Wystrzelone kondensatory jak na fotkach.
Pytanie Ile one mają pojemności i na jakie napięcie?
Pracują w zasilaczu kuchni indukcyjnej przypadkowo podłączonej na 400
zamiast na 230.
http://img23.imagevenue.com/img.php?image=990548947_Ss850502_122_503lo.jpg
http://img23.imagevenue.com/img.php?image=990549469_Ss850503_122_135lo.jpg
pozdrawiam
alex
Guest
Tue Mar 01, 2011 4:03 pm
ach to warystory ale jakie parametry ?
J.F.
Guest
Tue Mar 01, 2011 4:17 pm
On Tue, 01 Mar 2011 16:03:01 +0100, alex wrote:
Quote:
ach to warystory ale jakie parametry ?
No to juz wiesz - napiecie nieco ponad 250V.
A prad .. adekwatny do 10A w bezpiecznikach :-)
J.
Zbych
Guest
Tue Mar 01, 2011 4:27 pm
W dniu 2011-03-01 16:03, alex pisze:
Quote:
ach to warystory ale jakie parametry ?
Warystor S14K275?
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanParameters%3D1%26searchClick%3D1%26search%3DS14K275%26bf_szukaj%3D+
alex
Guest
Tue Mar 01, 2011 4:38 pm
W dniu 2011-03-01 16:17, J.F. pisze:
Quote:
On Tue, 01 Mar 2011 16:03:01 +0100, alex wrote:
ach to warystory ale jakie parametry ?
No to juz wiesz - napiecie nieco ponad 250V.
A prad .. adekwatny do 10A w bezpiecznikach
a pojemność tego pierwszego ? 10piko na 250V ?
mam warystory o oznaczeniach
SVC 681-10
SVC 471-10
S14 K385
coś podejdzie?
alex
Guest
Tue Mar 01, 2011 4:54 pm
W dniu 2011-03-01 16:17, J.F. pisze:
Quote:
On Tue, 01 Mar 2011 16:03:01 +0100, alex wrote:
ach to warystory ale jakie parametry ?
No to juz wiesz - napiecie nieco ponad 250V.
A prad .. adekwatny do 10A w bezpiecznikach
co do bezpiecznika to w tej kuchni bezpiecznikiem jest ścieżka obwodu
drukowanego która odparowała :)
zewrzeć to na krótko ?
entroper
Guest
Tue Mar 01, 2011 5:04 pm
Użytkownik "alex" <onet@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ikj1lp$t24$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
ten raczej nie jest uszkodzony - to kondensator przeciwzakłóceniowy 100pF
klasy napięciowej X1 Y2 czyli testowany do 5kV DC (nie sądzę, by mu się
coś stało po złym połączeniu)
Quote:
a to warystor taki jak Zbych podał - ten akurat jest f-my epcos.
BTW to, że wywalił warystor nie oznacza, że to koniec uszkodzeń...
a na przyszłość pamiętać, że kolory przewodów w kuchniach są dobrane
troszkę dla zmyłki np. niebieski to nie jest N

Ciągle mnóstwo ludzi
uwala sobie sprzęt w ten sposób.
e.
alex
Guest
Tue Mar 01, 2011 5:34 pm
Quote:
BTW to, że wywalił warystor nie oznacza, że to koniec uszkodzeń...
a na przyszłość pamiętać, że kolory przewodów w kuchniach są dobrane
troszkę dla zmyłki np. niebieski to nie jest N

Ciągle mnóstwo ludzi
uwala sobie sprzęt w ten sposób.
nie wiem jaka szansa że płyta przeżyła, żadnych uszkodzeń poza
odparowanym warystorem i ścieżką nie widzę
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 01, 2011 8:07 pm
Hello alex,
Tuesday, March 1, 2011, 4:00:06 PM, you wrote:
Quote:
Dlaczego kierujesz do jakiegoś serwisu z syfem? Przecież komuś się coś
może dokomputera przykleić...
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Gałka
Guest
Tue Mar 01, 2011 8:37 pm
Użytkownik " Wmak" <w.mak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:ikjgb8$q94$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Ten warystor miał napięcie 275 V AC tak dobrane, by uratować urządzenie
właśnie przed tym, co Tobie się przytrafiło.
Warystor nie jest na to. On ma tłumić krótkie przepięcia występujące w
sieci.
Przy podłączeniu na stałe do wyższego napięcia jest bez szans i musi się
spalić (najpierw na zwarcie).
Quote:
Przy wzroście napięcia ponad te 275V zaczyna gwałtownie przewodzić i przy
omyłkowym podaniu międzyfazowego 400V popłynie prąd który powinien
"wywalić"
domowe zabezpieczenie.
I może nie uszkodzić warystora ?
Załóżmy, zabezpieczenie 10A. To w sytuacji granicznej w warystorze jakieś
3kW (300V x 10A).
Czy jego wymiary wyglądają, na coś o takiej mocy ?
Quote:
Przy pracy urządzenia z prawidłowym napięciem warystor nie jest potrzebny,
zastąpienie go jakimś na wyższe napięcie nie ma sensu, bo nie zabezpieczy
przed następnym przepięciem.
Jak definiujesz pracę przy prawidłowym napięciu?
Normalna sieć, czy jakieś laboratoryjne źródło bez żadnych przepięć ?
P.G.
Wmak
Guest
Tue Mar 01, 2011 9:10 pm
alex <onet@wp.pl> napisał(a):
Ten warystor miał napięcie 275 V AC tak dobrane, by uratować urządzenie
właśnie przed tym, co Tobie się przytrafiło.
Przy nominalnym zasilaniu 230-240V, nawet przy podwyższonym zgodnie z
dopuszczalnymi tolerancjami, warystor nie przewodzi, tak jak by go w ogóle nie
było.
Przy wzroście napięcia ponad te 275V zaczyna gwałtownie przewodzić i przy
omyłkowym podaniu międzyfazowego 400V popłynie prąd który powinien "wywalić"
domowe zabezpieczenie.
Miałeś za mocne "korki" to spaliło ścieżkę ale prawdopodobnie uratowało resztę
elektroniki.
Przy pracy urządzenia z prawidłowym napięciem warystor nie jest potrzebny,
zastąpienie go jakimś na wyższe napięcie nie ma sensu, bo nie zabezpieczy
przed następnym przepięciem.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Tue Mar 01, 2011 9:21 pm
Wmak <w.mak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał(a):
Wmak
Guest
Tue Mar 01, 2011 9:27 pm
Wmak <w.mak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał(a):
Wmak
Guest
Tue Mar 01, 2011 9:33 pm
alex <onet@wp.pl> napisał(a):
Quote:
zewrzeć to na krótko ?
Ścieżkę naprawić a warystor zainstalować prawidłowy - 275V AC i nie mniejszej
mocy.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Wed Mar 02, 2011 12:37 am
Piotr Gałka <piotr.galka@CUTTHISmicromade.pl> napisał(a):
Quote:
Użytkownik " Wmak" <w.mak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:ikjgb8$q94$1@inews.gazeta.pl...
Ten warystor miał napięcie 275 V AC tak dobrane, by uratować urządzenie
właśnie przed tym, co Tobie się przytrafiło.
Warystor nie jest na to. On ma tłumić krótkie przepięcia występujące w
sieci.
O przepięciach próbowałem dwukrotnie powyżej napisać ale kompowi lub Usenetowi
coś odbiło i dochodziło "nic".
Quote:
Przy podłączeniu na stałe do wyższego napięcia jest bez szans i musi się
spalić (najpierw na zwarcie).
I właśnie to zwarcie + bezpiecznik (albo ścieżka) w przypadku nadmiernego
napięcia ratuje elektronikę, a warystor ma "zginąć na polu chwały".
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Goto page 1, 2 Next