roxy
Guest
Wed Apr 13, 2011 10:22 pm
Witam
Czy do zabezpieczenia obwodow pradu satalego moge uzywac wkładek
bezpiecznikowych o ch-ce zwłocznej?
Przyklad
Un=200VDC
In=130ADC
Obwod zabezpiecza wkladka topikowa 160A/500Vac gG rozmiar 00
Czy zwarcie/przeciazenie w obwodzie prądu DC nie spowoduje eksplozji lub
zniszczenia oprawy bezpiecznika?
shg
Guest
Thu Apr 14, 2011 2:10 am
On Apr 14, 12:22 am, "roxy" <ki...@o2.pl> wrote:
Quote:
Obwod zabezpiecza wkladka topikowa 160A/500Vac gG rozmiar 00
Czy zwarcie/przeciazenie w obwodzie prądu DC nie spowoduje eksplozji lub
zniszczenia oprawy bezpiecznika?
Powinien to być bezpiecznik, który ma podany prąd dla DC (zdolność
wyłączeniową), ten jest z reguły mniejszy, bo trudniej zgasić łuk.
Da się kupić specjalne bezpieczniki do tego celu przeznaczone.
Raczej obawiałbym się, czy taki bezpiecznik AC jest w ogóle w stanie
przerwać obwód w wypadku przeciążenia i wtedy raczej na pewno
wybuchnie / stopi się.