Konrad
Guest
Tue May 18, 2004 1:50 pm
Witam
Potrzebuje zasilic halogen 24 V / 250 W.
I chcialbym zastosowac 2 transformatory elektroniczne 12 V szeregowo.
Jesli zastosuje dwa identyczne o rownych mocach 150 W dadza szeregowo 24 V i
max 300 W
Czy tak mozna? Trafo troidalnego nie chcialbym stosowac ze wzgledu na
wymiary wersji 300 W.
Dziekuje
Pozdrawiam
Ukaniu
Guest
Tue May 18, 2004 2:12 pm
Użytkownik "Konrad" <konrado@simplusnet.pl> napisał w wiadomości
news:c8d7ms$h56$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Witam
Potrzebuje zasilic halogen 24 V / 250 W.
I chcialbym zastosowac 2 transformatory elektroniczne 12 V szeregowo.
Jesli zastosuje dwa identyczne o rownych mocach 150 W dadza szeregowo 24 V
i
max 300 W
Czy tak mozna? Trafo troidalnego nie chcialbym stosowac ze
Witam
Ze względów bezpieczeństwa jest z regóły uzmiemiony jeden koniec wtórnego
uzwojenia -. Więc tak z marszu pewnie ich się nie da podłączyć, ale nie
generalizuje nie wiem jak jest we wszystkich przypadkach. Pozatym ciekawe
jak będzie ze stabilnoscią pracy takich przetwornic. Ja bym poleciał kupić
rozbieralną przetwornicę 300W 12V i przerobić , a nie da się kupic zasilaczy
do lamp na 24V?
Pozdrawiam Łukasz
Wmak
Guest
Tue May 18, 2004 6:11 pm
Konrad <konrado@simplusnet.pl> napisał(a):
Quote:
Witam
Potrzebuje zasilic halogen 24 V / 250 W.
I chcialbym zastosowac 2 transformatory elektroniczne 12 V szeregowo.
Jesli zastosuje dwa identyczne o rownych mocach 150 W dadza szeregowo 24 V
i
max 300 W
Czy tak mozna? Trafo troidalnego nie chcialbym stosowac ze wzgledu na
wymiary wersji 300 W.
Dziekuje
Pozdrawiam
Ja nie pamiętam, czy w takich zasilaczach zawsze są na wyjściu diody i
elektrolity.
Jeśli są, to zadziała gdy połączysz -()+-()+
Jeśli nie ma prostownika (zmienne na wyjściu), to nie będzie działać.
Każda z przetwornic pracuje z inną częstotliwością więc napięcia wyjściowe
nie sumują się "algebraicznie" tylko sumują się wartości chwilowe.
Gdyby , przez przypadek, częstotliwości były zbliżone, to bedzie pulsować z
częstotliwością różnicową.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Jd.
Guest
Tue May 18, 2004 7:03 pm
Użytkownik " Wmak" <wmak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:c8dg44$a1i$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Ja nie pamiętam, czy w takich zasilaczach zawsze są na wyjściu diody i
elektrolity.
Zwykle nie ma - raczej z tego pomysłu nic nie wyjdzie.
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
==========###-###-###-###==============
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 19, 2004 11:45 am
Hello Janusz_k,
Wednesday, May 19, 2004, 2:14:16 PM, you wrote:
Quote:
Potrzebuje zasilic halogen 24 V / 250 W.
I chcialbym zastosowac 2 transformatory elektroniczne 12 V szeregowo.
Jesli zastosuje dwa identyczne o rownych mocach 150 W dadza szeregowo
24 V i max 300 W
Ale to będziesz mjiał tylko 150W bo moce się nie zsumują bo napięcie
sumowałeś

)
Coraz ciekawszych rzeczy się dowiaduję na tej grupie... Najpierw o
kondensatorach, teraz o źródłach zasilania...
--
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Janusz_k
Guest
Wed May 19, 2004 1:14 pm
"Konrad" <konrado@simplusnet.pl> wrote in
news:c8d7ms$h56$1@atlantis.news.tpi.pl:
Quote:
Witam
Potrzebuje zasilic halogen 24 V / 250 W.
I chcialbym zastosowac 2 transformatory elektroniczne 12 V szeregowo.
Jesli zastosuje dwa identyczne o rownych mocach 150 W dadza szeregowo
24 V i max 300 W
Ale to będziesz mjiał tylko 150W bo moce się nie zsumują bo napięcie
sumowałeś

)
--
Pozdr.
Janusz
Wmak
Guest
Wed May 19, 2004 3:53 pm
Obejrzałem wraki takich "elektronicznych transformatorów" , poczytałem w
necie.
Bez wdawania się w elektroniczne rozważania - pomysł bez sensu.
Jedyne rozsądne możliwości: transformator sieciowy 230/24V albo pojedyncza
przetwornica na 24 V.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
badworm
Guest
Thu May 20, 2004 11:33 am
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-19 14:14 Janusz_k
nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
Quote:
Ale to będziesz mjiał tylko 150W bo moce się nie zsumują bo napięcie
sumowałeś

)
W pierwszej chwili też tak pomyślałem ale chwilę się zastanowiłem,
przeliczyłem prądy i wyszło 300W.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Janusz_k
Guest
Thu May 20, 2004 12:36 pm
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl> wrote in
news:16710721117.20040519144521@pik-net.pl:
Quote:
Hello Janusz_k,
Wednesday, May 19, 2004, 2:14:16 PM, you wrote:
Potrzebuje zasilic halogen 24 V / 250 W.
I chcialbym zastosowac 2 transformatory elektroniczne 12 V szeregowo.
Jesli zastosuje dwa identyczne o rownych mocach 150 W dadza szeregowo
24 V i max 300 W
Ale to będziesz mjiał tylko 150W bo moce się nie zsumują bo napięcie
sumowałeś

)
Coraz ciekawszych rzeczy się dowiaduję na tej grupie... Najpierw o
kondensatorach, teraz o źródłach zasilania...
No tak dałem lekko ciała ale na swoje usprawiedliwienie dodam że czytałem
szybko, za szybko

)
--
Pozdr.
Janusz
Wmak
Guest
Thu May 20, 2004 1:02 pm
Jd. <jdubowski@interia.pl> napisał(a):
Quote:
Użytkownik " Wmak" <wmak@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości
news:c8dg44$a1i$1@inews.gazeta.pl...
Ja nie pamiętam, czy w takich zasilaczach zawsze są na wyjściu diody i
elektrolity.
Zwykle nie ma - raczej z tego pomysłu nic nie wyjdzie.
Znalazłem dwa wraki 220/12V- nie było prostowania, w/g danych katalogowych i
Pana z Indelu jest AC.
Znalazłem tylko jeden model przetwornicy do halogenów, do wagonu kolejowego,
24v=/12V=, na zdjęciu były oznaczone "+" i "-" na wejściu i wyjściu.
Tak więc łączenie szeregowe odpada, niestety.
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Thu May 20, 2004 1:08 pm
Quote:
Znalazłem dwa wraki 220/12V- nie było prostowania, w/g danych katalogowych
i
Pana z Indelu jest AC.
Znalazłem tylko jeden model przetwornicy do halogenów, do wagonu
kolejowego,
24v=/12V=, na zdjęciu były oznaczone "+" i "-" na wejściu i wyjściu.
Tak więc łączenie szeregowe odpada, niestety.
Wmak
Korekta:(aby nikt się nie czepiał) oczywiście łączenie szeregowe odpada dla
tych AC, bo te DC można, tylko po co ?
Wmak
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
J.F.
Guest
Thu May 20, 2004 2:49 pm
On Thu, 20 May 2004 12:08:06 +0000 (UTC), Wmak wrote:
Quote:
Korekta:(aby nikt się nie czepiał) oczywiście łączenie szeregowe odpada dla
tych AC, bo te DC można, tylko po co ?
Szeregowe dla AC odpada tylko polowicznie - polaczyc mozna, ale lampa
bedzie migac.
Nie mozna polaczyc rownolegle :-)
Mozna by natomiast sprobowac rozebrac i jakos zsynchronizowac
przetwornice..
J.
Janusz_k
Guest
Fri May 21, 2004 9:01 am
Quote:
Ale to będziesz mjiał tylko 150W bo moce się nie zsumują bo napięcie
sumowałeś

)
W pierwszej chwili też tak pomyślałem ale chwilę się zastanowiłem,
przeliczyłem prądy i wyszło 300W.
No tak ja za szybko napisałem a póżniej doszedłem do tego samego

)
--
Pozdr.
Janusz