Marcin Żyła
Guest
Mon Jan 01, 2007 3:32 pm
Witam
Mam taką sytuacje, że całość zamka jest na ruchomej części furtki, a
elektrozaczep na nieruchomym elemencie.
Potrzebuje styków furtka - zaczep, np. takich jak w samochodach do
tylnej klapy sie stosuje.
Zna ktoś gotowe rozwiązania czy czeka mnie rzeźba?
MZ
Guest
Mon Jan 01, 2007 3:45 pm
zastosuj typowe rozwiązania tzw wyłączników krańcowych...jest tego
przynajmniej kilkanascie typów i różnych mocy...dodatkowo zyskasz
obudowę odporną na deszcz lub zniszczenie i większą gwarancję
działania...jak sam się chcesz bawić to zastosuj kontaktron z
magnesem od zamka meblowego i stalową płytkę przemieszczającą
się pomiędzy magnesem a tymże kontaktronem...wadą jest
namagnesowanie się po jakimś czasie kontaktronu i mała
obciążalność styku
MAc
Guest
Mon Jan 01, 2007 3:49 pm
zasilanie kontaktronem?
Nowy rok ma wielką moc...
MAc
Guest
Mon Jan 01, 2007 3:56 pm
ja nie znam Twoich rozwiazań szczegółowych, to jest propozycja, bo
jest to proste i relatywnie niezawodne ale przecież napisałem,że ma
małą obciążalność...
a o krańcówkach czytał?
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Mon Jan 01, 2007 4:04 pm
Powitanko,
Quote:
Zna ktoś gotowe rozwiązania czy czeka mnie rzeźba?
W sklepach ze sprzetem alarmowym sa takie rurki gietkie metalowe
(wyglada jak rurka do prysznica, tylko ciensza). W to wpychasz gietki
przewod (linke) i juz. Rurka ma zwykle ok 20-30cm i jest z koncowkami do
przykrecenia do drzwi i framugi. Zestyki, o ktorych pisales tez sa
dostepne, ale kiedys takie zainstalowalem i byly z nimi klopoty.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
--
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)klub.chip.pl <<<<*******
Guest
Mon Jan 01, 2007 4:34 pm
jedynie co mogę dołożyć do wypowiedzi poprzednika jeśli musisz
przenieść zasilanie na ruchomą część to zrób to tak by kable
zasilające pracowały na skrecanie a nie na zginanie...dłużej
wytrzyma bez awarii
Marek MANO
Guest
Tue Jan 02, 2007 10:17 am
Cześć,
Oczywiście są gotowce.
1. Osłona kabla (taka "sprężynka") i przeciągnięty wewnątrz kabel
- może być wewnętrzna lub wewnetrzna. Wewnętrzna jest nie widoczna
po zamknięciu drzwi, bo chowa się między skrzydłem a ościeżnicą.
2. Styki ślizgowe do zastosowania (robi to np. effeff), jeśli nie
musisz mieć połączenia elektrycznego kiedy drzwi są otwarte.
Pierwsze jest bardziej popularne. Oba dostepne w sieci handlowej
assaabloy.com.pl
Pozdr,Marek