roxy
Guest
Sun Jan 21, 2007 6:15 pm
Witam
Mam pytanie odnosnie działania mojego układu. Chcialem sie zapytac
Szanownych Czytelników czy opisany niżej układ ma prawo prawidłowo działać.
Chce zarejestrowac impuls prądowy. Wartość prądu od 100A do 1200A czas
trwania impulsu od 5ms do max 13,33ms. Do projektu chce wykorzystac
mikrokontroler Atmega8.
Sygnał z bocznika 250A/60mV (impuls 13,3ms, 1200A napewno go nie uszkodzi -
sprawdzone praktycznie) chce wzmocnić osmiokrotnie przez wzmacniacz
operacyjny uA741 i podać na komparator mikrokontrolera na wejscie
odwracające (ADC0 oczywiście uprzednio odpowiednio ustawiając multiplekser
komparatora).Czyli komparator będzie pracował jako triger dla przetwornika
A/D. Na wejściu nieodwracającym chce z dzielnika rezystancyjnego podać
napięcie 0,05V jako napięcie odniesienia powyżej którego ma zostać
wygenerowane przerwanie z komparatora. Po przekroczeniu wartości 0,05V z
wyjścia wzmacniacza operacyjnego ma nastąpić konwersja A/D. Po
wygenerowaniu przerwania z komparatora, komparator zostaje wyłączony i
następuje probkowanie sygnału co 500us na wejściu ADC0. Po upływie 15ms (lub
po wykonaniu okolo 30 probek) rejestracja zostaje zakończona. Napięcie
odniesienia dla przetwornika A/D 2,56V (wewnętrzne).
Czy to ma prawo działać?
Największe wątpliwości mam co do komparatora. Czy jego zewnętrzne napięcie
odniesienia 0,05V nie jest przypadkiem zbyt niskie?
Chetnie wyslucham Waszych opinii i propozycji
ARW
Guest
Sun Jan 21, 2007 10:05 pm
roxy napisał(a):
(...)
Quote:
Czyli komparator będzie pracował jako triger dla przetwornika
A/D.
Moim zdaniem przy zbieraniu kilkudziesieciu probek kazda jest na wage
zlota - chyba ze zalezy Ci wylacznie na przyblizonym oszacowaniu
dlugosci trawnia impulsu, a nie na zdjeciu jego ksztaltu. Ja zrobilbym
to tak, ze ADC pracowalby caly czas zbierajac probki i zapamietujac np
trzy ostatnie - dzieki temu nie bedziesz mial obcietego poczatku
impulsu. Zbieranie pelnego pomiaru mozna rozpoczac na podstawie analizy
danych z przetwornika (skoro i tak juz dziala), lub jak proponujesz z
komparatora.
Pozdrawiam
--
ARW