Roman Rogóż
Guest
Thu Dec 20, 2007 11:01 am
zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?
Decyzja już została podjęta UPS kupiony więc
chcę tylko wiedzieć co o tym sądzicie
aha, odbiór mocy przez 28 jednofazowych obwodów z różnicówkami
podczepionych na przemian do tych 3 faz
całość ma zasilać jakieś 5 szaf w każdej po ok 10 urządzeń
Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?
William
Guest
Thu Dec 20, 2007 11:11 am
Użytkownik "Roman Rogóż" <rrr@rrr.com> napisał w wiadomości news:fkde6a$lpj$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
Quote:
zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?
Serwery 3faz nie potrzebują. Ale już klimatyzacja dużej mocy - tak. Masz przy okazji niejako reduldancję 3 faz.
Quote:
Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?
Na nic. Zero i PE są przecież wspólne. Teoria, że sprzęt komputerowy ma mieć zasilanie z jednej fazy to "urban legend". W instalacji "z zerowaniem" problemem jest różnica potencjałów mas, ale przy nowej instalacji takie coś już nie grozi. Ile masz tych różnicówek ? Też 28 ?
Roman Rogóż
Guest
Thu Dec 20, 2007 1:01 pm
William pisze:
Quote:
Użytkownik "Roman Rogóż" <rrr@rrr.com> napisał w wiadomości news:fkde6a$lpj$1@srv.cyf-kr.edu.pl...
zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?
Serwery 3faz nie potrzebują.
to ja wiem :)
Ale już klimatyzacja dużej mocy - tak. Masz przy okazji niejako
reduldancję 3 faz.
Quote:
Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?
Na nic. Zero i PE są przecież wspólne. Teoria, że sprzęt komputerowy ma mieć zasilanie z jednej fazy to "urban legend". W instalacji "z zerowaniem" problemem jest różnica potencjałów mas, ale przy nowej instalacji takie coś już nie grozi.
właśnie chodzi mi o tą urban legend, ile w tym prawdy i jak się to ma do
praktyki
Rozumiem z tego że dobrze wykonana nowa instalacja z wspólnym zerem
pozwoli na normalne funkcjonowanie urządzeń pomimo zasilania z 3 faz
(pewnie się zdarzy zasilać zasilacze jednego serwera z 3 różnych faz) i
nie będzie to skutkowało wywalaniem różnicówek i innymi atrakcjami.
Ile masz tych różnicówek ? Też 28 ?
wygląda na to że też
jeszcze 2 pytania
czy zero z UPSa (to odseparowane galwanicznie) i zero z sieci powinny
być połączone razem czy należy tego unikać ?
co z potencjałem samych szaf i chassis urządzeń
uziemiać ? niby oczywiste ale wolę zapytać
UPSów 3 fazowych jeszcze nie eksploatowałem w dodatku do zasilania stada
urządzeń jednofazowych.
Dzięki za pomoc
Romek
William
Guest
Thu Dec 20, 2007 3:29 pm
Quote:
Rozumiem z tego że dobrze wykonana nowa instalacja z wspólnym zerem
pozwoli na normalne funkcjonowanie urządzeń pomimo zasilania z 3 faz
(pewnie się zdarzy zasilać zasilacze jednego serwera z 3 różnych faz) i
nie będzie to skutkowało wywalaniem różnicówek i innymi atrakcjami.
Może się nieprecycyjnie wyraziłem - z rozdzieleniem zera (N) i przewodu ochronno-wyrównawczego (PE).
Quote:
Ile masz tych różnicówek ? Też 28 ?
wygląda na to że też
Nieźle. To drogie podejście ale najlepsze.
Quote:
jeszcze 2 pytania
czy zero z UPSa (to odseparowane galwanicznie) i zero z sieci powinny
być połączone razem czy należy tego unikać ?
Czy to jest UPS ze 100% izolacją (on-line) ? Jeśli tak to lepiej utrzymać obwód wyjściowy jako IT.
Quote:
co z potencjałem samych szaf i chassis urządzeń
uziemiać ? niby oczywiste ale wolę zapytać
Zdecydowanie tak.
Qwinto
Guest
Thu Dec 20, 2007 7:20 pm
Quote:
zasilanie 3 fazowe z 3 fazowego upsa 60 kVA
herezja czy tak się teraz robi ?
3-4 lata temu bylem przy montarzu 3 fazowego upsa, ale 80kVA (APC). Sam UPS
byl mniejszy od polki z akku.
Quote:
Decyzja już została podjęta UPS kupiony więc
chcę tylko wiedzieć co o tym sądzicie
aha, odbiór mocy przez 28 jednofazowych obwodów z różnicówkami
podczepionych na przemian do tych 3 faz
całość ma zasilać jakieś 5 szaf w każdej po ok 10 urządzeń
Mam dziwne przeczucie że będą
ciekawe efekty
w szczególności że serwery maja po dwa albo 3 zasilacze
na co należy być przygotowanym w praktyce jeżeli dostaną różne fazy ?
Po pierwsze pewnie ten UPS leci caly czas online. Po drugie nic sie nie
stanie. Wazne zeby rozlozyc obciazenie rowno na te 3 fazy.
--
Pozdrawiam
Qwinto
TomaszB
Guest
Thu Dec 20, 2007 9:19 pm
Qwinto pisze:
Quote:
Po pierwsze pewnie ten UPS leci caly czas online. Po drugie nic sie nie
stanie. Wazne zeby rozlozyc obciazenie rowno na te 3 fazy.
A co się stanie, jeżeli obciążenie faz będzie nierówne?
Np. jest podłączonych po 10 serwerów pod każdą fazę i nagle 4 z jednej
fazy przestają działać.
Co, gdy jedna faza wcale nie jest obciążona?
Jak jest zbudowany taki UPS?
Czy jest jeden trafo 3 fazowy, czy 3 oddzielne trafa dla każdej fazy?