A.S.
Guest

Mon Sep 05, 2005 4:40 pm   



Witam...
Mam pytanie odnosnie wlacznika roznicowo - pradowego...
Mam w domu rozprowadzona instalacje, wszystko wydaje sie ze dziala bez
problemu, izolcja sprawdzona miernikiem - problem jest przy 2 wylacznikach
r-p. mianowicie nie dziala przycisk test. co moze byc powodem takiego
zachowania - czy ma tu znaczenie ze aktualnie nie ma jednej fazy "na slupie"
i do budynku dochodza tylko dwie fazy bo sie na slupie cos urwalo i
energetyka jezcze nie zrobila..
Uklad jest taki - na slupie bezpieczniki i roznicowka, od slupa do domu 5x10
i dalej w rozdzielniach roznicowki itp. dwie roznicowki dzialaja, dwie nie
(nie dziala test) - na tych ktore dzialaja jest faza 1 i 2 nie ma l3, na
pozostalch sa l1 i l3 nie ma l2 - pytanie - czy nieobecnosc fazy ma wplyw ma
przycisk test - z tego co wiem pomiary rezystancji uziemienia wyszly ok i to
jest w porzadku...
Aha - czy przycisk test bedzie dzialal jesli nie bedzie wpietego zadnego
obciazenia? (ze sama roznicowka nie zadziala to wiem ale czy test bedzie
chodzic) -i ogolnie czy test zwiera N do PE czy ktoras z wybranych faz do
PE?
Co w takim razie robic - czekac na 3 faze czy cos kombinowac-jesli tak to co
jeszcze mozna sprawdzic..

Pozdr
A.S.

Adam C
Guest

Mon Sep 05, 2005 5:27 pm   



Quote:
Aha - czy przycisk test bedzie dzialal jesli nie bedzie wpietego zadnego
obciazenia?
Tak powinien


Quote:
(ze sama roznicowka nie zadziala to wiem ale czy test bedzie
chodzic)
Naciśnięcie testu ma spowodować zadziałanie różnicówki.


Quote:
-i ogolnie czy test zwiera N do PE czy ktoras z wybranych faz do
PE?
Test nie zwiera bezpośrednio tylko załącza opornik między 1 fazą a PE


Quote:
Co w takim razie robic - czekac na 3 faze czy cos kombinowac-jesli tak to
co
jeszcze mozna sprawdzic..
Jeżeli nie możesz wytrzymać do czasu usunięcia usterki to podłącz jakieś

obciążenie
na wyjściu z różnicówki miedzy PE a fazę która jest np. żarówkę - powinna
zadziałać.

Słonka
A..m

A.S.
Guest

Mon Sep 05, 2005 5:37 pm   



Witam..
Quote:
Test nie zwiera bezpośrednio tylko załącza opornik między 1 fazą a PE

A skąd w roznicowce PE?
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie "0" wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??

Pozdrawiam
A.S.

Sebastian Bialy
Guest

Mon Sep 05, 2005 5:48 pm   



A.S. wrote:
Quote:
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie "0" wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??

Nie jestem eletrykiem od dłuuuguego czasu Smile ale o ile pamiętam
róznicówke którą rozbierałem, to rezystor włacza się między jeden
przewód za cewką a drugi przed cewką (z jej pominięciem) co symuluje upływ.

Adam C
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:11 pm   



Quote:
Witam..
Test nie zwiera bezpośrednio tylko załącza opornik między 1 fazą a PE

A skąd w roznicowce PE?
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie "0"
wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??

:-(((( święta racja miało być między fazą a N.

Rozkojarzenie wieczorne ;-)

A..m

Filip Ozimek
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:15 pm   



A.S. wrote:
Quote:
A skąd w roznicowce PE?
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie "0" wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??

W różnicówce MUSI być PE, bo tego wymaga zasada dzialania owej różnicówki.


--
Filip.--------------------------------------------------------------
| Natura jest w rzeczywistosci o wiele bardziej skomplikowana niz |
| nam sie wydaje. |
------------------------------------ Linux registered user: 97320 --

Sebastian Bialy
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:16 pm   



Filip Ozimek wrote:
Quote:
W różnicówce MUSI być PE, bo tego wymaga zasada dzialania owej
różnicówki.

Obawiam się, że z zasady działania wcale nie to nie wynika Razz Żeby
prawidlowo działało wystarczy ze będą obydwa przewody robocze
przechodzić przez różnicówkę (N i L) a PE może iść bokiem poza obudową.

Jacek \"Plumpi\"
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:32 pm   



Quote:
Test nie zwiera bezpośrednio tylko załącza opornik między 1 fazą a PE

A skąd w roznicowce PE?
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie "0"
wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??

O mammo ! Smile))

W skrzynce masz listwę , do której podłączone są przewody żółto-zielone - to
jest to PE (obwód ochronny).
I właśnie do tej listwy zwierasz poprza żarówkę kolejne fazy L1, L2, L3 oraz
N - za każdym razem różnicówka powinna wybić.
Zamiast żarówki możesz lepiej użyć rezystora o wartości 7,5kOhm i mocy
conajmniej 2W (tylko zbyt długo nie trzymaj dołączonego jeżeli nie wybije od
razu, bo się "sfajczy" - normalnie na tym rezystorze wydziela się moc rzędu
7W). Jeżeli za każdym razem wybije różnicówka to można być pewnym, że
napewno zadziała.

Jacek "Plumpi"

Filip Ozimek
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:32 pm   



Sebastian Bialy wrote:
Quote:
Obawiam się, że z zasady działania wcale nie to nie wynika Razz Żeby
prawidlowo działało wystarczy ze będą obydwa przewody robocze
przechodzić przez różnicówkę (N i L) a PE może iść bokiem poza obudową.

Ok, racja. Wystarczy aby prądy były takie same.



--
Filip.--------------------------------------------------------------
| Natura jest w rzeczywistosci o wiele bardziej skomplikowana niz |
| nam sie wydaje. |
------------------------------------ Linux registered user: 97320 --

Sebastian Bialy
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:36 pm   



Jacek "Plumpi" wrote:
Quote:
N - za każdym razem różnicówka powinna wybić.

A dlaczego akurat N-PE powinien wybić ? Jeśli instalacja jest w stanie
jałowym (po N nie lecą duże prądy) to napięcie między N i PE może być za
niski do wytworzenia zauważalnego prądu dla różnicówki.

Jacek \"Plumpi\"
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:37 pm   



Quote:
A skąd w roznicowce PE?
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie "0"
wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??

O mammo ! Smile))

W skrzynce masz listwę , do której podłączone są przewody żółto-zielone -
to jest to PE (obwód ochronny).
I właśnie do tej listwy zwierasz poprza żarówkę kolejne fazy L1, L2, L3
oraz N - za każdym razem różnicówka powinna wybić.
Zamiast żarówki możesz lepiej użyć rezystora o wartości 7,5kOhm i mocy
conajmniej 2W (tylko zbyt długo nie trzymaj dołączonego jeżeli nie wybije
od razu, bo się "sfajczy" - normalnie na tym rezystorze wydziela się moc
rzędu 7W). Jeżeli za każdym razem wybije różnicówka to można być pewnym,
że napewno zadziała.

Może jeszcze być taka sytuacja, że PE nie ma w ogóle (przykładowo stara
instalacja). Wtedy jako PE potraktuj przewód N ale przed różnicówką.
Tak więc kolejno przewody za różnicówką L1, L2, L3 oraz N zwierasz do
przewodu N przed różnicówką. Możesz także spróbować zewrzeć do kaloryfera
lub jakiegoś innego elementu, który jest połączony z ziemią. Tylko pamietaj,
że instalacja wodna może nie mieć połączenia z ziemią, ponieważ obecnie
doprowadzenia wody robi się rurami plastikowymi.

Jacek "Plumpi"

Jacek \"Plumpi\"
Guest

Mon Sep 05, 2005 6:46 pm   



Quote:
N - za każdym razem różnicówka powinna wybić.

A dlaczego akurat N-PE powinien wybić ? Jeśli instalacja jest w stanie
jałowym (po N nie lecą duże prądy) to napięcie między N i PE może być za
niski do wytworzenia zauważalnego prądu dla różnicówki.

Oczywiście masz rację, że może być za niskie zwłaszcza, kiedy PE jest tylko
odczepem przewodu N sprzed różnicówki.
Jednak dużo większa jest szansa, że zadziała w przypadku, kiedy PE jest
uziemieniem nie połączonym z N.

Jacek "Plumpi"

Tomasz Wójtowicz
Guest

Mon Sep 05, 2005 8:25 pm   



Sebastian Bialy wrote:
Quote:
A.S. wrote:

Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie
"0" wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??


Nie jestem eletrykiem od dłuuuguego czasu Smile ale o ile pamiętam
róznicówke którą rozbierałem, to rezystor włacza się między jeden
przewód za cewką a drugi przed cewką (z jej pominięciem) co symuluje upływ.

Dokładnie.

Tomasz Wójtowicz
Guest

Mon Sep 05, 2005 8:29 pm   



Filip Ozimek wrote:
Quote:
A.S. wrote:

A skąd w roznicowce PE?
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie
"0" wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??


W różnicówce MUSI być PE, bo tego wymaga zasada dzialania owej
różnicówki.

W niektórych różnicówkach bywają przejścia dla PE, które zwiększają
czułość różnicówki dwukrotnie. Po prostu mierzy przepływ w PE. Ale ja
takiego rozwiązania nie lubię, bo mam inną filozofię układania PE. Nie
rozdzielam "PE od gniazdek 1" od "PE od gniazdek 2" ani od "PE od
oświetlenia". Wszystkie PE zwieram razem. Jeśli są koło siebie puszki
oświetleniowa i gniazdek to łączę PE między puszkami za pomocą
jednożyłowego kabelka. Żółto-zielonego of kors.

Jacek \"Plumpi\"
Guest

Mon Sep 05, 2005 8:42 pm   



Quote:
A skąd w roznicowce PE?
Przeciez podlacza sie fazy L1,L2 i L3 oraz do zacisku N połącza sie "0"
wiec
skąd opornik pomiędzy pierwszą fazą i PE??

W różnicówce MUSI być PE, bo tego wymaga zasada dzialania owej
różnicówki.

W niektórych różnicówkach bywają przejścia dla PE, które zwiększają
czułość różnicówki dwukrotnie. Po prostu mierzy przepływ w PE. Ale ja
takiego rozwiązania nie lubię, bo mam inną filozofię układania PE. Nie
rozdzielam "PE od gniazdek 1" od "PE od gniazdek 2" ani od "PE od
oświetlenia". Wszystkie PE zwieram razem. Jeśli są koło siebie puszki
oświetleniowa i gniazdek to łączę PE między puszkami za pomocą
jednożyłowego kabelka. Żółto-zielonego of kors.

To bardzo dziwnie i nietypowo to robisz.
Taki sposób prowadzenia przewodu PE zwiększa impedancję pętli zwarcia co
może doprowadzić do pojawienia się na obudowach niebezpiecznego napiecia w
chwili przebicia na obudowę.

Jacek "Plumpi"