200, …Çťxá´‰“’Âí íí í wrote:
Quote:
Ale gdzie te cienkie kable - na tych kilkunastu cm kabelka ?
Musia‚y być bardzo cienkie ... albo cienkie i stalowe?
P.S. Co on zrobili, e 1G nie przenosi?
Quote:
Ostatnio tego uy‚em do zasilania routera na 9V i UTP 20m. Musia‚em
kondzia 10000mikro do‚oyć bo router siÄ™ restartowa‚ a nie chcia‚em
kupować dodatkowego zasilacza na 10V, eby wyrwnać spadek napięcia.
Raz tak zrobi‚em z 5V i kupi‚em zasilacz 6V eby na 20m mieć 5V.
Kondek zawsze wskazany ... kabel jeszcze indukcyjno›Ä‡ ma.
A router zasilany z 9V ... pewnie ma wewnętrzny stabilizator lub
przetwornicę na nisze napięcie ...
Quote:
Ale co - dwa takie, czy to przeznaczone/my›limy o urzÄ…dzeniach od
razu zasilanych PoE ?
Quote:
Przynajmniej sÄ… dwie pary na zasilaniu a nie jedna
"Numery pinw z‚Ä…cza RJ-45 4, 5 (+) i 7, 8 (-) - Zasilanie"
Jeste› pewien tych dwch par ?
Quote:
i okablowane jest grubszym druciskiem.
Hi hi - podasz przekrj sciezek na p‚ytce ? :-)
J.
x
Guest
Tue Oct 14, 2025 3:57 pm
W dniu 14.10.2025 o 15:34, J.F pisze:
Quote:
No przecież piszę, 0,2mm chyba tam jest.>
Quote:
P.S. Co on zrobili, że 1G nie przenosi?
Ooo, przypomniałe¶. Miałem ten dynks do podł±czenia modemu od
¶wiatłowodu i routera na skrętce 50m. Nichuja 100mbps tylko. Wyjebałem
to i zrobiłem tak, że wtyk rj45 miał 2 pary a 2pary obok na zasilaniu
12V. Modem Ľre niewiele i w ¶rodku jest 5V więc nawet spadek napięcia mu
nie straszny. 1G jest i ¶miga już drugi rok.>
Quote:
Ostatnio tego użyłem do zasilania routera na 9V i UTP 20m. Musiałem
kondzia 10000mikro dołożyć bo router się restartował a nie chciałem
kupować dodatkowego zasilacza na 10V, żeby wyrównać spadek napięcia.
Raz tak zrobiłem z 5V i kupiłem zasilacz 6V żeby na 20m mieć 5V.
Kondek zawsze wskazany ... kabel jeszcze indukcyjno¶ć ma.
A router zasilany z 9V ... pewnie ma wewnętrzny stabilizator lub
przetwornicę na niższe napięcie ...
Ale ten router nie pracuje cały czas z pełnym obci±żeniem, ma takie
momenty, że Ľre przez chwilę więcej, więc kondziu 10k mikro to utrzymuje
więc nie stosowałem zasilania 10V...bo i tak mogłyby być "tętnienia".
Kondziu sprawę rozwi±zał.>
Quote:
Nokurwajak, sprawdziłem i co najważniejsze to działa z palca.>
Quote:
i okablowane jest grubszym druciskiem.
Hi hi - podasz przekrój sciezek na płytce ? :-)
Nachuj, skoro to działa a tamto nie działa w tym samym układzie?
--
Pixel
Albo PiS albo Polska
J.F
Guest
Tue Oct 14, 2025 4:22 pm
On Sun, 12 Oct 2025 11:57:43 +0200, Atlantis wrote:
Quote:
Plan jest taki, żeby podci±gn±ć skrętkę do hermetycznych puszek w kilku
kluczowych miejscach i tam umie¶cić swoje moduły. Zaprojektowałem już
parę różnych urz±dzeń korzystaj±cych z Ethernetu (zaczynaj±c od
ENC28J60, przez W5510, kończ±c na MCU z wbudowanym MAC i zewnętrznym
PHY), jednak nigdy jeszcze nie budowałem urz±dzenia zawieraj±cego własny
kontroler PoE.
Dlatego jednak chciałbym postawić na jaki¶ gotowy moduł.
Co s±dzicie na przykład o czym¶ takim?
https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-zasilania-poe-5v-2a-ze-zlaczem-microusb-16803821821
Czy taki moduł zasilaj±cy mogę bezpiecznie umie¶cić w hermetycznej
skrzynce na zewn±trz, razem ze swoj± elektronik± i zostawić działaj±cy 24/7?
A na czym ta skrzynka? murowanej sciany nie podpali, a jak metalowa,
to małego ognia nie wypusci :-)
Ale jak słoneczko podgrzeje do 50 st C ... no niby moze pracowac 0-55C
:-)
Pytanie, czy cię uUSB zadowoli? UE/Swiat przechodzi na USB-C.
J.
J.F
Guest
Tue Oct 14, 2025 5:28 pm
On Tue, 14 Oct 2025 15:57:29 +0200, …Çťxá´‰“’Âí íí í wrote:
Quote:
To by raczej nie wystarczy‚o :-)
Quote:
P.S. Co on zrobili, e 1G nie przenosi?
Ooo, przypomnia‚e›. Mia‚em ten dynks do pod‚Ä…czenia modemu od
›wiat‚owodu i routera na skrÄ™tce 50m. Nichuja 100mbps tylko. Wyjeba‚em
to i zrobi‚em tak, e wtyk rj45 mia‚ 2 pary a 2pary obok na zasilaniu
12V. Modem re niewiele i w ›rodku jest 5V wiÄ™c nawet spadek napiÄ™cia mu
nie straszny. 1G jest i ›miga ju drugi rok.
No ale uczciwie ostrzegajÄ….
Hm ... wsadzili do srodka transformator? Taki na 100M, a nie na 1G ?
Quote:
Ostatnio tego uy‚em do zasilania routera na 9V i UTP 20m. Musia‚em
kondzia 10000mikro do‚oyć bo router siÄ™ restartowa‚ a nie chcia‚em
kupować dodatkowego zasilacza na 10V, eby wyrwnać spadek napięcia.
Raz tak zrobi‚em z 5V i kupi‚em zasilacz 6V eby na 20m mieć 5V.
Kondek zawsze wskazany ... kabel jeszcze indukcyjno›Ä‡ ma.
A router zasilany z 9V ... pewnie ma wewnętrzny stabilizator lub
przetwornicę na nisze napięcie ...
Ale ten router nie pracuje ca‚y czas z pe‚nym obciÄ…eniem, ma takie
momenty, e re przez chwilę więcej, więc kondziu 10k mikro to utrzymuje
wiÄ™c nie stosowa‚em zasilania 10V...bo i tak mog‚yby być "tÄ™tnienia".
Kondziu sprawÄ™ rozwiÄ…za‚.
Ale nie wiem, po co by‚oby mu 9V stabilne potrzebne
Quote:
Wow. Niezgodna dokumentacja znaczy siÄ™ :-)
Quote:
i okablowane jest grubszym druciskiem.
Hi hi - podasz przekrj sciezek na p‚ytce ?
Nachuj, skoro to dzia‚a a tamto nie dzia‚a w tym samym uk‚adzie?
Miedz na laminacie cieniutka. A scieki nie zawsze szerokie :-)
Standardowo to chyba 35um grubo›ci, czyli 1mm scieka ma przekrj
0.035mm2
ciut wiÄ™cej ni drucik 0.2mm ›rednicy :-)
Moe jednak o te 4 pary w uyciu chodzi :-)
J.
Michał Baszyński
Guest
Tue Oct 14, 2025 10:27 pm
W dniu 12.10.2025 o 11:57, Atlantis pisze:
Quote:
Od paru lat używam czego¶ podobnego z Ali bez problemów, i do kamerek i
do Access Pointów. Jak chcesz na zewn±trz używać, to musisz dać w jak±¶
puszkę - wilgoć z mgły, podkrakowski smog i 48V nie daj± zbyt pożyć
niezabezpieczonym zł±czkom RJ-45..
--
Pozdr.
Michał
Goto page 1, 2 Next