Zasilanie serwerowni z UPS 60 kVA - jak podłączyć 28 obwodów jednofazowych?

zasilanie serwerowni

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilanie serwerowni z UPS 60 kVA - jak podłączyć 28 obwodów jednofazowych?

Roman Rogóż
Guest

Thu Dec 20, 2007 11:01 am   



zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?

Decyzja już została podjęta UPS kupiony więc
chcę tylko wiedzieć co o tym sądzicie

aha, odbiór mocy przez 28 jednofazowych obwodów z różnicówkami
podczepionych na przemian do tych 3 faz

całość ma zasilać jakieś 5 szaf w każdej po ok 10 urządzeń


Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?

William
Guest

Thu Dec 20, 2007 11:11 am   



Użytkownik "Roman Rogóż" <rrr@rrr.com> napisał w wiadomości news:fkde6a$lpj$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Quote:
zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?

Serwery 3faz nie potrzebują. Ale już klimatyzacja dużej mocy - tak. Masz przy okazji niejako reduldancję 3 faz.

Quote:
Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?

Na nic. Zero i PE są przecież wspólne. Teoria, że sprzęt komputerowy ma mieć zasilanie z jednej fazy to "urban legend". W instalacji "z zerowaniem" problemem jest różnica potencjałów mas, ale przy nowej instalacji takie coś już nie grozi. Ile masz tych różnicówek ? Też 28 ?

Roman Rogóż
Guest

Thu Dec 20, 2007 1:01 pm   



William pisze:
Quote:
Użytkownik "Roman Rogóż" <rrr@rrr.com> napisał w wiadomości news:fkde6a$lpj$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?

Serwery 3faz nie potrzebują.

to ja wiem :)

Ale już klimatyzacja dużej mocy - tak. Masz przy okazji niejako
reduldancję 3 faz.
Quote:

Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?

Na nic. Zero i PE są przecież wspólne. Teoria, że sprzęt komputerowy ma mieć zasilanie z jednej fazy to "urban legend". W instalacji "z zerowaniem" problemem jest różnica potencjałów mas, ale przy nowej instalacji takie coś już nie grozi.
właśnie chodzi mi o tą urban legend, ile w tym prawdy i jak się to ma do

praktyki

Rozumiem z tego że dobrze wykonana nowa instalacja z wspólnym zerem
pozwoli na normalne funkcjonowanie urządzeń pomimo zasilania z 3 faz
(pewnie się zdarzy zasilać zasilacze jednego serwera z 3 różnych faz) i
nie będzie to skutkowało wywalaniem różnicówek i innymi atrakcjami.

Ile masz tych różnicówek ? Też 28 ?
wygląda na to że też

jeszcze 2 pytania
czy zero z UPSa (to odseparowane galwanicznie) i zero z sieci powinny
być połączone razem czy należy tego unikać ?

co z potencjałem samych szaf i chassis urządzeń
uziemiać ? niby oczywiste ale wolę zapytać
UPSów 3 fazowych jeszcze nie eksploatowałem w dodatku do zasilania stada
urządzeń jednofazowych.

Dzięki za pomoc
Romek

William
Guest

Thu Dec 20, 2007 3:29 pm   



Quote:
Rozumiem z tego że dobrze wykonana nowa instalacja z wspólnym zerem
pozwoli na normalne funkcjonowanie urządzeń pomimo zasilania z 3 faz
(pewnie się zdarzy zasilać zasilacze jednego serwera z 3 różnych faz) i
nie będzie to skutkowało wywalaniem różnicówek i innymi atrakcjami.

Może się nieprecycyjnie wyraziłem - z rozdzieleniem zera (N) i przewodu ochronno-wyrównawczego (PE).

Quote:
Ile masz tych różnicówek ? Też 28 ?
wygląda na to że też


Nieźle. To drogie podejście ale najlepsze.

Quote:
jeszcze 2 pytania
czy zero z UPSa (to odseparowane galwanicznie) i zero z sieci powinny
być połączone razem czy należy tego unikać ?

Czy to jest UPS ze 100% izolacją (on-line) ? Jeśli tak to lepiej utrzymać obwód wyjściowy jako IT.

Quote:
co z potencjałem samych szaf i chassis urządzeń
uziemiać ? niby oczywiste ale wolę zapytać

Zdecydowanie tak.

Qwinto
Guest

Thu Dec 20, 2007 7:20 pm   



Quote:
zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?

3-4 lata temu bylem przy montarzu 3 fazowego upsa, ale 80kVA (APC). Sam UPS
byl mniejszy od polki z akku.

Quote:
Decyzja już została podjęta UPS kupiony więc
chcę tylko wiedzieć co o tym sądzicie

aha, odbiór mocy przez 28 jednofazowych obwodów z różnicówkami
podczepionych na przemian do tych 3 faz

całość ma zasilać jakieś 5 szaf w każdej po ok 10 urządzeń


Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?

Po pierwsze pewnie ten UPS leci caly czas online. Po drugie nic sie nie
stanie. Wazne zeby rozlozyc obciazenie rowno na te 3 fazy.

--
Pozdrawiam
Qwinto

TomaszB
Guest

Thu Dec 20, 2007 9:19 pm   



Qwinto pisze:
Quote:
Po pierwsze pewnie ten UPS leci caly czas online. Po drugie nic sie nie
stanie. Wazne zeby rozlozyc obciazenie rowno na te 3 fazy.

A co się stanie, jeżeli obciążenie faz będzie nierówne?
Np. jest podłączonych po 10 serwerów pod każdą fazę i nagle 4 z jednej
fazy przestają działać.
Co, gdy jedna faza wcale nie jest obciążona?

Jak jest zbudowany taki UPS?
Czy jest jeden trafo 3 fazowy, czy 3 oddzielne trafa dla każdej fazy?

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilanie serwerowni z UPS 60 kVA - jak podłączyć 28 obwodów jednofazowych?