Witam!
Czy istnieje jakiś sposób zasilenia urządzenia
jednofazowego (znaczne obciążenie >5kW)z napięcia
trójfazowego? Chodzi o równomierne obciążenie
faz...

IYIS

MuNiO
Guest

Mon Jul 17, 2006 8:58 am   



jest mozliwosc, a co to ma byc za urzadzenie?

Jarek P.
Guest

Mon Jul 17, 2006 9:21 am   



Użytkownik "IYIS" <m__s@o2.pl> napisał w wiadomości
news:e9fhts$sdm$1@pippin.nask.net.pl...
Quote:
Witam!
Czy istnieje jakiś sposób zasilenia urządzenia
jednofazowego (znaczne obciążenie >5kW)z napięcia
trójfazowego? Chodzi o równomierne obciążenie
faz...

Żeby równo tym jednym urządzeniem obciążyć fazy, trzebaby użyć
transformatora, a to by chyba mało opłacalne było. Jeśli ten warunek
zaniedbamy, to normalnie między którąś z faz i zero podłączasz,
upewniwszy się wcześniej, czy instalacja trójfazowa wytrzyma to
znaczne obciążenie na fazie (przy 5kW to będzie ponad 20A prądu).
Generalnie temat raczej dla elektryka.

J.

J.F.
Guest

Mon Jul 17, 2006 11:42 am   



On Mon, 17 Jul 2006 11:21:24 +0200, "Jarek P."
Quote:
Żeby równo tym jednym urządzeniem obciążyć fazy, trzebaby użyć
transformatora, a to by chyba mało opłacalne było.

Nie da siz z 3 faz zrobic jednej transformatorem.

Da sie falownikiem - pytanie co to za urzadzenie,
moze prostownik wystarczy.

J.

Jarek P.
Guest

Mon Jul 17, 2006 12:06 pm   



Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:2qpmb29eqcjnekle9aqq7b1q03bvlh3her@4ax.com...

Quote:
Nie da siz z 3 faz zrobic jednej transformatorem.

Fakt, trochę się rozpędziłem...

J.

jasiu p
Guest

Mon Jul 17, 2006 2:55 pm   



IYIS napisał(a):
Quote:
Witam!
Czy istnieje jakiś sposób zasilenia urządzenia
jednofazowego (znaczne obciążenie >5kW)z napięcia
trójfazowego? Chodzi o równomierne obciążenie
faz...

IYIS

odpowiadam podobnie jak inni - da się -
ale czemu się przejemujesz o równe obciążenie faz?

jasiu p

J.F.
Guest

Mon Jul 17, 2006 4:36 pm   



On Mon, 17 Jul 2006 14:06:32 +0200, "Jarek P."
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
Nie da siz z 3 faz zrobic jednej transformatorem.

Fakt, trochę się rozpędziłem...

Tak sie zastanawiam czy ja przypadkiem tez .. a moze sie jednak da ?
:-)

J.

Jarek P.
Guest

Mon Jul 17, 2006 5:51 pm   



J.F. wrote:

Quote:
Tak sie zastanawiam czy ja przypadkiem tez .. a moze sie jednak
da ?

Chyba, kurcze, nie...
Spawarki, takie klasyczne, zresztą też są dwufazowe (znaczy
międzyfazowe) najwyżej.

J.

J.F.
Guest

Mon Jul 17, 2006 7:05 pm   



On Mon, 17 Jul 2006 19:51:55 +0200, "Jarek P."
Quote:
J.F. wrote:
Tak sie zastanawiam czy ja przypadkiem tez .. a moze sie jednak
da ?

Chyba, kurcze, nie...
Spawarki, takie klasyczne, zresztą też są dwufazowe (znaczy
międzyfazowe) najwyżej.

No, z jednej strony na 1 fazie mamy chwilami moc=0, a przez
3 fazy doplywa na okraglo, a z drugiej .. jakby tak
odwrocic jedna faze i dodac trzy ? Z katami 120, 180 i 240 stopni,
to razem wyjdzie piekna sinusoida :-)

J.

badworm
Guest

Mon Jul 17, 2006 7:48 pm   



Jarek P. napisał(a):
Quote:
Żeby równo tym jednym urządzeniem obciążyć fazy, trzebaby użyć
transformatora, a to by chyba mało opłacalne było. Jeśli ten warunek
zaniedbamy, to normalnie między którąś z faz i zero podłączasz,
upewniwszy się wcześniej, czy instalacja trójfazowa wytrzyma to znaczne
obciążenie na fazie (przy 5kW to będzie ponad 20A prądu). Generalnie
temat raczej dla elektryka.

I w przypadku gdy to urządzenie nie byłoby na stałe podłączone konieczne
będzie użycie złącz na większe prąd - takie niebieskie, trochę podobne
do złącz trójfazowych ale z trzema stykami.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!

MuNiO
Guest

Mon Jul 17, 2006 8:16 pm   



Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:44BBE995.1000501@badworm.pl...
Quote:

I w przypadku gdy to urządzenie nie byłoby na stałe podłączone konieczne
będzie użycie złącz na większe prąd - takie niebieskie, trochę podobne do
złącz trójfazowych ale z trzema stykami.


mozna tez uzyc normalne gniazdo 3 fazy - 5 bolcow

mostkujesz wtedy po 2 bolce na faze i zero

Roman
Guest

Tue Jul 18, 2006 11:21 am   



"jasiu p" <jasioplo@poczta.onet.pl> wrote in message
news:e9g8ao$hsn$1@news.onet.pl...

Quote:
ale czemu się przejemujesz o równe obciążenie faz?


Właściwym celem jest nie przekroczenie zabezpieczeń prądowych na
poszczególnych fazach.
Jeśli na przykład średnie istniejące obciążenie faz jest (kolejno) 15A, 23A,
5A i mamy jeszcze dodać jednofazowe obciążenie 20A to lepiej go dać na fazę
trzecią niż na drugą, bo tu możemy przekroczyć max. zabezpieczenie np. 40A.
Czyli uzyskamy obciążenia 15A, 23A, 25A - wizualnie efekt "w miarę"
równomiernego obciążenia faz.

Roman

jasiu p
Guest

Tue Jul 18, 2006 11:44 am   



Roman napisał(a):
Quote:
"jasiu p" <jasioplo@poczta.onet.pl> wrote in message
news:e9g8ao$hsn$1@news.onet.pl...

ale czemu się przejemujesz o równe obciążenie faz?


Właściwym celem jest nie przekroczenie zabezpieczeń prądowych na
poszczególnych fazach.
Jeśli na przykład średnie istniejące obciążenie faz jest (kolejno) 15A, 23A,
5A i mamy jeszcze dodać jednofazowe obciążenie 20A to lepiej go dać na fazę
trzecią niż na drugą, bo tu możemy przekroczyć max. zabezpieczenie np. 40A.
Czyli uzyskamy obciążenia 15A, 23A, 25A - wizualnie efekt "w miarę"
równomiernego obciążenia faz.

Roman


to się samo przez się rozumie ...
myślałem że pytającemu chodziło o coś innego

jasiu p

PS
oczywiście podłączamy odbiornik 1-fazowy
1 . między "0" a fazę (instalacja 4 przewodowa)
2. "0" ochronny faza (inst. 5 przew.)

jasiu p
Guest

Tue Jul 18, 2006 2:27 pm   



badworm napisał(a):
Quote:
Jarek P. napisał(a):
Żeby równo tym jednym urządzeniem obciążyć fazy, trzebaby użyć
transformatora, a to by chyba mało opłacalne było. Jeśli ten warunek
zaniedbamy, to normalnie między którąś z faz i zero podłączasz,
upewniwszy się wcześniej, czy instalacja trójfazowa wytrzyma to
znaczne obciążenie na fazie (przy 5kW to będzie ponad 20A prądu).
Generalnie temat raczej dla elektryka.

I w przypadku gdy to urządzenie nie byłoby na stałe podłączone konieczne
będzie użycie złącz na większe prąd - takie niebieskie, trochę podobne
do złącz trójfazowych ale z trzema stykami.

zobacz tu
http://www.mennekes.de/go/articlesearch?callingId=1344269&derivative=1&query=3036&REFID=1417006

Grzegorz Kurczyk
Guest

Thu Jul 20, 2006 9:27 am   



Użytkownik IYIS napisał:
Quote:
Witam!
Czy istnieje jakiś sposób zasilenia urządzenia
jednofazowego (znaczne obciążenie >5kW)z napięcia
trójfazowego? Chodzi o równomierne obciążenie
faz...


Hmmm... dalej nie wiemy co to za tajemnicze urządzenie. Bo jeśli jo
jakaś grzałka to będzie jej obojętne czy dostanie sinusoidę, prostokąt
tudzież prąd stały. W takim przypadku wystarczyłby trójfazowy mostek
prostowniczy.

Pozdrawiam