Zasilacz impulsowy 3-fazowy 480W/720W - jak podłączyć do jednej fazy 230V?

zasilacz impulsowy 3f a 1f - jak podłaczyc?

NOWY TEMAT

elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Zasilacz impulsowy 3-fazowy 480W/720W - jak podłączyć do jednej fazy 230V?

Rockk
Guest

Sat Jan 03, 2009 6:49 pm   



Mam zasilacz impulsowy tylko ze wjscie ma na 3 fazy ( 2x24V 480W / 720W)
( L1, L2, L3 i uziemienie) czy mozna go podłaczyc pod 230V ?

Zakładając ze zasilcz wystartuje przy tak niskim napięciu czy mozna go
podłaczyc do jednej fazy ?

jesli tak to :
a) wpiąc sie miedzy fazy ?
b) czy moze do L1, L2, L3 zewrzec i do ich napięcie a mase do masy ?


moze mi ktos podpowiedziec ?

Waldemar Krzok
Guest

Sat Jan 03, 2009 6:55 pm   



Rockk wrote:

Quote:
Mam zasilacz impulsowy tylko ze wjscie ma na 3 fazy ( 2x24V 480W / 720W)
( L1, L2, L3 i uziemienie) czy mozna go podłaczyc pod 230V ?

Zakładając ze zasilcz wystartuje przy tak niskim napięciu czy mozna go
podłaczyc do jednej fazy ?

jesli tak to :
a) wpiąc sie miedzy fazy ?
b) czy moze do L1, L2, L3 zewrzec i do ich napięcie a mase do masy ?


moze mi ktos podpowiedziec ?

wrózka jeszcze na urlopie, niestety. Jak 3 fazy sa polaczone w gwiazde, to
mozesz sprobowac podlaczyc jedna faze.

Waldek

Rockk
Guest

Sat Jan 03, 2009 7:28 pm   



Quote:
wrózka jeszcze na urlopie, niestety. Jak 3 fazy sa polaczone w gwiazde, to
mozesz sprobowac podlaczyc jedna faze.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Full-wave_rectifier3.png

a takie podłaczenie to trójkąt czy gwiazda ? bo chyba tak wyglądają
standardowe mostki 3 fazowe...

badworm
Guest

Sun Jan 04, 2009 9:51 pm   



Dnia Sat, 03 Jan 2009 18:55:17 +0100, Waldemar Krzok napisał(a):

Quote:
wrózka jeszcze na urlopie, niestety. Jak 3 fazy sa polaczone w gwiazde, to
mozesz sprobowac podlaczyc jedna faze.

Chyba jednak lepiej przy gwieździe zewrzeć wszystkie fazy razem i wtedy
podłączyć do zasilania - nie wiadomo, czy jakaś eska lub coś w tym
stylu, która może być na wejściu, nie zacznie wylatywać jak suma pójdzie
tylko przez jeden jej biegun.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066

Jeffrey
Guest

Sun Jan 04, 2009 11:58 pm   



Rockk wrote:
Quote:
wrózka jeszcze na urlopie, niestety. Jak 3 fazy sa polaczone w
gwiazde, to mozesz sprobowac podlaczyc jedna faze.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Full-wave_rectifier3.png

a takie podłaczenie to trójkąt czy gwiazda ? bo chyba tak wyglądają
standardowe mostki 3 fazowe...

jeżeli jesteś pewny, że jest tak w środku, to podłącz jedną fazę i
zero zamiast drugiej, ale napięcie będzie sporo niższe

to połączenie zdaje się w trójkąt jest

jeffrey

Rockk
Guest

Mon Jan 05, 2009 12:13 am   



Quote:
wrózka jeszcze na urlopie, niestety. Jak 3 fazy sa polaczone w
gwiazde, to mozesz sprobowac podlaczyc jedna faze.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Full-wave_rectifier3.png

a takie podłaczenie to trójkąt czy gwiazda ? bo chyba tak wyglądają
standardowe mostki 3 fazowe...

jeżeli jesteś pewny, że jest tak w środku, to podłącz jedną fazę i zero
zamiast drugiej, ale napięcie będzie sporo niższe

to połączenie zdaje się w trójkąt jest


Zasilacz ma napięcie wejsciowe 380-400V (+- 15%) co chyba jest za mało i
zasilacz nie wstaje, miga lampka overload.. ;/

Rockk
Guest

Mon Jan 05, 2009 12:28 am   



Badworm, puknij sie! Jest L1-3 i PE, miedzy co a co ma wpiac zasilanie
jak zewrze L1-L3?!
Jesli juz, to zewrzec L1 i L2 i do L, a L3 do N. W ten sposob
struktura mostka bedzie sie nieco rownomierniej grzala (zakladam, ze
mostek jest w jednej obudowie, a nie 6 diod luzem). Zreszta, to jest
raptem 0.5kW...


a jednak jest 6 diod luzem

Marek Lewandowski
Guest

Mon Jan 05, 2009 12:45 am   



On Jan 4, 9:51 pm, badworm <nos...@post.pl> wrote:

Quote:
Chyba jednak lepiej przy gwieździe zewrzeć wszystkie fazy razem i wtedy
podłączyć do zasilania - nie wiadomo, czy jakaś eska lub coś w tym
stylu, która może być na wejściu, nie zacznie wylatywać jak suma pójdzie
tylko przez jeden jej biegun.

Badworm, puknij sie! Jest L1-3 i PE, miedzy co a co ma wpiac zasilanie
jak zewrze L1-L3?!
Jesli juz, to zewrzec L1 i L2 i do L, a L3 do N. W ten sposob
struktura mostka bedzie sie nieco rownomierniej grzala (zakladam, ze
mostek jest w jednej obudowie, a nie 6 diod luzem). Zreszta, to jest
raptem 0.5kW...
--
Marek

Jeffrey
Guest

Mon Jan 05, 2009 9:18 am   



Rockk wrote:
Quote:
jeżeli jesteś pewny, że jest tak w środku, to podłącz jedną fazę i
zero zamiast drugiej, ale napięcie będzie sporo niższe

to połączenie zdaje się w trójkąt jest


Zasilacz ma napięcie wejsciowe 380-400V (+- 15%) co chyba jest za
mało i zasilacz nie wstaje, miga lampka overload.. ;/

no to musisz skołować jeszcze jedną fazę niestety, lub przerobić zasilacz

jeffrey

Marek Lewandowski
Guest

Mon Jan 05, 2009 8:46 pm   



On Jan 5, 12:28 am, "Rockk" <r...@wp.pl> wrote:
Quote:
Badworm, puknij sie! Jest L1-3 i PE, miedzy co a co ma wpiac zasilanie
jak zewrze L1-L3?!
Jesli juz, to zewrzec L1 i L2 i do L, a L3 do N. W ten sposob
struktura mostka bedzie sie nieco rownomierniej grzala (zakladam, ze
mostek jest w jednej obudowie, a nie 6 diod luzem). Zreszta, to jest
raptem 0.5kW...

a jednak jest 6 diod luzem

no to i tak podlacz L1=L L3=N, a L2 wedle humoru - L albo N.
--
Marek

Guest

Tue Jan 06, 2009 12:59 pm   



Quote:
Zasilacz ma napięcie wejsciowe 380-400V (+- 15%) co chyba jest za mało i
zasilacz nie wstaje, miga lampka overload.. ;/

Teoretyzuje:

gdyby przesunąć napięcie w fazie czy to by nie pomogło?

Rockk
Guest

Tue Jan 06, 2009 5:35 pm   



Quote:
Zasilacz ma napięcie wejsciowe 380-400V (+- 15%) co chyba jest za mało i
zasilacz nie wstaje, miga lampka overload.. ;/

Teoretyzuje:
gdyby przesunąć napięcie w fazie czy to by nie pomogło?

Kondensator od kosiarki albo pralki ?


Marek Lewandowski
Guest

Wed Jan 07, 2009 4:00 pm   



On Jan 6, 12:59 pm, <konsu...@wp.pl> wrote:
Quote:
Zasilacz ma napięcie wejsciowe 380-400V (+- 15%) co chyba jest za mało i
zasilacz nie wstaje, miga lampka overload.. ;/

Teoretyzuje:
gdyby przesunąć napięcie w fazie czy to by nie pomogło?

nie, nie pomogloby. NIe chodzi o ilosc faz, a o napiecie PP.
--
Marek Lewandowski

Guest

Thu Jan 08, 2009 9:32 am   



Użytkownik "Rockk" <ro@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gk014f$579$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Zasilacz ma napięcie wejsciowe 380-400V (+- 15%) co chyba jest za mało i
zasilacz nie wstaje, miga lampka overload.. ;/

Teoretyzuje:
gdyby przesunąć napięcie w fazie czy to by nie pomogło?

Kondensator od kosiarki albo pralki ?
Tak, ale czy to by pomogło?


badworm
Guest

Sun Jan 11, 2009 10:54 pm   



Dnia Sun, 4 Jan 2009 15:23:52 -0800 (PST), Marek Lewandowski napisał(a):

Quote:
Badworm, puknij sie! Jest L1-3 i PE, miedzy co a co ma wpiac zasilanie
jak zewrze L1-L3?!
Jesli juz, to zewrzec L1 i L2 i do L, a L3 do N. W ten sposob
struktura mostka bedzie sie nieco rownomierniej grzala (zakladam, ze
mostek jest w jednej obudowie, a nie 6 diod luzem). Zreszta, to jest
raptem 0.5kW...

Ok, ok Wink Możliwa jest jednak sytuacja opisana przeze mnie bo miałem
doczynienia z takimi zasilaczami (3x200V na wejściu) - w trakcie
uruchamiania zasilało się je z autotransformatora jednofazowego
(oczywiście w sposób podany przez Ciebie) i przy testowym obciążeniu
wyjścia 120% mocy znamionowej termik zintegrowany z włącznikiem
sieciowym wywalał po kilku sekundach.
--
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl