raF
Guest
Wed Jan 24, 2007 10:40 am
Witam
Pojawił się problem zakłóceń wywoływanych podczas wyłączania/załączania
przekaźnika który obsługuje urządzenie zasilane z sieci 230V. Urządzenie stanowi
obciążenie indukcyjne (transformator). Równolegle do styków podłączyłem
kondensator 220nF/250V. Pomogło to w 90% ale czy mogę tą pojemność zmniejszyć do
100nF celem podwyższenia napięcia kondensatora (zamienić na 100nF/400V)? Mam
poważne obawy czy kondensator na napięcie 250V może pracować przy napięciu 230V
bo przecież wartość maksymalna tego napięcia to 230x1.42=326V.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Guest
Wed Jan 24, 2007 10:41 am
Quote:
Witam
Pojawił się problem zakłóceń wywoływanych podczas wyłączania/załączania
przekaźnika który obsługuje urządzenie zasilane z sieci 230V. Urządzenie stanowi
obciążenie indukcyjne (transformator). Równolegle do styków podłączyłem
kondensator 220nF/250V. Pomogło to w 90% ale czy mogę tą pojemność zmniejszyć do
100nF celem podwyższenia napięcia kondensatora (zamienić na 100nF/400V)? Mam
poważne obawy czy kondensator na napięcie 250V może pracować przy napięciu 230V
bo przecież wartość maksymalna tego napięcia to 230x1.42=326V.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Nie wiem jakim cudem wiadomość wysłała się 3 razy, przepraszam!
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
lwh
Guest
Wed Jan 24, 2007 10:51 am
Użytkownik "raF" <jurij@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1031.00000098.45b7297c@newsgate.onet.pl...
Zakłócenia pojawiają się przy załączaniu. Kondensator nic nie daje. Na 230V
trzeba stosować kondensatory na 630V DC. Mniejsza tracą szybko pojemność
wskutek samoregeneracji.Przepięcia są znaczne.
Guest
Wed Jan 24, 2007 2:21 pm
Quote:
Użytkownik "raF" <jurij@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1031.00000098.45b7297c@newsgate.onet.pl...
Zakłócenia pojawiają się przy załączaniu. Kondensator nic nie daje. Na 230V
trzeba stosować kondensatory na 630V DC. Mniejsza tracą szybko pojemność
wskutek samoregeneracji.Przepięcia są znaczne.
Skoro kondensatory nic nie dają, to jak wygasić te przepięcia?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
bad_skipper
Guest
Wed Jan 24, 2007 5:04 pm
<jurij@poczta.onet.pl> wrote in message
news:1031.000000f3.45b75d57@newsgate.onet.pl...
Quote:
Użytkownik "raF" <jurij@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1031.00000098.45b7297c@newsgate.onet.pl...
Zakłócenia pojawiają się przy załączaniu. Kondensator nic nie daje. Na
230V
trzeba stosować kondensatory na 630V DC. Mniejsza tracą szybko pojemność
wskutek samoregeneracji.Przepięcia są znaczne.
Skoro kondensatory nic nie dają, to jak wygasić te przepięcia?
dwustopniowy wlacznik/przekaznik... pierwszy stopien przez rezystor
kilka/kilkanascie [Ohm], drugi styk - na ostro.
--
---
lwh
Guest
Thu Jan 25, 2007 12:41 am
Użytkownik <jurij@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1031.000000f3.45b75d57@newsgate.onet.pl...
Quote:
Skoro kondensatory nic nie dają, to jak wygasić te przepięcia?
Zakłócenia od wyłączania stłumią, ale zakłócenia od załączania są
wielokrotnie większe i na nie nic nie pomogą
To się tłumi ograniczając prąd rozruchu np. opornikiem zwieranym dodatkowym
przekaźnikiem po kilku okresach sieci