tomi
Guest
Thu Sep 21, 2006 8:15 pm
Czy do przekaźnika półprzewodnikowego S202T02 trzeba dołączać jakieś
zewnętrzne elementy zabezpieczające ?
Jako obciążenie będzie żarówka 60W.
Grzegorz Stanczyk aka grz
Guest
Thu Sep 21, 2006 9:03 pm
Użytkownik "tomi" <tomj7-usun-spam@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:eeuru5$bve$1@inews.gazeta.pl...
[quote:3a0acd46a6]Czy do przekaźnika półprzewodnikowego S202T02 trzeba dołączać jakieś
zewnętrzne elementy zabezpieczające ?
Jako obciążenie będzie żarówka 60W.
[/quote:3a0acd46a6]
na szybko:
http://sharp-world.com/products/device-china/lineup/data/pdf/datasheet/s102t02_e.pdf#search=%22S202T02%22
--
[ Grzegorz Stańczyk aka gRzEnIu ]
[ _if technology is the answer _o/ ]
[ what was the question ? _|_ ]
tomi
Guest
Fri Sep 22, 2006 2:41 pm
Grzegorz Stanczyk aka grzeniu napisał(a):
Quote:
Tyle to ja też wiem, ale czy ktoś stosował te układy i jak one się
zachowują w praktyce ?
Piotr Dulik
Guest
Sun Sep 24, 2006 11:21 am
Użytkownik "tomi" <tomj7-usun-spam@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ef0snb$73k$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Tyle to ja też wiem, ale czy ktoś stosował te układy i jak one się
zachowują w praktyce ?
Ja do SSRów dokładam jeszcze równolegle warystor, chyba działa bo urządzenia
chodzą latami i SSRy nie padają ;)
pozdrawiam
Piotr
tomi
Guest
Sun Sep 24, 2006 4:23 pm
Piotr Dulik napisał(a):
Quote:
Ja do SSRów dokładam jeszcze równolegle warystor, chyba działa bo
urządzenia
chodzą latami i SSRy nie padają ;)
I o to chodziło
Czyli na wejściu rezystor 47om i kondensator 0.022uF, a na wyjściu warystor.