Sun May 13, 2018 10:27 pm   



fast acting

Zawsze myślałem, że zwykłe to są szybkie (bez oznaczeń)
a dopiero niezwykłe (czyli zwłoczne) mają jakiś napis.

--
Piotrek

Let me see your war face.

PiteR
Guest

Wed May 23, 2018 10:37 pm   



PiteR pisze tak:

Quote:
fast acting

Zawsze myślałem, że zwykłe to są szybkie (bez oznaczeń)
a dopiero niezwykłe (czyli zwłoczne) mają jakiś napis.


W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? :)

--
Piotrek

Let me see your war face.

J.F.
Guest

Wed May 23, 2018 11:05 pm   



Dnia Wed, 23 May 2018 23:37:47 +0100, PiteR napisał(a):
Quote:
PiteR pisze tak:
fast acting
Zawsze myślałem, że zwykłe to są szybkie (bez oznaczeń)
a dopiero niezwykłe (czyli zwłoczne) mają jakiś napis.


W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? Smile

Amerykanskie ? U nich bywa dwa L.

A moze nie sa pewni gdzie L a gdzie N ... lub to jakis komplet z
roznicowka.

J.

Ilona
Guest

Wed May 23, 2018 11:39 pm   



On 2018-05-24 01:05, J.F. wrote:
Quote:
Dnia Wed, 23 May 2018 23:37:47 +0100, PiteR napisał(a):
PiteR pisze tak:
fast acting
Zawsze myślałem, że zwykłe to są szybkie (bez oznaczeń)
a dopiero niezwykłe (czyli zwłoczne) mają jakiś napis.


W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? :)

Amerykanskie ? U nich bywa dwa L.

A moze nie sa pewni gdzie L a gdzie N ... lub to jakis komplet z
roznicowka.

W ukladzie TN-S, 'zero', L, to przewod roboczy.

Norma EN-HD-60364, zaleca odlaczac, wszelkie przewody robocze.
http://www.electrical-installation.org/enw/index.php?title=File:DB422172.svg&page=1

--

Adam
Guest

Thu May 24, 2018 2:49 pm   



W dniu 2018-05-24 o 00:37, PiteR pisze:
Quote:
PiteR pisze tak:

fast acting

Zawsze myślałem, że zwykłe to są szybkie (bez oznaczeń)
a dopiero niezwykłe (czyli zwłoczne) mają jakiś napis.


W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? :)


Przez jakiś czas po wojnie w Polsce obowiązywały bezpieczniki na "ziemi".


--
Pozdrawiam.

Adam

kasik
Guest

Thu May 24, 2018 4:50 pm   



Quote:
Przez jakiś czas po wojnie w Polsce obowiązywały bezpieczniki na "ziemi".

Jeszcze w latach 60-tych mój domowy licznik miał zabezpieczone obie linie.

Zbych
Guest

Thu May 24, 2018 6:41 pm   



PiteR wrote on 24.05.2018 00:37:

Quote:
W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? Smile

Bo jak maszyna jest podłączana zwykłą wtyczką do gniazdka, to skąd ma
być wiadomo gdzie jest L a gdzie N?

Sebastian Biały
Guest

Thu May 24, 2018 6:50 pm   



On 5/24/2018 8:41 PM, Zbych wrote:
Quote:
W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? Smile
Bo jak maszyna jest podłączana zwykłą wtyczką do gniazdka, to skąd ma
być wiadomo gdzie jest L a gdzie N?

Mam dwa osobne bezpieczniki na L i na N. Pojawia się problem. Wylatuje
jeden z nich. I mam 50% szansy na to że w urzadzeniu dalej jest potencjał L.

Fajne :D

Mam najdzieje że to podwójny wyłacznik sprzężony Very Happy

Zbych
Guest

Thu May 24, 2018 7:16 pm   



Sebastian Biały wrote on 24.05.2018 20:50:
Quote:
On 5/24/2018 8:41 PM, Zbych wrote:
W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? Smile
Bo jak maszyna jest podłączana zwykłą wtyczką do gniazdka, to skąd ma
być wiadomo gdzie jest L a gdzie N?

Mam dwa osobne bezpieczniki na L i na N. Pojawia się problem. Wylatuje
jeden z nich. I mam 50% szansy na to że w urzadzeniu dalej jest potencjał L.

Czego oczekujesz od bezpiecznika? Ochrony przeciwporażeniowej czy
przeciwpożarówej? Bo ja raczej tej drugiej.
Czy jak masz jeden bezpiecznik i wkładając wtyczkę do gniazdka
wylosujesz, że bezpiecznik jest na linii N, to czujesz się lepiej?

Dodatkowo jak masz urządzenie w I klasie izolacji i masz zwarcie do
obudowy, to wywali ci ten bezpiecznik co trzeba.

Sebastian Biały
Guest

Thu May 24, 2018 7:40 pm   



On 5/24/2018 9:16 PM, Zbych wrote:
Quote:
Mam dwa osobne bezpieczniki na L i na N. Pojawia się problem. Wylatuje
jeden z nich. I mam 50% szansy na to że w urzadzeniu dalej jest
potencjał L.
Czego oczekujesz od bezpiecznika? Ochrony przeciwporażeniowej czy
przeciwpożarówej? Bo ja raczej tej drugiej.

W przypadku jednego bezpiecznika na właściwym drucie mamy obie.

Quote:
Czy jak masz jeden bezpiecznik i wkładając wtyczkę do gniazdka
wylosujesz, że bezpiecznik jest na linii N, to czujesz się lepiej?

Nie, bo tam jest jeszcze PE albo obudowa nieprzewodzaca. A tu w wątku
wystepuje "maszyna". Zakładam że maszyna plastikowa nie jest. Jeśli ma
wywalić jakiś bezpiecznik czułbym się bezpieczniej jak by było to ten na
L. Brytyjczycy jednak mają rację że ich wtyczki sa najlepsze.

Quote:
Dodatkowo jak masz urządzenie w I klasie izolacji i masz zwarcie do
obudowy, to wywali ci ten bezpiecznik co trzeba.

A jak nie mam zwarcia do obudowy? Hipotetycznie Pan Kazik w berecie
przychodzi, maszyna nie działa i wkłada lapę do środka. Pan Kazik
zapewne zostanie pouczony przez ewolucję co nalezy robić najsamprzód,
ale przepisy mają chronić równiez przed tumanami.

Zbych
Guest

Thu May 24, 2018 7:56 pm   



Sebastian Biały wrote on 24.05.2018 21:40:
Quote:
On 5/24/2018 9:16 PM, Zbych wrote:
Mam dwa osobne bezpieczniki na L i na N. Pojawia się problem. Wylatuje
jeden z nich. I mam 50% szansy na to że w urzadzeniu dalej jest
potencjał L.
Czego oczekujesz od bezpiecznika? Ochrony przeciwporażeniowej czy
przeciwpożarówej? Bo ja raczej tej drugiej.

W przypadku jednego bezpiecznika na właściwym drucie mamy obie.

W naszych gniazdkach nie ma czegoś takiego jak właściwy drut. Przy
jednym bezpieczniku i I klasie izolacji masz 50% szans, że zwarcie do
obudowy nie wywali bezpiecznika, a zwarcie między L i N zostawi ci
podłączone L.

Quote:
Czy jak masz jeden bezpiecznik i wkładając wtyczkę do gniazdka
wylosujesz, że bezpiecznik jest na linii N, to czujesz się lepiej?

Zakładam że maszyna plastikowa nie jest. Jeśli ma > wywalić jakiś bezpiecznik czułbym się bezpieczniej jak by było to ten na
L.

Nie masz żadnej gwarancji, że bezpiecznik będzie na L jeśli jest tylko
jeden. Właśnie po to dale się dwa bezpieczniki.

Quote:
Dodatkowo jak masz urządzenie w I klasie izolacji i masz zwarcie do
obudowy, to wywali ci ten bezpiecznik co trzeba.

A jak nie mam zwarcia do obudowy?

To nadal masz obudowę połączoną z przewodem ochronnym i jej dotknięcie
nie powinno cię porazić.

Quote:
Hipotetycznie Pan Kazik w berecie
przychodzi, maszyna nie działa i wkłada lapę do środka. Pan Kazik
zapewne zostanie pouczony przez ewolucję co nalezy robić najsamprzód,
ale przepisy mają chronić równiez przed tumanami.

To już problem Pana Kazika. Ja robiąc instrukcję do urządzeń mam cały
dział dotyczący bezpieczeństwa z dupochronami w stylu "nie zalewać
wodą", "naprawy może wykonywać tylko przeszkolony personel", "w razie
uszkodzenia odłączyć kabel sieciowy od zasilania" itd.

PiteR
Guest

Thu May 24, 2018 8:07 pm   



J.F. pisze tak:


Quote:
W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? :)

Amerykanskie ? U nich bywa dwa L.

A moze nie sa pewni gdzie L a gdzie N ... lub to jakis komplet z
roznicowka.

Wewnętrzne obwody AC, jedne z wielu bezpieczników, jest ich może ze 20,
topikowe, tu 2 Ampery każdy.

http://piterpro.private.pl/img/bezpieczniki.jpg



--
Piotrek

Let me see your war face.

PiteR
Guest

Thu May 24, 2018 8:18 pm   



Zbych pisze tak:

Quote:
PiteR wrote on 24.05.2018 00:37:

W maszynach, które montuję zabezpieczają L i N bezpiecznikami.
Macie pomysła po co bezpiecznik na N? :)

Bo jak maszyna jest podłączana zwykłą wtyczką do gniazdka, to skąd
ma być wiadomo gdzie jest L a gdzie N?

Wtyczka jest angielska. Załóżmy, że zawsze poprawnie podłączona.


--
Piotrek

Let me see your war face.

Sebastian Biały
Guest

Thu May 24, 2018 8:46 pm   



On 5/24/2018 9:56 PM, Zbych wrote:
Quote:
W przypadku jednego bezpiecznika na właściwym drucie mamy obie.
W naszych gniazdkach nie ma czegoś takiego jak właściwy drut. Przy
jednym bezpieczniku i I klasie izolacji masz 50% szans, że zwarcie do
obudowy nie wywali bezpiecznika, a zwarcie między L i N zostawi ci
podłączone L.

W przypadku dwóch bezpieczników mam 50% szans że wywali właściwy i 0%
szans że wywali po zwarciu N do PE. Zupełnie jak przy jednym.

Quote:
Zakładam że maszyna plastikowa nie jest. Jeśli ma > wywalić jakiś
bezpiecznik czułbym się bezpieczniej jak by było to ten na
L.
Nie masz żadnej gwarancji, że bezpiecznik będzie na L jeśli jest tylko
jeden. Właśnie po to dale się dwa bezpieczniki.

Nie, dwa osobne bezpieczniki nie gwarantują zniknięcia L. Dalej masz 50%.

Quote:
A jak nie mam zwarcia do obudowy?
To nadal masz obudowę połączoną z przewodem ochronnym i jej dotknięcie
nie powinno cię porazić.

No tak, ale ja dalej nie rozumiem co lepszego w dwóch bezpiecznikach. I
tu i tu masz 50% szansy. *CHYBA* że są sprzężone. To wtedy jest pełna
jasność.

Zbych
Guest

Thu May 24, 2018 9:18 pm   



Sebastian Biały wrote on 24.05.2018 22:46:
Quote:
On 5/24/2018 9:56 PM, Zbych wrote:
W przypadku jednego bezpiecznika na właściwym drucie mamy obie.
W naszych gniazdkach nie ma czegoś takiego jak właściwy drut. Przy
jednym bezpieczniku i I klasie izolacji masz 50% szans, że zwarcie do
obudowy nie wywali bezpiecznika, a zwarcie między L i N zostawi ci
podłączone L.

W przypadku dwóch bezpieczników mam 50% szans że wywali właściwy i 0%
szans że wywali po zwarciu N do PE. Zupełnie jak przy jednym.

Jeśli w danym momencie zwarcie N do PE nie powoduje zagrożenia, to dla
mnie jest to ok. Jak odwrócisz wtyczkę i na linii która była N pojawi
się L, to bezpiecznik zadziała.

Quote:
Zakładam że maszyna plastikowa nie jest. Jeśli ma > wywalić jakiś
bezpiecznik czułbym się bezpieczniej jak by było to ten na
L.
Nie masz żadnej gwarancji, że bezpiecznik będzie na L jeśli jest tylko
jeden. Właśnie po to dale się dwa bezpieczniki.

Nie, dwa osobne bezpieczniki nie gwarantują zniknięcia L. Dalej masz 50%.

Jeśli mam tylko przerwany obwód, nic się nie zapali, nikt nie zostanie
porażony dotykając obudowy podłączonej do PE, to wystarczy.

Nie wiem czemu obecność L _wewnątrz_ urządzenia przy przepalonym N i
poprawnie podłącznym PE ma powodować problem.

Quote:
A jak nie mam zwarcia do obudowy?
To nadal masz obudowę połączoną z przewodem ochronnym i jej dotknięcie
nie powinno cię porazić.

No tak, ale ja dalej nie rozumiem co lepszego w dwóch bezpiecznikach. I

To rozpisz sobie możliwe typy uszkodzeń (wszystkie kombinacje zwarć),
zagrożenia jakie powodują i podlicz który wariant eliminuje ich większą
liczbę.