Jak w prosty sposób zmniejszyc wskaznik adresu ar1 umieszczony w
petli, aby przy kazdym jej wywolaniu wskaznik wskazywal na zmienna
typu word w tablicy 100 elemetnow od setnego elementu tej tablicy do
pierwszego element.


to jest przyklad na wskazywanie w przod.

L P#0.0
LAR1
L 100
pet: T licznik_petli

L DBW [AR1,P#0.0]
L P#2.0
+AR1

L licznik_petli
loop:pet


jak wyglada w tyl?

mucha_pucha
Guest

Sat May 31, 2008 9:47 pm   



On 31 Maj, 20:10, "Szymon" <gasio...@post.onet.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "mucha_pucha" <rafal.py...@gmail.com> napisał w wiadomości
news:94ac38a5-2790-43f8-ad70->e5d7b8a27__BEGIN_MASK_n#9g02mG7!__...__END_MASK_i?a63jfAD$z__@a1g2000hsb.googlegroups.com...
Jak w prosty sposób zmniejszyc wskaznik adresu ar1 umieszczony w
petli, aby przy kazdym jej wywolaniu wskaznik wskazywal na zmienna
typu word w tablicy 100 elemetnow od setnego elementu tej tablicy do
pierwszego element.

to jest przyklad na wskazywanie w przod.

L P#0.0
LAR1
L 100
pet: T licznik_petli

L DBW [AR1,P#0.0]
L P#2.0
+AR1

L licznik_petli
loop:pet

jak wyglada w tyl?

Już jakiś czas nie programuje, ale moze tak:

TAR1
L 16 //dwa bajty mniej L 2 SLD 3
-D
LAR1

???

Szymon

zgadza sie:
mozna też zamiast L 16 dac L P#2.0 i wowczas jest odejmowanie na
takich typach danych