Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Atlantis
Guest
Fri May 29, 2009 7:54 pm
Hmm... Mam głupie pytanie. Do czego służą czerwone gniazdka naścienne z
napisem DATA, wyglądające jak zwykły kontakt 230V? Widziałem takie kilka
razy w różnych instytucjach, często w pobliżu normalnych gniazdek
zasilających (te były białe), RJ45 z Ethernetem oraz (niekiedy)
telefonicznych RJ11. O ile mi wiadomo nie ma w nich prądu. :)
Ktoś wyjaśni mi tę zagadkę?
Gregory Moron
Guest
Fri May 29, 2009 8:00 pm
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gvpbg8$n8f$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Hmm... Mam głupie pytanie. Do czego służą czerwone gniazdka naścienne z
napisem DATA, wyglądające jak zwykły kontakt 230V? Widziałem takie kilka
razy w różnych instytucjach, często w pobliżu normalnych gniazdek
zasilających (te były białe), RJ45 z Ethernetem oraz (niekiedy)
telefonicznych RJ11. O ile mi wiadomo nie ma w nich prądu. :)
Ktoś wyjaśni mi tę zagadkę?
Do podlaczania sprzetu komputerowego. Maja dodatkowe zabezpieczenie w
postaci przyklejanej do wtyczki (np. komputera) specjalnej plastikowej
podkladki z bolcem, ktory wsuwajac sie (jako pierwszy) w dodatkowy otwor
otwiera dziurki zasilania 220V. Wszystko to po to aby do tych gniazdek pani
sprzataczka nie podlaczala odkurzacza a pracownicy czajnika lub grzejnika.
pozdrawiam
Grzegorz
J.F.
Guest
Fri May 29, 2009 8:12 pm
On Fri, 29 May 2009 21:00:33 +0200, Gregory Moron wrote:
Quote:
Do podlaczania sprzetu komputerowego. Maja dodatkowe zabezpieczenie w
postaci przyklejanej do wtyczki (np. komputera) specjalnej plastikowej
podkladki z bolcem, ktory wsuwajac sie (jako pierwszy) w dodatkowy otwor
otwiera dziurki zasilania 220V. Wszystko to po to aby do tych gniazdek pani
sprzataczka nie podlaczala odkurzacza a pracownicy czajnika lub grzejnika.
A efekt koncowy taki ze sprytna sekretarka przy pomocy dlugopisu
podlacza sobie 2kW grzejnik, bo tak jej wygodniej :-)
J.
Adam Dybkowski
Guest
Fri May 29, 2009 8:22 pm
Atlantis pisze:
Quote:
Hmm... Mam głupie pytanie. Do czego służą czerwone gniazdka naścienne z
napisem DATA, wyglądające jak zwykły kontakt 230V? Widziałem takie kilka
razy w różnych instytucjach, często w pobliżu normalnych gniazdek
Wydzielony obwód zasilania do urządzeń komputerowych. W zależności od
miejsca instalacji może to być obwód podtrzymywany przez centralne UPSy
(instalowane zwykle w szafach rackowych, mocy wielu kW) albo chociażby
odrębnie filtrowany. Jak już ktoś zauważył wszystko po to, aby nie
podczepić tam np. siejącego koszmarnie zakłóceniami odkurzacza.
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Schweinchen
Guest
Sat May 30, 2009 1:01 am
"Adam Dybkowski" <adybkows12@45wp.pl> schrieb im Newsbeitrag
news:gvpcl4$6m0$1@news.wp.pl...
Quote:
Atlantis pisze:
Hmm... Mam głupie pytanie. Do czego służą czerwone gniazdka naścienne z
napisem DATA, wyglądające jak zwykły kontakt 230V? Widziałem takie kilka
razy w różnych instytucjach, często w pobliżu normalnych gniazdek
Wydzielony obwód zasilania do urządzeń komputerowych. W zależności od
miejsca instalacji może to być obwód podtrzymywany przez centralne UPSy
(instalowane zwykle w szafach rackowych, mocy wielu kW) albo chociażby
odrębnie filtrowany. Jak już ktoś zauważył wszystko po to, aby nie
podczepić tam np. siejącego koszmarnie zakłóceniami odkurzacza.
--
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Co mi przypomina, jak na poczatku lat 80-ych instalowalismy siec lokalna w
zakladzie. Oprocz kabla sieciowego (koncentryk, a jak) ciagnelismy do
kazdego komputera (budynek dlugi na jakies 60 metrow) kabel 220V. Bo jak
komputery byly podlaczone do roznych faz, to nie bylo mowy o polaczeniu. A w
takiej sieci jak nie chodzi jedna stacja, to nie chodzi cala siec......
:)
Andy
J.F.
Guest
Sat May 30, 2009 1:10 am
On Sat, 30 May 2009 02:01:12 +0200, Schweinchen wrote:
Quote:
Co mi przypomina, jak na poczatku lat 80-ych instalowalismy siec lokalna w
zakladzie. Oprocz kabla sieciowego (koncentryk, a jak) ciagnelismy do
kazdego komputera (budynek dlugi na jakies 60 metrow) kabel 220V. Bo jak
komputery byly podlaczone do roznych faz, to nie bylo mowy o polaczeniu. A w
takiej sieci jak nie chodzi jedna stacja, to nie chodzi cala siec......
Cos sp*.
Zasadniczo mozna uzywac wszystkich faz i na koncentryk nie ma to
wplywu.
Oczywiscie fajniej jest jak mozna sobie pozwolic na taka wydzielona
siec z jedna faza.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 30, 2009 1:23 am
Hello J,
Saturday, May 30, 2009, 2:10:08 AM, you wrote:
Quote:
Co mi przypomina, jak na poczatku lat 80-ych instalowalismy siec lokalna w
zakladzie. Oprocz kabla sieciowego (koncentryk, a jak) ciagnelismy do
kazdego komputera (budynek dlugi na jakies 60 metrow) kabel 220V. Bo jak
komputery byly podlaczone do roznych faz, to nie bylo mowy o polaczeniu. A w
takiej sieci jak nie chodzi jedna stacja, to nie chodzi cala siec......
Cos sp*.
Zasadniczo mozna uzywac wszystkich faz i na koncentryk nie ma to
wplywu.
Oczywiscie fajniej jest jak mozna sobie pozwolic na taka wydzielona
siec z jedna faza.
A co Ty z tą fazą? Po kim jak po kim ale po Tobie nie spodziewałbym
się wiary w takie gusła.
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Schweinchen
Guest
Sat May 30, 2009 1:56 am
"RoMan Mandziejewicz" <
Quote:
A co Ty z tą fazą? Po kim jak po kim ale po Tobie nie spodziewałbym
się wiary w takie gusła.
A czy ja cos mowilem o WIERZE? To nie grupa o religii. Ja to robilem -
"wlasnemi recami". I mozesz mi WIERZYC - na roznych fazach nie chodzilo ni
huhu.
Andy
GAL
Guest
Sat May 30, 2009 6:51 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gvpbg8$n8f$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
Hmm... Mam głupie pytanie. Do czego służą czerwone gniazdka naścienne z
napisem DATA, wyglądające jak zwykły kontakt 230V? Widziałem takie kilka
razy w różnych instytucjach, często w pobliżu normalnych gniazdek
zasilających (te były białe), RJ45 z Ethernetem oraz (niekiedy)
telefonicznych RJ11. O ile mi wiadomo nie ma w nich prądu. :)
Ktoś wyjaśni mi tę zagadkę?
u nas są takie, jak ktoś napisał minnymi mają centralny UPS
J.F.
Guest
Sat May 30, 2009 6:56 am
On Sat, 30 May 2009 02:23:07 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Zasadniczo mozna uzywac wszystkich faz i na koncentryk nie ma to
wplywu.
Oczywiscie fajniej jest jak mozna sobie pozwolic na taka wydzielona
siec z jedna faza.
A co Ty z tą fazą? Po kim jak po kim ale po Tobie nie spodziewałbym
się wiary w takie gusła.
No wiesz, jak zawiedzie uziemienie, tzn PE - to lepiej miec na
wszystkich komputerach te same 110V niz 190 gdyby mialy byc w roznych
fazach ..
J.
J.F.
Guest
Sat May 30, 2009 7:21 am
On Sat, 30 May 2009 02:56:25 +0200, Schweinchen wrote:
Quote:
"RoMan Mandziejewicz"
A co Ty z tą fazą? Po kim jak po kim ale po Tobie nie spodziewałbym
się wiary w takie gusła.
A czy ja cos mowilem o WIERZE? To nie grupa o religii. Ja to robilem -
"wlasnemi recami". I mozesz mi WIERZYC - na roznych fazach nie chodzilo ni
huhu.
Cos bylo sp*.
Ja uz pare razy pisalem o ciekawym przypadku - wesoly elektryk
podlaczyl faze na bolec, na obudowie komputera bylo 220V, i co na to
koncentryk ? Nic, wszystko dzialalo bez bledow ..
J.
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat May 30, 2009 7:40 am
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Cos bylo sp*.
Ja uz pare razy pisalem o ciekawym przypadku - wesoly elektryk
podlaczyl faze na bolec, na obudowie komputera bylo 220V, i co na to
koncentryk ? Nic, wszystko dzialalo bez bledow ..
To zależy jaki to był koncentryk 50om czy 92om ?
Choć oczywiście nie w samym koncentryku był problem.
Pozdrawiam
Grzegorz
J.F.
Guest
Sat May 30, 2009 9:54 am
On Sat, 30 May 2009 08:40:50 +0200, Grzegorz Kurczyk wrote:
Quote:
Użytkownik J.F. napisał:
Cos bylo sp*.
Ja uz pare razy pisalem o ciekawym przypadku - wesoly elektryk
podlaczyl faze na bolec, na obudowie komputera bylo 220V, i co na to
koncentryk ? Nic, wszystko dzialalo bez bledow ..
To zależy jaki to był koncentryk 50om czy 92om ?
Choć oczywiście nie w samym koncentryku był problem.
Ethernet.
Ktory nawiasem mowiac potrafi tez dzialac na 93 ohm, choc juz z
klopotami.
J.
Mirek
Guest
Sat May 30, 2009 9:56 am
J.F. wrote:
Quote:
No wiesz, jak zawiedzie uziemienie, tzn PE
Słyszałem opowiastkę, jak próbowano połączyć sieć koncentrykiem między
dwoma blokami - podobno spalił się - niektórzy zeznawali nawet, że to
był wybuch.
W czasach koncentryka często widziano administratora sieci biegającego
po pokojach z miernikiem uniwersalnym - jak nie było PE to był naprawdę
koszmar.
Mirek.
J.F.
Guest
Sat May 30, 2009 10:25 am
On Sat, 30 May 2009 10:56:49 +0200, Mirek wrote:
Quote:
J.F. wrote:
No wiesz, jak zawiedzie uziemienie, tzn PE
Słyszałem opowiastkę, jak próbowano połączyć sieć koncentrykiem między
dwoma blokami - podobno spalił się - niektórzy zeznawali nawet, że to
był wybuch.
W ogolnosci mozliwe.
Tylko ze karta ethernet ma kabel odizolowany od masy.
Quote:
W czasach koncentryka często widziano administratora sieci biegającego
po pokojach z miernikiem uniwersalnym - jak nie było PE to był naprawdę
koszmar.
Nie bylo koszmaru.
J.